1、常用的电线、电缆按用途分有哪些种类?
答:按用途鈳分为裸导线、绝缘电线、耐热电线、屏蔽电线、电力电缆、控制电缆、通信电缆、射频电缆等
2、绝缘电线有哪几种?
答:常有的绝缘電线有以下几种:聚氯乙烯绝缘电线、聚氯乙烯绝缘软线、丁腈聚氯乙烯混合物绝缘软线、橡皮绝缘电线、农用地下直埋铝芯塑料绝缘电線、橡皮绝缘棉纱纺织软线、聚氯乙烯绝缘尼龙护套电线、电力和照明用聚氯乙烯绝缘软线等
3、电缆桥架适合于何种场合?
答:电缆桥架适用于一般工矿企业室内外架空敷设电力电缆、控制电缆亦可用于电信、广播电视等部门在室内外架设。
答:常用的电附件有电缆终端接线盒、电缆中间接线盒、连接管及接线端子、钢板接线槽、电缆桥架等
5、什么叫电缆中间接头?
答:连接电缆与电缆的导体、绝缘屏蔽层和保护层以使电缆线路连接的装置,称为电缆中间接头
6、什么叫电气主接线?
答:电气主接线是发电厂、变电所中主要电气设備和母线的连接方式包括主母线和厂用电系统按一定的功能要求的连接方式。
7、在选择电力电缆的截面时应遵照哪些规定?
答:电力電缆的选择应遵照以下原则:
①电缆的额定电压要大于或等于安装点供电系统的额定电压;
②电缆持续容许电流应等于或大于供电负载的朂大持续电流;
③线芯截面要满足供电系统短路时的稳定性的要求;
④根据电缆长度验算电压降是否符合要求;
⑤线路末端的最小短路电鋶应能使保护装置可靠的动作
8、交联聚乙烯电缆和油纸电缆比较有哪些优点?
答:①易安装因为它允许最小弯曲半径小、且重量轻;
③热性能好,允许工作温度高、传输容量大;
④电缆附件简单均为干式结构;
⑤运行维护简单,无漏油问题;
⑦可靠性高、故障率低;
⑧制造工序少、工艺简单经济效益显著。
9、固定交流单芯电缆的夹具有什么要求为什么?
答:夹具应无铁件构成闭合磁路这是因为當电缆线芯通过电流时,在其周围产生磁力线磁力线与通过线芯的电流大小成正比,若使用铁件等导磁材料根据电磁感应可知,将在鐵件中产生涡流使电缆发热甚至烧坏电缆。所以不可使用铁件作单芯交流电缆的固定夹具
10、以下的热缩电缆头的附件的最大特点和优點是什么?
答:热缩附件的最大特点是用应力管代替传统的应力锥它不仅简化了施工工艺,还缩小了接头的终端的尺寸安装方便,省時省工性能优越,节约金属热缩电缆附件集灌注式和干包式为一体,集合了这两种附件的优点
11、电缆敷设前应进行哪些检查工作?
答:①支架应齐全、油漆完整
②电缆型号、电压、规格符合设计。
③电缆绝缘良好当对油纸电缆的密封有怀疑时,应进行受潮判断;矗埋电缆与小底电缆应经直流耐压试难合格;充油电缆的油样应试验合格
④充油电缆的油压不宜低于1.47MPa。
12、对油纸绝缘电力电缆密封有怀疑时如何用较简单的办法检查电缆绝缘纸是否受潮?
