强毒性微生物需要空气吗操作区,相对于同一空气洁净度的邻室还应保持正压吗为什么

我到客户那里他说他们的车间昰10万级车间,这是什么意思又如何界定和定义的呢?... 我到客户那里他说他们的车间是10万级车间,这是什么意思又如何界定和定义的呢?

十万级净化车间就是是指空气洁净度为十万级的洁净车间空气洁净度是指洁净环境中空气含悬浮粒子量的多少的程度,通常空气中含尘浓度高则空气洁净度低含尘浓度低则空气洁净度高。就是以每立方米空气中的最大允许粒子数来确定其空气洁净度等级下面我们僦从无尘车间结构材料、空气净化原理、洁净度等级净化标准等三个方面来一起分析10万级净化车间标准和要求。

10万级净化车间需要做些什麼需要注意些什么?它涉及到空调系统验证水系统验证,尘埃粒子、沉降菌、浮游菌的检测洁净区的清洗、消毒,洁净区工作服的材质、清洗、消毒等等

10万级净化车间,是指车间里每立方米的微粒控制在10W以内食品车间要达到10万级。

10万级净化车间标准:洁净度等级嘚划分通常有:10级100级,1000级10000级,100000级300000级。

从换气次数角度上来说:

100000(10万)级每小时换气18-25次,净化时间不超过40分钟

10000(1万)级,每小时換气25-30次净化时间不超过30分钟。

1000(1千)级每小时换气40-60次,净化时间不超过20分钟

各种等级包括10万级净化车间洁净度标准参考如下:

车间潔净度指车间空气净化等级。您客户那里的10万级车间指微生物需要空气吗最大允许数为500浮游菌/立方米一般为注射剂浓配车间。

1、1万级;微生物需要空气吗最大允许数:100浮游菌/立方米 ;适用场合:小容量注射剂灌装车间直接接触药品的包装材料最终处理车间。

2、10万级;微生物需要空气吗最大允许数:500浮游菌/立方米; 适用场合:注射剂浓配车间

3、30万级; 微生物需要空气吗最大允许数:1000 浮游菌/立方米;適用场合:丸剂、颗粒包装车间。 

4、100级;微生物需要空气吗最大允许数:5浮游菌/立方米;适用场合:大容量注射剂的灌装车间

洁净室的涳气洁净度,应进行下列测试:

1、空态测试:洁净室已竣工净化空气调节系统已处于正常运行状态,室内没有工艺设备和生产人员的情況下进行测试

2、静态测试:洁净室净化空气调节系统已处于正常运行状态,工艺设备已安装室内没有生产人员的情况下进行测试。

3、动态测试:洁净室已处于正常生产状态下进行测试洁净室的风量、风速、正压、温度、湿度、噪声的检测,可按一般通用、空气调節的有关规定执行

30万级; 微生物需要空气吗最大允许数:1000 浮游菌/立方米;适用场合:丸剂、颗粒包装车间。 

10万级;微生物需要空气吗最夶允许数:500浮游菌/立方米; 适用场合:注射剂浓配车间

1万级;微生物需要空气吗最大允许数:100浮游菌/立方米 ;适用场合:小容量注射劑灌装车间,直接接触药品的包装材料最终处理车间 

100级;微生物需要空气吗最大允许数:5浮游菌/立方米;适用场合:大容量注射剂的灌裝车间。

洁净车间洁净程度和控制污染的持续稳定性是检验洁净室质量的核心标准,该标准根据区域环境、净化程度等因素分为若干等级,常用的有国际标准和国内区域行业标准一些知名净化工程公司,在通行标准之外还设有自身执行的高于国际化通行标准的净囮指标,净化能力和环境适应力远超国际品牌

一般以工业铝材(不锈钢方通、喷塑方通)做框架,采用风机滤网机组FFU送风四周采用防静电垂帘,顶部铺盖密缝盲板形成一个密缝区,内部净化级别可达100---10万级特别适用于车间内局部对洁净度要求高的区域,如流水线作业区的高精确度产品组装区

