通信基站防雷接地技术要求

中国鐵塔股份有限公司发布

本技术要求依据相关国家标准和行业标准结合中国铁塔股份有限公司建

设实际情况,提出了中国铁塔股份有限公司在通信基站防雷接地建设上的技术

要求为防雷接地系统设计、施工、验收、维护提供技术依据。本技术要求适

用于新建、扩建、改建通信基站工程

本技术要求由中国铁塔股份有限公司负责解释、监督执行。

本技术要求起草单位:中国铁塔股份有限公司、中国移动通信集团设计院

1.0.1 为防止和降低中国铁塔股份有限公司通信基站因雷击造成的危害确保人员安

全和通信设备的安全和正常工作,制定本技术要求

1.0.2 本技术要求适用于中国铁塔股份有限公司通信基站防雷与接地系统的设计,系

统工程建设、维护管理可参照执行

1.0.3 在执行本技术要求與国家标准及行业规范有矛盾时,应以国家标准及行业规范

1.0.4 通信基站防雷与接地工程涉及到其它领域的内容尚应符合国家现行有关标准

1.0.5 通信基站防雷接地工程应建立在联合接地、均压等电位、分区保护的基础上,

并应根据电磁兼容原理 按防雷区划分原则, 对防雷器的安裝位置进行合理规划

1.0.6 通信局(站)雷电过电压保护工程,必须选用经过国家认可的第三方检测部门

1.0.7 通信基站的雷电过电压保护应根据當地雷电活动情况和环境条件,选择合理

防护措施的同时也应防止过度保护造成不必要的浪费。

1.0.8 通信基站所在地年雷暴日的确定应依據当地气象部门提供的有关数据,或者

参照本规范附录A 和附录B 的范围确定

1.0.9 下列国家标准及行业规范对于本技术要求的应用时必不可少。

《建筑物防雷设计规范》GB 50057

《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》GB 50689

一天中可听到一次以上的雷声则称为一个雷暴日。

根据年平均雷暴ㄖ的多少雷电活动区分为少雷区、中雷区、多雷区和强雷区;

少雷区为一年平均雷暴日数不超过25 的地区;

中雷区为一年平均雷暴日数在2640 的地区;

多雷区为一年平均雷暴日数在4190 的地区;

强雷区为一年平均雷暴日数超过90 的地区。

根据雷击的各种因素 综合评估因雷击大地導致局(站)损害程度确定防护等级、

直接击在建筑物或防雷装置上的闪电。

防止雷闪直接击在建筑物、构筑物、电气网络或电气装置上嘚措施

因雷电放电,在系统端口上出现的瞬态过电压

大地或代替大地的某种较大导电体。

将导体连接到“地”使之具有近似大地(戓代替大地的导电体)的电位,可以

使地电流流入或流出大地(或代替大地的导电体)

系统、装置和设备的接地所包含的所有电气连接囷器件, 包括埋在地中的接地体、

接地线、与接地体相连的电缆屏蔽层、及与接地体相连的设备外壳或裸露金属部分、

建筑物钢筋、构架茬内的复杂系统。

对建筑物及内部电子信息系统进行直击雷防护、联合接地、等电位连接、电磁屏

蔽、雷电分流和雷电过电压保护的系列措施

由接闪器、引下线要求和接地装置组成,主要用于防直击雷的防护装置

由等电位连接系统、接地系统、屏蔽系统、浪涌保护器等组成,主要用于减少和

防止雷电流产生的电磁危害

直接接受雷击的避雷针、避雷带(线) 、避雷网。

连接接闪器与接地装置的金属导體

为达到与地连接的目的,一根或一组与土壤(大地)密切接触并提供与土壤(大

地)之间的电气连接的导体

由埋在地中的互相连接嘚裸导体构成的一组接地体, 用以为电气设备或金属结构

接地体与总接地汇集排之间相连的连接线称为接地引入线

接地引入线和接地体嘚总和。

建筑物基础中地下混凝土结构中的接地金属构件和预埋的接地体

将分开的装置、诸导电物体用等电位连接导体或防雷器连接起來以减小雷电流在

它们之间产生的电位差。

用于连接各类接地线的条状母排或线形或环形母线。

用于将各类接地线连接到接地装置的接哋汇流排是系统的第一级接地汇流排。

设置在馈窗口附近用于入户馈线等接地的接地汇流排。

表征土壤导电性能的参数它的值等于單位立方体土壤相对两面间的电阻,常用

工频电流流过接地装置时接地体与远方大地之间的电阻。其数值等于接地装置

相对远方大地的電压与通过接地体流入地中电流的比值

将基站内各类通信设备不同的接地方式,包括通信设备的工作接地、保护接地、

屏蔽体接地、防靜电接地、信息设备逻辑地等和建筑物金属构件及各部分防雷装置、

防雷器的保护接地连接在一起 并与建筑物防雷接地共同合用建筑物嘚基础接地体及

外设接地系统的接地方式。

通过抑制瞬态过电压以及旁路浪涌电流来保护设备的装置它至少含有一个非线

无浪涌时呈高阻状态,对浪涌响应时突变为低阻的一种SPD常用器件有气体放

无浪涌时呈高阻状态,但随着浪涌的增大其阻抗不断降低的SPD。常用器件有

氧化锌压敏电阻、瞬态抑制二极管等

由开关型和限压型器件组合而成的SPD

雷电放电电流通过SPD时其端子间呈现的最大电压.

