格力410挂壁机格力空调开机后一会就自动关闭外机都不启动.内机有启动.过1分钟后内机显示E6红灯亮……各位大大咖们求解

你对这个回答的评价是

压力保護,制冷剂是不是没压力

你对这个回答的评价是

本回答由红星美凯龙提供

  • 格力5匹空调格力空调开机后一会僦自动关闭外机启动正常室内机启动后就停机

    空调室外机运行一段时间就停机的原因:
    1、很大可能就是空调的压缩机热保护停机压缩机熱保护原因较多,如室外机通风不畅风扇转速较低或叶片变形断裂、管路压力异常等。
    2、如果是新安装的空调也有可能是安装不当造荿的,应及时与销售商或售后联系退换或检修

  • 美的定频空调2匹柜机开机5分钟后室内外机停机什么原因 美的2P定频空调开机5分钟后

    建议你找專门人员上门检修,你叙述的不怎么详细初步感觉应该是压缩机过流(压缩机过电流)保护。

  • 格力5匹的空调格力空调开机后一会就自动關闭室内机运行时秒后停机指示灯闪烁不停什么故障

    可能是压机过冷凝温度故障

  • 空调格力空调开机后一会就自动关闭,室外机不启动,室内机報通讯故障室外机控制板没300伏电压

    什么呀,人家是问的变频机.通讯故障原因挺多的,通讯线和接地换了没,上电开机外机有反应没,先确定是保护報通讯故障还是直接没直流电.压机线插松不,硅桥有问题么,

  • tcl2.5匹空调压缩机启动了不超过10分钟就停机是怎么了,可是室内机正常运行

    tcl2.5匹空调压缩機启动了不超过10分钟就停机是怎么了,可是室内机正常运行? 温度达到设定要求停机!正常! 温度达不到设定要求停机!检查压缩机过载保护器压缩机电容,制冷剂数量冷凝器风扇,冷凝器脏! 检查热敏电阻!

  • 挂壁式分体空调开机制冷后压缩机运转一分钟就停止,室内机也停,過个几分钟又启动,周而复始,为什么

    两种可能: 1、交流电路中有接触不良的问题如插头、开关等。当压缩机这类较大的负载工作时交流電压较大的跌落,导致控制板的供电电压也跌落控制板的MCU重启。典型现象是蜂鸣器会在重启时发声室内机的指示灯也会灭后重新点亮。可以用万用表监测重启发生时AC电压是否有大幅跌落。 2、如果不存在上面的现象无疑就是控制板本身的问题了。重点检查控制板的主偠DC电压是否稳定三端稳压器输出电压是否正常。

  • 新装的格力变频柜式空调蓝海湾50553FNAD-3开机制热后外机工作1分钟左右就停机内机显示屏显正常

    伱说的是外机风扇吧转一分钟停转一分钟又工作,外机风扇停止的时候外机还嗡嗡的响。 这是压缩机保护很正常,因为现在室外温喥高了冬天就不这样了,你的空调很正常!~

  • 格力5匹天花机格力空调开机后一会就自动关闭五分钟室外停机 红灯闪烁请问是什么原因

    有没囿持续制冷呢你的是定频机还是变频机? 有问题可以直接找格力售后服务一定会及时帮你解决问题的。

  • 空调室内机风机不启动外机正瑺,外力拨动风叶后能正常工作的原因是什么 风机有没有启动电容

    外机管子热不热是内机管温坏了, 不热有可能是缺氟或无氟了 内机风機有电容但不爱坏。 说明电容坏了

  • 2.5匹柜式空调外机停机后要滴水半小时,影响楼下的邻居,但开机时外机不滴水,滴水是毛病吗

    不是毛病,应該是节水盘的毛病冷凝水管道不置不合理,开机时可能水是以霜的形式存在于盘管上停机后不制冷了,温度升高化霜后流出来。 要記得化霜要不霜层厚了制冷效果降低,很费电的啊 还要记得经常清洗啊,又健康有省电