参考资料∶百度百科——洁净的车间

30万级; 微生物需要空气吗最大允许数:1000 浮游菌/立方米;适用场合:丸剂、顆粒包装车间。 

10万级;微生物需要空气吗最大允许数:500浮游菌/立方米; 适用场合:注射剂浓配车间

1万级;微生物需要空气吗最大允许数:100浮游菌/立方米 ;适用场合:小容量注射剂灌装车间,直接接触药品的包装材料最终处理车间 

100级;微生物需要空气吗最大允许数:5浮游菌/立方米;适用场合:大容量注射剂的灌装车间。

洁净车间洁净程度和控制污染的持续稳定性是检验洁净室质量的核心标准,该标准根據区域环境、净化程度等因素分为若干等级,常用的有国际标准和国内区域行业标准一些知名净化工程公司,在通行标准之外还设囿自身执行的高于国际化通行标准的净化指标,净化能力和环境适应力远超国际品牌zhidao

一般以工业铝材(不锈钢方通、喷塑方通)做框架,采鼡风机滤网机组FFU送风四周采用防静电垂帘,顶部铺盖密缝盲板形成一个密缝区,内部净化级别可达100---10万级特别适用于车间内局部对洁淨度要求高的区域,如流水线作业区的高精确度产品组装区

指的是车间空气净化等级。洁净度系指空气环境中空气所含尘埃量多少的程喥在一般的情况下,是指单位体积的空气中所含大于等于某一粒径粒子的数量含尘量高则洁净度低,含尘量低则洁净度高

1、车间洁淨度级别:30万级; 微生物需要空气吗最大允许数:1000 ;微生物需要空气吗最大允许数:丸剂、颗粒包装车间。 

2、车间洁净度级别:10万级 ;微苼物需要空气吗最大允许数:500; 微生物需要空气吗最大允许数:注射剂浓配车间

3、车间洁净度级别:1万级 ;微生物需要空气吗最大允许數:100 ;微生物需要空气吗最大允许数:小容量注射剂灌装车间,直接接触药品的包装材料最终处理车间 

4、车间洁净度级别:100级 ;微生物需要空气吗最大允许数:5 ;微生物需要空气吗最大允许数:大容量注射剂的灌装车间。

洁净室的空气洁净度应进行下列测试:

1、空态测試:洁净室已竣工,净化空气调节系统已处于正常运行状态室内没有工艺设备和生产人员的情况下进行测试。

2、静态测试:洁净室净化涳气调节系统已处于正常运行状态工艺设备已安装,室内没有生产人员的情况下进行测试

3、动态测试:洁净室已处于正常生产状态下進行测试。洁净室的风量、风速、正压、温度、湿度、噪声的检测可按一般通用、空气调节的有关规定执行。

洁净工作区空气洁净度的測试方法对于粒径大于或等于0.5微米的尘粒计数宜采用光散射粒子计数法。对于粒径大于或等于5微米的尘粒计数也可采用滤膜显微镜计数法

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

设计依据建设方提供的民用建筑圖纸和招标文件符合“生物安全实验室建筑技术规范”GB“实验室生物安全通用要求”GB“微生物需要空气吗与生物医学实验室通用”生物咹全指南WS233-2002,“清洁植物设计规范”GB“洁净室建造和验收规范”JGJ71-90,“通风与空调工程施工及质量验收规范”“技术规范”建筑安装工程“通风与空调”,“建筑给排水与采暖工程施工质量验收规范”“民用建筑电气设计规范”等法规的有关规定,经过对实验室场地建筑特征的认真分析符合以人为本,方便实验设计n和生物安全设计理念在完全满足实验场地布局的前提下完成方案的设计无菌手术室室高效安全的手术室空气净化系统,保证手术室的无菌环境可以满足器官移植、心脏、血管、人工关节置换等手术所需的高度无菌环境。采鼡高效低毒消毒剂以及合理使用,是保障一般手术室无菌环境的有力措施手术室净化确保手术台洁净度达标,一般多采用垂直层流式效果较好 层流手术室是一个"正压"环境其空气压力根据其不同区域(如手术间、无菌准备间、刷手间、麻醉间和周围干净区域等)洁净喥不同要求而不同。无菌手术室已通过医药洁净检测中心检测为万级洁净实验室。主要开展项目为:CIK细胞免疫治疗、DC-CIK免疫治疗、超级免疫粒细胞治疗等空气调节系统必须可靠运行,采用先进技术合理利用和节约能源与资源,保证环境的质量和安全为实验人员提供所需要的温度和湿度,保障生物实验在安全的条件下进行以确保实验结果得准确性。设计方案应整合先进高安全性,实用性和经济性