在施加恒定1mA矗流电流情况下氧化锌压敏电阻的启动电压。

表明SPD通流能力的指标对应于8/20 μs 模拟雷电波的冲击电流。

SPD不发生实质性破坏每线(或单模块)能通过规定次数、8/20 μs 模拟雷电

波的最大电流峰值。最大通流容量一般大于标称放电电流的2.5

3.0.1 通信基站的防雷应根据地网的雷电冲擊半径、浪涌电流就近疏导分流、站内线

缆的屏蔽接地、电源线和信号线的雷电过电压保护等因素,选择技术经济比合理的方

3.0.2 通信基站的哋网设计应根据基站构筑物的形式、地理位置、周边环境、地质气

候条件、土壤组成、土壤电阻率等因素进行设计地网周边边界应根据基站所处地理

环境与地形等因素确定其形状。

3.0.3 通信基站的防雷与接地应从整体的概念出发将基站内几个孤立的子系统设备

集成为一个整體的通信系统全面衡量基站的防雷接地问题。

3.0.4 通信基站的雷击风险评估、雷电过电压保护、SPD最大通流容量应根据年雷

暴日、海拔高度、環境因素、建筑物形式、供电方式及所在地的电压稳定度等因素确

定,且应确保各级SPD的协调配合

3.0.5 通信基站必须采用联合接地系统。

3.0.6 安装茬民用建筑物上的通信基站应确保建筑物内供电系统的安全

3.2.1 接地体埋深(接地体上端距地面的距离)不宜小于0.7m。在寒冷地区接地体

应埋设在冻土层以下。在土壤较薄的石山或碎石多岩地区可根据具体情况决定接地体

埋深在雨水冲刷下接地体不应暴露于地表。

3.2.2 垂直接地體宜采用长度不小于2.5m(特殊情况下可根据埋设地网的土质及地理

情况决定垂直接地体的长度)的热镀锌钢材、铜材、铜包钢等接地体垂矗接地体间

距不宜小于5m,具体数量可以根据地网大小、地理环境情况来确定地网四角的连

接处应埋设垂直接地体。

3.2.3 在大地土壤电阻率高嘚地区地网的接地电阻值难以满足要求时,可设置辐射

型接地体也可采用液状长效降阻剂、接地棒以及外引接地方式。

3.2.4 当城市环境不尣许采用常规接地方式时可采用接地棒接地的方式。

3.2.5 水平接地体应采用热镀锌扁钢水平接地体应与垂直接地体焊接联通。

3.2.6 接地体采用熱镀锌钢材时其规格应符合下列规定:

1)钢管的壁厚不应小于3.5mm

3)扁钢不应小于40mm×4mm

4)圆钢直径不应小于10mm

3.2.7 接地体采用铜包钢、鍍铜钢棒和镀铜圆钢时其直径不应小于10mm。镀铜钢棒

和镀铜圆钢的镀层厚度不应小于0.254mm

3.2.8 除在混凝土中的接地体之间所有焊接点外,其他接哋体之间所有焊接点均应进

3.2.9 接地装置的焊接长度采用扁钢时不应小于其宽度的2 倍;采用圆钢时不应小

3.3.1 接地引入线应作防腐蚀处理。

的多股铜线且长度不宜超过30m

3.3.3 接地引入线不宜与暖气管同沟布放埋设时应避开污水管道和水沟,且其出土

部位应有防机械损伤的保护措施囷绝缘防腐处理

3.3.4 与接地汇集线连接的接地引入线应从地网两侧就近引入。

3.3.5 接地引入线应避免从利用建筑物钢筋作为雷电引下线要求的柱孓附近引入当需利

用建筑物楼柱钢筋引入时,应选取建筑物内墙的全程连通的钢筋

3.3.6 接地引入线与地网的连接点还应避开接闪杆、接闪帶引下线要求及或铁塔塔脚,其

间距应大于5m条件允许时,宜取10~15m

3.4.1 机房内宜采用环形接地汇集线。总接地汇流线应通过接地引入线与地网嘚环形

接地体单点连接总接地汇流线应设在配电箱和第一级电源SPD附近以便于供交流配

电箱、埋地电力电缆金属铠装层或钢管以及第一级電源SPD的接地。

3.4.2 总接地汇流线宜采用排状并在机架上方走线架高度附近挂墙绝缘安装,材料

为铜材截面积不小于95mm2。接地汇集线可采用环形或线形并在机架上方沿走线

3.4.3 接地汇集线为设备与总接地汇流排相连时的过渡母线或母排,可按需设置接

地汇集线的安装位置应选择茬设备密集的区域,以方便各设备的就近接地

3.4.4 为便于馈线等在机房入口处的接地,应在机房入口处设置馈窗接地汇流排馈

窗接地汇流排和总接地汇流排在地网上的引接点, 应根据实际情况 尽量相隔一定的

距离(一般情况下宜不小于5m)。

出于防盗等的需要 馈窗接地汇鋶排也可以设置在馈窗口的室内侧,但必须确保馈窗

接地汇流排与包括走线架在内的其它金属体和墙体绝缘

4.4.5 接地汇集线与接地线采用不哃金属材料互连时,应防止电化腐蚀

3.5.1 基站内的各类接地线的截面积,应根据最大故障电流和机械强度选择

3.5.2 一般设备(机架)的接地线,应使用截面积不小于16mm2 的多股铜线

3.5.3 光缆金属加强芯和金属护层应在分线盒内可靠接地, 并应用截面积不小于16 mm2

的多股铜线引到总接地汇集線上光传输机架设备或子架的接地线,应使用截面积不

小于10mm2的多股铜线

3.5.4 基站智能动环监控单元(FSU)、数据采集器、光端机、BBU 等小型设备的接地

线,当单独安装时应采用截面积不小于4mm2多股铜线。当安装在开放式机架内时

应采用截面积不小于2.5mm2 的多股铜线连接到本机架的接地彙集线,然后用16mm2

多股铜线将机架接地汇集线连接到室内总接地汇流排

3.5.5 接地线中严禁加装开关或熔断器。

3.5.6 接地线布放时应尽量短直多餘的线缆应截断,严禁盘绕

3.5.7 接地线两端的连接点应确保电气接触良好。

3.5.8 由接地汇集线引出的接地线应设明显标志

4 通信基站的联合接地系统

4.1 通信基站的接地系统

4.1.1 通信基站地网应由机房地网、铁塔地网或者由机房地网、铁塔地网和变压器地

网组成。基站地网应充分利用机房建筑基础(含地桩) 、铁塔基础内的主钢筋和地下

其它金属设施作为接地体的一部分当电力变压器设置在机房内时, 应共用机房地网;

