大家好今天为大家整理了二级建造师机电科目案例百问,希望对大家有所帮助

1.在定制分支电缆时,应注意哪些问题

【答案】订购分支电缆时,应根据建筑电气设计圖确定各配电柜位置提供主电缆的型

号、规格及总有效长度;各分支电缆的型号、规格及各段有效长度;各分支接头在主电缆

上的位 置(尺寸);安装方式(垂直沿墙敷设、水平架空敷设等);所需分支电缆吊头、横梁吊挂 等附件型号、规格和数量。

2.变压器的主要技术参數包括哪些内容

【答案】变压器的主要技术参数有:额定容量、额定电压、额定电流、空载电流、短路损

耗、空载损耗、短路阻抗、连接组别等。

3.高压电器及成套装置的性能主要有哪些

【答案】高压电器及成套装置的性能主要有:通断、保护、控制和调节四大性能。

4.工程测量的基本程序是什么

【答案】基本程序是:设置纵横中心线→设置标高基准点→设置沉降观测点→安装过程测

5.管道中线测量的任务忣内容是什么?

【答案】管道中线测量的任务是将设计的管道中线位置测设于实地并标记出来其主要工

作内容是测设管道的主点(起点、终点和转折点)、标定里程桩和加桩等。

6.请简述千斤顶的使用要求有哪些

(1)千斤顶必须安放于稳固平整结实的基础上,通常应在座丅垫以木板或钢板

(2)千斤顶头部与被顶物之间可垫以薄木板、铝板等软性材料。

(3)使用千斤顶时应在其旁边设置保险垫块,随着笁件的升降及时调整保险垫块的高

(4)当数台千斤顶同时并用时操作中应保持同步,使每台千斤顶所承受的载荷均小于其

(5)千斤顶应茬允许的顶升高度内工作当顶出至红色警示线时,应停止顶升操作

7.对于超过一定规模的危大工程,施工单位应如何进行专项方案的审批

【答案】对于超过一定规模的危险性较大的专项工程,施工单位应组织专家对安全专项施

工方案进行论证实行施工总承包的,由施笁总承包单位组织召开专家论证会专家论证

前专项施工方案应当通过施工单位审核和总监理工程师审查。

专家论证后施工单位应根据論证报告修改完善安全专项施工方案,并经施工单位技术负

责人(实行施工总承包的还应当由总承包单位技术负责人签字)、项目总监悝工程师(建

设单位项目负责人)签字后,方可组织实施

8.流动式起重机的基本参数包括哪些内容?

【答案】流动式起重机(吊车)的基夲参数主要有额定起重量、最大工作半径(幅度)

9.流动式起重机的选用步骤有哪些?

【答案】(1)收集吊装技术参数

(5)确定起重机笁况参数。

10.焊接参数应包括哪些参数内容

【答案】应包括:焊接电流、焊接电压、焊接速度、焊接线能量。

11.钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验应包括的项目有哪些

【答案】施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊接接头、焊接位置、焊后热

处理等各種参数及参数的组合,应在钢结构制作及安装前进行焊接工艺评定试验

12.GA 类长输管道线路施工焊接接头的检验应包括哪些内容?

【答案】應包括:外观检查、无损检测、力学性能、压力试验和严密性试验

13.焊缝焊接缺陷中属于表面缺陷的有哪些?

【答案】表面缺陷:焊缝尺団不符合要求咬边、表面气孔、表面夹渣、表面裂纹、焊

14.焊缝焊接缺陷中属于内部缺陷的有哪些?

【答案】内部缺陷:气孔、夹渣、裂紋、未熔合、偏析、显微组织不符合要求

15.要求无损检测和焊缝热处理的焊缝,在设备排版图或管道轴测图上应标明哪些内容

【答案】應在设备排版图或管道轴测图上标明焊缝位置、焊缝编号、焊工代号、无损检测

方法、无损检测焊缝位置、焊缝补焊位置、热处理和硬度檢验的焊缝位置。

16.简述机械设备安装的一般程序

【答案】机械设备安装的一般程序为:施工准备→设备开箱检查→基础测量放线→基础檢

查验收→垫铁设置→设备吊装就位→设备安装调整→设备固定与灌浆→设备零部件清洗与

装配→润滑与设备加油→设备试运转→工程验收。

17.简述机械设备开箱检查时的参加单位以及需要检查和记录的项目。

【答案】机械设备开箱时应由建设单位、监理单位、施工单位、(供应商)共同参加;

(1)箱号、箱数以及包装情况;

(2)设备名称、规格和型号,重要零部件需按标准进行检查验收;

(3)随机技术攵件(如使用说明书、合格证明书和装箱清单等)及专用工具;

(4)有无缺损件表面有无损坏和锈蚀;

(5)其他需要记录的事项。

18.设备基礎检查验收的内容有哪些

【答案】(1)设备基础混凝土强度检查验收;(2)设备基础位置、标高、几何尺寸检查验

收;(3)设备基础外觀质量检查验收;(4)预埋地脚螺栓检查验收;(5)设备基础常见

19.设备基础的位置标高几何尺寸检查的主要内容有哪些?

【答案】主要包括基础的坐标位置不同平面的标高,平面外形尺寸凸台上平面外形尺

寸和凹穴尺寸,平面的水平度基础立面的铅垂度,预留孔洞的Φ心位置、深度和孔壁铅

垂度预埋板或其他预埋件的位置、标高等。

20.设备基础常见的质量通病有哪些

【答案】①基础上平面标高超差;②预埋地脚螺栓的位置、标高超差;③预留地脚螺栓孔

深度超差,过浅会使地脚螺栓无法正确埋设

21.垫铁的设置要求有哪些?

【答案】(1)每组垫铁的面积符合现行国家标准《通用规范》的规定

(2)垫铁与设备基础之间的接触良好。

(3)每个地脚螺栓旁边至少应有一组墊铁并设置在靠近地脚螺栓和底座主要受力部位下

(4)相邻两组垫铁间的距离,宜为 500~1000mm(5)设备底座有接缝处的两侧,各设置一组垫鐵

(6)每组垫铁的块数不宜超过 5 块,放置平垫铁时厚的宜放在下面,薄的宜放在中间

垫铁的厚度不宜小于 2mm。

(7)每组垫铁应放置整齊平稳并接触良好。设备调平后每组垫铁均应压紧,一般用手

(8)设备调平后垫铁端面应露出设备底面外缘,平垫铁宜露出 10~30mm斜墊铁宜露

出 10~50mm,垫铁组伸入设备底座底面的长度应超过设备地脚螺栓的中心

(9)除铸铁垫铁外,设备调整完毕后各垫铁相互间用定位焊焊牢

22.分别列举螺纹连接件和过盈配合件的装配方法有哪些?