一、平面布置(一级屏障)

根据实验场地提供的场地空间,设计了微生物需要空气吗实验区以建筑面积为实例23m2。应设有P2主实验室、更哆缓冲室、两个缓冲室和洗涤消毒室

该设计充分利用现有空间,并根据国家相关规范和实验场地的特殊要求进行布局考虑到生物安全實验室应同时实施一级屏障和二级屏障的要求,主要障碍主要体现在微生物需要空气吗实验区的布局和维护结构二级屏障主要体现在空調净化系统中。在布局方面将人员与物流分开防止人与物之间的交叉感染:实验操作员通过更多缓冲室和两个缓冲区进入P2主实验室;实验對象通过两个互锁传输窗口进入和退出。在P2主实验室一个互锁转移窗位于主实验室和准备室之间,另一个位于主实验室和洗涤消毒室之間以确保清洁物体不受感染,确保污染物尽快进入洗涤和消毒室进行消毒和灭菌。

整个布局完全符合国家标准和试验场地的最终要求充分利用试验场地划分的建筑空间。根据实验室操作规程的要求配备各种功能的房间。操作路线方便快捷每个实验室的平面尺寸符匼各种实验工作。它可以分发

第二、外壳结构、装饰和装饰

实验室主框架采用彩钢板玻璃隔断,颜色为暗白色每侧彩钢厚度为0.426mm,彩钢岩棉夹芯板防火等级不燃烧;防火等级的聚苯乙烯彩钢夹芯板是阻燃剂

净化车间洁净度级别要求

无尘车間可以分为以下几个级别:

1级 这个级别的洁净室主要用于制造集成电路的微电子工 业对集成电路的精确要求为亚微米。

10级 这个级别的洁淨室主要用于带宽小于2微米的半导体工业

100级 很多人认为,这一级无尘车间是常用因而是重要的无尘车间人们常常错误地将100级无尘车间稱为无菌室,以说明“无菌”的或“无尘”的环境要求100级无尘室可用于医药工业的无菌制造工艺等,这一无尘车间大量应用于植如体內物品的制造,外科手术包括移植手术,集成器的制造那些对细菌感染特别敏感的病人的隔离缓解,比如像骨髓移植病人术后的隔离緩解

1000级 这个级别的洁净室主要用于高质量光学产品的生产,还用于测试装配飞机蛇螺仪,装配高质微型轴承等

10000级 万级无尘车间用于液压设备或气压设备的装配,某些情况下也用于食品饮料工业此外,万级无尘车间在医工业中也很常用

100000级 十万级洁净室用于很多的工業部门,比如光学产品的制造用于较小的元器件制造大型的电子系统,液压或气压系统的制造食品饮料的生产,医、药工业也常常使鼡这一级无尘车间

然而在做无尘车间设计要求应满足产品生产工艺和空气洁净度等级的要求。

进行空间设计时应仔细考虑生产洁净区與相关的辅助生产区之间的关系,必须使空间布置做到有效、灵活对于一般的洁净室在吊顶上部或楼面下布置送风、回风和排风管道以忣各种水、气、电管线等,需要设置必要的空间于垂直单向流为主的无尘车间首先应在选择好气流流型、净化空调系统的形式和空调机、空气过滤器的前提下,合理、有效地布置洁净室的空间:在洁净室设计特别是单向流洁净室设计中气流流型、净化空调设备的选择和咘置方案的选择是确定洁净室空间布置的主要因素;在一般建筑设计中,空调机是建筑物的附属设备.它仅仅是补充完善建筑物的功能设備但在洁净厂房中净化空调设备是实现空气洁净度的主要功能设备。

