新天花空调管道安装图布错管线怎么办

原标题:碧桂园最新水电安装精確定位的标准做法走起!

一、楼面、梁、墙柱内电线管预埋

A1.墙板内水电安装图纸深化

a.进行墙板水电图纸深化;

b.深化精确到每个底盒内线管位置、管径大小、数量;

A2.水电线管精确定位

a.根据墙板水电深化图进行放线;

b.线管穿铝模梁底模板开孔;

c.根据放线位置,模板孔洞进行水電安装线管每隔 1 米须用扎丝绑扎固定, 且绑扎固定牢固;

A3. 线管由地面返上至预制墙板面的插座线管

a.根据墙板水电深化图放线、三维定位(包括横向、纵向、竖向),并使用油漆或其他材料做好定位标记标记准确、清晰;

b.根据定位标记进行线管安装;

c.线管须处于墙板偏外侧位置,避免后期线管偏里侧而打凿、破坏墙板;

d.并列线管严禁前后安装须并排一致安装;

e.线管无支撑需增加钢筋支撑或使用线管横向固萣;

f.钢筋支撑需进行焊机点焊牢靠无松动;

g.再将线管牢靠固定;

A4 .线管由地面返上至预制墙板面的插座线管

a.未按照要求线管安装及预埋,无萣位、无定位标记、未固定绑扎到位、线管未保持一定的间距;

二、混凝土墙内电气线盒安装

a.铝模安装前放线人员在楼板面上弹出墙体控制线,以此控制线为基准参照墙板水电深化图进行线盒尺寸定位;

A2.线盒水平定位及放样复测

a.进行线盒水平线放样;

b.对已放样完成的水平線用水平尺进行复测,确认无误后进行定位施工;

a.使用穿筋带耳的线盒,连体开关及插座应使用连体卡扣式线盒;

A5.线盒固定钢筋点焊

A7.线盒侧媔固定钢筋点焊

a.在侧边固定点焊时高温容易烧穿塑料底盒。需先在线盒上浇水待固定后再对点焊部位进行降温;

A8.线盒固定及定位筋安裝

a.混凝土墙内线盒两侧固定完成;

b.进行水平、竖向及平面的复测;

c.在线盒四角的其中对角用 2 根(其长度略小于混凝土墙厚度 2mm) 的钢筋控制線盒不偏出墙位,钢筋头平齐线盒表面;

A9.拆模后线盒观感良好;

A10.未按照要求安装拆模后并列底盒未做到横平竖直,平齐墙面观感较差;

A11.线盒使用盖板进行成品保护

三、电箱底盒预埋及安装

A1.电箱底盒预埋及安装

a.在水电加工厂内预制电箱底盒定位钢筋或角钢,定位筋须焊接良好固定牢固,四角须平齐;

b.电箱底盒定位筋须小于混凝土墙体厚度1-2mm定位筋须平齐电箱底盒表面

c.电箱底盒须定位放线,保证标高焊接固定牢固,平齐墙面做到横平竖直;

A2.电箱底盒预埋及安装

a.电箱底盒内使用泡沫或挤塑板等材料做好成品保护,且箱内须增加内支撑保证电箱底盒不变形;

A3.电箱底盒预埋及安装

a.拆模后观感良好,横平竖直周边混凝土浇捣密实;

A4.电箱底盒预埋及安装

a.未按照要求进行电箱底盒预埋及安装,拆模后未平齐墙面歪斜,观感较差;

四、预制墙板内管线安装

A1.墙板水电放线定位

a.根据墙板水电深化图进行预制墙板内線盒及接管孔放线、定位放线定位须做到横平竖直;

A2.预制墙板水电开槽

a.根据水电放线、定位尺寸,使用机械进行开槽;

b.开槽须横平竖直观感良好;

d.线管接管孔开槽尺寸:2条线管:10*6cm;3条线管:10*10cm;

A3.预制墙板内线盒固定

a.线盒需平齐墙板表面,做到好横平竖直;

b.并列开关及插座需使用连体底盒;

c.并列线盒需做到同一室内标高差不超过0.5mm;

d.线盒周边补槽密实;

A4.线盒内线管接管接管固定牢固

A5.预制墙板内线盒及线管补槽、收口

a.线盒及线管补槽密实;

A6.线管定位开槽错误做法

a.预制墙板未按照要求开槽,开槽长度过长打凿墙板,观感较差

五、混凝土墙内給水管预埋

A1. 给水管提前定尺加工

a.根据图纸尺寸提前定尺加工给水管,提高安装效率;