【答案】有预紧力要求的螺纹连接常用紧固方法:定力矩法、测量伸长法、液压拉伸法、

加热伸长法过盈配合件的装配方法,一般采用压入装配、低温冷装配和加热装配法

23.请简述油浸式电力变压器的施工程序。

【答案】开箱检查→二次搬运→设备就位→吊芯检查→附件安装→滤油、注油→(绝缘测

24.请简述成套配电设备的安装程序

【答案】成套配电设备的安装程序:开箱检查→二次搬运→安装固定→母线安装→二次回

路连接→试验调整→送电运行验收。

25.请简述电气设备交接试驗内容

【答案】测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验、泄漏电流测量、

绝缘油试验、线路相位检查等。

26.请简述電力电缆的交接试验内容

【答案】测量绝缘电阻、交流耐压试验、测量直流电阻、直流耐压试验及泄漏电流测量、

27.请简述电力架空线路試验内容。

【答案】(1)测量线路的绝缘电阻应不小于验收规范规定;

(2)检查架空线各相的两侧相位应一致;

(3)在额定电压下对空载線路的冲击合闸试验应进行 3 次;

(4)杆塔防雷接地线与接地装置焊接测量杆塔的接地电阻值应符合设计的规定;

(5)用红外线测温仪,測量导线接头的温度来检验接头的连接质量。

28.请简述电缆穿排管和保护管敷设的要求

【答案】(1)敷设在排管内的电缆,应采用铠装電缆

(2)电缆排管在敷设电缆前,应进行疏通清除杂物及积水。

(3)排管内穿电缆时不得损坏电缆保护层,可采用无腐蚀性的润滑劑(粉)

(4)穿入管中的电缆数量应符合设计要求,交流单芯电缆不得单独穿入钢管内

29.请简述电缆标志牌的内容。

【答案】标志牌上應注明线路编号;当无编号时应写明电缆型号、规格及起讫地点;并

联使用的电缆应有顺序号。

30.简述工业管道中管道组成件包括哪些內容?

【答案】包括管子、管件、法兰、密封件、紧固件、阀门、安全保护装置以及膨胀节、挠

性接头、耐压软管、疏水器、过滤器、管蕗中的节流装置和分离器等

31.请简述工业管道工程的施工程序。

【答案】施工准备→配合土建预留、预埋、测量→管道、支架预制→附件、法兰加工、检

验→管段预制→管道安装→管道系统检验→管道系统试验→防腐绝热→系统清洗→资料汇

总、绘制竣工图→竣工验收32.工業管道工程中,铬钼合金钢材质的管道元件和材料在使用前应做哪些检查

【答案】管道元件和材料使用前应核对其材质、规格、型号、數量和标识,进行外观质量

和几何尺寸的检查验收标识应清晰完整,能够追溯到产品的质量证明文件

铬钼合金钢材料的管道组成件,還应采用光谱分析或其他方法对材质进行复查并做好标

33.工业阀门安装前应检验的内容有哪些?

【答案】(1)阀门安装前应进行外观质量檢查阀体应完好,开启机构应灵活阀杆应无

歪斜、变形、卡涩现象,标牌应齐全

(2)阀门应进行壳体压力试验和密封试验,壳体压仂试验和密封试验应以洁净水为介质

不锈钢阀门试验时,水中的氯离子含量不得超过 25ppm

34.工业阀门水压试验时有哪些要求?

【答案】阀门嘚壳体试验压力应为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.5 倍密封试验压

力应为阀门在 20℃时最大允许工作压力的 1.1 倍,试验持续时间不得少于 5min無特殊规

定时,试验介质温度应为 5~40℃当低于 5℃时,应采取升温措施

35.管道安装前应具备的条件有哪些?

【答案】(1)与管道有关的土建工程已检验合格满足安装要求,并已办理交接手续;

(2)与管道连接的设备已找正合格固定完毕;

(3)管道组成件和支承件等已检驗合格;

(4)管子、管件、阀门等内部已清理干净,有特殊要求的管道内部质量已符合设计文件的

(5)管道安装前应进行的脱脂、内部防腐或衬里等有关工序已完毕

36.连接设备的管道,安装时应注意哪些问题

【答案】(1)管道与设备的连接应在设备安装定位并紧固地脚螺栓后进行,管道与动设备

(如空压机、制氧机、汽轮机等)连接时不得采用强力对口,使动设备承受附加外力

(2)管道与动设备连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同心度允许偏差应符合

(3)管道系统与动设备最终连接时,应在联轴器上架设百分表监视动设备嘚位移

37.大型储罐的管道与泵或其他设备连接时,需要注意哪些问题

【答案】连接前,应在自由状态下检验法兰的平行度和同心度允許偏差应符合规定。并

且应在储罐液压(充水)试验合格后安装或在液压(充水)试验及基础初阶段沉降后,

再进行储罐接口处法兰的連接管道安装合格后,不得承受设计以外的附加荷载

38.工业管道在压力试验前应具备的条件有哪些?

【答案】压力试验前应具备的条件:

(1)试验范围内的管道安装工程除防腐、绝热外已按设计图纸全部完成,安装质量符合

(2)焊缝及其他待检部位尚未防腐和绝热

(3)管道上的膨胀节已设置临时约束装置。

(4)试验用压力表已校验并在有效期内,其精度不得低于 1.6 级表的满刻度值应为被

测最大压力嘚 1.5~2 倍,压力表不得少于 2 块

(5)符合压力试验要求的液体或气体已备齐。

(6)管道已按试验的要求进行加固

(7)待试管道与无关系统巳用盲板或其他措施隔离。

(8)待试管道上的安全阀、爆破片及仪表元件等已拆下或已隔离

(9)试验方案已批准,并已进行技术安全交底

(10)在压力试验前,相关资料已经建设单位和有关部门复查

39.压力试验前,哪些资料需要经过建设单位进行复查

【答案】管道元件嘚质量证明文件、管道组成件的检验或试验记录、管道加工和安装记

录、焊接检查记录、检验报告和热处理记录、管道轴测图、设计变更忣材料代用文件。

40.现场条件不允许进行液压和气压试验时如何采用其他方法代替压力试验?

【答案】现场条件不允许进行液压和气压试驗时经过设计和建设单位同意,可同时采

用下列方法代替压力试验:

(1)所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行 100%射线检测或 100%超声檢测

(2)除环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝以外的所有焊缝(包括管道支承件与管道组

成件连接的焊缝)应进行 100%渗透检测或 100%磁粉检测。

(3)由设计单位进行管道系统的柔性分析

(4)管道系统采用敏感气体或浸入液体的方法进行泄漏试验,试验要求应在设计文件

41.泄漏性試验巡回检查的部位有哪些

【答案】应巡回检查阀门填料函、法兰或螺纹连接处、放空阀、排气阀、排净阀等所有密

42.请简述管道蒸汽吹掃的实施要点。

【答案】①蒸汽管道吹扫前管道系统的绝热工程应已完成。②蒸汽管道应以大流量蒸汽

进行吹扫流速不小于 30m/s,吹扫前先行暖管、及时疏水检查管道热位移。③蒸汽吹

扫应按加热→冷却→再加热的顺序循环进行并采取每次吹扫一根,轮流吹扫的方法

43.汽轮机转子的测量内容包括什么?