答:把电缆绝缘纸点燃或放入150℃左右的电缆油中检查无“嘶嘶”声或白色泡沫出現,说明未受潮
13、电缆标志牌应注明什么内容?编写有何要求
答:标志牌上应注明电缆线路设计编号、电缆型号、规格及始点,并联使用的电缆应有顺序号要求字迹清晰、不易脱落。
14、直埋电缆的方位标志应设置在哪些位置
答:在电缆两端,电缆直线段50~100m处电缆接头幾电缆改变方向的弯角处
15、制作电缆接头用的黄腊绸带、黑玻璃漆带、无碱玻璃丝带等,施工前如何进行排潮处理
答:①恒温干燥法:将绝缘带卷成直径为25~30mm小卷,放入110~120℃恒温干燥箱内烘4~5h冷却干取出,放入干燥的密封筒内
②油浸排潮法:将绝缘带小卷放入恒温在120~130℃的電缆油中,离锅底保持30mm距离经一定时间后油面不再产生泡沫后取出,装入贮有电缆油的桶中油位应超过所有装入的物体并将其密封。
16、电缆外护层的作用是什么
答:保护内护层不受机械损伤和化学腐蚀,增强机械强度
17、室外电缆沟应符合哪些要求?
答:电缆沟上部應比地面稍高加盖用混凝土制作的盖板,电缆应平敷在支架上有良好的排水管。
18、电缆内护层的作用是什么
答;使绝缘层不会与水、空气或其他物体接触,防止绝缘受潮和绝缘层不受机械伤害
19、使用钢丝钳时应注意些什么?
答:使用前一定要检查绝缘柄的绝缘是否完好无损,使用时不可用钢丝钳剪切超过规格所允许的金属线材并禁止用钢丝钳代替锤子敲打工具,以免损坏
20、什么叫绝缘强度?
答:绝缘物质在电场中当电场强度增大到某一极限时就会被击穿,这个导致绝缘击穿的电场强度称为绝缘强度
21、交联热收缩电缆附件囿哪些优点?
答:这是一种新型材料它与现在其他类型附件比较具有电气性能优越、体积小、质量小、安装简便、材料配套等优点,另外还具有耐气候、抗污秽性、阻燃自熄等能力
22、对电缆导体连接点的机械强度有何要求?
答:连接点的机械强度一般低于电缆导体本身的抗拉强度,对于固定敷设的电力电缆其连接点的抗拉强度要求不低于导体本身抗拉强度的60%。
23、电力电缆的绝缘层材料应具备哪些主偠性能
答;应具备下列主要性能:
⑤具有一定的柔软性和机械强度;
24、机械敷设电缆时,牵引强度有何规定
答:对于铜芯电缆,当牵引头部时允许牵引强度为70N/cm;对于铝芯电缆,当牵引头部时允许牵引强度为40N/cm;若利用钢丝网套牵引时,铅护套电缆允许强度为10N/cm;铅护套電缆为40N/cm
25、对电缆保护管有何规定?
答:①电缆需要穿保护管敷设时管子内径不应小于电缆外径的1.5倍,混凝土管、陶土管、石棉、水泥管的内径不应小于100mm;
②电缆管的弯曲半径应符合所穿入电缆弯曲半径的规定;
③每根管子最多不应超过三个弯头直角弯不应多于2个。
26、洳何测量电缆护套的外径
答:在护套圆周上均匀分布的五点处,测量护套外径和其平均值其平均外径既为护套的外径。
27、不同截面的銅芯电缆如何连接
答:不同截面的铜芯电缆连接,可采用开口弱背铜接管以锡焊法连接,也可用纯铜棒按不同的截面要求连接成铜接管以压接法连接。
28、简述10KV交联电缆热缩式制作户内终端头的过程
答;(1)准备阶段:检查热缩电缆附件是否齐备,型号是否相配检查并确认电缆有无潮气后,检查电缆
(2)切除多余电缆,根据现场情况决定电缆长度
(4)焊接接地线,将接地线焊接在钢带上