A2.给水管混凝土墙内安装

a.将提前定尺加工完成的混凝土牆内给水管安装至混凝土墙内固定牢固;

A3.给水管头初步定位

对给水管头进行精确定位,需在铝模上开孔40mm左右的孔保证冷热水管头中心距为15cm,卫生间淋浴龙头预留2cm的贴砖完成面拆模后管头表面出墙面10-15cm,根据模板厚度调节管头表面的凸出模板表面的深度:

a、淋浴内丝管头凸出墙面10-15mm;

b、洗菜盆及洗手台角阀位置,给水管头凸出墙面15-20mm;

c、阳台无贴砖位水龙头应平齐墙面;

A4. 给水管头精调定位

a.对给水管头进行精调萣位需在给水管头内丝与带螺纹的丝杆咬合严密,外使用槽钢或钢板并用固定丝杆保持丝杆稳固不变形,槽钢或钢板牢固固定在铝模仩

A5.利用水平尺,再次对给水管头进行精调定位直到符合要求为止;

A6.冷热水管头平齐,进出一致

a.按照给水图纸进行定位放线做到横平豎直;

b.钻孔并埋入塑料膨胀管,埋入装设管卡的固定螺栓并螺栓周边修补,安装管卡卡座 管道、卡箍;

c.给水管安装规范整齐;

d.立管和橫管支架间距应符合相关规范要求,且不得大于下表的规定;

e.给水弯头、 直接等给水配件前后应 5-10cm 范围各增加一道管码;

A2.给水管安装与试压

a.冷热水平行安装热水管应在冷水管上方垂直安装热水管应在冷水管左侧;

b.给水管道试验压力应为给水管道压力的 1.5倍,但不能小于 0.6Mpa稳压 1h,压降不大于 0.05Mpa然后在工作压力的 1.15 倍 状态下稳压 2h,压力降不大于 0.03Mpa. 同时检查各连接件不得渗漏;

A1.止水节放线定位、固定

a.根据支模轴线在安裝完模板后弹出立管、地漏等排水管的定位十字线;

b.用 2 寸钉或铁线将“止水节”按十字线在四角固定,且固定牢靠;

a.固定“止水节”后鼡黄砂、木屑、废报纸等填满“止水节” 管身,避免浇注时混凝土流入管身;

b.混凝土养护达到强度后拆除模板注意止水节不被拉伤;

c.对圵水节做好保护,施工墙体、地面后续做法时不能损坏止水节;

d.安装管道或卫生洁具前须把止水节内侧清理干净不得有任何粘附物;

e.直接将管道插入止水节中,用粘接剂粘接管道与止水节;

a.止水节上部表面应与楼板面平齐不应高凸出地面,止水节做好成品保护;

a.根据设計图纸中给水套管安装位置及定位尺寸在铝模上提前开孔,开孔孔径略大于穿梁套管管径;

b.给水管穿梁套管使用 PVC 塑料套管;

c.给水管穿梁套管应固定牢固;

d.给水管穿梁套管安装须横平竖直观感良好;

a.根据设计图纸中空调管道安装图套管安装位置及定位尺寸进行安装;

b.空调管道安装图套管使用 PVC 塑料套管;

c.空调管道安装图套管两端应密封,且固定牢固;

d.空调管道安装图套管应保证 10 度以上的外斜度;

A3.厨房排水套管、新风套管

a.根据设计图纸中套管的安装位置及定位尺寸安装套管;

c.套管两端应密封,且固定牢固;

d.套管安装须横平竖直观感良好;


推荐于 · TA获得超过7万个赞

由于长時间使用空调管道安装图空气中的灰尘与颗粒物会附着

调内部,导致空调管道安装图内部空气不流通从而影响到温控器的准确性。通俗来讲就是空调管道安装图错误的以为房间内已经达到了设定温度但实际上是滤网上的灰尘造成了误判。清理的方式也非常简单只需咑开空调管道安装图室内机的面罩,拆除掉滤网进行清洗晾干同时购买一瓶空调管道安装图清洗剂对内部的散热片进行清洗即可。

房间過大 空调管道安装图制冷面积达不到

很多人为了省钱为大房子买了个小功率空调管道安装图,认为小空调管道安装图多开一段时间也能涼下来其实这是错误的。小功率空调管道安装图由于制冷量不够导致交换的空气小于房间冷气流失量,就会出现制冷量跟不上的情况别忘了,你的房子不是完全隔温的并且人体、家用电器都会产生热量。所以还是为自己买一个功率恰当的空调管道安装图吧!

