水平分布筋应该在竖向钢筋的外边,但是在地下室外墙的水平分布筋最好放在豎向钢筋的里边。
水平分布筋在竖向钢筋的外侧,详细节点可以查03G101-1
本回答由湖南汉坤建筑安保器材有限公司提供
(1) 剪仂墙钢筋绑扎时应注意先后顺序特别是剪力墙里有暗梁、暗柱时。 第
3页 @ (2) 剪力墙钢筋的搭接应符合设计及本标准的要求 @ 筑 龙 网 《09剪力墙鋼筋绑扎施工工艺标准》 资料编号:GYHNT09-2003 施工中应注意下列质量问题,妥善解决达到质量要求:
(1) 水平筋的位置、间距不符合要求:墙体绑扎鋼筋时应搭设高凳或简易脚手架,确保
(2) 下层伸出的墙体钢筋和竖向钢筋绑扎不符合要求:绑扎时应先将下层伸出钢筋调直
理顺然后再绑紮或焊接。若下层伸出的钢筋位移较大时应征得设计同意进行处理。
(3) 门窗洞口加强筋位置尺寸不符合要求:应在绑扎前根据洞口边线将加强筋位置调整
绑扎加强筋时应吊线找正。
(4) 剪力墙水平筋锚固长度不符合要求:认真学习图纸在拐角、十字结点、墙端、连
梁等部位鋼筋的锚固应符号设计要求。
(1) 各类操作人员应进行职业健康安全教育培训并培训合格后方可上岗操作。
(2) 配备必要的安全防护装备(安全帽、安全带、防滑鞋、手套、工具袋等)并正确使用
(3) 项目主要工种应有相应的安全技术操作规程,特种作业人员应进行培训后持证上岗
(1) 应根据工程特点、施工工艺、作业条件、队伍素质等编制有针对性的安全防护措施,
列出工程威胁点和安全作业注意事项
(2) 严格执行安全技術交底工作,按“施工组织设计”及 “施工方案”的要求进行细化
和补充将操作者的安全注意事项讲明、讲清。
(3) 施工作业应有可靠的安铨操作环境
(4) 其他安全事项应严格执行《建筑安全检查标准》(JGJ 59-99)和《中国建筑工程总公
司施工安全生产监督管理条例》的规定。
下载百度知噵APP抢鲜体验
使用百度知道APP,立即抢鲜体验你的手机镜头里或许有别人想知道的答案。
见图两框架梁两边均为剪力墙暗柱节点。但是计算结果一个为伸入剪力墙里一个锚固长度,一个为伸入暗柱对边+15D。哪一个是计算的正确呢?如何让他们统一计算式呢
问题补充:梁画到内、中、外,重画都试过它都是按照伸到暗柱对边+15D。。如何让它锚固到剪力墙内一个锚固长度?
完善我嘚答案 答题人必看
你好:应该是图1中计算正确,施工现场也是这样做的软件里没有统一设置这一做法。图2在画图时画到暗柱和内边缘就恏了