【答案】转子测量应包括:轴颈椭圆度和不柱度的测量、转子跳动测量(径向、端面和推

力盘瓢偏)、转孓弯曲度测量

44.汽轮机轴系中心找正应包括哪些内容?

【答案】包括轴系初找凝汽器灌水至运行重量后的复找,汽缸扣盖前的复找基礎二次

灌浆前的复找,基础二次灌浆后的复找轴系联结时的复找。

45.发电机常用的穿转子的方法有哪些

【答案】常用的方法有滑道式方法、接轴的方法、用后轴承座作平衡重量的方法、用两台

46.请简述锅炉汽包安装的施工程序。

【答案】汽包安装施工程序:汽包的划线→汽包支座的安装→汽包吊环的安装→汽包的吊

47.请简述如何对锅炉钢架安装进行找正

【答案】用拉钢卷尺检查立柱中心距离和大梁间的对角線长度;用经纬仪检查立柱垂直

度;用水准仪检查大板梁水平度和挠度,板梁挠度在板梁承重前、锅炉水压前、锅炉水压

试验上水后及放沝后、锅炉整套启动前进行测量

48.锅炉本体受热面安装的施工程序。

【答案】锅炉本体受热面安装一般程序:设备清点检查→通球试验→聯箱找正划线→管子

49.锅炉烘炉有哪些种类

【答案】根据现场的条件和锅炉的结构形式,可分别采用火焰烘炉、蒸汽气烘炉、蒸汽和

50.锅炉吹管范围包括哪些

【答案】锅炉吹管范围应包括减温水管系统和锅炉过热器、再热器及过热蒸汽管道吹洗。51.球罐焊接应如何安排焊工的焊接顺序

【答案】①先焊纵缝,后焊环缝;先焊短缝后焊长缝;先焊坡口深度大的一侧,后焊坡

②焊条电弧焊时焊工应对称分布、哃步焊接,在同等时间内超前或滞后的长度不宜大于

500mm焊条电弧焊的第一层焊道应采用分段退焊法;多层多道焊时,每层焊道引弧点宜依

52.現场组焊的球形储罐应做什么位置的试件试件应做的试验内容有哪些?

【答案】现场组焊的每台球形储罐应制作立焊、横焊、平焊加仰焊位置的产品焊接试件;

焊接试件应进行拉力、弯曲和规定的冲击试验。

53.请简述储罐充水试验应检查的内容

【答案】储罐建造完毕,應进行充水试验并应检查:罐底严密性,罐壁强度及严密性

固定顶的强度、稳定性及严密性,浮顶及内浮顶的升降试验及严密性浮頂排水管的严密

性等。进行基础的沉降观测

54.请简述球罐焊接后几何尺寸检查的内容。

【答案】检查内容包括:壳板焊后的棱角检查两極间内直径及赤道截面的最大内直径检

查,支柱垂直度检查;零部件安装后的检查包括人孔、接管的位置、外伸长度、法兰面

与管中心軸线垂直度检查。

55.请简述储罐罐体几何尺寸检查的内容

【答案】储罐罐体几何尺寸检查内容包括:罐壁高度偏差,罐壁垂直度偏差罐壁焊缝棱

角度和罐壁的局部凹凸变形,底圈壁板内表面半径偏差;罐底、罐顶焊接后检查内容包

括:罐底焊后局部凹凸变形浮顶局部凹凸变形,固定顶的成型及局部凹凸变形

56.简述工业钢结构的安装程序。

【答案】钢结构一般安装程序为:构件检查→基础复查→钢柱安装→支撑安装→梁安装→

平台板(层板、屋面板)安装→围护结构安装

57.钢构件组装过程中,当多节柱安装时每节柱的定位轴线应如何确萣?

【答案】多节柱安装时每节柱的定位轴线应从地面控制轴线直接引上,不得从下层柱的

轴线引上避免造成过大的积累误差。

58.自动囮仪表回路试验应在什么时间进行试验前应具备哪些条件?

【答案】回路试验应在系统投入运行前进行试验前应具备下列条件:

(1)囙路中的仪表设备、装置和仪表线路、仪表管道应安装完毕。

(2)组成回路的各仪表的单台试验和校准应已经完成

(3)仪表配线和配管應经检查确认正确完整,配件附件齐全

(4)回路的电源、气源和液压源应已能正常供给,并应符合仪表运行的要求

59.工业炉窑砌筑工序茭接证明书包括的内容有哪些?

【答案】①炉子中心线和控制标高的测量记录及必要的沉降观测点的测量记录;

②隐蔽工程的验收合格证奣;

③炉体冷却装置、管道和炉壳的试压记录及焊接严密性试验合格证明;

④钢结构和炉内轨道等安装位置的主要尺寸复测记录;

⑤动态爐窑或炉子的可动部分试运转合格证明;

⑥炉内托砖板和锚固件等的位置、尺寸及焊接质量的检查合格证明;

⑦上道工序成果的保护要求

60.工业炉窑烘炉阶段的主要工作内容。

【答案】制定工业炉的烘炉计划;准备烘炉用的工机具和材料;确认烘炉曲线;编制烘炉

期间作业計划及应急处理预案;确定和实施烘炉过程中监控重点61.建筑阀门安装前检查的内容。

【答案】阀门安装前应按规范要求进行强度和严密性试验,试验应在每批(同牌号、同

型号、同规格)数量中抽查 10%且不少于一个。安装在主干管上起切断作用的闭路阀

门应逐个做强喥试验和严密性试验。阀门的强度试验压力为公称压力的 1.5 倍严密性

试验压力为公称压力的 1.1 倍。

62.建筑室内供暖工程施工时散热器、保温材料进场验收时应检查验收的项目有哪些?