當铁塔建于机房屋顶时铁塔地网与机房地网合为一个地网。

4.1.2 机房地网的组成:机房地网由机房基础接地体(含地桩)和外围环形接地体組

成环形接地体应沿机房建筑物散水点外敷设(与机房外墙之间的水平距离宜为1m),

并与机房基础接地体横竖梁内两根以上主钢筋焊接連通机房基础接地体有地桩时,

应将地桩主钢筋与环形接地体焊接连通

室外机柜等基础金属构件较少情况,应围绕室外机柜3m远范围设置封闭环形(矩形)

在土壤电阻率较高的地区 宜敷设多根辐射型水平接地体(简称辐射型接地体, 下同)

在碎石多岩地区其外型也可根据地形设置。环形接地体每边长一般为10~20m辐射型

接地体的长度宜2030m,其走向为联合地网向外辐射方向它也可在铁塔地网上敷

设,在辐射型接地体终端附加垂直接地体

铁塔地网应采用40mm×4mm的热镀锌扁钢, 将铁塔四个塔脚地基内的金属构件焊接连

通铁塔地网的网格尺寸不應大于3m×3m。铁塔地网的环形接地体宜沿铁塔外围水平

4.1.3.2 通信管塔(或杆塔)

通信管塔(或杆塔下同)地网应围绕管塔3m远范围设置封闭环形(矩形)接地体,

并与通信管塔地基钢板四角焊接连通管塔地网的环形接地体宜沿管塔外围水平距离

4.1.3.3 变压器地网的组成:当电力变压器設置在机房外,且距机房地网边缘30m

内时变压器地网与机房地网或铁塔地网之间,应每隔3~5m相互焊接连通一次(至

少有两处连通)以组荿一个周边封闭的地网。

4.1.3.4 当地网的接地电阻值达不到要求时可适当扩大地网的面积,即在地网外围

增设1 圈或2 圈环形接地装置环形接地裝置由水平接地体和垂直接地体组成, 水平

接地体周边为封闭式 水平接地体与地网宜在同一平面上,环形接地装置与地网之间

以及环形接地装置之间应每隔3~5m相互焊接连通一次;也可在铁塔远离机房侧的塔

脚处设置辐射型接地体其长度宜限制在10~30m以内。环形接地装置的周边鈳根据

地形、地理状况决定其形状

4.1.4.1 铁塔建在机房侧方的地网

应将机房、落地塔(包括角钢塔和钢管塔) 、变压器地网相互连通组成一个囲用地网。

若落地塔设有接闪杆引下线要求时 其引下线要求应接至落地塔地网或环形接地装置远离机房

一侧。机房内的接地引入线应接臸机房环形接地体(或环形接地装置)远离落地塔的

基站使用拉线塔 并设有接闪杆引下线要求时, 其引下线要求(用塔身作雷电引下线偠求时其塔身)

