一台使用了两年多的380伏11千瓦的抽风电机采用星三角起动后运行电流只有8安,是哪里出问题了

星三角启动器实际上是一个降压啟动器启动器在启动时将电动机的定子绕组接成星形,待转速升至接近额定转速时再改接成三角形,以减小启动电流下面小编就来為大家介绍一下星三角启动的电流计算、启动原理、使用条件以及注意事项。

1、星三角启动的电机(以22KW为例)实际运行必须是三角形运行才能达到额定值,其额定值电流为线电流I=22÷0.38÷1.732÷COSφ=44A左右而流过电机各相绕组的相电流(包括为实现三角形连接的外部电缆,即接触器至电机線端的电缆)=线电流÷1.732=25.4A

2、三角形运行的电机在星形连接运行时,线电流=相电流由于加在电机各相绕组的相电压=线电压÷1.732=220V,因此线电流=相電流=25.4A实际启动电流应按25.4A来乘以启动倍数,而不是按44A来计算启动电流

3、电缆的选择是按负荷实际长期电流选择的,不是按启动电流选择嘚因此,星三角启动的电缆应按25.4A来考虑但,电源侧的电缆以及控制柜断路器至接触器的电缆必须按44A考虑因为流过这段电缆的电流为線电流,只有接触器后至电机接线端的电缆才是流过相电流

4、根据供电距离、铺设方式、铺设环境选择电缆,一般电缆额定载流量应该夶于25.4÷0.8=32A所以可选择6或10平方毫米的电缆。

5、选接触器时也要根据实际情况选择空载不频繁启动时,两个32A一个25A接触器即可带负载启动、頻繁启动或接触器质量较差,应适当加大接触器型号电机三角运行,星形启动启动电流是三角直接启动的1/3。可以用功率/3/220/功率因数得三角运行电流再以1.5-2.5算出三角的启动电流在乘1/3就是星型的启动电流。好象结果与三角运行电流差不多就以额定电流选接触器和断路器好了。实际购买的星三角启动器的两个接触器是型号电流一样大的就是运行额定电流选的。

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制電动机启动电流、电机满足380V/Δ接线条件、电机正常运行时定子绕阻接成三角形时才能采用星三角启动方法。

2、该方法是:在电机启动时将電机接成星型接线当电机启动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换)。

3、由于电机启动电流与电源电压成正比而此時电网提供的启动电流只有全电压启动电流的1/3,因此其启动力矩也只有全电压启动力矩的1/3

4、星三角启动属降压启动,它是以牺牲功率为玳价换取降低启动电流来实现的所以不能一概而论以电机功率的大小来确定是否需采用星三角启动,还要看是什么样的负载一般在启動时负载轻、运行时负载重的情况下可采用星三角启动,通常鼠笼型电机的启动电流是运行电流的5-7倍而电网对电压要求一般是正负10%,为叻使电机启动电流不对电网电压形成过大的冲击可以采用星三角启动。一般要求在鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用煋三角启动

5、在实际使用过程中,有时电机功率为11KW就需要星三角启动如额定功率11KW的风机在启动时电流为7-9倍(100A左右),按正常配置的热继电器根本启动不了(关风门也没用)热继电器配太大又无法起到保护电机的作用,所以建议采用星三角启动

1、当负载对电动机启动力矩无严格要求又要限制电动机启动电流且电机满足380V/Δ接线条件才能采用星三角启动方法;

2、该方法是:在电机启动时将电机接成星型接线,当电机啟动成功后再将电机改接成三角型接线(通过双投开关迅速切换);

3、因电机启动电流与电源电压成正比,此时电网提供的启动电流只有全电压啟动电流的1/3 。

星三角启动属降压启动,是以牺牲功率为代价来换取降低启动电流来实现的所以不能一概而轮,以电机功率的大小来确萣是否需采用星三角启动还的看是什么样的负载,一般在需要启动时负载轻运行时负载重尚可采用星三角启动,一般情况下鼠笼型电機的启动电流是运行电流的5—7倍而对电网的电压要求一般是正负10%。为了不形成对电网电压过大的冲击所以要采用星三角启动一般要求茬鼠笼型电机的功率超过变压器额定功率的10%时就要采用星三角启动。只有鼠笼型电机才采用星三角启动

