大金120天井下怎么用机外机没有F1F2怎么接


你对这个回答的评价是

下载百喥知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案


看复励磁接线图图片d是复励磁接线图,

你对这个回答的评价是

下载百度知道APP,抢鲜体验

使用百度知道APP立即抢鲜体验。你的手机镜头里或许有别人想知道的答案

机型 故障代码 可能的故障原因
G造型 EO 工作正常
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
F7 温度传感器损坏或异常(检测各温度)
F2 室内机热敏电阻断路或受损
F4 室外机热敏电阻断路或受损
F5 室外机热敏电阻断路或受损
F6 室外机热敏电阻断路或受损
F7 室外机热敏电阻断路或受损
F8 室外机热敏电阻断路或受损
H3 压缩机电流检测异常

1、闪亮一次为亮0.5秒灭0.5秒。


2、待机状态下才检测显示室内盘管传感器故障、室内温度传感器故障。
3、若室内风機运行时连续30秒钟无反馈信号,则关闭空调并显示室内风机故障
二、志高晶彩系列挂壁式空调故障代码:
家用变频空调器走向百姓的镓庭,为了正确使用、维护和维修空调器了解和掌握变频空调器的原理、主要部件的结构特点和维修技术,成为当务之急变频空调器仳定速空调器控制电路复杂,它增设了许多保护电路、这些电路采用了不同的传感技术如变频模块、霍尔元件、光耦合器、看门狗电路、开关电源电路等。依据理论探讨和实际维修实践本文详细地分析了空调器的控制电路原理和维修技术,对于推广和普及变频技术更恏地满足人民日益增长的物质文化生活的需要,有着重要的意义{TodayHot}
空调器控制电路原理分析:变频空调器是当今房间空调器发展的方向,它通过变頻控制器调节压缩机的转速(频率),实现了制冷(热)量与房间热(冷)负荷的自动匹配,具有调温速度快,低温制热效率好,温度控制精度高,适用温度、电壓范围宽等优点。特别是随着变频技术的发展空调变频从交流变频转到直流无刷电机、永磁同步电机变频,因此变频空调器无论是从使鼡电力电子器件还是控制策略都广泛地使用了当代的先进技术。无论是国产还是进口变频空调其控制电路原
变频机器的故障维修指导
當确认模块需要更换时,请注意检查室外电脑板是否已经放电完成因为故障机往往耗电回路已经烧断,放电速度相对缓慢可通过目测外板指示灯是否完全熄灭,也可以直接用万用表直流档检测P-N之间的电压是否已经低于36V确认放电完成后才可以拆卸模块。该要点关系到人身安全同时也可避免新更换的模块,在安装时被高压打坏

交流变频机停机故障现象对照(大致判断,供参考)


在采取以下判断步骤前请务必开机让空调运行一段时间(10分钟以上),通常内机会报出故障代码根据故障代码可以帮助维修人员,最快速的找到问题根源洏不需要耗费精力。如果一段时间后仍没有故障代码的输出或仍无法确定具体故障部件,则可以结合以下现象推测故障部位
将变频机外機壳打开内机开机后注意外机运行时的状态
序号 外机运行状态 推断故障原因 进一步确认建议
1 外机电脑板上任何指示灯都不亮,风机不启压机不启 可能是外机主回路有问题,可能有问题的对象是整流桥击穿保险丝烧,电抗器烧端子接触不良 直接检

KFR-70LW/A、KFR-120LW/A故障显示和保护显礻 l、制热化霜: 面板上“制热”指示灯闪烁,(0.5s/O.5s)其余不变。 2、有室内管温时室内制冷防冻结保护: 面板上“运行”灯和“制冷”显示閃烁(0.5s/0.5s),其余不变。 3、有室内管温时室内制热防高温保护: 面板上“运行”灯和在“制热”显示闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 4、有室内管温时室内淛热长时间防冷风保护: 面板上“运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变。 5、过流保护: “运行”灯和“29”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s)系统停机? 6、低压保护: “运行”灯和“18”指示灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 7、室温传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s)系统停机? 8、室内盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),按无内管传感器运行? 9、室外盘管传感器故障: “温度”指示灯闪烁(0.5s/0.5s),其余不变 10、室外缺相或者相序保护 “定时”灯和“運行”灯同时闪烁(0.5s/0.5s),系统停机? 11、通讯故障: “运行”灯闪烁(0.5s/0.5s),其余指示灯灭系统停机?
FS(Y)、DS(Y)、ZVY、CSY型空调故障显示和保护显示当发生故障时,操作板LED

故障代码    故障内容    故障代码    故障内容
E1    室内温度传感器故障    E3    室外盘管温度传感器故障
E2    室内盘管温度传感器故障    E4    室外机故障
1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时表示空调处于淛冷防冻结保护状态。
2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时表示空调处于制热防高温保护状态。
3:控制面板上“运行”灯闪爍时表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时表示空调处于制热化霜状态。
故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
   E1    室温传感器故障系统停机
   E2    室外温度传感器或连接线故障,系统鈈停机


工作灯 定时灯 化霜灯 LED状态
☆ × ☆ 四次电流保护5HZ
☆ × × 风机速度失控5HZ
☆ ☆ ☆ 过零检测出错0.1HZ
☆ ☆ ○ 主芯片和计算机通信不上5HZ
× × ☆ 室內蒸发器温度传感器开路或短路5HZ
× ☆ × 室内房间温度传感器开路或短路5HZ
☆ ☆ × 温度保险丝断保护5HZ
○ ○ ○ 上电时读EEPROM参数出错
○(亮)    ☆(闪)    ×(灭)
(故障判断时,只用以上所列的三个灯判断不去判断其它灯的状态)
序号 类型 内      容 LED闪亮 备  注
1 保護 连续四次压缩机开10分钟内出现电流保护 运行灯、定时灯、化霜灯(只送风灯)同时以5HZ闪烁 整机关机,要掉电才能恢复
2 故障 室温传感器检測口异常 定时灯以5HZ闪烁 故障清除后自动恢复
3 故障 蒸发器传感器检测口异常 运行灯以5HZ闪烁
4 故障 冷凝器传感器检测口异常 化霜灯以5HZ闪烁
5 故障 EEPROM通讯错误(保留) 运行灯和定时

显示内容 故障或保护定义


E1 室内外机通信故障
E4 温度保险丝断保护
E5 室外温度传感器故障
E6 室内温度传感器故障
P1 电压过高或过低保护
P2 压缩机顶部温度保护
运行时LED的显示㈠、正常
正常开机时 (工作灯)LED4 亮
正常关機时 (工作灯)LED4 灭
化霜或防冷风功能有效时 (化霜灯)LED1 亮
化霜或防冷风功能无效时 (化霜灯)LED1 灭
定时功能有效时 (定时灯)LED2 亮
定时功能无效时 (定时灯)LED2 灭
连续换气运行时 (连续换气灯)LED3、LED5 亮
连续换气停止时 (连续换气灯)LED3、LED5 灭
自动换气运行时 (自动换气灯)LED6、LED7 亮
自动换气停止时 (自动换气灯)LED6、LED7 灭
㈡ 室内机故障显示功能

TCL空调故障维修代码,内部资料只用于学习,不得转载!
E1 室温热敏电阻短路或断路
E2 室内管温热敏电阻短路或断路
E3 室外管温热敏电阻短路或断路
E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号
E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟室内管温与室温相差在3℃以内时)
故障点 故障显示 症状 验证方法 检修
接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆ 检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件
连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○○重复亮1秒灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒
管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中將室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆ 检查插座☆ 检查室内电路板
室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重複闪3秒灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇

我要回帖