必须接至机房环形接地体(或环形接地装置)远离机房一侧且在途中与其它接地体

不得连接并保持一定的间距。

基站使鼡钢管塔时 应从钢管塔基础敷设不少于两根辐射型接地体,辐射形接地体应

根据周围的地理环境向远离机房方向敷设钢管塔的地网应與机房地网在两侧用水平

在设计地网时,对土壤电阻率较低区域仅采用环形接地体即可。而土壤电阻率较高

并需引外接地时 宜将引外接地体埋在低电阻率区域或土壤潮湿区域,同时应注意引

外接地处与基站地网边缘距离不宜超过30m

4.1.4.2 铁塔建在机房上的地网

当铁塔设在基站屋顶时, 应利用建筑物四根立柱内的钢筋作为雷电流引下线要求地网除

利用建筑物基础接地体外, 还应环绕机房设置环形接地体共同组荿并在地网四角设

置辐射型接地体(对变压器地网与机房地网相连的基站,辐射型接地体可视情况处

理)若铁塔上设有接闪杆引下线偠求时,该引下线要求应接至专设的接闪杆接地体接闪杆

接地体宜设在机房某侧环形接地体(或环形接地装置)向外延伸约10m远处。

馈窗接地汇流排的接地引入线应就近接至机房环形接地体上

4.1.4.3 铁塔四角包含机房的地网

铁塔四角包含机房是指基站机房建在铁塔四角塔脚之内,机房通常采用框架结构建

筑机房的基础接地体和铁塔地网应就近互连,并在铁塔四角外设环形接地体三者

共同组成共用地网,接地網的面积应不小于15m×15m若土壤电阻率大于700Ω?m

时,应在原地网的基础上增设辐射型接地体对变压器地网与机房地网相连的基站,

辐射型接哋体敷设可根据实际情况处理

当设有接闪杆引下线要求时,其接闪杆接地体的设置、接闪杆引下线要求的引接方式以及机

房内的接地引入线和馈窗接地汇流排的引接要求同于4.1.4.2

4.1.5 地网宜在不同方向上至少设2 个测试点以便于测量,并有明显的测试点标志

4.2 非自建机房的接哋系统

4.2.1 对于利用非自建的建筑物作基站机房的,要了解原建筑物本身有无防雷设施和

防雷设施的类型 对于原建筑物无防雷设施的, 应设置确保原建筑物和基站共同安全

的防雷接地系统对于原建筑物有防雷设施的,应根据原建筑物防雷设施的类型设

置基站的防雷接地方式,以确保原建筑物和基站的共同安全

4.2.2 建筑物雷电引下线要求分类

4.2.2.1 专用引下线要求:雷电专用引下线要求不应少于两根,但周长不超过25m苴高度不超

40m的建筑物可只设一根引下线要求引下线要求应沿建筑物四周均匀或对称布置,其间距

不应大于25m引下线要求宜采用圆钢或扁钢,宜优先采用圆钢圆钢直径不应小于8mm

扁钢截面积不应小于50mm2其厚度不应小于4mm

4.2.2.2 自然引下线要求:可利用混凝土内钢筋、钢柱作为雷电自然引下线要求

4.2.3 利用通信楼作基站的接地系统

4.2.3.1 对基站机房设在通信楼内、并使用落地塔时,其铁塔地网应与通信楼地网在

地下每隔3~5m 楿互焊接连通一次(至少有两处连通) 共同组成一个环绕通信楼四

周封闭式的地网。若通信楼四周难以在地下敷设接地体时可走墙根戓线槽过渡到可

以入地区域再埋地, 从而形成沿通信楼四周的封闭环形接地装置若铁塔上的接闪杆

设有引下线要求时,应将其接至铁塔哋网远离机房一侧

4.2.3.2 对于天线支撑体设于通信楼屋顶的,天线支撑体(若有接闪杆引下线要求应包括

引下线要求)应在不同方向与通信楼接闪带多处焊接连通

当通信楼的防雷设施采用专用引下线要求时, 天线支撑体(若有接闪杆引下线要求应包括引下

线)及拉线塔的拉线等不能与除接闪带(网)外的其他金属构件(包括建筑物内的钢

当通信楼的防雷设施采用自然引下线要求时 天线支撑体(若有接闪杆引丅线要求应包括引下

线)及拉线塔的拉线等不能与除接闪带(网)及楼顶外围柱子外的其它钢筋有电气连

4.2.3.3 基站机房的总接地汇流排的引接應按以下顺序处理:

1) 基站的总接地汇流排应首先考虑直接从通信楼机房的总接地汇流排上引接。

2) 1)无法实现时宜根据通信楼雷电引下线偠求的类型处理:

I. 通信楼采用专用引下线要求:总接地汇流排应就近从地网或专用引下线要求接近地面处引

II. 通信楼采用自然引下线要求:

a) 当基站机房设于通信楼底层时,总接地汇流排应就近从地网引接

b) 当基站机房设于通信楼顶层时,总接地汇流排宜从屋顶接闪带上引叺但其引

接点应与天线支撑体(若有接闪杆引下线要求应包括引下线要求)在接闪带上连接点的距离应

相隔5m 以上。当利用建筑物楼柱钢筋引入时 应选取建筑物内墙的全程连通的钢筋。

4.2.3.4 基站机房的馈窗接地汇流排的引接按如下原则处理:

1) 通信楼采用专用引下线要求:

I. 馈窗接地汇流排应就近从地网或专用引下线要求接近地面处引接

II. 当无法从地网或专用引下线要求接近地面处引接时,为防止在机房内形成直擊雷电流

的泄放通路馈窗接地汇流排宜与基站机房的总接地汇流排共用同一接地引入线,或

直接接到总接地汇流排上

2) 通信楼采用自然引下线要求:

I. 当基站机房设于通信楼底层时,馈窗接地汇流排应就近从地网引接

II. 当基站机房设于通信楼顶层时,为防止在机房内形成直擊雷电流的泄放通路馈

窗接地汇流排的引入路由应与基站机房的总接地汇流排保持一致, 即要么都从楼顶接

闪带上引入要么都从建筑粅楼柱钢筋引入,或直接接到总接地汇流排上

4.2.4 利用办公楼、大型建筑、居民住宅作基站的接地系统

4.2.4.1 对于利用办公楼、大型建筑和居民住宅(下通称商品房)作基站机房的,通

常把天线支撑体设于屋顶(对于天线支撑体使用落地塔的其地网的设置可参见

4.2.3.1),基站的防雷接哋系统应根据商品房有无防雷设施和原有防雷设施的类型进行

1) 对无防雷设施的商品房

使用无防雷设施的商品房作基站机房时通常应按专鼡引下线要求的方式设置防雷设施。

即在商品房的屋顶四周设接闪带并设专用引下线要求(设置要求参见4.2.2.1),接闪带

与专用引下线要求焊接连通同时围绕商品房在不同方向上设置两个地网,若商品房有基

础接地体时则地网应与基础接地体焊接连通;若商品房无基础接哋体或地网无法与

基础接地体相连时, 应将两地网在地下焊接连通专用引下线要求应以最短的途径与地网

相连,引下线要求在地面上方1.7m 臸地下0.3m 的一段接地线应采用绝缘套管防护

设于商品房屋顶的天线支撑体(若有接闪杆引下线要求应包括引下线要求)应在不同方向与接

閃带多处焊接连通。同时专用引下线要求、天线支撑体(若有接闪杆引下线要求应包括引下

线)及拉线塔的拉线等不能与除接闪带外的其他金属构件(包括建筑物内的钢筋)有

总接地汇流排和馈窗接地汇流排均应就近从地网或专用引下线要求接近地面处引接。

2) 对防雷设施采用专用引下线要求的商品房

当商品房的防雷设施采用专用引下线要求时 天线支撑体(若有接闪杆引下线要求应包括引下

线)、总接地彙流排和馈窗接地汇流排的接地引接方式等参见4.2.4.11)对无防雷设

3) 对防雷设施采用自然引下线要求的商品房

当商品房的防雷设施采用自然引丅线要求时, 天线支撑体(若有接闪杆引下线要求应包括引下

线)、总接地汇流排和馈窗接地汇流排的接地引接方式等参见第4.2.3 节中有关通信基

站的防雷设施采用自然引下线要求部分的要求执行

4.3.1 通信基站所在区域土壤电阻率低于1000Ω?m 时,基站地网的工频接地电阻宜

控制在10Ω以内;当土壤电阻率大于1000Ω?m 时可不对基站的工频接地电阻予以

限制,此时地网的等效半径应≥ 10m并在地网四角敷设2030m 的辐射型接地体。

4.3.2 地網增设辐射型接地体时可根据周围的地形环境确定接地体的走向、埋深、

5 通信基站的防雷与接地

5.1.1 通信基站的所有室外部分(含天线、GPS、饋线、走线架,及其它设备和走线

等)均应在直击雷防护措施(如接闪杆)的有效保护范围之内

5.1.2 基站天线安装在建筑物房顶时,如在建築物接闪杆保护范围不宜另外架设独

立的接闪杆。如不在建筑物接闪杆保护范围内应在抱杆(或增高架、铁塔,下同)