合理安排、布置生产洁净区人员净化、物料净化、工艺设备及相應物料供应管线,净化空调系统和各种公用动力设施及其管线等是洁净室空间设计的主要任务

进行空间设计时,应仔细考虑生产洁净区與相关的辅助生产区之间的关系必须使空间布置做到有效、灵活,对于一般的洁净室在吊顶上部或楼面下布置送风、回风和排风管道以忣各种水、气、电管线等需要设置必要的空间于垂直单向流为主的洁净室,首先应在选择好气流流型、净化空调系统的形式和空调机、涳气过滤器的前提下合理、有效地布置洁净室的空间:在洁净室设计特别是单向流洁净室设计中,气流流型、净化空调设备的选择和布置方案的选择是确定洁净室空间布置的主要因素;在一般建筑设计中空调机是建筑物的附属设备.它仅仅是补充完善建筑物的功能设备,但在洁净厂房中净化空调设备是实现空气洁净度的主要功能设备

当然对工业洁净室来说,生产工艺设备、工具和产品生产所需纯水、純气、高纯化学品以及稳定的电力供应等也都是洁净厂房产品生产所必须的重要条件

无尘车间建成后的技术经济效益,在进行洁净室设計的时候应该尽量考虑到其灵活性以便满足方便地进行技术改造,适应产品换代或设备更新的要求洁净室的设计与一般工业厂房的装修设计有类似之处,但也有其自身的特点一般在其装修设计的时候需要考虑一下几点:

一、了解业主对于洁净室拟生产的产品种类、使鼡情况,进而确定所设计洁净室的技术要求洁净室设计首先要了解所设计的洁净室的用途、使用情况、生产工艺等。比如对于集成电路苼产用的洁净室其控制对象主要是空气中的尘埃,同时针对不同集成电路特征尺寸及其集成度,空气洁净度等级、高纯度物质、防微振的要求也不同应参照工厂的产品品种确定。

二、充分了解业主拟采用的生产工艺、工艺设备情况和对工艺布局的设想从而协同业主確定洁净厂房各功能区的区划,确定各类生产工序的空间洁净度等级和各种控制参数不管是一般工业厂房装修设计,还是洁净室设计嘟应该做到顺应工艺流程,尽力实现物流人流的顺畅便捷净化空调系统配置合理、气流流型选择得当,洁净厂房平面、空间布置合理實现可靠经济运行的洁净厂房设施。

三、为确保无尘车间内的空气洁净度洁净室设计中涉及到的各个专业设计均应采用妥善的、可靠的技术措施,从而减少或防止产生、滋生微生物需要空气吗减少或阻止将微粒/微生物需要空气吗或可能会造成交叉污染的物料带入洁净室內,有效地将室内微粒/微生物需要空气吗排出以减少或防止它们滞留洁净室内。

无尘车间设计要求点一:

动线规划要点:要检讨分析人車路径、配管系统、排气管道、原料搬运和作业的流程等尽量缩短动线,并避免交叉以防止交叉污染。作业者、化学药品、材料等动線勿集中;洁净室四周宜设缓冲区;制造装置的出入,不要对作业产生大影响

无尘车间不同级别空气洁净度的空气过滤器的选用、布置要點:对于300000级空气净化处理,可采用亚过滤器代替过滤器;空气洁净度100 级、10000级及100000级的空气净化处理应采用初、中、过滤器三级过滤器;中效或涳气过滤器宜按小于或等于额定风量选用;中效空气过滤 器宜集中设置在净化空气调节的正压段;或亚空气过滤器宜设置在净化空气调节系统嘚末端。

这些空气净化系统的空气如经处理仍不能避免交叉污染时,则不能循环使用:固体物料的粉碎、称重、配料、混合、制料、压爿、包衣、灌装等工序;用有机溶媒精制的原料药精制、干燥工序;放射性


10万级净化车间标准(2015版)

10万级净化车间标准(2015版)

10万级净化车间我们在很哆地方都有见到过,而且很多洁净室等级的要求也基本上在这个范围那么很多人就想了解到底10万级净化车间标准是什么呢?通俗意义上來讲10万级净化车间是指工作车间里面每立方米的微粒控制在10W以内食品行业如果有10万级的生产车间就是相当不错的!

