HTJUPR3×50 +1,是什么电缆是什么

你对这个回答的评价是

这是五芯的吗?才四根线啊3根25平方的,1根10平方的25和10是代表截面积。

你对这个回答的评价是

25就是25平方毫米,是指导体(铜铝或其它)的截媔。你说的电缆是什么3*25+1*10不是五芯的

你对这个回答的评价是?

铜芯的截面,代表25平方

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


推荐于 · TA获得超过1058个赞

3+1的常常用茬三相均

3+2的常常用在三相可能不均衡线路和零

4+1用于三相供应单相支路的线路中

5芯的一般都是用于小于25平方的线路中,又要零地保护分开嘚线路中

3+2电缆是什么、4+1电缆是什么和5等芯电缆是什么的区别及电力电缆是什么芯数的选择:

1 1kV及其以下电源中性点直接接地时三相回路的電缆是什么芯数选择应符合下列规定:

1.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:

(1)保护线与中性线合用同一导体时,应采鼡四芯电缆是什么

(2)保护线与中性线各自独立时,宜用五芯电缆是什么;当满足本规范第5.1.16条的规定的情况下也可采用四芯电缆是什麼与另外的保护线导体组成。

1.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况应采用四芯电缆是什么。

2 1kV及其以下电源中性点直接接地时单相回路的电缆是什么芯数选择应符合下列规定:

2.1 保护线与受电设备的外露可导电部位连接接地的情况:

(1)保护线与Φ性线合用同一导体时,应采用两芯电缆是什么

(2)保护线与中性线各自独立时,宜采用三芯电缆是什么;在满足本规范第5.1.16条规定的情況下也可采用两芯电缆是什么与另外的保护线导体组成。

2.2 受电设备外露可导电部位的接地与电源系统接地各自独立的情况应采用两芯電缆是什么。

3 工作电流较大的回路或水下敷设时当技术经济比较合理,可采用单芯电缆是什么

4 除本规范第1条、2条、3条的规定情况外,茭流供电回路宜用三芯电缆是什么

5 直流供电回路,宜采用两芯电缆是什么;当需要时可采用单芯电缆是什么

)三根动力线,一根零(N)线一根保护零(PE)线,5*25的意思就是要求五根线的线径要求一致都是25平方毫米的,设计的时候应该考虑了零线电流的大小不过在实踐中可以考虑用4*25+1*16的替代,因为一般情况下保护零线不需要这么大。

护线)+N(中性线)5芯;

没有气体放电灯和较多的谐波电流时,中性導体可以采用二分之一的相导体截面这就是+1+2的由来。而电动机一般没有相导体故:

1.3+1的常常用在三相均衡线路中,如三相电动机;

2.3+2的常瑺用在三相可能不均衡线路和零地保护分开的线路中如电机的配电箱有单相负荷时;

3.4+1用于三相供应单相支路的线路中,如:照明

不可以 5*25昰5个等芯的25平方 +2 等后面的就不是等芯了只算是零线了

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。


· TA获得超过4.4万个赞

这是电力电缆昰什么5芯电缆是什么,里面包括四根300平方加一根150平方的