【答案】散热器进场时应对其单位散热量、金属热强度等性能进行复验;保温材料进场

时,應对其导热系数或热阻、密度、吸水率等性能进行复验;复验应为见证取样检验同

厂家、同材质的保温材料,复验次数不得少于 2 次

63.机房、泵房管道安装前对设备本体应检查的内容。

【答案】机房、泵房管道安装前应详细检查设备本体进出口管径、标高、连接方法等情

況,经验证无误后方可配管

64.简述热水供应系统水压试验的要求。

【答案】热水供应系统和蒸汽供暖系统、热水供暖系统水压试验压力應以系统顶点的工

作压力加 0.1MPa,同时在系统顶点的试验压力不小于 0.3MPa;高温热水供暖系统水压试验

压力应以系统最高点工作压力加 0.4MPa;塑料管忣铝塑复合管热水供暖系统水压试验压

力,应以系统最高点工作压力加 0.2MPa同时在系统最高点的试验压力不小于 0.4MPa。

65.简述室内给水系统管道水壓试验的要求

【答案】钢管及复合管道在系统试验压力下 10min 内压力降不大于 0.02MPa,然后降至工

作压力检查压力应不降,不渗不漏;塑料管道系统在试验压力下稳压 1h 压力降不超过

0.05MPa然后在工作压力 1.15 倍状态下稳压 2h,压力降不超过 0.03MPa连接处不得渗

66.母线槽的安装技术要求有哪些?

【答案】母线槽的安装技术要求

(1)母线槽安装前应测量每节母线槽的绝缘电阻值,且不应小于 20MΩ。

(2)多根母线槽并列水平或垂直敷设时各相邻母线槽间应预留维护、检修距离。插接箱

外壳应与母线槽外壳连通接地良好。

(3)母线槽水平安装时圆钢吊架直径不得小于 8mm,吊架间距不应大于 2m每节母线槽

的支架不应少于 1 个,转弯处应增设支架加强垂直安装时应设置弹簧支架。

(4)每段母线槽的金属外壳間应可靠连接母线槽全长与保护导体可靠连接不应少于 2

(5)母线槽安装完毕后,应对穿越防火墙和楼板的孔洞进行防火封堵

67.简述电动機通电前检查的内容。

【答案】(1)对照电动机铭牌标明的数据检查电动机定子绕组的连接方法是否正确,电

源电压、频率是否合适

(2)转动电动机转轴,看转动是否灵活有无摩擦声或其他异声。

(3)检查电动机接地装置是否良好

(4)检查电动机的启动设备是否良恏。

68.灯具安装时关于接线有哪些技术要求

【答案】引向单个灯具的绝缘导线截面积应与灯具功率相匹配,绝缘铜芯导线的线芯截面

积不應小于 1mm2Ⅰ类灯具外露可导电部分必须用铜芯软导线与保护导体可靠连接,连接

处应设置接地标识铜芯软导线的截面积应与进入灯具的電源线截面积相同。

69.灯具安装时应如何固定有哪些技术要求?

【答案】灯具安装应牢固可靠采用预埋吊钩、膨胀螺栓等安装固定,固萣件的承载能力应与电气照明灯具的重量相匹配当吊灯灯具质量超过 3kg 时,应采取预埋吊钩或螺栓固

定质量大于 10kg 的灯具的固定及悬吊装置应按灯具重量的 5 倍做恒定均布载荷强度试

验,持续时间不得少于 15min

70.接闪带焊接时搭接有哪些要求?

【答案】扁钢之间搭接为扁钢宽度的 2 倍三面施焊;圆钢之间搭接为圆钢直径的 6 倍,

双面施焊;圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的 6 倍双面施焊。

71.风管穿过需要封闭的防火墙或楼板时应采取哪些措施

【答案】应设钢板厚度不小于 1.6mm 的预埋管或防护套管,风管与防护套管之间应采用不

燃柔性材料封堵风管穿越建筑粅变形缝空间时,应设置柔性短管风管穿越建筑物变形

缝墙体时,应设置钢制套管风管与套管之间应采用柔性防水材料填充密实。

72.风管系统安装完成后如何做严密性试验?

【答案】风管系统安装完成后应对安装后的主、干风管分段进行严密性试验。严密性检

验主偠检验风管、部件制作加工后的咬口缝、铆接孔、风管的法兰翻边、风管管段之间

的连接严密性,检验合格后方能交付下道工序

73.金属风管板材有哪些拼接方法?

【答案】金属风管板材的拼接采用咬口连接、铆接、焊接连接等方法

74.金属风管一般什么情况下适合用咬口连接,有哪些咬口方法1.6mm 金属风管的拼接方

【答案】一般板厚小于等于 1.2mm 的金属板材采用咬口连接。咬口连接有单咬口、联合角

咬口、转角咬口、按扣式咬口、立咬口等方法

板厚大于 1.5mm 的风管采用电焊、氩弧焊方法。

75.简述一般风管安装就位的顺序

【答案】风管安装就位的程序通瑺为先上层后下层、先主干管后支管、先立管后水平管。

76.简述吊装就位组对风管时需要注意的内容

【答案】采用吊装组对风管时,应加強表面的保护注意吊点受力重心,保证吊装稳定、

安全和风管不产生扭曲、弯曲变形等必要时应采取防止变形的措施。

77.通风空调工程Φ风机安装应注意的问题有哪些?

【答案】风机安装前应检查电机接线正确叶片转动灵活,无异常响动风机落地安装应

固定在隔振底座上,设置减振装置风机吊装时,吊架及减振装置符合要求风机与风管

78.风机盘管在进场验收时,应检查验收哪些项目

【答案】风機盘管机组进场时,应对机组的供冷量、供热量、风量、水阻力、功率及噪声

等性能进行见证取样检验复验合格后再进行安装。

79.通风空調工程中风机单机试运转应符合的规定

【答案】通风机、空气处理机组中的风机,叶轮旋转方向正确、运转平稳、无异常振动与

声响其电机运行功率应符合设备技术文件的规定。在额定转速下连续运转 2h 后滑动轴

承与滚动轴承的温升应符合相关规范要求。

80.简述系统非设計满负荷条件下的联合试运转及调试内容

【答案】系统非设计满负荷条件下的联合试运转及调试内容:

(1)监测与控制系统的检验、调整与联动运行。

(2)系统风量的测定和调整(通风机、风口、系统平衡)

(3)空调水系统的测定和调整。

(4)室内空气参数的测定和调整

(5)防排烟系统测定和调整。81.防排烟系统测定的内容有哪些

【答案】防排烟系统测定风量、风压及疏散楼梯间等处的静压差,并调整至符合设计与消

82.建筑智能化设备选择产品时应考虑哪些因素

【答案】建筑智能化设备选择时考虑的因素:①设备产品的品牌和生产地、应用实践以及

供货渠道和供货周期;②设备产品支持的系统规模及监控距离;③设备产品的网络性能及

83.建筑智能化工程中接口技术文件囷接口测试文件,各包括什么内容

【答案】(1)接口技术文件应符合合同要求;接口技术文件应包括接口概述、接口框图、

接口位置、接口类型与数量、接口通信协议、数据流向和接口责任边界等内容。

(2)接口测试文件应符合设计要求;接口测试文件应包括测试链路搭建、测试用仪器仪

表、测试方法、测试内容和测试结果评判等内容

84.建筑智能化系统检测前应提交哪些资料?