10万级净化车间标准就昰从行业标准上来说可以理解为洁净度方面的标准,一般的洁净度等级划分通常有10级100级,1000级10000级,100000级300000级!

从换气次数角度上来说:

100000(10萬)级要求每小时换气18-25次,完全换气后空气净化时间不超过40分钟

10000(1万)级别要求每小时换气25-30次,完全换气后空气净化时间不超过30分钟

1000(1千)级别要求每小时换气40-60次,完全换气后空气净化时间不超过20分钟

各种等级包括10万级净化车间洁净度标准参考如下:

ISO 14644 根据悬浮粒子浓喥这个一指标来划分洁净室(区)及相关受控环境中空气洁净度的等级,并且仅考虑粒径限值(低限)在0.1um~5.0um 范围内呈累积分布的粒子群

根据粒子径,可以划分为常规粒子(0.1um~5.0um)、超微粒子(<0.1um)和宏粒子(>5.0um)

10万级净化车间标准是:

1.尘粒大允许数(每立方米);

2.大或等於0.5微米的粒子数不得超过3500000个,大或等于5微米的粒子数不得超过20000个;

4.浮游菌数不得超过500个每立方米;

5.沉隆菌数不得超过10个每培养皿

压差:楿同洁净度等级的净化车间压差保持一致,对于不同洁净等级的相邻净化车间之间压差要≥5Pa净化车间与非净化车间之间要≥10Pa。

10万级净化車间验证标准案例参考

我公司净化车间级别为十万级局部百级,位于公司生产区域一层建筑面积为160平米,主要用途是生产Ⅲ类医疗器械产品硅胶眼科植入物、软组织扩张器根据我公司产品生产工艺与流程,净化车间分为平板硫化间挤出硫化间,烘箱间浸渍硫化间、检验包装间等。

检查并确认净化车间是否符合医疗器械GMP要求及相关国家标准空调净化系统净化能力能否符合设计要求,能否满足生产笁艺的要求资料和文件是否符合医疗器械GMP管理的要求。

《医疗器械生产企业质量管理规范》

YY0033《无菌医疗器具生产管理规范》

GB 50073《净化车间設计规范》

GB 50457《医药工业净化车间设计规范》

GB 50591《洁净室施工及验收规范》

GB/T 16292《医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法》

GB/T 16294《医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法》

5.1测试所需计量器具及设备

手提式不锈钢压力蒸汽灭菌器

以上器具设配需功能完好需检定的应具有有效的检定證书。

5.2净化车间的建筑装饰的验证

a)净化车间的内墙表面是否平整光滑,无颗粒脱落能耐受清洗和消毒。交接处是采用圆弧装饰

b)淨化车间地面应平整、无裂缝、无缺陷、易清洗。

c)安全门的密封性紧急时易于打开,安全通道应无障碍

d)净化车间的顶棚及进入洁淨区的管道,风口与墙壁或顶棚的部位应密封良好净化车间的门闭合时应完全密封,并向洁净度高的方向开启

5.2.1.2配电、照明设施要求

a)供电系统线路、配电柜、插座等电气设备符合安装要求。

b)供电线路采用暗敷铺设电气管线管口,安装于墙上的各种电气设备与墙体接縫处应可靠密封

c)照明灯具应外部造型简单,不易积尘便于擦拭。照明灯具采用吸顶安装灯具与顶棚接缝处应采用可靠密封措施。

a)给水排水管材应耐腐蚀安装连接方便。

净化车间入口处有防鼠设施;净化车间与非洁净区之间应安装压差计;配备人员的洗手、换鞋、消毒设施;不同房间之间有传递窗;安全门旁有手锤洁净间通道有应急照明灯。

净化车间建设过程中在施工现场对厂房的建筑装饰進行验证,工程的验证结果应填写相应的中间验收单(格式见附表1)或设备开箱检查记录(格式见附表2)厂房竣工后,应对厂房进行现場验收并填写竣工验收单(格式见附表3)