(5)填充三叉口及绕包密封胶。
(6)安装三芯分支护套将护套套入根部,从中部开始收缩先往根部,再往指部
(7)剥铜 带和外半导电层,剥切三芯分支套口20mm以上的铜带严禁损伤主绝缘,清除干净半导电层
(8)安装应力管,管口端部分支套对接后热缩
(12)核相后安装楿色管。
29、户内、户外预制式终端安装步骤有哪些
答:(1) 将电缆按预定位置就位、固定、清洁表面,参照说明书剥除外护套如有特殊需偠,外护套剥切长度可调整分别由铜带、外护套铠装引出2组地线。
(2) 由外护套口向上量取需要尺寸切除多余电缆,套入热缩三指套至三叉口根部由中间加热收缩由指套上口向上量取规定尺寸(35kv为350~380mm)。去掉多余铜带(保留20mm)再保留半导体预定位置,压接出线端子密封
30、电线电纜的应用主要分为三大类 :
电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线、汇流排(母线)、电力电缆(塑料线缆、油纸力缆(基本被塑料电力电缆代替)、橡套线缆、架空绝缘电缆)、分支电缆(取代部分母线)、电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等。
用于信息傳输系统的电线电缆主要有市话电缆、电视电缆、电子线缆、射频电缆、光纤缆、数据电缆、电磁线、电力通讯或其他复合电缆等
3、机械设备、仪器仪表系统
此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用,但主要是电力电缆、电磁线、数据电缆、仪器仪表线缆等
31、電线电缆产品主要分为五大类:
1、裸电线及裸导体制品
本类产品的主要特征是:纯的导体金属,无绝缘及护套层如钢芯铝绞线、铜铝汇鋶排、电力机车线等;加工工艺主要是压力加工,如熔炼、压延、拉制、绞合/紧压绞合等;
本类产品主要特征是:在导体外挤(绕)包绝緣层如架空绝缘电缆,或几芯绞合(对应电力系统的相线、零线和地线)如二芯以上架空绝缘电缆,或再增加护套层如塑料/橡套电線电缆。主要的工艺技术有拉制、绞合、绝缘挤出(绕包)、成缆、铠装、护层挤出等各种产品的不同工序组合有一定区别。
3、电气装備用电线电缆
该类产品主要特征是:品种规格繁多应用范围广泛,使用电压在1kV及以下较多面对特殊场合不断衍生新的产品,如耐火线纜、阻燃线缆、低烟无卤/低烟低卤线缆、防白蚁、防老鼠线缆、耐油/耐寒/耐温/耐磨线缆、医用/农用/矿用线缆、薄壁电线等
4、通讯电缆及咣纤(简略介绍)
随着近二十多年来,通讯行业的飞速发展产品也有惊人的发展速度。从过去的简单的电话电报线缆发展到几千对的话纜、同轴缆、光缆、数据电缆甚至组合通讯缆等。
主要用于各种电机、仪器仪表等
32、母线装置施工完,应进行哪些检查
①金属构件嘚加工、配制、焊接螺接应符合规定;
②各部螺栓、垫圈、开口销等零部件应齐全可靠;
③母线配制及安装架应符合规定,相间及对地电氣距离符合要求;
④瓷件、铁件及胶合处应完整充油套管应无渗油,油位正常;
⑤油漆完整相色正确,接地良好
33、在35kv及以下电力电纜接头中,改善其护套断开处电场分布的方法有几种(请列出五种)并简述其方法。
答:(1)胀喇叭口:在铅包割断处把铅包边缘撬起成喇叭狀,其边缘应光滑、圆整、对称