上安装接闪杆金属抱杆应与楼顶接闪带(网)焊接连通。

5.1.3 铁塔接闪杆应采用40mm×4mm 的热镀锌扁钢作为引下线要求若确认铁塔金属构

件电气连接可靠,可鈈设置专门的引下线要求

5.2 供电线路的防护

5.2.1 当基站采用TN 交流配电系统时,配电线路和分支线路必须采用TN-S 系统的接

地方式当使用公用市电系统供电或使用专用电力变压器但离基站较远时,基站交流

配电系统应采用TT 系统的接地方式

5.2.2 通信基站宜设置专用电力变压器,电力线应選用具有铠装层的电力电缆或护套

电缆穿钢管埋地引入机房电缆金属铠装层和钢管应在两端就近可靠接地。

5.2.3 当电力变压器设在基站外时对于地处年雷暴日大于20 天、土壤电阻率大于

100Ω?m 的暴露地区的架空高压线路,宜在其上方架设接闪线其长度不宜小于

500m。电力线应在接闪線的25°角保护范围内。接闪线(除终端杆外)应每杆作一

为确保安全宜在接闪线终端杆的前一杆上,增装一组避雷器

若已建的架空高压電力线路防雷改造采用接闪线有困难时, 可在架空高压电力线路终

端杆、终端杆前第一、第三或第二、第四杆上各设一组氧化锌避雷器哃时在第三或

第四杆增设一组高压保险丝。

接闪线与避雷器的接地体宜设计成辐射形或环形

5.2.4 在山区,经常遭受直击雷侵入的低压架空电仂线可在架空电力线上方1m

同杆架设接闪线,接闪线宜使用直径8mm 以上的钢绞线其垂度应与电力线一致。

接闪线(除终端杆处)应每杆(当线路较长时可每隔3~5 杆)作一次接地,其地网

的接地体宜设计成辐射形或环形

5.2.5 当电力变压器设在站内时,其高压电力线应采用电力電缆从地下进站电缆长

度不宜小于50m,电力电缆与架空电力线连接处三根相线应加装避雷器 电缆金属铠

装层在两端应就近接地。

5.2.6 通信基站交流电力变压器高压侧的三根相线应分别就近对地加装避雷器,电

力变压器的低压侧三根相线应分别对地加装避雷器 变压器的机壳、低压侧的交流零

线,以及与变压器相连的电缆金属铠装层应就近接地

5.2.7 对高压避雷器及变压器频繁受到雷击损坏的基站,可要求电力部門将变压器高

压侧的5kA 配电避雷器更换为强雷电负载避雷器

5.2.8 低压电力电缆应从地下引入机房,其长度不宜小于50m(对于少雷区和雷暴强

度较弱的地区可酌情减少 当变压器高压侧已采用电力电缆时,低压侧电力电缆长度

不限)当变压器或电力线路终端杆离机房较近时,可将電缆环绕机房或空旷区域迂

5.2.9 电力电缆在进入机房交流配电屏处引出的零线不得作重复接地

5.2.10 站内、外使用的电源配电箱应安装断路开关,鈈得安装漏电开关

5.2.11 通信基站供电设备的正常不带电的金属部分,均应作保护接地严禁作接零保

5.2.12 对低压电力电缆引入未按第6.2.8 节实施或高雷暴日的区域,通信局()交流电

源系统的雷电过电压保护宜采用多级保护,逐级限压的方式

5.2.13 对需要交流SPD 的机房,为确保其保护效果基站交流电源第一级SPD应靠

近机房总接地汇流排安装,其接地线就近接到总接地汇流排接地线长度不宜超过

1m。交流电源第一级SPD 的最大通流嫆量应根据局()性质、地理环境、和当地

雷暴日大小来确定。其选用参考《通信局(站)防雷与接地工程设计规范》

5.3.1 铁塔或楼顶桅杆(抱杆)上架设的馈线应分别在天线处、离塔(杆)处以及机

房入口处就近接地, 天线侧馈线的接地可通过天线接地来实现当馈线长度夶于60m

时,宜在铁塔中部增加一个接地点接地连接线应采用截面积不小于10mm2 的多股

5.3.2 对于分布式基站,当天线和RRU 同杆(塔)时馈线应两端接哋。馈线两端的

接地可分别通过天线和RRU 来实施而无需附加接地处理当天线和RRU 不同杆(塔)

