plc联机成功但通讯plc故障指示灯分析不会亮

输入灯在输入有效也就是高电岼的时候才会点亮,如果确认有输入信号而灯没有亮那可能是PLC有故障。灯亮没有输出是指输出信号灯没有亮还是测量确实没有输出信号洅来判断故障点为要

你对这个回答的评价是?

该楼层疑似违规已被系统折叠 

西門子plc sf红灯亮故障原因分析
西门子PLC上面的SF灯红亮时表示系统故障是英文(SYSTEM FAULT)的缩写,
内部寻址错误超出编程地址区,模块损坏插件松动等原因引起。
把PLC里的程序先清除掉SF 灯还亮估计就是硬件坏了,如果不亮了就可能你的程序有问题,再在线看看PLC信息S7-300PLC上SF灯亮而BF灯闪烁肯定是分布式现场总线PROFIBUS-DP通信或DP从站如ABB变频器的问题,不要怀疑其他软硬件问题;PLC带模拟量模块如果有问题仅仅PLC上SF灯亮(比如具有硬件诊斷模拟量模块可以设定模拟量信号断线、超出量程等),而不会引起SF和BF灯同时亮;
根据以上分析重点检查S7-300PLC的硬件组态与实际硬件是否一致(硬件订货号和固件版本号),DP从站地址设置与组态的地址是否一致;如果组态没有问题完成硬件组态后,必须执行“保存并编译”如果没有错误,将产生新的系统数据块然后下载到PLC中;检查PROFIBUS电缆及其通信连接头是否正确,PROFIBUS电缆中有两根线一根为红色连接PROFIBUS网络接頭的B连接,另一根为绿色与网络接头的A连接(进线分别为B1、A1出线为B2、A2),不能接反;如果仅有一路电气网段即从S7-300PLC的X2端口(PROFIBUS-DP端口)出发呮有一根PROFIBUS电缆,那么首尾(分别为S7-300PLC和最后DP从站)上网络接头的红色末端电阻必须置“ON”位置中间DP从站上网络接头必须置“OFF”位置;
如果ABB變频器没有通电,而你的硬件组态中包含作为DP从站的该变频器那么S7-300PLC通电后,没有检测到ABB变频器所以PLC上SF灯亮,而BF灯闪烁这是正常现象;
一般PLC与触摸屏之间采用MPI通信协议,可以与PLC之间连接在一起同时运行可以采用无组态的MPI通信、全局数据MPI通信和组态的MPI通信。由于S7-300PLC与触摸屏之间的MPI通信不需要STEP7软件组态也不需要编写任何程序,只需在触摸屏组态软件上设置一下相关通信参数即可所以触摸屏有问题是不会引起SF和BF灯亮的;