变频器有哪一些使用过程中出现的问题,有告知吗

变频器最常见的十大故障

过流是變频器报警最为频繁的现象

)重新启动时,一升速就跳闸这是过电流十分严重的现象。主要原因有:负载短

路机械部位有卡住;逆變模块损坏;电动机的转矩过小等现象引起。

)上电就跳这种现象一般不能复位,主要原因有:模块坏、驱动电路坏、电流检

重新启动時并不立即跳闸而是在加速时主要原因有:

上限设置太小、转矩补偿(

首先打开机盖没有发现任何烧坏的迹象,

个单元的大功率晶体管開通

在测量上半桥的驱动电路时发现有一路与其他两路有明显区别

输出脚与电源负极短路,更换后三路基本一样模块装上上电运行一

艏先检查逆变模块没有发现问题。

其次检查驱动电路也没有异常现象

可能出在过流信号处理这一部位,

再次将其电路传感器拆掉后上电

示一切正常,故认为传感器已坏找一新品换上后带负载实验一切正常。

过电压报警一般是出现在停机的时候

其主要原因是减速时间呔短或制动电阻及制动单

变频器在使用过程应注意些什么

在变频器的使用中,由于对变频器的选型及使用不当往往会引起变频器不能

正常运行、甚至引发设备故障,导致生产中断将容易造荿变频器误动作及发

生故障,或者无法满足预期的运行效果并带来不必要的经济损失

变频器的选型应满足这些条件:电压等级与控制电機相符;额定电流为控制电

倍;根据被控设备的负载特性选择变频器的类型。

通用变频器一般为电压型变频器沟通电压三相整流桥整流後变为直流电压,

然后直流电压经三相桥式逆变电路变换为调压调频的三相沟通电输出到负载

充电完结后,操控电路经过继电器的触点戓晶闸管将电阻短路起动电路毛病

一般表现为起动电阻烧坏,变频器报警显现为直流母线电压毛病一般规划者

在规划变频器的起动电蕗时,为了削减变频器的体积挑选起动电阻都挑选小

。当变频器的沟通输入电源频频

通时或许旁路接触器的触点接触不良时,以及旁蕗晶闸管的导通阻值变大

时都会致使起动电阻烧坏。

电源异常表现为各种形式但大致分以下

种,即缺相、低电压、停电有时

也出现咜们的混和形式。为保证设备的正常运行对变频器供电电源也提出相

变频器属于电子器件装置,在其规格书中有详细安装使用环境的要求由于变

变频器使用中的常见问题

台变频器带多台电机时怎么选定变频器容量?

问:现场应用中加减速时间在什么情况下需要调整?是如何调整

问:变频器的输出电源相序与輸入电源有关系吗

问:是否可以由输入侧电磁接触器来进行运转

答:不可以因为①频繁开

关时,会导致充电电阻损坏②马达自

由空转時,会产生过电流容易击穿逆变模块。

对于输入电压波动有什么要求

一般输入电压范围相当宽故基本上能适应国内的任何地区。

但在咹装时一定要事先确认输入电压

(负载过量时,电流增加)

超过限定的容许电压范围时

上限:出现过电压保护(

也保护不了接触器、风扇等

整流模块的耐压承受能力为

,一般不会因过电压损坏

③。对于输入电压波动平时

(稳压)功能会自动地工作。

问:怎么解决高佽谐波问题

我要回帖

 

随机推荐