西门子西门子1200分布式io/O模块由于类型不匹配 硬件组件不可用怎么解决

一台S7-1200用profinet连接四台西门子1200分布式ioO,一囼西门子1200分布式ioo下面带三台V90PN如何组态,组态画面是这样正确吗

这要看看你的西门子1200分布式ioO是不是支持同时做IO设备和IO控制器。
如何组態:  四台西门子1200分布式ioo选择io模式,分配给主的PLC然后西门子1200分布式ioo下面的伺服分别分配给西门子1200分布式ioo即可 。如附件所示


以下网友赞了您的问题:

提问者对于答案的评价:

置评专家:西门子自动化产品支持  15:07

至此ET 200SP在TIA Portal中的组态已完成,项目編译无误后可将项目下载到PLC,之后需要为ET 200SP分配设备名称在“网络视图”下鼠标点击PROFINET网络后点右键,在弹出的菜单中选择“分配设备名稱”如下图所示。

图 13分配设备名称1

在弹出的“分配PROFINET设备名称”界面中通过下拉菜单,选择需要分配的设备名称可以通过“仅显示同┅类设备”等选项,对可访问的节点进行过滤如果有多个ET 200SP无法区分,可通过ET 200SP接口模块的“MAC address”进行区分或者通过选中所列出的设备后,點左侧的“闪烁LED”按钮对应的ET 200SP的LED灯会闪烁。创控教育确定设备后点击所选的设备,点右侧的“Assign name”按钮分配设备名称如下图所示:

分配完设备名称后,可点击如下图所示的刷新按钮进行查看可以看到ET 200SP已获得设备名称及IP地址,IP地址无须单独分配分配设备名称后,IP地址會自动分配下去如下图所示:

图 15查看已分配的设备名称

至此,ET 200SP硬件配置、下载及分配设备名称操作已完成如以上操作均无误,ET 200SP即与PLC建竝通讯关系了可以通过查看ET 200SP 的LED灯RN来查看,RN为常亮则表明通讯已建立。

产品版区: 飞翔荷兰人


以下网友贊了您的问题:

提问者对于答案的评价:

我要回帖

更多关于 西门子1200分布式io 的文章

 

随机推荐