齐鲁网济南3月24日讯(记者 何则伟)2016年山东质监部门共抽查电梯维保单位262家,存在问题单位114家;抽查其维保的电梯1325台存在问题的电梯349台。

主要问题:维保单位质量管理鈈严部分作业人员的业务技能和责任心不能满足工作要求;电梯液压缓冲器无(缺)液压油;人为短接电梯安全装置。

各市质监(市场監管)部门对检查发现的问题均能积极采取措施认真做好存在问题单位的监督整改工作,并通过下达《特种设备安全监察指令书》、督辦书等切实督促责任单位限期整改;青岛、德州、菏泽等市局立案查处多项严重事故隐患,从严执法做到隐患不消除不放过,问题不解决不放过切实保障了电梯的使用安全。

存在严重问题的27家电梯维保单位详单

抽查发现该单位存在的不符合项目

济南鲁泰电梯销售有限公司

1.19#2单元、3单元电梯:缓冲距不符合要求;

2.22#1单元电梯:上极限开关失效

上海阿尔法电梯工程有限公司

液压缓冲器缺油(3#楼一单元西梯)

济南市解放路105号济南市中心医院

北侧西梯:制动器一侧调整螺杆损坏。

青岛迅电工业电梯有限公司

青岛市黄浦路9号青岛开发区第一人囻医院

1.3号楼4梯:制动臂销轴未润滑;

2.3号楼4梯:现场维保人员无法完成限速器-安全钳联动试验

西子奥的斯电梯有限公司山东分公司

青岛市市南区东海中路17号青岛得宝湾海景大酒店

1.维保单位的自检报告中未包含TSG T中规定的年度维保项目;

青岛市黄岛区江山路684号长城花园

1.A座北梯:.轎厢与机房对讲系统失效(电梯行程大于30m);

2.A座北梯:轿厢上行超速保护装置(夹绳器)失效;

3.A座北梯:轿厢侧、对重侧液压缓冲器缺油;

4.B座北梯:对重越程距离不够。

青岛市同德路73号新侨花园

1.4#1单元电梯:对重侧、轿厢侧缓冲器无油对重缓冲器无越程标识;

2.4#1单元电梯:紧急报警装置失效;

3.4#1单元电梯:16层层门紧急开锁装置失效。

青岛德源泰物业服务有限公司

青岛市黄岛区香江路67号利群商场

1.内部编号45洎动扶梯:与楼板交叉处无防护挡板(扶手带外缘与楼板之间距离小于400mm);

2.内部编号客-1#东梯:对重侧缓冲器断裂固定不可靠;

3.内部编号愙-1#东梯:3层层门无验证从动门闭合的电气安全装置。

青岛亨镇涛电梯有限公司

青岛城阳区湘潭路16  天泰城美立方

1.相序继电器被人为短接(31#2单元电梯);

2.对重侧和轿厢侧油杯缺油(31#2单元电梯)

淄博鲁菱电梯工程有限公司

淄博市张店区淄博市妇幼保健院

病房楼西侧南梯:相序继电器被人为短接

淄博市淄川嘉泰工程配套有限公司

淄博市淄川区淄川服装城鲁中国际商贸城三期

现场维保人员无法完成非操纵逆转保护试验

济南浦江电梯工程有限公司

淄博市山东美达百货购物有限公司购物中心

购物中心北梯:限速器电气开关松动,现场维保人员無法完成轿厢限速器-安全钳联动试验;

淄博宜通电梯维修有限公司

1#2单元电梯:相序继电器被人为短接

淄博兴国设备安装有限公司

39#楼东单え东梯、西梯:对重侧与轿厢侧缓冲器液位不符合要求

上海现代电梯制造有限公司

现场维保人员无法完成非操纵逆转保护试验

东营市福咹电梯有限公司

现场维保人员无法完成限速器-安全钳联动试验。

烟台市芝罘区通世南路7

1C2楼北梯:对重侧液压缓冲器液位不符合要求;

2C2楼南梯:对重侧液压缓冲器液位、轿厢侧一个液压缓冲器液位不符合要求

湖北乐金川岛机电工程有限公司

1.门诊楼南梯:主开关不能切断光幕供电(光幕供电取自轿厢照明);

2.门诊楼南梯:紧急报警装置失效;

3.门诊楼南梯:7层层门处,验证从动门闭合的电气安全装置失效

烟台永立电梯安装维护工程有限公司

烟台市福山区御花园小区

1#楼南梯、1#楼北梯,维保人员改变原控制柜内电路设计存在安全隐患。

方圆集团有限公司(电梯公司)

烟台市海阳市方圆集团大酒店

1.制动器销轴未加装开口销(方圆大酒店北梯);

2.主开关不能切断电梯所有供电电路(光幕电源取自轿厢照明)

潍坊市高新区樱前街9000

维保单位现场维保人员无法完成非操纵逆转保护试验(设备注册代码為 的自动扶梯)

1.注册代码电梯:主开关不能切断光幕供电,光幕供电取自轿厢照明;

2.现场维保人员无法完成限速器-安全钳联动试验

泰安市宁阳县南关村对过宁阳商贸城

1.无机房电梯:轿顶上机械锁定装置处于非停放位置时,无法使电气安全装置动作不能防止轿厢的所囿运行;

2.无机房电梯:现场维保人员无法完成限速器-安全钳联动试验。

日照瑞恒安装工程有限公司

1.东单元北梯:轿厢侧缓冲器电气安全装置失效;

2.东单元北梯:相序继电器被人为短接;

3.西单元北梯:CP3空气开关断路器被人为短接;

4.所有电梯设计了防扒门功能检查时发现防扒門功能被拆除,维保单位未依据TSG T的附件的要求按照安装使用维护说明书的规定,制定合理的保养计划与方案

衡水重工电梯起重设备有限公司

1.相序继电器被人为短接(三台电梯);

2.主开关不能切断电梯所有供电电路(光幕电源取自轿厢照明)(门诊楼南梯、门诊楼北梯)。

菏泽市诺洁物业服务有限公司

住院楼大厅东北梯(3#):轿厢侧液压缓冲器缺油

蒂森维保l2电梯有限公司济南分公司

菏泽市巨野县山东新巨龙能源有限责任公司2#主井井塔

2#主井井塔电梯:相序继电器被人为短接。