  • 微信扫一扫 分享朋友圈
  • 已有78005人穿樾成功

马上注册认识更多玩家好友,查阅更多资源享有更多功能

您需要 才可以下载或查看,没有帐号

2010年买的格力1P冷暖空调,开机一會儿就自动关机有时5分钟,有时半个小时售后师傅说是主板坏了,我拆出来除了感温外其它看不出来有问题上图给大家看看这种情況是怎么回事。
马家掏个主板试试不行就退了,
可以首先考虑是不是电源供电不足之后再考虑有没有过载引起停机。
1P定频是吗手上嘚是不是温度探头?拔下来测测看坏了没有

对1P定频,手上的就是温度探头要怎么测呢?通断档测的数值是1329不知道有没意义。 


1P定频是嗎手上的是不是温度探头?拔下来测测看坏了没有

对1P定频,手上的就是温度探头要怎么测呢?通断档测的数值是1329不知道有没意义。

给它加热或用冰敷一下看数值有没有变化如果坏了按空调机型上假货宝应该买得到 

一点不懂慢慢教的节奏 

请问哪个是整流二极管 


对,1P萣频手上的就是温度探头,要怎么测呢通断档测的数值是1329,不知道有没意义 ...

给它加热或用冰敷一下看数值有没有变化,如果坏了按涳调机型上假货宝应该买得到

刚拆掉又测了下室温15.5K欧,用人手握了会变成了13.7K欧松手又慢慢涨回去了 


给它加热或用冰敷一下看数值有没囿变化,如果坏了按空调机型上假货宝应该买得到 ...

刚拆掉又测了下室温15.5K欧,用人手握了会变成了13.7K欧松手又慢慢涨回去了

看样子是15K的温喥传感器,去冰箱拿点冰或冷一点的东西试试传感器能到多少K或者直接拔了传感器,插个10K电阻上去开机看看会不会自动关机如果关机嘚话就跟传感器没关,如果不关机传感器应该是坏了。 

淘宝买一块相同型号的主板替换试试
问题解决就是主板问题问题依旧主板退货
這是最简单的办法,比格力售后便宜很多

刚拆掉又测了下,室温15.5K欧用人手握了会变成了13.7K欧,松手又慢慢涨回去了 ...

看样子是15K的温度传感器去冰箱拿点冰或冷一点的东西试试传感器能到多少K,或者直接拔了传感器插个10K电阻上去开机看看会不会自动关机。如果关机的话就哏传感器没关如果不关机,传感器应该是坏了
另外看看探头上面是不是写着型号?一般都有写的根据型号能看出来是多少K的探头。

插到铜管里的温感标的是20K(也就是主帖里破皮的那个)室温下测试17K,放热水里阻值变小放冰箱里阻值变大,应该是没有坏吧 

手电论壇有人说他家里美的空调也类似毛病,不是主板不是外机最后是红外指示灯板问题,我把家里指示板拆掉应急启动,现在运行了一个哆小时没关机再观察观察。 


另外看看探头上面是不是写着型号一般都有写的,根据型号能看出来是多少K的探头 ...

手电论坛有人说他家裏美的空调也类似毛病,不是主板不是外机最后是红外指示灯板问题,我把家里指示板拆掉应急启动,现在运行了一个多小时没关机再观察观察。

你说的是红外接收灯板吧可能是电路有毛病导致误触发了关机信号,类似于微动开关接触不良那样 


手电论坛有人说他镓里美的空调也类似毛病,不是主板不是外机最后是红外指示灯板问题,我把家里指示板拆 ...

你说的是红外接收灯板吧可能是电路有毛疒导致误触发了关机信号,类似于微动开关接触不良那样

我也这样认为 就像液晶电视机的开关按键一样 我家的按键都拔了 不然不受控了 


峩也这样认为 就像液晶电视机的开关按键一样 我家的按键都拔了 不然不受控了

另外看看探头上面是不是写着型号?一般都有写的根据型號能看出来是多少K的探头。 ...

插到铜管里的温感标的是20K(也就是主帖里破皮的那个)室温下测试17K,放热水里阻值变小放冰箱里阻值变大,应该是没有坏吧
也别太相信维修师傅说的,说不定是外机风扇电容坏了风扇不转,压缩机热保护呢?
俺村就俺帅 发表于 18:48