时,如果水平距离超过5m宜在天线抱杆(塔)嘚离杆(塔)处增加一个接地点。

5.3.3 室外走线架始末两端均应接地室外走线架在机房馈窗口处的接地应单独引接

地线至地网,不能与馈窗接地汇流排相连 也不能与馈窗接地汇流排合用接地引入线。

5.3.4 建在城市内孤立的高大建筑物或建在郊区及山区地处中雷区以上的基站 当饋线

较长时,应在机房入口处安装馈线SPD也可在设备中内置SPD,馈线SPD 的接地

线应连接到馈线窗接地排

5.3.5 基站设在办公大楼、大型宾馆、高层建筑和居民楼内时,其天馈线接地应充分

利用楼顶避雷带、避雷网、预留的接地端子以及建筑物楼顶的各类可能与地构成回路

5.3.6 安装小微波的基站应将室内和室外单元可靠接地, 内外单元之间射频线的金属护

层应在上部、下部就近与铁塔或地网连通并应在进机房前可靠接哋,接地连接线应

为截面积不小于10mm2 的多股铜线室内单元2M 接口应安装保护器。

5.3.7 基站安装微波通信设备时应将室内和室外单元可靠就近接哋。内外单元之间

的射频线的金属外护层应在上部、下部就近与铁塔或地网相连(当射频线的金属外

护层已通过天线或ODU 接地时,无需另荇接地)在进机房前应与馈窗接地汇流排可

5.3.8 基站收发信机射频接口(含馈线)的雷电防护性能应满足《通信局(站)防雷

与接地工程设計规范》中的要求,即不小于5kA8/20us)的雷电流防护能力未能

达到上述防护标准要求的,应敦促相关设备厂家进行完善、整改或加装相同防护等

5.4 分布式基站直流拉远系统的防护

5.4.1 直流拉远的电源线应采用屏蔽电缆,电缆屏蔽层应两端接地RRU 侧可通过

RRU 或者防雷箱实现屏蔽层的接哋,机房侧的屏蔽层的接地应在馈窗接地汇流排处

5.4.2 当采用外置直流配电防雷箱时防雷箱的安装位置应使得接地线尽量短。

5.4.3 当桅杆(抱杆)与楼顶接闪带(网)间具备良好的电气连接时 RRU、天线和

室外直流防雷箱等的接地线可直接接在桅杆及抱杆上。

5.4.4 当桅杆(抱杆)与楼顶接闪带(网)间不具备良好的电气连接时 RRU、天线

和室外直流防雷箱等的接地线应与接闪带(网) 、楼顶接地端子等直接连通。

5.4.5 当直流馈電线水平长度大于60m 时应在直流馈电线中部增加一个接地点。

5.4.6 室外防雷箱与射频拉远单元固定在墙体或女儿墙上时 应引入接地线与防雷箱和

射频拉远单元的外壳连接。

5.5.1 地面塔站的GPS天线宜安装在机房顶部 GPS天线仰角120o范围内应无遮挡。

当安装在机房顶部时 GPS馈线的室外部分无需进行接地处理。

5.5.2 当地面塔站的GPS天线安装在铁塔顶部时 GPS馈线屏蔽层应分别在塔顶、机

房入口处就近接地;当在机房入口处安装了GPS防雷器時,可通过GPS防雷器来实

现馈线屏蔽层的接地;当GPS馈线长度大于60m 时则宜在塔的中间部位增加一个

5.5.3 楼顶站时, GPS馈线的室外部分可不做接地处悝GPS 馈线在楼顶布线应避免

5.5.4 GPS室内馈线应加装GPS防雷器保护, GPS防雷器独立安装时 其接地线应接

到馈窗接地汇流排。当GPS馈线室外绝缘安装时 GPS防雷器的接地线也可接到室

内接地汇集线(或总接地汇流排) 。

5.5.5 当通信设备已内置GPS防雷器时不应增加外置的同轴馈线GPS防雷器。

5.6 通信线路嘚防护

5.6.1 光缆线路对机房设备造成的雷害通常是由通信光缆的金属体引起的光缆的金

属体包括金属中心加强件(如钢丝)和金属护层(如雙面涂塑轧纹钢带、双面涂塑铝

带等)。通信光缆进入机房可选用以下方式处理:

光缆线路从末端接头盒至引入机房内的段落改用无金属咣缆但鼠害严重的地区慎

5.6.1.2 光缆以地埋方式进入机房

采用直埋光缆或普通光缆穿钢管埋地进入机房, 埋地长度宜不小于50m(对于少雷区

和雷暴强度较弱的地区可减小) 一般可从线路终端杆开始埋设,直埋光缆的金属屏

蔽层或钢管两端应就近可靠接地

1) 光数混合架或光纤终端盒(分线盒)宜设置在光缆进口处。

2) 应将光缆金属体与光数混合架或终端盒(分线盒)内的专用接地汇流排可靠连接

当室外光缆布线规范时,宜使用截面积不小于16mm2 的多股铜线将该专用接地汇流

排接到室内总接地汇流排或接地汇集线; 当室外光缆布线规范性较差时宜将改專用

接地汇流排接到馈窗接地汇流排。接地线应使用截面积不小于16mm2 的多股铜线

此外,光缆金属体专用接地汇流排应与光缆终端盒体和机架内金属体进行电气隔离

机房内有多个光缆终端盒时, 各光缆金属体专用接地汇流排与总接地汇流排或接地汇

集线应单独连接严禁复連。

5.6.2 进入机房的其它信号线路如HDSL 等,应选用铠装电缆或屏蔽电缆电缆金

属铠装层或屏蔽层两端应就近可靠接地,空线对应做接地处理进入基站的PCM

缆的屏蔽层入室处应就近可靠接地,其空线对应就近接地

5.6.3 无金属外护套的电缆宜穿钢管引入,且钢管两端应做接地处理

5.6.4 各类缆线金属护层和金属构件的接地点应避免在作为雷电引下线要求的柱子附近设

5.7 基站智能动环监控单元(FSU)的防护

5.7.1 基站智能动环监控单元(FSU)嘚机壳、端口应具备与通信设备同等的抗扰性要

5.7.2 基站智能动环监控单元(FSU)的安装应按通信设备的安装规范实施。

5.7.3 基站智能动环监控单元(FSU)信号接口与通信系统接口相连时 监控设备信号接

口的接地方式应与通信系统接口的接地方式一致。

5.7.4 各种监控线缆应采用屏蔽电缆或穿钢管電缆屏蔽层或钢管两端必须接地。

5.7.5 监控缆线及线槽的布放应尽可能避免紧靠建筑物的立柱或横梁在不可避免时,

应尽可能地减小沿立柱戓横梁的布线长度

5.8 其它设施的防护

5.8.1 通信基站铁塔上的航空障碍灯及其它用电设备的电源线,应采用有金属外皮的

电缆其金属外护套至尐在上下两端各就近接地一次。

5.8.2 太阳能电池的馈电线应采用金属护套电缆其金属护套在机房入口处应就近接

5.8.3 空调室外机应采用带保护地線电源线,并通过该保护地线接地严禁将室外机

机壳与接闪带、雷电引下线要求、塔体或室外接地排相连。

5.8.4 机房内走线架、吊挂铁架、機架或机壳、金属通风管道、金属门窗等均应与接

地汇集线相连作保护接地处理 走线架各段应电气连通。室内走线架应与建筑物外墙

(包括立柱、梁、地板、屋顶)内的钢筋绝缘也不得与室外馈线架直接连通。

5.9 彩钢板房的防护

5.9.1 当天线支撑体采用落地塔时塔身不能与彩鋼板相连。

5.9.2 对建在屋顶的彩钢板房其彩钢板宜与接闪带相连。在发生雷击时严禁人员

5.9.3 对包括走线架在内的机房内的保护接地、工作接哋等,应与彩钢板隔离(包括

与墙体连成一体的金属地面)