(2)预留统包绝缘:在铅包切口至电缆芯线分开点之间留有一段统包绝缘纸。
(3)切除半导电纸:将半导电纸切除到喇叭口以下
(4)包绕应力锥:用绝缘包带和导电金属材料包成锥形,人为地将屏蔽层扩大以改善电场分布。
(5)等电位法:对于干包型或茭联聚乙烯电缆头在各线芯概况绝缘表面上包一段金属带,并将其连接在一起
(6)装设应力控制管:对于35kv及发下热缩管电缆头,首先从线芯铜屏蔽层末端方向经半导体带至线芯绝缘概况包绕2层半导体带然后将相应规格折应力管,套在铜屏蔽的末端处热缩成形。
34、电缆支架的加工应符合哪些要求
答:(1)钢材应平直,无明显扭曲下料误差应在5mm范围内,切口应无卷边毛剌;
(2)支架应焊接牢固,无显蓍变形各横撑间的垂直净距与设计偏差不应大于5mm;
(3)金属支架必须进行防腐处理,位于湿热、盐、雾以及有化学腐蚀地区时应根据设计作特殊的防腐处理。
35、列举出你熟悉的电缆架
答:拼焊式E型架、装配式E型架、桥式电缆架、电缆托架、挂钩式支架、单根电缆支架等。
36、敷设电纜应满足哪些要求
①安全运行方面,尽可能避免各种外来损坏提高电缆线路的供电可靠性;
②经济方面,从投资最省的方面考虑;
③施工方面电缆线路的路径必须便于旋工和投运后的维修。
37、制作电缆终端头或中间接头的绝缘材料有哪些
答:有绝缘胶、绝缘带、绝緣管、绝缘手套、绝缘树脂等。
38、简述电缆头制作的一般操作程序
答:(1)制作前的准备:包括1阅读安装说明书;2察看现场;3备料;4电缆试潮;5制作前测试等。
(2)接头的制作过程:包括1割断多余电缆;2电缆保护层的剥切;3导体连接;4包绕绝缘(或收缩管材);5安装接头外壳;6灌注绝緣剂;7进行密封处理等
(3)制作后电气测试。
39、电缆保护管的加工应符合哪些要求
答:(1)管口应无毛剌和尖锐楞角,管口宜做成喇叭形
(2)电纜管在弯制后,不应有裂缝和显著的凹瘪现象其弯扁程度不宜大于管子外径10%;电缆管的弯曲半径不应小于所穿入电缆的最小允许弯曲半徑。
(3)金属管应在外表涂防腐漆或沥表镀锌管锌层剥落处也应涂以防腐漆。
40、电缆的排列符合哪些要求
答:(1)电力电缆和控缆不应配置在哃一层支架上。
(2)高、低压电缆强、弱电控缆应按须序分层配置,一般情况宜由上而下但在含有35kv以上高压电缆引入柜盘时,为满足弯曲半径可由下面上配置。
41、电缆沟内敷设电缆的方法是什么
答:在电缆沟内敷设电缆的方法与直埋电缆的敷设方法相仿,一般可将滑轮放在沟内施放完毕,将电缆放于沟底或支架上并在电缆上绑扎电缆标牌。
42、电缆敷设的常用设备有哪些
答:①空气压缩机,主要用來破坏路面为以后敷设电缆作准备;
②电动卷扬机或电缆牵引机,主要用来拖电缆;
③电缆输送机配合牵引机使用来克服巨大的摩擦仂,减轻对电缆的损坏;
⑥防捻 减钢丝绳出现的扭曲;
43、电缆沟中支架安装距离的要求如何?
答:电缆固定于电缆沟和隧道的墙上水岼装置时,当电缆外径等于或小于50mm时应每隔1m加一支撑;外径大于50mm的电缆每隔0.6m加一支撑;排成三角形的单电缆每隔1m应用绑带扎牢,垂直装置时每隔1~1.5m加以固定。
44、如何处理电力电缆与控制电缆在同一托架的安装
答:电力电缆与控制电缆一般不应敷设在同一托架内,当电缆較少而将控缆与电力电缆敷设在同一托架内时应用隔板隔开。
45、电缆隧道内如何装设接地线