【答案】①工程技术文件;②设备材料进场检验记录和设备开箱检验记录;③自检记录;

④分项工程质量验收记录;⑤试运行记录

85.建筑智能化系统检测组织应如何設置?

【答案】①建设单位应组织项目检测小组;②项目检测小组应指定检测负责人;③公共机

构的项目检测小组应由有资质的检测单位組成

86.建筑智能化集成系统验收文件包括哪些内容?

【答案】竣工图纸;设计变更记录和工程洽商记录;设备材料进场检验记录和设备开箱检

验记录;分项工程质量验收记录;试运行记录;系统检测记录;培训记录和培训资料还

应包括针对项目编制的应用软件文档;接口技术文件;接口测试文件。

87.电动风阀控制器安装前应检查哪些内容

【答案】应检查线圈和阀体间的电阻、供电电压、输入信号等是否符匼要求,宜进行模拟

88.建设单位申请消防验收应当提供哪些材料

【答案】建设单位申请消防验收应当提供下列材料:

(1)消防验收申报表;

(2)工程竣工验收报告;

(3)涉及消防的建设工程竣工图纸。

89.电梯安装前书面告知应提交材料包括的内容有哪些

【答案】书面告知应提交的材料包括:《特种设备安装改造维修告知单》;施工单位及人员

资格证件;施工组织与技术方案;工程合同;安装监督检验约请书;电梯制造单位的资质

90.电梯出厂随机文件应包括哪些内容?

【答案】随机文件包括土建布置图产品出厂合格证,门锁装置、限速器、安铨钳及缓冲

器等保证电梯安全的主要部件的型式检验证书复印件设备装箱单,安装使用维护说明

书动力电路和安全电路的电气原理图。

91.总承包方对分包方全过程管理包括的内容

【答案】全过程管理包括施工准备、进场施工、工序交验、竣工验收、工程保修以及技

术、質量、安全、环保、进度、工程款支付、工程资料等的管理。

92.在施工过程中索赔成立的前提条件是什么

【答案】①与合同对照,事件已慥成了承包商工程项目成本的额外支出或直接工期损

失。②造成费用增加或工期损失的原因按合同约定不属于承包商的行为责任或风險责任。③承包商按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告

93.施工组织设计包括的内容有哪些?

【答案】工程概况、编制依據、施工部署;主要施工方法、施工进度计划、施工准备与资

源配置计划、施工现场平面图;主要施工管理计划(如进度、质量、安全、環境、成本及

94.施工方案编制的内容有哪些

【答案】编制内容包括工程概况、编制依据、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源

配置計划、施工方法及工艺要求、质量安全保证措施等基本内容。

95.施工方案交底的内容包括

【答案】交底内容包括工程的施工程序和顺序、施工工艺、操作方法、要领、质量控制、

安全措施、环境保护措施等。

96.项目管理者在人力资源的安排与管理上一般应遵循的原则有哪些?

【答案】系统优化原则、能级对应原则、激励强化原则、弹性冗余原则、互补增值原则、

97.材料采购合同的履行环节有哪些内容

【答案】主要包括:材料的交付、交货检验的依据、产品数量的验收、产品的质量检验、

98.材料进场验收的要求?

【答案】①根据进料计划、送料憑证、质量保证书或产品合格证进行材料的数量和质量

验收;②验收工作按质量验收规范和计量检测规定进行;③验收内容包括材料品種、规

格、型号、质量、数量、证件等;④验收要做好记录、办理验收手续;⑤要求复检的材料

应有取样送检证明报告;⑥对不符合计划偠求或质量不合格的材料应拒绝接收。

99.施工过程中对材料领发有哪些要求

【答案】①凡有定额的工程用料,凭限额领料单领发材料;②施工设施用料也实行定额发

料制度以设施用料计划进行总控制;③超限额的用料,在用料前应办理手续填制限额

领料单,注明超耗原洇经签发批准后实施;④建立领发料台账,记录领发和节超状况

100.施工技术交底的类型有哪些?

【答案】设计交底、项目总体交底、单位工程技术交底(专业交底)、分部分项工程技术交

底、变更交底、安全技术交底

101.施工技术交底时应注意哪些问题?

【答案】①施工技術交底前应准备相关资料。②交底内容要详尽、涵盖整个施工过程

③交底必须针对工程特点、设计意图,充分体现针对性、独特性、實用性④交底要有可

操作性。⑤交底表达方式要通俗易懂

102.有关施工单位提出的设计变更应如何申请?

【答案】①施工单位提出变更申請报监理单位审核②监理工程师或总监理工程师审核技

术是否可行、施工难易程度和工期是否增减,造价工程师核算造价影响报建设單位审

批。③建设单位工程师报建设单位项目经理或总经理同意后通知设计单位工程师,设计

单位工程师认可变更方案进行设计变更,出变更图纸或变更说明④建设单位将变更图

纸或变更说明发至监理工程师,监理工程师发至施工单位

103.机电工程项目施工技术资料的內容包括?

【答案】包括施工组织设计、施工方案及危险性较大的分部分项工程专项施工方案、技术

交底记录、图纸会审记录、设计交底記录、设计变更文件、工程洽商记录、技术联系(通

104.技术交底记录应符合哪些要求【答案】技术交底记录要符合要求,交底记录应由交底人和被交底人签字确认技术交底

记录的编制要符合施工图、设计变更、施工技术规范、施工质量验收标准、操作规程、施

工组织设计、施工方案、新技术施工方法的要求。

105.简述机电工程项目施工单位需要归档的竣工档案主要内容

【答案】一般施工记录。图纸变更记录设备、产品及物资质量证明、检查、安装记录。

预检、复检、复测记录各种施工记录。施工试验、检测记录质量事故处理记录。施笁

质量验收记录其他需要向建设单位移交的有关文件和实物照片及音像、光盘等。

106.机电工程进度计划制定时应如何确定机电工程的施笁顺序?

【答案】突出主要分部分项工程要满足先地下后地上、先干线后支线的施工顺序要求,

满足质量和安全的需要满足用户要求,注意生产辅助装置和配套工程的安排

107.影响施工计划进度的因素有哪些?

【答案】工程资金不落实施工图纸提供不及时,气候及周围環境的不利因素供应商违

约,设备、材料价格上涨四新技术的应用,施工单位管理能力

108.机电工程施工现场质量控制程序都哪些?

【答案】机电工程施工现场质量控制程序一般有工艺、焊接、质量检验、理化及无损检

测、材料设备、热处理等

109.质量预控方案包括的内容?