5.9.4 彩钢板房的墙体应与基站地网连成一体。

5.10 室外机柜的防护

5.10.1 室外机柜宜设置独竝的接闪杆进行直击雷防护

5.10.2 室外机柜各单元必须设置等电位连接。

6 通信基站防雷与接地工程的施工

6.1.1.1 水平接地体扁钢应垂直铺设在预先挖恏的地沟内 遇到地下管线使扁钢达不

到要求的埋设深度时, 扁钢必须铺设在其下部在铺设地网连接线无法避开如阴井等

情况时,必须穿PVC

6.1.1.2 垂直接地体在地沟内的打入深度应不小于2.5m,若地质较硬导致角钢无法打

入到要求的深度可以将角钢的多余部分去除。为了便于焊接打入角钢的侧面应与

垂直布放的扁钢相平行。

6.1.1.3 地网接地体之间的连接 应采用电焊或气焊连接, 不宜采用螺钉连接或铆接;

无法使用電焊或氧焊的建议使用热熔焊接。

6.1.1.4 地网沟应在建筑物散水点以外开挖地网沟距离建筑物地基应该1m 以上;

当地网沟穿越围墙、地基、线纜沟或直埋电缆时,应对上述设施采取一定的加固或保

6.1.1.5 接地体与埋地交流电缆、光缆、传输电缆交越或并行时接地体与电缆之间

的距离應不小于20cm;与高压埋地电缆交越时,接地体与高压电缆之间宜满足50cm

的最小距离 并行时宜满足100cm 的最小距离。地网沟内不允许并排布放其它進出基

站的电缆或信号线路如不得已要布放的,线缆宜做穿管等屏蔽处理

6.1.1.6 地网接地体埋设在农田等经常开挖施工的地面下时,应深埋2m 鉯下并在

适当位置作明显的标识。

6.1.1.7 垂直接地体使用机械钻孔深埋时应距离基站建筑、铁塔、通信管塔等基础

10m 以上,距离电力变压器15m 以仩距离架空高压线的垂直投影距离10m 以上。

6.1.1.8 地网施工中遇到各种入户金属管道时对某些管道内已有电缆、光缆,焊接

连通较难实施时應用其它方法将其与联合地网作良好的电气连通。

6.1.1.9 为保证良好的电气连通扁钢与扁钢(包括角钢)搭接长度为扁钢宽度的2

倍,焊接时要莋到三面焊接圆钢与扁钢搭接长度为圆钢直径的10 倍,焊接时要做

到双面焊接圆钢与建筑物螺纹主钢筋搭接长度为圆钢直径的10 倍,焊接時要做到

6.1.1.10 地网与建筑物主钢筋焊接连通时 无特殊情况主钢筋必须为大楼外围各房柱

内的外侧主钢筋,并且焊接部位应位于地面以下30cm

6.1.1.11 噺旧地网焊接连通前,应在焊接部位将原有地网表面氧化部分刮拭干净 .

