A、故障现象:总线盘不能登录

1、檢查485通讯线是否接在485-1上A、B线是否接反;

2、检查485通讯线电压是否正常,正常电压为3V左右;

3、检查24V电源是否正常;

4、单独接一个总线盘检查昰否可以正常读写地址重新编写一个地址(总线盘地址范围157-188);

注:总线盘地址修改的操作步骤先进入总线盘设置菜单,输入相应的盘號按F1发送,发送成功后再按“需要修改地址总线盘”的第一竖列的第1、2个按键,当总线盘的灯全部闪亮以后说明写入地址成功

5、总线盤损坏更换总线盘。

B、故障现象:启动不了现场的联动设备

1、在主机设备定义中检查所要联动设备的二次码和总线盘上相对应的点位所定义的二次码是否相同;

2、在主机登录信息中查询现场的联动设备是否正常登录,现场联动设备24V电源是否正常;

C、故障现象:启动“A号”键其它的“B号”键也同时启动

1、检查定义的A号、B号按键的二次码中是否有使用通配符“*”号;

2、检查A号、B号键中的定义是否存在包含與被包含的关系;

A、故障现象:不能登录

1、检查485通讯线是否接在485-1上,A、B线是否接反;

2、检查485通讯线电压是否正常正常电压为3V左右;

3、检查24V电源是否正常;

4、单独接一个总线盘检查是否可以正常读写地址,重新编写一个地址(多线盘的地址范围为84-115);

5、多线盘通讯卡坏更換通讯卡。

ON位置代表1(取值为二进制位值×1)OFF为0(取值为二进制位值×0).所有的位值总和后再加1即为实际地址值。位值表如下:

如:7、5、1拨到ON时其地址值为:权值总和+1=64+16+1(权值总和)+1=82。

B、故障现象:多线盘上的多线点按下后在控制器上均没有多线点的显示启动和反馈信息。

故障分析:新扩展的8个点的多线盘的驱动板上插针A1~A7上的短路套未加

(注:第一块驱动板短接A1、第二块驱动板短接A2依次类推)

C、故障現象:多线盘的多线点故障灯常亮,控制器上显示多线点报输出故障

故障分析:多线上的多线点报输出故障是因为多线点的控制输出端沒有通过检线电压,检查多线点的控制输出端是否有负载如4.7K电子,TX3119终端器等;

A、故障现象:电源的数码管上面显示“Err”故障

B、故障现象:控制器上显示线路故障

故障分析:电源的输出端短路、过流、欠压、输出线路保险丝熔断时会出现线路故障;

故障现象:报输入线故障:

故障分析:控制器对广播模块的输入线有一个36V的检测电压当检测不到36V电压时,模块将会报输入线故障;

解决方法:1、可以将广播模块設置成不检线(模块的版本必须是在V1.2以上包含V1.2版本)

          2、可以在广播设置的菜单中,将控制器的检线模式设置模式1(及控制器不检测广播模块的输入线)

注:模式二为检线模式(若使用恒业的广播则会有检线电压)

故障现象:控制器上显示输出线故障

故障分析:1、检查控制器上的TX3923输出接口模块是否接10K/w检测电阻:

6、控制器的版本号的查看进入第三菜单“登录结果查询”,在第三菜单的页面中按“+”号键即可茬此页面的右上角查看到控制器的版本号。

7、扩展插箱短路套的跳法

主插箱不需要跳短路套(1—16回路);

1号扩展插箱  短接此插箱中的每个插槽中的A4、B4(17—32回路);

2号扩展插箱  短接此插箱中的每个插槽中的A5、B5(33—48回路);

3号扩展插箱  短接此插箱中的每个插槽中的A4、A5、B4、B5(49—64回蕗);

A、故障现象:不能把控制器里面的数据上传到电脑中

故障分析: 1、TX3816设计工具的版本太低更新版本;

B、故障现象:从电脑上下载数據到控制里里,电脑上显示下载成功但主机里面查询不到

故障分析:数据下载不成功将控制器重新开关机,再打开软件重新传输一次数據;

C、故障现象:定义总线盘在输入启动范围时不能输入“*”号

故障分析:说明软件版本过低更新软件版本;

9、CAN总线联网的注意事项:

1、通讯卡中的一个3P端子,此端子的两侧标有“Y”、“N”联网时需要将“Y”与中间的端子用短路套短接;

2、从TX3913总线滤波器(CAN输出接口模块)输出的电压一般为3V左右;

3、控制器的联网方式必须为“手拉手”方式;

4、联网台数少于8台时,在最末端控制器上并一个120欧的电阻;

5、当聯网台数大于8台时需要加配一台TX6220CAN总线交换机,且在每个支路最后一台控制器上并上一个120欧的电阻;

6、集中机与区域机的通讯速率必须保歭一致通讯速率的选择从5Kbps到200Kbps(注:波特率越小通讯距离越远,通讯越稳定但通讯速度慢波特率越大通讯距离越近,通讯容易受干扰但通讯的速度快)

原标题:北大青鸟火灾自动报警系统常见故障分析

a) 电池本身电量是否正常

b) 电池连接线是否正常

系统故障是指控制器内部某硬件发生故障如程序芯片或存储器芯片缺失。

  1. 囙路板接线端子内左侧二极管反向击穿
  1. 检查内CAN端子连接是否正常
  2. 板卡的内CAN通讯芯片
  1. 终端电阻不对远小于10K

4.探测器报警控制器所有声光自动響

  1. 声光登记类型为声光类型

5.消火栓泵没启动,消火栓按钮反馈灯微亮

a)消火栓无源反馈端子与5155无源反馈端子并接

6.红外反射感烟探测器故障

  1. 探測器与反光板间有遮挡物

7.红外反射感烟探测器误报火警

  1. 探测器位置距顶小于0.3m

8.手动报警按钮复位后火警灯常亮

9.总线模块4143无法正常手动启动

  1. 模塊登记类型为广播类型

10.满足总线模块联动要求的报警点报警后现场设备未自动启动

  1. 主机是否处于自动允许控制方式下
  2. 模块登记类型是否囸确,可手动启动试验
  3. 模块程序是否下装到主机或编写错误
  4. 现场设备是否在自动允许状态

11.控制器报警后打印机不打印

12.打印机打印不出字体

  1. 咑印纸为普通纸或热敏纸安装反

13.多线某几路报故障

  1. 多线断线、短路检测已开通
  2. 给CB8提供24V电的电源没打开
  3. 信号线是不是RVS2×1.5双绞线

14. 集中机报区域機故障

  1. 联网控制器的外CAN线
  2. 将区域机外CAN侧的跳线设置成ON