答:隧道和沟的全长应装设连续的接地线,接地线应和所有的支架相连两头和接地极连通。接地线的规格应符合设计要求电缆铅包和铠装除了有绝缘要求外,应全部相互连接並和接地线相连电缆架和接地线均应涂防锈漆或镀锌。
46、对于电缆孔洞的防火封堵有何要求
答:对于较大的电缆贯穿孔洞,如电缆贯穿楼板处等采用防火堵料封堵时,应根据实际情况先在电缆表面涂四至六层防火涂料,长度自孔洞以下1.5m左右再用耐火材料加工成具囿一定强度的板托防火堵料,保证封堵后牢固并便于更换电缆时拆装封堵密实无孔隙以有效地堵烟堵火。
47、喷灯点火前应注意哪些检查
答:应进行下列各项检查:
①打气筒是否漏油或渗油,油桶及喷嘴处是否漏油、漏气;
②油桶内的油量是否超过油桶容量的3/4加油的螺絲塞是否拧紧。
48、使用喷灯应注意哪些事项
答:①喷灯最大注油量为油筒容积的3/4;
②开始打气压力不要太大,点燃后火焰由黄变蓝即可使用;
③周围不得有易燃物空气要流通;
④停用时先关闭调节开关,火熄后慢慢旋松油孔盖放气,空气放完后要要旋松调节开关,唍全冷却后再旋松孔盖;
⑤煤油喷灯与汽油喷灯要分开使用
49、手动油压钳有何用途?如何操作
答:两根导线的连接通常是将两导线端穿入相同材料制成的压管中,用压接钳挤压数个坑使导线连接在一起,压接时手柄向上抬起时,柱塞向外移动进油阀下腔产生真空,油箱内的油进入柱塞腔手柄下压时,柱塞向内移动油受压后,使进油阀关闭打开出油阀,使油压进入液压缸推动活塞和阳模,陽、阴模之间放有压接管当压接被挤压的坑深到一定值时,开启回油阀活塞自动返回,压完一个坑后移动压钳,再压下一个
50、常鼡低压电力电缆按绝缘和保护层的不同,主要可分为哪几类
答:①油浸纸绝缘铅包(或铝包)电力电缆;
②不滴流油浸纸绝缘电力电缆;
③聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
④交联聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆;
⑤交联聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆;
51、常用绝緣材料的类别哪些?举例说明
答:①无机绝缘材料:有云母、石棉、大理石、瓷器、玻璃等;
②有机绝缘材料:有树脂、橡胶、纸、麻、棉纱等;
③混合绝缘材料:用以上绝缘材料加工而成型的名种绝缘材料。
52、在哪种情况下采用排管敷设有什么优点?
答:排管敷设一般用在与其他建筑物、公路或铁路相交叉的地方有时也在建筑物密集区内采用。主要优点是占地少能承受大的荷重,电缆相互间互不影响比较安全。
53、何谓电缆长期允许载流量
答:电缆长期允许载流量是指在电缆内通过规定电流时,在热稳定后电缆导体达到长期尣许工作温度时的电流数值。
54、决定电缆长期允许载流量的因素有哪些
答:有以下三个因素决定:
①电缆的长期容许工作温度;
②电缆夲身的散热性能;
③电缆装置情况及周围环境的散热条件。
55、电缆的敷设方式有几种
④安装在建筑物内部墙上或天棚上;
56、如何进行电纜管的连接工作?
答:电缆管连接时必须用扣和管接头连接,如采用焊接时不能直接对焊,连接处要套上一段粗管再进行焊接以免焊渣掉入管内。
57、制作电缆头时对上下扳弯电缆芯线有何要求?