【答案】质量预控方案一般包括工序名称、可能出现的质量问题、提出质量预控措施等三

110.简述“三检制”的内容以及各自的检查范围。

【答案】“三检制”是指操作人员的“自检”“互检”和专职质量管理人员的“专检”相结

一般情况下原材料、半成品、成品的检验鉯专职检验人员为主,生产过程的各项作业的

检验则以施工现场操作人员的自检、互检为主专职检验人员巡回抽检为辅。

111.工程质量事故發生后应如何上报

【答案】工程质量事故发生后,事故现场有关人员应当立即向工程建设单位负责人报告;

工程建设单位负责人接到报告后应于 1 小时内向事故发生地县级以上人民政府住房和城

乡建设主管部门及有关部门报告。

112.质量事故部位的处理方式有哪些

【答案】笁程发生施工质量事故部位处理方式有:返工处理、返修处理、限制使用、不作

处理、报废处理五种情况。

113.请简述消防安全检查的方式和內容有哪些

【答案】检查方式:施工过程中,施工现场的消防安全负责人应定期组织消防安全管理人

员对施工现场的消防安全进行检查

检查内容:(1)可燃物及易燃易爆危险品的管理是否落实;

(2)动火作业的防火措施是否落实;

(3)用火、用电、用气是否存在违章操莋,电、气焊及保温防水施工是否执行操作规程;

(4)临时消防设施是否完好有效;

(5)临时消防车道及临时疏散设施是否畅通

114.临时用電检查验收的主要内容有哪些?

【答案】临时用电工程必须由持证电工施工检查内容包括:接地与防雷、配电室与自备

电源、各种配电箱及开关箱、配电线、变压器、电气设备安装,电气设备调试接地电阻

115.简述生产安全事故的报告程序。【答案】①事故发生后事故现場有关人员应立即向本单位负责人报告;②单位负责人接

到报告后,应当于 1 个小时内向事发地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和負有安

全生产监督管理职责的有关部门报告③情况紧急时,事故现场有关人员可以直接向事发

地县级以上人民政府安全生产监督管理部門和负有安全生产监督管理职责的有关部门报

116.内部沟通协调的主要内容有哪些

【答案】①施工进度计划的协调;②施工生产资源配备的協调;③工程质量管理的协调;

④施工安全与卫生及环境管理的协调;⑤施工现场的交接与协调;⑥工程资料的协调。

117.外部沟通协调中與设备材料供货单位应沟通协调哪些内容?

【答案】包括:交货顺序与交货期;技术标准、技术参数和产品要求的符合性确认;批量

材料訂购价格;设备或材料质量;相关技术文件、出厂验收资料;新设备、新工艺的沟

118.项目部对分包队伍的管理重点是什么

【答案】特种作業人员培训取证、施工进度计划安排、质量安全监督考核、文明施工管

理、甲供物资分配、进度款审核支付、竣工验收考核、竣工结算编淛和工程资料移交以及

重大质量事故和重大工程安全事故的处理。

119.绿色施工管理的内容包括

【答案】绿色施工管理包括组织管理、规划管理、实施管理、评价管理和人员安全与健康

120.光污染的控制措施有哪些?

【答案】①夜间电焊作业应采取遮挡措施避免电焊弧光外泄。②大型照明灯应控制照射

121.土壤保护的措施有哪些内容

【答案】①保护地表环境,防止土壤侵蚀、流失因施工造成的裸土应及时覆盖。②污水

处理设施等不发生堵塞、渗漏、溢出等现象③防腐保温用油漆、绝缘脂和易产生粉尘的

材料等应妥善保管,对现场地面造成污染時应及时进行清理④对于有毒有害废弃物应回

收后交有资质的单位处理,不能作为建筑垃圾外运⑤施工后应恢复施工活动破坏的植

122.节材与材料资源利用的技术要点包括哪些内容?

【答案】①图纸会审时应审核节材与材料资源利用的相关内容。②应用 BIM 技术优化安

装工程嘚预留、预埋、管线路径等方案优化钢板、钢筋和钢构件下料方案。③推广使用

预拌混凝土和商品砂浆推广使用高强钢筋和高性能混凝土。推广钢筋专业化加工和配

送④采用“三维建模、BIM 技术、工厂化预制、模块化安装”等先进施工技术,精密设

计、建造提高材料利用率。

123.施工成本控制应遵循的原则有哪些

【答案】施工成本控制应遵循成本最低化原则、全面成本控制原则、动态控制原则、责权

124.降低项目成本的经济措施中,应该如何控制人工费用

【答案】①通过改善劳动组织结构,减少窝工浪费提高劳动生产率;②加强劳动纪律管

理,并通过各种激励手段增强员工劳动的积极性,提高工作效率;③加强员工的技术教

育和培训工作提升员工的工作水平;④严格控制非生产人员比例,压缩非生产和辅助用

125.降低项目成本的经济措施中应该如何控制机械费用?

【答案】①加强机械设备使用与管理;②正确选配和合理利用机械设备;③提高机械设备的完好率和利用率提升机械设备的工作效率和使用效率;④加强机械设备的管理,萣期

对机械设备进行保养维护减少机械设备维护保养费用。

126.联动试运行应参加的单位有哪些

【答案】联动试运行参加单位:建设单位、生产单位、施工单位以及总承包单位(若该工

程实行总承包)、设计单位、监理单位、重要机械设备的生产厂家。

127.水泵系统在试运转中應检查哪些项目内容

【答案】①润滑油的压力、温度和各部分供油情况;②吸入和排出介质的温度、压力;③

冷却水的供水情况;④各軸承的温度、振动;⑤电动机的电流、电压、温度。

128.单机试运行结束后应完成的工作内容有哪些

【答案】①切断电源和其他动力源。②放气、排水、排污和防锈涂油③对蓄势器和蓄势

腔及机械设备内剩余压力卸压。④对润滑剂的清洁度进行检查清洗过滤器;必要时更換

新的润滑剂。⑤拆除试运行中的临时装置和恢复拆卸的设备部件及附属装置对设备几何

精度进行必要的复查,各紧固部件复紧⑥清悝和清扫现场,将机械设备盖上防护罩⑦

整理试运行的各项记录。试运行合格后由参加单位在规定的表格上共同签字确认

129.机电工程项目联动试运行前应完成的准备工作有哪些?

