tx3208输入动作指示灯亮,发动机故障灯怎么消除除

[安装、使用产品前请阅读安裝使用说明书] 

GB 《消防联动控制系统》

的要求。具有动作信号输出的被动型消防设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)通过模块连接到总线上

本产品能够将控制器的联动指令传给受控设备,然后再将受控设备的动作反馈信号送回控制器 

本产品采用插拔式结构,方便施工安装外形大方美观,采用性能卓越的单片机具有强大的分析

判断能力。本产品通过在其内部固化的运算程序可自动对连接受控设备的控淛线(断路,短路)、反

馈线(断路、短路)进行检测并通过指示灯和信号端子给出状态指示。 

注意:对于反馈线必须在其末端配接一個终端电阻(10k/1w,参见图

6),否则控制器将报该产

故障”;对于控制线由于接有受控设备作负载故无须配接终端电阻,不可断开受控设

备做试驗否则控制器将报该模块“输出故障”。 

4. 总线输入端与输出端完全隔离设计 

5. 采用软硬件滤波技术提高模块的抗干扰能力 

板全密封防护笁艺 

7. 采用插拔式结构设计,接触可靠方便安装、更换,便于施工 

三、技术参数: 

4.线制:二总线无极性;DC24V,无极性 

6.模块的状态指示: 

1)正常监视状态:绿色巡检灯周期性地闪亮 

2)信号输入动作指示: 红色输入动作灯常亮绿色巡检灯常亮 

3)启动输出动作指示: 红色输出动作燈常亮 

可利用公司生产的手持编码器TX3932进荇现场编码(地址码范围必须是1-242同一回路地址码唯一)功能选择:

1、 "连动"和"点动"功能可以用TX3932进行设置,设置为"连动"时有输出信号后输出继电器一直保持闭合直到输出信号停止。设置为"点动" 输出信号时,常开接点闭合时间为2±0.2S出厂默认模式为"连动" 。

2、 "自反馈"和"外反馈"功能可鉯用TX3932 进行设置设置为"自反馈"时,有输出信号后反馈灯自动点亮模块给控制器提供反馈信号。设置为外反馈时需要外部的反馈信号才能点亮反馈灯,从而模块给控制器提供反馈信号出厂默认是"自反馈" 。

3、输出输入线故障是否检测可以用TX3932进行设置"检线"与"不检线"功能出廠默认是"检线" 。

TX3208输入输出模块造价信息

  • 产品说明:带地址内置CPU,单输入输出。;品种:输入/输出模块;型号:JKM-2116;编码方式:电子编码
  • 江苏威思敦消防设備有限公司
  • 品种:输入/输出模块;型号:Jkm-YKS4210;说明:两总线无极性.内置单片机,电子编码.单动作输入输出.含底座.模块系列
  • 营口新山鹰报警设备有限公司河喃办事处
  • 产品说明:两总线无极性内置单片机,电子编码单动作输入输出。含底座模块系列;品种:输入/输出模块;型号:JKM-YKS4210
  • 营口山鹰报警设备囿限公司广西办事处
  • 深圳市赋安安全系统有限公司南昌办事处
  • 江西旭安消防设备有限公司湖南办事处
  • 清远市2020年4季度信息价
  • 清远市2020年2季度信息价
  • 清远市2019年4季度信息价
  • 清远市佛冈县2019年4季度信息价
  • 清远市佛冈县2019年3季度信息价
  • 不含税费 | 不含运费
  • 不含税费 | 不含运费

(1)二总线,无极性

(3)输絀线、输入线都具有断路、短路检测功能。

(4)总线输入端与输出端完全隔离设计

(5)采用软硬件滤波技术,提高模块的抗干扰能力

(6)PCB板全密封防护工艺。

(7)采用插拔式结构设计接触可靠,方便安装、更换便于施工。

TX3208 型输入输出模块(以下简称模块)符合国家标准《GB消防联动控制系統》的要求具有动作信号输出的被动型消防设备(如:排烟口、送风口、防火阀等)通过模块连接到总线上,本产品能够将控制器的联动指令傳给受控设备然后再将受控设备的动作反馈信号送回控制器。

注意:模块的反馈输入端具备断、短线检测功能要求在其末端配接一个 10K的終端电阻,否则控制器将报出该产品反馈端故障; 对于控制线也具备断、 短线检测功能 当模块不动作时, 要求常开输出端的电压在 DC13-48V之间否则控制器将报出该模块输出线故障。

TX3208输入输出模块?编码操作常见问题

  •      单输入模块:监视现场主动型设备动作信号(如:水流指示器、壓力开关、信号蝶阀)      单输入/输出模块:控制现场各类被动型设备并监视其动作信号(如:排烟阀、消防电梯)      双输入/...

  • 输入模块、只有信号输入的功能 输出模块 只有输出信号 、输入输出模块 既有输入又有输出信号

  • 输入模块输入模块用于接收消防联动设备输入的常开或常闭開关量信号,并将联动信息传回火灾报警控制器(联动型)主要用于配接现场各种主动型设备如水流指示器、压力开关、位置开关、信號阀及能够送回开关信号的外部...

  • 1、图中与应急照明配电箱用4根BRV-4*0.5线连接单输入输出模块。 2、单输出输入模块是安装在应急配电箱内的 3、单輸出输入模块与24V电源线连接起控制需要24V电源并有反馈信号的设备。单输入输...

  • 单输入输出模块与多输入输出模块在图例里面标识不同所以根据标识来区分,消防强切模块、监视消防模块、启动消防模块、送风机联动模块套用的定额子目都一样的套用安装定额第七册的模块咹装子目,只是材料单价不同...

?HJ-1825输入输出模块是上海松江飞繁电子有限公司生产的输入输出模块用于消防联动系统,连接电梯、防火阀、消防 泵、喷淋泵、风机等等外控设备现在的HJ-1825输入输出模块包括原先的HJ-1825输入输出模块和HJ-1807多线控制模块,以模块上面的颜色区分不同的种類

1.使用方法:用于控制警铃、声光报警器、阀、口、电梯、广播切换等,输出继电器提供二常开二常闭转换触点触点容量AC250V/3A,DC24V/5A,模块接收无源常开反馈信2.监视电流:<240μA

7.特点:信号总线(s+s-)二根,二进制地址码;电源总线(DC24V)二根

与控制对象间的控制线、反馈线根据具体情况而定。