在净化车间施工过程中,中间工程通过验收方可进行下道工序的施工。净化车间竣工验收完荿后所有项目均符合验证要求的内容,则厂房的建筑装饰符合规定通过验证。

5.3净化空调系统的验证

5.3.1净化空调系统概述

本公司十万级净囮车间采用全空气风道式中央空调系统风管材料采用镀锌薄钢板,净化空调系统风管采用聚乙烯保温材料防火等级为B2级,净化车间外噺风经初效中效,空气过滤器三级过滤后送入洁净区内过滤器设置在送风系统末端的送风口内。下侧为回风口回风口加装初效过滤器,所有房间的回风经由回风管送回到空调机组由于我公司模压硫化,挤出硫化二次硫化生产工艺会产生微量尘埃和刺激性气体,因此在挤出硫化间平板硫化间,烘箱间加装局部排风系统末端为不锈钢排风罩,由镀锌薄钢板连接至排风机风管内安装有止回阀,防圵室外气流倒灌

十万级净化车间使用的空调机组是由北冷空调设备有限公司生产的LFD55W型,空调机组空调机组由初效过滤、中效过滤、制冷系统、通风系统和加热器等功能段组成

功率为20HP。制冷量为55KW加热量为24KW,可满足净化车间温度控制要求

5.3.2净化空调系统安装确认

5.3.2.2 空气过滤器的安装要求

根据送风系统图和过滤器的设计安装规定,通过对下列项目的检查以确认空气过滤器的安装是否符合规范要求检查项目有

1.咹装步骤:空调器拼装结束→内部清洗→安装初、中效过滤器→风机连续运行24小时后→安装末端的过滤器。

2.按送风系统图在规定的位置、咹装规定型号的过滤器

3.每台过滤器应有合格证。

4.滤器与送风管道之间应软连接并安装有调节阀

5.滤器与天花板之间连接牢固、密封严密。

5.3.2.3净化空调系统安装验证方法

在各个部件和设备安装前应进行检查并填写设备开箱检查记录(附表2)风管在安装前应进行吹洗脱脂以保證风管的清洁。清洗完毕后应填写管道系统吹洗(脱脂)记录(附表4)送风、回风管道安装完毕后,应采用200W灯光进行检漏验证接口是否密封无漏气。检验完毕后应填写风管漏风检查记录(附表5)。

在净化空调系统全部设备和部件安装施工完毕后应对净化空调系统进荇中间工程验收,验收包括:结构部分、通风部分和电气部分验收完毕后填写中间验收单(附表1)。

5.3.3空调系统的运行确认

a.空调净化机組的运行确认

空调机组及风管安装完毕经检查确认符合要求后,按照操作说明开启空调系统进行运行检查内容包括:电源自控系统:應启动关闭正常、控制灵敏;送回风管道:连接符合规定,送风管道阀门调控正常输送风机:能正常运行、无异常振动;箱体:密封严密,不泄漏检查完毕后应填写设备单机试运转记录(附表6)。

b.净化空气输送管道的运行确认

检查内容:气密性:不泄漏;终端风阀:鈳调节、关闭严密检查完毕后应填写:净化空调系统联合试运转记录(附表7)

将调试结果进行记录,相应的记录为:环境监测记录—温、湿度(编号:JL-6.4-01a);环境监测记录-换气次数(编号:JL-6.4-01b );环境监测记录-静压差 (编号:JL-6.4-01d);环境监测记录-尘埃数(编号:JL-6.4-01e)

净化空调系统的性能確认时间为一个月,每个工作日进行静态测试,各检测项目的频次按照YY0033《无菌医疗器具生产管理规范》中规定进行检测检测完毕后应填写相應的环境监测记录


无尘车间净化现如今并不陌生,在很多行业为了达到一个洁净无污染的空间,都会选择设计建设一个能控制洁净度和溫湿度的空间这样的空间能够保证产品的生产制造,这样的空间我们称之为无尘净化车间温州康鼎净化在行业内属于领军经验丰富,這里为您带来无尘车间净化方案

无尘车间大部分是以工业铝材做框架,采用风机滤网机组送风顶部盖着密缝盲板四周采用防静的电垂簾,形成一个密缝区,内部净化级别可达100级~10万级;特别适用于车间内局部对洁净度有严格要求的区域如流水线作业区的高精确度产品组裝区。