地网焊接时焊点不应有假焊,漏焊或夹杂气泡等情况

6.1.1.12 地网施工Φ焊接部位, 以及从室外联合地网引入室内的接地扁钢应作三层防

腐处理具体操作方式为先涂沥青,然后绕一层麻布再涂一层沥青。

6.1.2 基站的馈线接地排的安装应与室外走线架隔离馈线接地排与接地引入线的扁

钢之间的连接,应通过过渡铜铁排连接过渡排宜固定良好,其高度宜不低于2.5m

固定螺栓紧固后与过渡铜铁排之间宜点焊。

6.1.3 地埋电力、通信电缆

6.1.3.1 室外电力电缆、通信电缆采用铠装电缆或穿钢管埋地進入机房时地埋路由

宜避开暗沟、热力管道、污染地带等。机房内无地槽时 地埋电缆要穿钢管埋地进入。

要求地埋电缆离地面距离不尛于0.7m钢管及铠皮要做好良好接地。

6.1.3.2 电缆埋地采用外套钢管时钢管与地网应作良好的电气连通,钢管两端口要

采取防损伤及防水的措施可用防火泥等作封堵处理。

6.1.3.3 基站设电力变压器时变压器侧入地电力电缆的地面部分应套钢管,钢管应

高出地面1.7m 以上

6.1.4 开挖、回土及修複路面

6.1.4.1 室外开挖地沟应保证地沟深度不小于0.9m,其上部宽度不小于0.5m下部

宽度不小于0.4m,并且开挖时应尽量避开污水排放和土壤腐蚀性强的地段

6.1.4.2 回土时,不得将石块砖头,垃圾等杂物填入沟内回土过程中应将填入的

土夯填严实,夯填次数不小于三次土质干燥夯实时应浇沝。

6.1.4.3 修复混凝土路面时混凝土厚度不小于10cm,表面粉面厚度为2cm

6.1.5 新建和修复接闪带

6.1.5.1 接闪带应每隔1.2m 设置一支撑杆,支撑杆露出墙面部分的高喥应不小于

15cm插入墙内的深度不小于10cm,插入支撑杆前先将钻孔时产生的粉末清理干净

后再将支撑杆一端涂上沥青,并且支撑杆应尽量保歭在同一直线上

6.1.5.2 圆钢与圆钢搭接的长度应为其自身直径的10 倍,并且要求上下搭接焊接

6.1.5.3 利用建筑物外围垂直立柱内主钢筋作为接闪带的專用引下线要求的, 两处接闪带

引下线要求的水平距离应不大于25m

6.1.5.4 新建接闪带专用引下线要求应使用截面积40mm×4mm 的热镀锌扁钢, 使用前应

把扁钢整平直搭接时要符合6.1.1.9 提出的要求。

6.1.5.5 新建接闪带专用引下线要求固定点间距应不大于2m并保持一定的松紧度。引

下线离墙距离保持10mm 左祐

6.1.5.6 新建接闪带专用引下线要求要与联合地网焊接连通,引下线要求在地面以上1.7m

地面以下0.3m 的段落应穿PVC

6.1.5.7 所有室外接地系统材料的焊接蔀位都应作防锈处理,先涂防锈漆再涂银粉

6.2.1.1 第一级交流SPD 宜采用箱式防雷箱,且靠近机房总接地汇流排安装其接

地线就近接到总接地汇鋶排,电源引线与接地线均不宜超过1m

6.2.1.2 模块式SPD 应尽量安装在被保护设备内。模块式SPD 和空气断路器一般固

定在宽35mm 的标准导轨上再将导轨固萣在设备内。若无法安装时可将SPD

装在箱内,或使用箱式SPD将其安装在被保护设备附近的墙上或其它地方,通常其

电源引线与接地引线均不宜超过1m否则电源引线宜采用凯文接线方式连接。

6.2.1.3 SPD 器应以最短、直路径接地其接地线应避免出现“ V”形和“ U”形弯,

连线的弯曲角喥不得小于90°,且接地线必须绑扎固定好,松紧适中。

6.2.1.4 SPD 安装好后应检查低压断路器或熔断器与SPD的接线是否可靠,要求

用手扯动确认可靠後将低压断路器开关推上或接入熔丝对箱式SPD 还应查看其指

6.2.2.1 各设备的保护地线应单独从接地汇集线(或总接地汇流排)上引入。

6.2.2.2 交流零线銅排必须与设备机框绝缘

6.2.2.3 机房开关电源系统的直流工作地应用不小于70mm2 的多股铜导线单独从接

地汇集线(或总接地汇流排)上引入。

6.2.2.4 基站內的各电源设备中若有接零保护的设备必须将其拆除 并为其新设保护

6.2.2.5 走线架、金属槽道两端应与总接地汇流排作可靠连接,接地线缆宜采用

35mm295mm2 的铜导线;走线架、金属槽道连接处两端宜用16mm235mm2

做可靠连接连接线宜短直,连接处要去除绝缘层

6.2.3 接地线的布放、接地铜排的安裝与连接

6.2.3.1 铺设接地线应平直、拼拢、整齐,不得有急剧弯曲和凹凸不平现象;在电缆

走线槽内、走线架上以及防静电地板下敷设的接地線, 其绑扎间隔应符合设计规定

绑扎线扣整齐,松紧合适结扣在两条电缆的中心线,绑扎线在横铁下不交叉绑扎

线头隐藏而不暴露於外侧。

6.2.3.2 在防静电地板下敷设的设备接地线应尽量敷设在原地板下各种缆线的下

面。在施工条件允许的前提下接地线尽量做到不与信號线交叉或并排近距离同行。

6.2.3.3 多股接地线与汇流排连接时必须加装接线端子(铜鼻) ,接线端子尺寸应

与线径相吻合接地线与接线端孓应使用压接方式, 压接强度以用力拉拽不松动为准

并用塑料护管将接线端子的根部做绝缘处理。接线端子与汇流排(汇集线)的接触蔀

分应平整、紧固无锈蚀、氧化,不同材质连接时应涂导电胶或凡士林接线端子安

装时,接线端子与铜排接触边的夹角宜成90°。

6.2.3.4 一般接地线宜采用外护套为黄绿相间的电缆接地线与汇流

一时找不到钢筋往地下打想想避雷针也是在地下,就想接到楼顶上的避雷针... 一时找不到钢筋往地下打,想想避雷针也是在地下就想接到楼顶上的避雷针。

直击雷接哋引下线要求采用建筑结构钢筋时切不可与其他接地系统共用引下线要求这样会发生地电位反击,由各系统的接地线引入雷电损坏设備但是可以共用地面接地装置,只要引下线要求接地点错开一定距离就可以

组成防雷接地装置部分概念:

1、 雷电接受装置:直接或间接接受雷电的金属杆(接闪器),如避雷针、避雷带(网)、架空地

2、引下线要求:用于将雷电流从接闪器传导至接地装置的导体

3、 接地线:电气设备、杆塔的接地端子与接地体或零线连接用的正常情况下不载流的金属导体。

4、接地体(极):埋入土中并直接与大地接触的金属导体称为接地体。分为垂直接地体和水平接地体

5、接地装置:接地线和接地体的总称。

6、接地网:由垂直和水平接地体组荿的具有泄流和均压作用的网状接地装置

7、接地电阻:接地体或自然接地体的对地电阻的总和,称为接地装置的接地电阻其数值等於接地装置对地电压与通过接地体流入地中电流的比值。同时接地电阻也是衡量接地装置水平的标志 

你对这个回答的评价是?

应该不适宜吧,避雷针和

地线虽然都是通向大地的

,但避雷针是把雷电引向大地,而地线的主要功能是将电器若漏电

,其金属表面会带上电,而地线一端与电器金属表面连接,另一端连接大地,将其漏的电

导向大地,确保安全.如果把地线和避雷针连在一起

,则可能把雷电引到机房或家用电器

你对这个回答的评价是

地线和避雷针的功能是一样的

你对这个回答的评价是?

不打雷的话,是没问题的.但是一但打雷,雷电就直接引到电器外壳上了,这樣是很危险的.因此把地线接到避雷针上是有安全隐患的.

你对这个回答的评价是

当然可以,本来地线也是连接到地下的

你对这个回答的評价是?