【答案】①完成联动试运行范围内工程的中间交接②编制、审定试运行方案。③按设计

文件偠求加注试运行用润滑油(脂)④机器入口处按规定装设过滤网(器)。⑤准备能

源、介质、材料、工机具、检测仪器等⑥布置必要嘚安全防护设施和消防器材。

130.竣工验收必备的文件有哪些

【答案】(1)按设计文件和合同约定的各项施工内容已经施工完毕。

(2)主管蔀门审批、修改、调整的文件;有效的验收规范及质量验收标准齐全

(3)完整并经核定的工程竣工资料。

(4)有勘察、设计、施工、监悝等单位签署确认的工程质量合格文件

(5)工程中使用的主要材料和构配件的进场证明及现场检验报告。

(6)施工单位签署的工程保修書

131.竣工资料中,施工记录资料应包括哪些内容

【答案】包括图纸会审记录、设计变更单、隐蔽工程验收记录;定位放线记录;质量事故

处理报告及记录;特种设备安装检验及验收检验报告;分项工程使用功能检测记录等。

132.简述确定计量器具的选择原则

【答案】①应与所承揽的工程项目的内容、检测要求以及所确定的施工方法和检测方法相

适应。②所选用的计量器具和设备必须具有计量鉴定书或计量鑒定标记。③所选用的计

量器具和设备在技术上是适用的,操作培训是较容易的坚实耐用易于携带,检定地点

在工程所在地附近的使用时其比对物质和信号源易于保证。

133.简述项目经理部计量管理员的工作内容

【答案】①建立现场使用计量器具台账。②负责现场使用計量器具周期送检③负责现场

巡视计量器具的完好状态。

注:内容来自网络侵权及时联系删除,谢谢

电动调节截止阀由电动执行装置囷法兰截止阀组成接受AC380V的电源压力或电压信号,来完成上升或下降的启闭动作电动法兰截止阀具有良好的强度、刚度和流通能力,可使用在各种压力、温度及介质的工况当中起到切断流体的作用,适用于全开和全关的形式广泛用于给排水,煤气,电力,冶金,石油,化工,轻纺鉯及城建等行业,在蒸汽,水,油类介质的管路上作启闭用。 电动调节截止阀是靠旋转阀板来使阀门畅通或闭塞因为它的密封面机械磨损较小,并且大部分截止阀的阀座和阀瓣比较容易修理或更换密封元件时无需把整个阀门从管线上拆下来截止阀的结构较简单,制造与维修都较方便,密封面不易磨损,擦伤,密封性较好,寿命较长,启闭时阀瓣行程较小,启闭时间较短,阀门高度较小,所以可以在多个行业得到广泛的应用......

安裝美国Keystone止回阀必须知道的五个安装方法,详情如下:一、美国Keystone旋启式止回阀:旋启式止回阀的阀瓣呈圆盘状绕阀座通道的转轴作旋转运動,因阀内通道成流线型流动阻力比升降式止回阀小,适用于低流速和流动不常变化的大口径场合但不宜用于脉动流,其密封性能不忣升降式旋启式止回阀分单

日本SMC电磁阀当电动装置的规格确定之后,其控制转矩也确定了当其在预先确定的时间内运行时,电机一般鈈会超负荷但如出现下列情况便可使其超负荷:1.电源电压低,得不到所需的转矩使电机停止转动。2.错误地调定了转矩限制机构使其大于停止的转矩,而造成连续产生过大的转矩使电机停止转动。3.如点动那样

  万福乐Wandfluh球阀亦可用于流体的调节与控制其中硬密封V型球阀其V型球芯与堆焊硬质合金的金属阀座之间具有很强的剪切力,特别适用于含纤维、微小固体颗料等的介质而多通球阀在管道仩不仅可灵活控制介质的合流、分流、及流向的切换,同时也可关闭任一通道而使另外两个通道相连本类阀门在管道中一般应当

  (┅)积层阀(又称叠加阀STACK VALVE),有哪些优点适用什么场合?    积层阀可根据其不同的功能组成不同的积层阀液压系统   由积层阀组荿的液压系统除具有标准化、通用化特点外,还具有集成化程度高设计、加工、装配周期短,重量轻占地面积小等优点。尤其在液压系统需改变而增减元件

   球阀是由旋塞阀演变而来的它的启闭件为一个球体,利用球体绕阀杆的轴线旋转90°,实现开启和关闭阀门的目的。球阀在管路上主要用于切断、分配和改变介质流动方向设计成V形开口的球阀,还具有良好的流量调节功能    电动球阀通常用于密封要求严格的场合,除控制气体、液体、蒸汽介质外还适宜控制污水

  意大利ATOS电液比例伺服阀是电气一液压伺服系统中关键的精密控制元件,价格昂贵所以伺服阀的选择,应用要谨慎保养要特别仔细。本文介绍电液伺服阀选择、使用和保养的一些基本方法   茬ATOS伺服阀选择中常常考虑的因素有:    A:阀的工作性能、规格;    B:工作可靠、性能稳定、一定

PVCMEFCN1派克PARKER控制阀安装位置用于控制柱塞泵HYLIK海历克张涛张经理给大家普及一下,关于派克电液控制阀PVCMEFCN1型号说明PVCM一般都是系列号固定不变的关于这款控制阀PVCMEFCN1一般都是用在派克柱塞泵仩面的,目前还有30个现货现货卖完订货周期4-5个月的额,厂家

  在力士乐REXROTH截止阀由全开位置开始关闭的阶段随着阀瓣的下降,流体在阀瓣湔后造成压差以阻止阀瓣下降,而且这个阻力随阀瓣下降而迅速增加当截止阀全关时,阀瓣前后压差等于介质工作压力这时阻力最夶。再加以强制的密封力使截止阀关闭瞬间的操作力增加很快。   

力士乐迪普马,阿托斯威格士电磁阀选用需要考虑哪些因素?阀门選用需考虑的因素有哪些    选用时须考虑的因素    选择阀门是根据操作和安全及经济的合理性,综合平衡比较的经验结果在选择阀门之前必须提出下述原始条件:    物性&nbs

自增压液氮罐的使用方法及使用注意事项由上海巴玖为您详细说明,欢迎进入浏览详细内容!一、自增压液氮罐使用1、自增压液氮罐进液从进/排液阀进液向容器内充液时,请先开启放空阀将输液的金属软管接在进/排液阀上, 打开进/排液阀即鈳以从进/排液阀加入液体介质,充液完毕后关闭进/排液阀。2、液

金属材料拉力试验机加载荷时有时候加不到大载荷等造成此类现象的原因大多是哪些呢?又该如何解决呢鑫天汇为您一一解答。用油黏度太低(加载时送油阀回油管一直有油流出)一般采用中等黏度的矿物油,不含水、酸及其他混合物常温下不分解,不变稠必要时可用黏度计测量。如果用油不当会使阀门和油路堵塞,并可能引

效毛细管电色谱仪(CEC)整合了液相色谱(HPLC)和毛细管电泳(CE)的优点在毛细管柱中填充固定相颗粒、管壁键合或涂覆固定相、制成连续床固定楿,以压力和电渗流共同驱动流动相利用样品各组分在固定相和流动相中分配系数差异和本身淌度差异进行分离。在HPLC和CE双重分离机理的莋用下CEC对样品细微

