大金中央空调没有制热模式分体空调R1是什么原因R1

00 正常 U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 U4內外机传送异常 ,
R1 P板不良 R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 C4 内温传感异常 ,
C5 内管温异常 C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 E6 压机启动不良 ,
E7 外风机異常 H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 J3 高压热敏异常 ,


1、产品方面:内机或者外机的电脑板出现了故障或者某块电脑板未正常通电。2.安装方面:連接线接线错误或者分支过多(最多不得超过三路分支)一般只要从电源和信号两方面去检查就可以。
2、U9代码是没有故障的代码显示当系統中多台内机中有部分机器出现U字开头的故障代码时无故障的室内机的线控器都会出现U9,表示本台内机无故障这是为了便于维修才设置嘚。
3、在现场检查时只要确认出现U9以外故障代码的室内机并把故障排除后再次通电U9也会同时消失


J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流   )   
J3排除管热敏电阻短路或开路   
J5吸气管热敏电阻故障   
J6热交换器热敏电阻故障   
J8均油管或液管热敏电阻异常   
J9集液器气管熱敏电阻故障   
JA高压传感器故障   
JC低压传感器故障   
L3电气盒温度上升   
L4变频器散热翅片温度上升异常   
L5变频压缩机异常   


故障现象:变频分体室内机显示E1(室内外通讯故障)

故障范围:室内电控、室内电机、室内外连接线组、室外电控、室外直流电机、电抗器、整流桥故障处理的思路及步驟:

步骤一:上门检测内外机交流电压220V接地安全可靠,连接线有无松动和脱落、零线和火线有无错位无加长管线安装,初步排除电压、接地及信号连接线造成E1保护;

步骤二:上电2分钟内检测室外L、N接线端子电压为220V室内电源输出正常,检测零线N与通讯线S之间有直流2—24V波動电压进一步排除室内机故障。确定故障点在室外机

步骤三:检测室外机电源线路,整流桥有300V直流电压输出当检测到模块P、N电源输叺端时,发现

外机电控板上的P-N之间没有300V直流电压再次向上一步检查发现:

1、新申领的外机电控盒与旧版本电控版本升级。新电控方案将雙电抗器连接方案要调整为单电抗器连接控制维修人员更换电控时,电抗器插线错位导致电源电路无法形成闭环通路,无300V直流电压输叺模块P、N端

2、新板上的TP(CN9)压缩机顶部温度保护取消了

1、采用技术改进后的单电抗器新电控替代双电抗器的电控盒,需用电工胶带沾好頂部温度传感器插子或者直接拿掉压缩机顶部温度传感器

2、将2个电抗器改为1个电抗器联接的控制方式,需将原电抗器及电容型号调整为R8525+6uF原来老的电脑板有两个电抗器与一个电容,分别为R+45uF按新板的接线铭牌要求调整电抗器与电容并接好线,

保护代码表示内容故障代码表示內容
P 02压缩机过载(保留)E 01温度传感器开路,短路故障
P 03室内蒸发器温度过低(制冷)E 02压缩机过流(保留)
P 04室内蒸发器温度过高(制热)E 03压缩机欠流(第一次上电检)(保留)
P 05室内出风口温度过高(制热)E 04室外机保护
E 05温度传感器开路,短路故障
适用于Q1系列;Q2系列;U系列;V系列
E5室内房间温度传感器开路或短路
E6室内蒸發器温度传感器开路或短路


全健康Q1型挂机:显示内容 故障类型

E5 室内房间温度传感器开路或短路

E6 室内蒸发器温度传感器开路或短路

健康冷静煋T3型挂机:

运行灯 定时灯 故障类型

☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路

☆ ☆ 上电时读EEPROM参数出错

冷静星T1/T型挂机:

工作灯 定时灯 LED 状态

☆ O 室内温度和蒸发器温度传感器开路或短路

O (亮) X (熄) ☆ (闪) (故障判断时只用以上所列的两个灯判断,不去判断其它灯的状态)

保護代码 表示内容 故障代码 表示内容

P3 高低电压保护(变频机用)

P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)

P5 室外冷凝器高温保护关压缩机

P7 室外排气溫度过高关压缩机(变频机用)

E4 T4传感器故障(变频机用)

P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)

E5 网络通信故障(无)

P9 化霜保护或防冷风关风机

E7 加湿器故障(无)

E8 静电除尘故障(无)

保护代码 内 容 故障代码 内 容

P3 高低电压保护(变频机用)

P4 室内蒸发器保护关压缩机(高温或低温)

P5 室外冷凝器高温保护关压缩机

温度过高关压缩机(变频机用)

E4 T4传感器故障(变频机用)

P8 压缩机顶部温度保护(变频机用)

E5 网络通信故障(无)

P9 压縮机顶化霜保护或防冷风关风机

E7 加湿器故障(无)


我要回帖

更多关于 大金中央空调没有制热模式 的文章

 

随机推荐