双速排烟风机口掉下来需要起双速排烟风机机吗

应用不可取代,消防排烟风机|德州亚太集团有限公司
产品列表Products List
应用不可取代,消防排烟风机
& & 消防排烟风机和其他风机有什么不同,它可以代替其他风机工作吗?其实它们的不同都体现在这几个方面:& & 1、应用场所& & 正压送风风机一般都安装在防排烟楼梯间和防排烟共用前室。& & 排烟风机常用于地下室、大型商场、超大防火分区、超长走廊及自排烟能满足其需求情况下加机械式排烟系统。& & 2、作用& & 正压送风风机主要作用是保证在着火时,楼梯走廊和前室压力超过走道和其他公共场所的区域,维持烟气不进入前室和楼梯间。& & 消防排烟风机则是将各个公共场所产生的烟雾排除室内。& & 3、类型& & 正压送风机系统一般可以分成两类,第一种是自垂百叶风口屋顶加280度防火阀。第二种是电动正压送风口,这种类型风机可以分别对各个楼层进行控制。& & 消防排烟风机分可开式排烟口加排烟阀的形式,还有一种是可常闭的板式电动排烟口形式,地下导流风机可以附和和它一起使用。& & 还有很多种类型的排风机比如说:排风兼排烟风机或者送风兼补风风机,当然安装时可以设置不同的管道位置,可以在平时或者火灾时开启的方式,达到的效果自然也是不同的,可以适应各种场所不同需求。
欢迎持续关注本页面,小编会持续为您带来有关消防排烟风机和风机箱的产品知识、相关资讯和新闻动态。公司网址: 转载文章请保留网址,谢谢!
德州亚太集团有限公司·版权所有
CopyRight (C) 2014
服务热线: & 地址:德州经济开发区通风与空调风口风量测试调整记录,怎样选点,比如说有30台双速排烟排风风机,我需要做60个点风量测试吗_百度知道
通风与空调风口风量测试调整记录,怎样选点,比如说有30台双速排烟排风风机,我需要做60个点风量测试吗
提问者采纳
管内风量检测方法可参见JGJ/T 177-2009 《公共建筑节能检测标准》附录E 风量检测方法管内风量检测方法的要点有二个:一是检测截面位置的选择要符合上述标准的E.1.2条规定;二是检测截面内测点数量及其布置要符合上述标准的E.1.3条规定;风口风量检测方法可参见JGJ/T 260-2011《采暖通风与空气调节工程检测技术规程》第3.4.4条的规定。风口风量检测主要有二种方法:一是辅助风管法;二是风量罩法;GA503-2004 《建筑消防设施检测技术规程》第5.10.4.2条规定了排烟口风量的检测方法(个人意见,该方法测得的结果误差较大)你所说情况,应该是竣工调试。分二种情况进行:一是排烟(风)工况,即排风机高速运行状态下的系统运行工况;二是低负荷工况,即排风机低速运行状态下的系统运行工况;工作内容包括二部分:一是系统风量平衡;二是系统运行工况检测;如果仅需要做总风量检测,那确实需要检测二种工况60个总风量。如果包括排烟(口)风量检测,则工作量要大很多。因为建筑消防设施是需要检测的,你可以协助消防检测单位一起做排烟部分的检测,低速运行工况只能自己做了。
提问者评价
其他类似问题
为您推荐:
其他1条回答
只要测最远端排烟风口的平均风速,要达到消防法规或当地消防规定的值就可以了..不过不同地区可能有不同的要求。要与当地消防了解清楚即可。
您可能关注的推广回答者:回答者:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁正压送风口和排烟风口在消防中的区别。-排烟风机-武城新华通风加工厂
武城新华通风加工厂-2015更新换代排烟风机,屋顶排烟风机,消防排烟风机,消防高温排烟风机_德州新华通风设备_排烟风机1件起订
地 址:武城县鲁权屯镇金光大道北首
联系人:王经理
| 排烟风机
正压送风口和排烟风口在消防中的区别。
&正压送风机和排烟风机在消防中的区别。
  当发生火灾时,正压送风机其内部的电机会打开风口,温感烟感或者是手动火灾报警会开启,塔楼顶正压风机自动打开,对送风竖井进行加压送风,楼梯的前室通过会源源不断的对前室进行送风,使前室维持正压,保证烟气不会再这个区域蔓延,而给人逃生的空间。当温度高于280&C时人已无逃生可能性,其内部熔断器会熔断,风口自动关闭,防止火势蔓延。
&& 排烟风机:当室内发生火灾时,会有很多浓烟,其作用就是将这些浓烟排出室内。排风机道理等同于排风扇。
电话: 传 真: 联系人:王经理版权所有 ©
武城县腾庄镇新华通风加工厂
网站优化:地址:德州鲁权屯经济开发区&
作者: 日期: 8:44:54 来源: 
防火阀包括:
1、防火阀、防火调节阀,常开,70度关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,烟感超过70度时阀门关闭,连锁送(补)风机关闭;
2、,常开,70度关闭,同一,不过多一个电讯号输入,可由消控室远程控制关闭,一般用于平时送风、火灾补风共用风管系统中,火灾时可控制关闭不需要补风的房间;
3、防火阀,280度熔断关闭,常开,输出电讯号,这种和1相似,只是熔断温度不同,一般应用于火灾排烟管穿越防火墙处,烟气温度超过280度时自动熔断关闭,可连锁关闭排烟风机。
1、(常闭,电讯号开启,280度熔断关闭,或手动关闭)一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。
2、排烟阀,同上述3,各个单位叫法不同,有的根据它的动作温度叫做排烟阀,有的根据它的用途性质叫做防火阀,但是对于设备方只是把普通防火阀的熔断金属换成280度熔断的那一种.
如果你在管路上安装了必要的排烟阀,就用普通的单层百叶风口即可;否则需用板式排烟口,它同时带有排烟防火阀的机构。