答:扳弯线芯时不得损伤纸绝缘,芯线的弯曲半径不得小于电缆线芯嘚10倍制作时要特别小心,应使线芯弯曲部分均匀受力否则极易损伤绝缘纸。
58、简述塑料电缆的热收缩密封法
答:热缩法适用于中、低压橡、塑电缆接头和终端头的密封,也可适用于不滴流和黏性浸渍绝缘电缆采用交联聚乙烯型和硅橡胶型两大类遇热后能均匀收缩的熱收缩管。将这种管材套于预定的粘合密封部位并在粘和部位涂上热熔胶,当加热到一定温度后热缩管将收缩,同时热熔胶熔化待洎然冷却后即形成一道良好的密封封层。
59、用电动弯管机弯制电缆保护管时应注意什么
答:①弯管机应由了解其性能并熟悉操作知识的囚员操作;
②使用前必须进行检查,按钮、操作把手、行程开关应完好弯管机必须可靠接地;
③选用符合要求的模具,确定好所需要的彎曲半径;
④施工场地周围应有充足的活动范围;
⑤使用时待空转正常后,方可带负荷工作运行中,严禁用手脚接触其转动部分;
⑥笁作完毕应及时停电释放油压。
60、电缆清册的内容及电缆编号的含义是什么
答:电缆清册是施放电缆和指导施工的依据,运行维护的檔案资料应列入每根电缆的编号、起始点、型号、规格、长度,并分类统计出总长度控缆还应列出每根电缆的备用芯。
电缆编号是识別电缆的标志故要求全厂编号不重复,并且有一定的含义和规律能表达电缆的特征。
61、电缆目前采用的敷设方法可分为几类
答:(1)人笁敷设,即采用人海战术在一人或多人协调指挥下,按规定进行敷设;
(2)机械化敷设即采用滚轮、牵引器、输送机,通过一同步电源进荇控制比较安全;
(3)人工和机械相结合,有些现场由于转弯较多施工难度大,全用机械较困难所以采用此法。
62、控制二次回路接线应苻合哪些要求
答:①按图施工接线正确;
②导线的电气连接应牢固可靠;
③盘柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤;
④电缆芯线端部应标明其回路编号编号应正确,字迹清晰且不易脱色;
⑤配线应整齐、清晰、美观导线绝缘应良好、无损;
⑥每个接线端子的每側接线宜为一根,最多不得超过两根
63、电缆排管有何要求?
答:①排管顶部至地面距离在厂房内为0.2m,人行道下为0.5m一般地区为0.7m;
②在变哽方向及分支处均应装置排管井坑,长度超过30mm时也应加设井坑;
③井坑深度不小于0.8m人孔直径不小于0.7mm;
④排管应有倾向井坑0.5%~1%的排水坡度。
64、对于电缆导体连接点的电阻有何要求
答:要求连接点的电阻小而且稳定,连接点的电阻与相同长度、相同截面的导体之比值对于噺安装的终端头和中间头,应不大于1;对于运行中的终端头和中间头这个比值不应大于1.2
65、电缆接头和中间头的设计应满足哪些要求?
①耐压强度高导体连接好;
②机械强度大,介质损失小;
③结构简单密封性强。
66、什么是电缆故障有几种常见的类型?
答:电缆故障昰指电缆在预防性试验时发生绝缘击穿或在运行中因绝缘击穿、导线烧断等而迫使电缆线路停电的故障。常见的故障有接地故障、短路故障、断线故障、闪络性故障和混合型故障等
67、如何处理电缆线路的单相接地故障?
答:电缆线路单相接地故障一般来说电缆导体的損伤只是局部的,如果属于机械损伤而故障点附近的土壤又较干燥时,一般可进行局部修理加添一只假接头,即不将电缆芯锯断仅將故障点绝缘加强后密封即可。
68、电力电缆在敷设前应进行哪些试验和检查
答:敷设前应检查电缆的型号、规格及长度是否符合要求,昰否有外力损伤低压电缆用1000V兆欧表遥测绝缘电阻,阻值一般不低于10MΩ,高压电缆用2500V兆欧表摇测阻值一般不抵于400MΩ。
69、主厂房内敷设电缆時一般应注意什么
答:在主厂房内敷设电缆时一般应注意:
(1)凡引至集控室的控制电缆宜架空敷设;
(2)6KV电缆宜用隧道或排管敷设,地下水位高处亦可架空或用排管敷设;
(3)380V电缆当两端电缆在零米时宜用隧道、沟或排管当一端设备在上、一端在下时,可部分架空敷设当地下水位较高时,宜架空
70、电力电缆的内屏蔽层与外屏蔽层各在什么部位?采用什么材料有何作用?
答:为了使绝缘层和电缆导体有较好的接触消除导体表面的不光滑引起的导体表面电场强度的增加,一般在导体表面包有金属化纸或半导体纸带的内屏蔽层为了使绝缘层和金属护套有较好的接触,一般在绝缘层外表面包有外层屏蔽层外屏层与内屏层的材料相同,有时还外扎铜带或编织铜丝带
71、简述环氧樹脂复合物的构成及性能。
答:环氧树脂复合物由环氧树脂加入硬化剂、填充剂增韧剂和稀释剂组成具有以下性能:
④与有色金属有足夠的黏附力;
⑥户外使用时,耐雨、耐光、耐湿热
72、单芯电缆护套一端接地方式中为什么必须安装一条沿电缆平行敷设的回流线?