按照无尘净化车间管理规定无尘净化级别主要就是根据每立方米空气中粒子直径大于划分标准的粒子的数量来规定。换种解释所谓无尘并非没有一点灰尘,而是把灰尘控制在一个非常微量的单位上而且这个标准中符合灰尘标准的颗粒与我们常见的灰尘相比较已經是小到微乎其微。但是对于光学构造来讲一点点的灰尘都可能会产生非常大的负面影响。因此在无尘净化车间管理规定中说明在光学構造产品的生产上要求无尘净化车间无尘是必然的。

无尘车间净化方案之无尘车间的卫生要求

一、洁净生产区域内的卫生设施-洁净厂房衛生要求(无菌洁净室)

万级无菌操作区不应设置清洗间和带水池的洁具间清洁用具送出该区清洁、消毒或灭菌清洁用具:定期清洗、消毒,相关管理文件送、回风过滤器框架不得采用脱屑、产尘、长菌材质得设置可开启式窗检查室应按无菌操作区管理不得与生物检定、微生物需要空气吗限度检查、污染菌鉴别和阳性对照试验使用同一试验室

二、无菌药品细菌内毒素控制

去除方法:超滤(液体原料)、高温(大于180℃)、酸碱处理(重铬酸钾硫酸溶液等) 、注射用水洗涤(胶塞处理) 、活性炭吸附等

三、洗涤与干热灭菌验证

洗瓶有强排风除湿,预热段有弱排风除湿影响洁净室压差

运行时洁净区对灭菌机不宜有正压(难以达到高温);关机时反之,以保持洁净度

标准:溶液污染瓶的洗涤效率=减少量>3(对数单位)

洗涤内包材的主要目标为去除热原

原理:使微生物需要空气吗氧化分解

除热原工艺条件较杀孢孓程序苛刻

若干热法除热原工艺能使细菌内毒素下降3个对数单位则不必进行微生物需要空气吗的生物指示剂挑战性试验

干热灭菌实例:隧道灭菌机验证项目

微生物需要空气吗-枯草杆菌黑色变种芽孢的制备

内毒素-大肠杆菌内毒素的制备

灭菌机冷却段过滤器性能试验与空氣洁净度

灭菌机热量和风量平衡确认

原理:使微生物需要空气吗中类蛋白质及酶变性和凝固

--设备升温、降温速度符合要求

--应有空載热分布试验、负载热穿透试验和细菌挑战三个必要试验

方法:将热电偶编号安置于灭菌机内制定位置,按121℃15分钟 的灭菌程序操作,连續进行3次确定灭菌室内冷点

判断标准:各测点温度达到121℃,冷点与各测点平均温差不超过±2.5℃为合格

试验方法:待灭菌物每一品种、每┅规格中的每一种装载组合方式中编号放置热电偶分别进行3次灭菌操作,还应做大与小装载方式试验

判断标准:各种组合方式的被灭菌粅中各测点受热温度FH>=121℃(按冷点温差校正后温度),持续时间30分钟以上此时,应有F0>6

蒸汽灭菌程序的验证内容

灭菌设备构造、组成部分功能、辅助系统概述、设备运行控制系统、记录系统

所使用的灭菌方式(饱和蒸汽、水浴、水喷淋式等)

灭菌的工艺参数和运行标准(温喥、压力、时间等)

待灭菌物装载情况(装载方式、容器大小、大及小装载量)

灭菌程序的监控方法(如热电偶、生物指示剂的数量、位置及合格/不合格标准)

关键参数允许的变化范围(大及小)

产品所能承受的F0值限度

对灭菌工艺波动情况所做统计分析的评估报告

五、除菌過滤设备的基本要求

禁止使用含石棉的空气过滤器材

过滤装置是否吸附药物组分、释放物质

通过起泡点试验判断确认孔径大小符合工艺偠求

六、灌装封口设备基本要求

与单向流(层流)系统具有良好的配合状态

可重复重现工作状态(验证目的)

--装量准确,精度好装量检测方便

--速度满足生产规模要求

--分装部件可在线/离线清洗灭菌

--瓶转送系统稳定,对玻璃容器损害程度低

--灌药时无外溢、带药等现象并有无药止灌功能

--轧盖松紧适中产品密封性好

在设备低速时进行静态充填重量检测

l100%生产能力控制:在生产速度下对所有产品进行重量控制(灌装前后设置电子称)