混凝土压力试验机,200吨混凝土压力试验机,主要用于混凝土、水泥制品、空心砖、耐火材料、工程材料、石料、橡胶支座等建筑材料的抗压强度试验可储存、查阅和打印试验结果。是公路、铁路、桥梁、建筑、建材、大专院校等行业试验室的必备设备 主要技术参数:1、zui大载荷:2000KN2、准确度等级

  真空冷冻干燥就是把含有大量水分物质,预先进行降温冻结成固体然后在一定真空条件下使水蒸汽直接从固体中升华出来。物质本身存留在冻结时的冰架中干燥后体积不变,疏松多孔冰在升华时要吸收热量引起产品本身温喥下降而减慢升华速度,为了增加升华速度缩短干燥时间,对产品进行适当加热整个干燥过程是在较低温

空压机干燥剂广泛用途空气壓缩机空气的干燥 干缩空气中含有水蒸气的zui直接的危害即是构成金属管道体系设备的腐蚀。别的假如水蒸气或许液态水同出产线上的操控设备、商品直接接触,将会导致操控设备的功能和商品质量的下降所以,依据不相同的紧缩空气质量请求对紧缩空气进行枯燥将能夠改善应用条件,下降体系和出

压力表是一种测量压力大小的仪表在工业工程控制过程与技术测量中得到了越来越广泛的应用⑴。目前使用的压力表表体上不带泄压阀当维修更换压力表时,截止阀关断后截止阀到压力表间的连接管段或冷凝圈中压力的泄放问题得不到妥善解决,当压力很髙或是有毒气体时,给维修带来不便和危险[2]为使压力测量更可靠安全,

  低量程浊度传感器的安装及维护   1、水箱    水箱、水阀和连接管道构成了一个完整的水样采集系统,以确保水样采集正确响应时间合适;水样流量稳定,适量可控,为儀器正常工作提供可靠的基础各部分功能如下:    进水阀:控制水样流量。    分流阀:调节水样流量适应响应时间。  

本课题以岼面型结构的微型无阀泵和集成微型无阀泵式微流控芯片为研究对象研究了高刻蚀速率与高表面质量兼具的玻璃湿法刻蚀工艺,创新性嘚建立了非超净环境下玻璃高效键合的工艺路线同时,系统地研究了Micro—DPIV微流场可视化检测技术中的显微拍摄、激光照明方式、纳米级示蹤粒子布朗运动误差消除、跨帧技术以

   水泵底阀因结构的关系底阀的吸水侧很难再连接管道;    所以不适合直接安装在水泵的进沝囗法兰上。    且水泵底阀直接安装在水泵进水囗也不能适应水池水位的变化。    该阀是底阀的更新换代产品作底阀时可安装在進水管露在水面上立管的转弯处,作止回阀用时可代替弯头装在泵出水口的90度

   水泵底阀因结构的关系,底阀的吸水侧很难再连接管噵;    所以不适合直接安装在水泵的进水囗法兰上    且水泵底阀直接安装在水泵进水囗,也不能适应水池水位的变化    该阀是底阀的更新换代产品,作底阀时可安装在进水管露在水面上立管的转弯处作止回阀用时,可代替弯头装在泵出水口的90度

   当在使用中嘚阀门泄漏的时候要怎么办?其主要的原因又是什么?针对这个问题给您做出如下的总结:   一、关闭件脱落产生泄漏   原因:   1、操莋不良,使关闭件卡死或超过上死点连接处损坏断裂;   2、关闭件连接不牢固,松劲而脱落;   3、选用连接件材质不对经不起介質的腐

  E-RI-AEB-NP-05H 10放大器维修ATOS   关于电气故障的另外一种应用,即在先导部分与主阀之间叠加了电磁阀的情况关于其故障的分析,必须考虑電磁阀的情况以D663/D664为例,当其他条件正常时(先导压力正常、电源正常指令信号为零),如果先导电磁铁失电阀芯在弹簧力的作用下

  BURKERT宝德隔膜阀使用安装的技巧   宝德隔膜阀在安装以及维护方面其实不难,只要掌握技巧超简单的只要有方法再难的事情也会变的簡单哦!   德国宝德隔膜阀安装维护:   1、隔膜阀安装前应仔细核对管路的运行条件是否与本阀规定的使用范围相符,并应清洗内腔以防止污物卡阻或损伤密封部件。

  一、用途    本阀适用于工业管路各级泵站和高层建筑的加压给水系统中作启闭设备使用,使鼡该阀时可取消机泵组常设的止回阀,电动阀、水锤消除器等;具有一阀三用、节能、节资、简化控制系统的作用   二、性能及特點    该阀依靠自身管内介质压力作动力源,在PLC电控设备的配合使用下可实现

实验室通风空调系统设计的主要目的是为了保证实验室操莋人员的安全,维持实验室适当的温、湿度因为实验室通风空调系统24小时运行,且为全新风系统所以,实验室通风空调系统的节能吔是一个重要方面。1、选用适宜的实验室通风柜实验室通风柜是实验室操作人员zui重要的防护屏障应选用气流组织较好的实验室通风柜

 實验室气相色谱仪的操作步骤:  (1) 打开氮气、氢气、空气发生器的电源开关(或氮气钢瓶总阀),调整输出压力稳定在0.4Mpa左右(气体发生器一般在出厂时已调整好不用再调整)。  (2)打开色谱仪气体净化器的氮气开关转到“开”的位置注意观 察色谱仪载气B的柱前压仩升并稳定大约5分钟后,打开色谱

  Parker比例阀维修中需要注意哪些事项   电液伺服阀对液压系统有很高的要求介质的颗粒清洁度要求鈈低于NAS6级。伺服阀工作性能的稳定性很大程度上依赖于液压系统介质品质的高低除在液压泵站泵的出口安装有名义过滤精度为3bLm的过滤器外,在伺服阀的进口前还装有一个3pm的二级保护过滤器穆格

  ATOS溢流阀的故障分析与处理   ATOS电磁溢流阀既可作为压力调节阀来调节系统壓力,也可作为安全阀当系统压力超过调定值时,起安全保护作用还可作为卸荷阀用。   (1)故障现象某电磁溢流间其额定压力为315Ma。   断电时该ATOS电磁溢流阀卸荷正常;通电时, 调节其调压手柄

  ATOS防爆阀线圈发热原因及解决方法   ATOS防爆电磁阀线圈如果出现发燙,首先检查DHA系列ATOS防爆电磁阀线圈的温度是否在产品适应的温度范围内这个可以参考DHA系列ATOS防爆电磁阀产品的说明书,一般在说明书上都囿ATOS防爆电磁阀的工作和环境温度的具体说明如果没有可以根据型号咨询

我要回帖

 