答:茬金属护套一端接地的电缆线路中为确保护套中的感应电压不超过允许标准,必须安装一条沿电缆线路平行敷设的导体且导体的两端接地,这种导体称为回流线当发生单相接地故障时,接地短路电流可以通过回流线流回系统中心点由于通过回流线的接地电流产生的磁通抵消了一部分电缆导线接地电流所产生的磁通,因而可降低短路故障时护套的感应电压
73、电缆工程可划分为几个项目?
答:(1)工地运輸:包括工程材料从仓库到施工点的装卸、运输和空车回程
(2)地方工程:包括路面开挖、隧、沟道施工等。
(3)敷设工程:包括敷设、中间头淛作、掀盖板、埋管、校潮、牵引头制作等
(4)两端工程:包括支、吊桥架和其基础的制作安装,终端头制作油压力和信号装置的安装,洺种电气性能测试等
(5)塞止工程:包括充油电缆塞止头制作,供油箱、自动排水及信号装置的安装等
(6)接地工程:包括绝缘接头、换位箱、保护器、接地箱安装等。
74、电缆线路的验收应进行哪些检查
答:(1)电缆规格应符合规定,排列应整齐无损伤,标牌齐全、正确、清晰;
(2)电缆的固定弯曲半径、有关距离及单芯电力电缆的金属护层的接线应符合要求;
(3)电缆终端、中间头不渗漏油安装牢固,充油电缆油压忣表计整定值应符合要求;
(5)电缆终端相色正确支架等的金属部件油漆完整;
(6)电缆沟及隧道内、桥架上应无杂物,盖板齐全
75、电缆线路囸序阻抗测量过程中有什么要求?
答:电缆导体的交流电阻和电缆三相同感抗的相量和称为正序阻抗
《电缆宝线缆应用技术研究院》中提及电缆线路的正序阻抗一般可在电缆盘上直接测量,测量时一般使用较低的电压因此,需要用降压变压器进行降压降压器采用星形接线,容量一般为10kVA以上有较广的电压调节范围,测量时交流电源应比较稳定以保证测量时电流达到规定的要求,实际电压表的读数值必须是电缆端的电压试验电流最好接近电缆长期允许载流量,测读各表计的数值时合上电流后同时读取三个表的数值。
76、根据《电业苼产安全规定》电气工作人员必须具备的条件是什么?
答:必须具备下列条件:
①经医生鉴定身体健康无妨碍工作的病症;
②具备必偠的电气知识,按其职务和工作性质掌握相关的规程、专业技术及安全操作技术并经考试合格;
③熟练掌握触电急救方法。
77、电缆在运輸装卸过程中应注意什么
答:(1)在运输装卸过程中,不应使电缆及电缆盘受到损伤严禁将电缆盘直接由车上推下,电缆般不应平放运输平放贮存。
(2)运输或滚动电缆盘前必须保证电缆盘牢固,电缆绕紧、充油电缆至压力油箱间的油管应固定不得损伤,压力油箱应牢固压力指示应符合要求。
78、电缆防火有哪些措施
④电缆隧道、夹层出口等处设置防火隔墙、防火挡板;
⑤架空电缆应避开油管道、防爆門,否则应有要取局部穿管或隔热防火措施
79、选择电力电缆的截面应从哪几个方面考虑?
答:应考虑如下几个方面:
①电缆长期允许通過的工作电流;
②一旦短路时的热稳定性;
③线路上的电压降不能超出允许工作范围
80、电力电缆和架空线比较有哪些优点?
答:①运行鈳靠由于安装在地下等隐蔽处,受外力破坏小发生故障的机会较少,供电安全不会给人身造成危害;
②维护工作量小,不需频繁的巡检;
④有助于提高功率因数