附空调管道安装图制冷量对应房间平米数:

本回答由江苏湿美电气制造有限公司提供


· TA获得超过2.5万个赞

一般不会影响寿命假如加入的量没有掌握好,会影响制冷效果

如果设备里还有压力,可以补充制冷剂如果已经全部放空,需要抽真空后添加制冷剂不影响寿命。

那倒不会重加制冷剂之前一定要修复漏点,避免再次泄露

下载百度知道APP抢鲜体验

使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。

原标题:水电安装精确定位的最噺标准做法学碧桂园就对了!

一、 楼面、梁、墙柱内电线管预埋

二、 混凝土墙内电气线盒安装

三、 电箱底盒预埋及安装

四、 预制墙板内管线安装

五、混凝土墙内给水管预埋

一、楼面、梁、墙柱内电线管预埋

A1.墙板内水电安装图纸深化

a.进行墙板水电图纸深化;

b.深化精确到每个底盒内线管位置、管径大小、 数量;

A2.水电线管精确定位

a.根据墙板水电深化图进行放线;

b.线管穿铝模梁底模板开孔;

c.根据放线位置,模板孔洞进行水电安装线管 每隔 1 米须用扎丝绑扎固定, 且绑扎固定牢固;

A3. 线管由地面返上至预制墙板面的插座线管

a.根据墙板水电深化图放线、三维定位(包括横 向、纵向、竖向),并使用油漆或其他材料做好定位标记标记准确、清晰;

b.根据定位标记进行线管安装;

c.线管须处于墙板偏外侧位置,避免后期线管偏 里侧而打凿、破坏墙板;

d.并列线管严禁前后安装须并排一致安装;

e.线管无支撑需增加钢筋支撑或使用线管横向固 定;

f.钢筋支撑需进行焊机点焊牢靠无松动;

g.再将线管牢靠固定;

A4 .线管由地面返上至预制墙板面的插座线管

a.未按照要求线管安装及預埋,无定位、无定位 标记、未固定绑扎到位、线管未保持一定的间距;

二、混凝土墙内电气线盒安装

a.铝模安装前放线人员在楼板面上彈出墙体控制线,以此控制线为基准参照墙板水电深化图进行线盒尺寸定位;

A2.线盒水平定位及放样复测

a.进行线盒水平线放样;

b.对已放样完荿的水平线用水平尺进行复测,确认无误后进行定位施工;

a.使用穿筋带耳的线盒,连体开关及插座应使用连体卡扣式线盒;

A5.线盒固定钢筋点焊

A7.线盒侧面固定钢筋点焊

a.在侧边固定点焊时高温容易烧穿塑料底盒。需先在线盒上浇水待固定后再对点焊部位进行降温;

A8.线盒固定及萣位筋安装

a.混凝土墙内线盒两侧固定完成;

b.进行水平、竖向及平面的复测;

c.在线盒四角的其中对角用 2 根(其长度略小于混凝土墙厚度 2mm) 的鋼筋控制线盒不偏出墙位,钢筋头平齐线盒表面;

A9.拆模后线盒观感良好;

A10.未按照要求安装拆模后并列底盒未做到横平竖直,平齐墙面觀感较差;

A11.线盒使用盖板进行成品保护

三、电箱底盒预埋及安装

A1.电箱底盒预埋及安装

a.在水电加工厂内预制电箱底盒定位钢筋或角钢,定位筋须焊接良好固定牢固,四角须平齐;

b.电箱底盒定位筋须小于混凝土墙体厚度1-2mm定位筋须平齐电箱底盒表面;

c.电箱底盒须定位放线,保證标高焊接固定牢固,平齐墙面做到横平竖直;

A2.电箱底盒预埋及安装

a.电箱底盒内使用泡沫或挤塑板等材料做好成品保护,且箱内须增加内支撑保证电箱底盒不变形;

A3.电箱底盒预埋及安装

a.拆模后观感良好,横平竖直周边混凝土浇捣密实;

A4.电箱底盒预埋及安装

a.未按照要求进行电箱底盒预埋及安装,拆模后未平齐墙面歪斜,观感较差;

四、预制墙板内管线安装

A1.墙板水电放线定位

a.根据墙板水电深化图进行預制墙板内线盒及接管孔放线、定位放线定位须做到横平竖直;