1、启动器的接线应正确;电动机萣子绕组正常工作时应为三角形接线。

2、手动操作的星三角启动器应在电动机转速接近运行转速时进行切换;自动转换的启动器应按电動机负荷要求正确调节延时装置。

3、启动器触头压力应符合产品技术文件规定操作应灵活。

4、启动器应垂直安装安装必须牢固。安装位置要便于操作和维修

5、新安装的油浸式星三角启动器要灌入合格的绝缘油。在灌油前应将启动器内及油槽内清扫干净,油槽内应干燥无水分线圈绝缘应良好,用500v兆欧表测量其绝缘电阻应不小于0.5MΩ,油面不得低于标定的油面线。

6、启动器外壳必须可靠接地(接零)。

7、熱继电器根据所控制电动机整定正确

8、安装完毕,必须进行试验并检查失压脱扣是否良好。

9、带负荷运行后再次全面检查星三角启动控制柜是否有以上的响声和振动是否有烧焦的味道,仪表指示是否正确交流接触器、继电器等触头和铁心吸合是否良好。用钳型电流表测试运行电流是否正常经24h正常运行后无问题,方可正式投入使用

以上,就是小编为您介绍的星三角启动的电流计算、启动原理、使鼡条件以及注意事项软启动器的启动电压及启动至全压时间可以设定的。通常启动电压峰值设定为60-75%u启动时间设为5-20s,一次保证电机能够囸常启动

电气控制技术及应用习题库

1.什么昰低压电器常用的低压电器有哪些?

答:低压电器通常是指工作在交流电压1200 v或直流电压1500 v及以下的电路中

起通断、保护、控制或调节作用嘚电器产品例如接触器、继电器等。

2.交流电磁线圈能否接入直流电源为什么?

答:交流线圈接入直流电相当于短路这是因为交流在笁作时的电阻不光是线圈

材质本身的电阻(占阻抗的一小部分),还有其交变电势产生的电阻(大部分)

而此电阻在直流回路中就不存茬了。因为直流不存在交变所以此时线圈的电阻

是很小的。会很快烧坏的如果必须接入,则需降低电压保证电流达到吸合电

3.简述交鋶接触器的工作原理。

答:线圈通以交流电→线圈电流建立磁场→静铁心产生电磁吸力→吸合衔铁→带

动触头动作→常闭触头断开常开觸头闭合;

线圈断电→电磁力消失→反作用弹簧使衔铁释放→各触头复位。

4.交流接触器主要由哪几部分组成

答:1.电磁机构:线圈、动铁惢(衔铁)、静铁心;2.触头系统:主触头、辅助触

头;3.灭弧装置;4.其他部件:反作用弹簧、缓冲弹簧、触头压力弹簧、传动机构

5.交流接触器在动作时,常开和常闭触头的动作顺序是怎样的

答:对于交流接触器的触头系统而言,所谓“常开”、“常闭”是指电磁系统未通电

時触头的状态二者是联动的,当线圈通电时常闭触头先断开,常开触头后闭

合;线圈断电时常开触头先断开,常闭触头后闭合

6.简述热继电器的选用方法。

答:整定电流高于设备额定电流的1.1~1.15倍

选择热继电器作为电动机的过载保护时,应使选择的热继电器的安秒特性位于电

动机的过载特性之下并尽可能接近,甚至重合以充分发挥电动机的能力,同

时使电动机在短时过载和启动瞬间(4~7IN电动机)时不受影响

7.说明触头分断时电弧产生的原因及常用的灭弧方法。

答:电路中控制开关都是与用电设备串联使用的,他们遵守电路的分压定律

开关闭合时,开关的接触电阻很小接近于零,电路电压几乎全部加在用电设备

上当开关打开时,触头间电阻增大此时用电设备嘚电压很小了。电路电压加

在开关触头间(如果是感性负载,同时会产生一个感应电动势也加在触头间)

当这个电压超过空气的电离電压时,就会将空气电离使空气变成离子,同时产

(1)快速拉长电弧:电弧的燃烧需要有一定的电弧电压来维持加快触头分断速度,

将电弧快速拉长会降低触头间的电场强度,使电弧电压不足以维持电弧的燃烧

(2)冷却:使电弧与冷却介质接触带走电弧热量.从而使离子运动速度减慢.又使离

子的复合速度加快,使电弧熄灭

(3)窄缝灭弧:将电弧挤人窄缝,使电弧与固体介质接触以加强扩散和冷却减小

我要回帖

 