钢铁厂软化水冷却方式中板式换热器与闭式冷却塔运行费用对比
钢铁厂软化水冷却方式中板式换热器与闭式冷却塔运行费用对比
作者:闭式冷却塔厂家& 来源:本站& 发表时间: 10:19:25& 热度:<samp style="color:#FF℃
福建省三钢(集团)有限责任公司建于1958年,发展至今已有50多年历史,目前已形成年产钢500万吨钢规模和以钢铁业为主、集多元产业并举的跨行业、跨地区、跨所有制的大型企业集团。该公司拟将原转炉、连铸水冷却系统的传统冷却方式(板式换热器)进行改造,为使冷却系统更为合理、更节能,对拟建项目两种冷却方式的经济指标进行如下分析:
(一)目前对该公司已知的条件有:
1、循环水量:2500立方米/小时;
1、冷却对象:软化水;
2、降温要求:从45℃降到35℃;
3、当地湿球温度:27℃;
4、现有设备:板式换热器6台,水冷却塔6台(22KW/台),集中供水泵8台(260KW/台,正常运行开6台)
5、改良后设备:4台(LKM-1380)。
(二)年运行费用对比
板式换热器与闭式冷却塔运行费用经济分析
板式热交换器
闭式冷却塔
热负荷计算
Q=2500万大卡
取冷却水温差:5℃,流量应为:5000T/h。
选择板式换热器配套机械通风式冷却塔6台。
Q=×10÷3.6=29028KW
逼近度8℃,温差:10℃,修正系数:0.41
负荷=2=11901.5KW
选择菱科LKM-1380型闭式冷却塔4台即可满足要求
单台机械通风式冷却塔:
水泵:KQL350/525
风机电机:22KW
其他功率相同
单台LKM-1380:
水泵:7.5×2(KW)
流量:172t/h
风机:7.5×8(KW)
其他功率相同
P=(132+22)×6=924KW
P=7.5×10×4=300KW
1、机械通风式冷水塔飘逸率:0.1%
补充飘逸水量:=5T/h
2、蒸发水量:42.7T/h
1、LKM-1380飘逸率:0.001%
补充飘逸水量:172×2×4×0.T/h
2、蒸发水量:42.7T/h
一年消耗能源量
一年按300天,每天按24小时算:
1、耗电:924×24×300=6652800KW?h
按0.6元/KW?h计算:
电能花费:332.7万元/年
2、耗水按4元/t
47.7×20×300×4=171.7万元/年
一年按300天,每天按20小时算:
1、耗电:300
×20×300=1800000KW?h
按0.6元/KW?h计算
电能花费:108万元/年
2、耗水按5.0元/t
42.714×20×300×4=153.72万元/年
对比以上设备全年运行费用:
用闭式冷却塔相对节约水电花费:(332.7+171.4)-
(108+153.72)=242.68万元/年
用闭式冷却塔可节约水资源:29916吨/年
上一篇:下一篇:
新闻导航News nav
产品促销Promotion
促销价:¥67058.60
新闻资讯 Special Subject
DATA: 16:00:58 Hit:<font color="#
DATA: 12:13:52 Hit:<font color="#
DATA: 14:38:43 Hit:<font color="#
DATA: 16:28:49 Hit:<font color="#
DATA: 14:24:37 Hit:<font color="#
解决方案 Solution
DATA: 08:49:37
DATA: 15:48:00
DATA: 11:30:15
DATA: 10:28:52
DATA: 16:52:22
联 系 人:闭式冷却塔专员-宋小姐
联系手机:
联系电话:0
联系邮箱:
联系地址:东莞市大岭山镇杨屋工业区厚大路口旁
广东飞扬实业集团有限公司是19年专注研发节能&上班时意外受伤
工伤如何索赔
日 12:22日 12:22日 10:53日 12:28日 11:15日 07:18日 07:25日 09:55日 11:07日 03:18日 07:02日 09:55日 10:47日 04:49日 02:49日 06:32日 07:37
48小时排行
大家都在看

我要回帖

更多关于 大面积烧伤病人的护理 的文章

 

随机推荐