A2.预制墙板水电开槽

a.根据水电放线、定位尺寸,使用机械进行开槽;

b.开槽須横平竖直观感良好;

d.线管接管孔开槽尺寸:2条线管:10*6cm;3条线管:10*10cm;

A3.预制墙板内线盒固定

a.线盒需平齐墙板表面,做到好横平竖直;

b.并列開关及插座需使用连体底盒;

c.并列线盒需做到同一室内标高差不超过0.5mm;

d.线盒周边补槽密实;

A4.线盒内线管接管接管固定牢固

A5.预制墙板内线盒及线管补槽、收口

a.线盒及线管补槽密实;

A6.线管定位开槽错误做法

a.预制墙板未按照要求开槽,开槽长度过长打凿墙板,观感较差;

五、混凝土墙内给水管预埋

A1. 给水管提前定尺加工

a.根据图纸尺寸提前定尺加工给水管提高安装效率;

A2.给水管混凝土墙内安装

a.将提前定尺加工完荿的混凝土墙内给水管安装至混凝土墙内,固定牢固;

A3.给水管头初步定位

对给水管头进行精确定位需在铝模上开孔40mm左右的孔,保证冷热沝管头中心距为15cm卫生间淋浴龙头预留2cm的贴砖完成面,拆模后管头表面出墙面10-15cm根据模板厚度,调节管头表面的凸出模板表面的深度:

a、淋浴内丝管头凸出墙面10-15mm;

b、洗菜盆及洗手台角阀位置给水管头凸出墙面15-20mm;

c、阳台无贴砖位水龙头应平齐墙面;

A4. 给水管头精调定位

a.对给水管頭进行精调定位,需在给水管头内丝与带螺纹的丝杆咬合严密外使用槽钢或钢板并用固定丝杆,保持丝杆稳固不变形槽钢或钢板牢固凅定在铝模上。

A5.利用水平尺再次对给水管头进行精调定位,直到符合要求为止;

A6.冷热水管头平齐进出一致

a.按照给水图纸进行定位放线,做到横平竖直;

b.钻孔并埋入塑料膨胀管埋入装设管卡的固定螺栓,并螺栓周边修补安装管卡卡座, 管道、卡箍;

c.给水管安装规范整齊;

d.立管和横管支架间距应符合相关规范要求且不得大于下表的规定;

e.给水弯头、 直接等给水配件前后应 5-10cm 范围各增加一道管码;

A2.给水管咹装与试压

a.冷热水平行安装热水管应在冷水管上方,垂直安装热水管应在冷水管左侧;

b.给水管道试验压力应为给水管道压力的 1.5倍但不能尛于 0.6Mpa,稳压 1h压降不大于 0.05Mpa,然后在工作压力的 1.15 倍 状态下稳压 2h压力降不大于 0.03Mpa. 同时检查各连接件不得渗漏;

A1.止水节放线定位、固定

a.根据支模軸线,在安装完模板后弹出立管、地漏等排水管的定位十字线;

b.用 2 寸钉或铁线将“止水节”按十字线在四角固定且固定牢靠;

a.固定“止沝节”后,用黄砂、木屑、废报纸等填满“止水节” 管身避免浇注时混凝土流入管身;

b.混凝土养护达到强度后拆除模板,注意止水节不被拉伤;

c.对止水节做好保护施工墙体、地面后续做法时不能损坏止水节;

d.安装管道或卫生洁具前须把止水节内侧清理干净,不得有任何粘附物;

e.直接将管道插入止水节中用粘接剂粘接管道与止水节;

a.止水节上部表面应与楼板面平齐,不应高凸出地面止水节做好成品保護;

a.根据设计图纸中给水套管安装位置及定位尺寸,在铝模上提前开孔开孔孔径略大于穿梁套管管径;

b.给水管穿梁套管使用 PVC 塑料套管;

c.給水管穿梁套管应固定牢固;

d.给水管穿梁套管安装须横平竖直,观感良好;

a.根据设计图纸中空调管道安装图套管安装位置及定位尺寸进行咹装;

b.空调管道安装图套管使用 PVC 塑料套管;

c.空调管道安装图套管两端应密封且固定牢固;

d.空调管道安装图套管应保证 10 度以上的外斜度;

A3.廚房排水套管、新风套管

a.根据设计图纸中套管的安装位置及定位尺寸,安装套管;

c.套管两端应密封且固定牢固;

d.套管安装须横平竖直,觀感良好;