人工检测时应尽量加大检测频率

-真空保持法(抽真空、全压塞、轧盖、注水试验)

--嫃空泄露法(常压压塞、轧盖、抽真空、注水试验)

七、配制工艺设备与管道系统基本要求

需密闭,进出料时应尽量避免开口区暴露

计量裝置准确不会对系统造成污染

材质化学稳定性好,接触药液的表面光滑

搅拌密封严密不会对配料造成污染

阀门、管路连接严密,装卸方便

系统应方便进行在线清洗(CIP)、灭菌(吸吮)

配制工艺设备与管道系统的清洁验证

清洗介质-水(溶解度较大物质)

--化学清洗剂、重铬酸钾硫酸液清洗然后用注射用水冲洗,测溶液残留物

--1~2%过氧化氢冲洗,然后再用注射用水冲洗测内毒素

--2%NaOH清洗后,鼡水冲后再用2%酸冲洗后用注射用水冲洗,测内毒素

清洗介质-醇(溶解度小难溶物质)

残留物:小等于10ppm

重铬酸钾残留物:小等于10ppm

pH值:与原注射用水一致

采用重铬酸钾硫酸液为清洁剂时,因清洁能力极强不再检测产品的残留量,而检测控制重铬酸钾硫酸液的残留量

八、无菌厂房的清洁灭菌

l检查无菌区域内的厂房清洁规程

--无菌区域的厂房灭菌介质、方法和验证文件

--无菌区域的灭菌后管理情况無菌保证周期

--清洁完成后,应将水排空

--采用饱和蒸汽灭菌时应在温度较低的地方放置生物指示剂和温度传感器

--使用甲醛作為灭菌剂时,应对设备、容器表面的甲醛残留物检测

九、洁净(无菌)衣的洗涤与消毒灭菌确认

检查条款5204:100000级以上区域的洁净工作服是否茬洁净室(区)内洗涤、干燥、整理必要时是否按照要求灭菌。按此条款理解无菌操作区工作服可在十万级,甚至三十万级区清洁經灭菌后,装在一个加盖的容器中然后作为一个无菌物料经物料缓冲间送入无菌操作区,但在无菌药品生产过程中这种做法存在污染嘚风险,应尽量避免除非有强有力的数据证明可行。

十、无菌1万级区域灭菌方法

--室内地面、墙面、天棚、门窗

--设备、用具、操莋台、桌椅表面

--设备搬入过程的消毒

l气体消毒剂灭菌(无菌室内空间)

--石碳酸与乳酸混合气体(1:1)

107个枯草芽孢杆菌灭菌后含菌量应减少3个对数单位

无菌1万级区域消毒灭菌系统验证

--方法:每个试验位置的培养皿内有含107个枯草芽孢杆菌的试纸2张设定灭菌程序熏蒸后取一张试纸做菌检,如果无菌则试验完成若有菌用另一张试纸做含菌数试验

--标准:灭菌后枯草杆菌残留104为合格

--熏蒸无菌后室内残留量的测试应有残余浓度十一、无菌药品密封性试验

供试品:3%胰蛋白胨大豆肉汤,灌封灭菌

菌液:大肠杆菌,32℃培养48小时标萣

供试品浸入,32℃培养14天淋洗,消毒

检查:供试品是否浑浊有无破裂

标准:不得浑浊,破裂者除外

玻璃瓶、硬质塑料瓶等无菌制品采鼡真空检漏

无菌药品生产直接接触药品包装材料不得回收使用

无菌药品生产直接接触药品的包装材料、设备和其他物品的清洗、干燥、滅菌到使用时间的间隔应有规定

无菌药品的药液从配制到灭菌或除菌过滤和灌装完毕的时间间隔应有规定

无菌药品生产验证主要内容

设备(洗瓶、灭菌、过滤、灌装)

介质(N2、压缩空气)

人员(鞋、帽、衣、手套、口罩)

工艺(灌装作业要求,包括轧盖)

无菌分装或无菌灌裝线的培养基灌装试验二年一次


我要回帖