已知电缆长度为300米,功率为340KW,考虑电压降,怎么算电缆截面积_百度作业帮
已知电缆长度为300米,功率为340KW,考虑电压降,怎么算电缆截面积
已知电缆长度为300米,功率为340KW,考虑电压降,怎么算电缆截面积
功率为340KW的电流:570A选用铜电缆截面积:S=570/2=285平方毫米根据电缆规格应选用300平方毫米铜电缆导线电阻:R=300*0.018/300=0.018欧这时电压降是:△U=0.018*570=10.26V知道KW怎么算需要多大的变压器?_百度知道
知道KW怎么算需要多大的变压器?
你所说的KW,应该就是指有功功率了。选变压器要看你负载的性质了,负载是什么类型的,比如说感性负载,还是阻性负载?假如是纯阻性负载(很少),那么变压器的容量选跟你负载一样大即可,如果是感性负载,那么根据公式S×cosφ≥P即可。计算出来后可查表选变压器,一般会再留个5%以上的余量。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
一般的就是kw/0.9/0.8,这样就行了
提问者评价
谢谢!!!
其他3条回答
知道KW数,怎么计算需要多大的变压器。一般我们的计算是按照设备的用电性质,生产工艺流程,生产企业的发展前景等等来分析选择变压器的大小,有些企业,多少千瓦就选择多少千伏安,也有些企业全部设备必须全部开机运行的,那么,就选择的稍微大一点,机械行业的企业,一般按照装机容量的4-5折选择变压器容量。只供参考。
变压器是按千伏安标称的,是视在功率,知道千瓦,用千瓦数除以0.8 就是千伏安,应该再留一定的裕量,最好有20%的量。供你参考。
一般的就是kw/0.9/0.8,这样就行了
您可能关注的推广回答者:
变压器的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁660kw的室外电梯,用什么电缆啊,铜的粗还是铝的,怎么算啊_百度知道
660kw的室外电梯,用什么电缆啊,铜的粗还是铝的,怎么算啊
电缆选用RVV电缆,绝对不能使用铝芯电缆。660KW约为1320A的电流,铜线荷载流量是每平方4A最大6A ,所以应该选用240mm2线。
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
推荐是用铜的,铜的电阻小,载流能力强,但价格也比铝的要贵一些。一般认为,铜线的载流能力为8A/平方,铝的载流能力为5A/平方。
660kw的室外电梯???什么概念.要吊航母吗?有没有这么大的.我是没见过.请你再核实一下.再算电流方能配线!
您可能关注的推广
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁知道发电机功率为1000kw,功率因数为0.9,如何计算无功功率?_百度知道
知道发电机功率为1000kw,功率因数为0.9,如何计算无功功率?
提问者采纳
计算公式如下:S(视在功率)平方=P(有功功率)平方+Q(无功功率)平方P=S×cosφ故:S==1111.11(KVA)Q平方=1111.11平方-1000平方=234568Q=482.2KVa如果用三角函数计算,更简单了,用功率因数导出功率角,则:Q=P×ctgφ
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
P=S×cosφS==1111.11再根据 S平方=P平方+Q平方Q平方=1111.11平方-1000平方=234568Q=482.2糊涂虫孙 的回答比较准确不懂的请不要乱回答,不懂装懂!误人子弟!
功率因素是等于COS@,这个角是功率三角形的角,所以你要先算出TAN这个角等于多少,然后用1000去乘那个数得到的就是无功功率。铭牌上标的是铭牌功率,要乘以需要系数,得到有功功率。这个发电机需要系数是1。
试试看,不正确还请楼下修正。发电机功率为1000kW,功率因数为0.9,我认为因该可以这样算,1000kW-(1000kw*0.9)=100kW
1000*(1-0.9)=100KW
带电机(感性电路)900KW带电灯(电阻电路)1000KW
您可能关注的推广回答者:
功率因数的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁三相泵电机星型接法,电流3.4A,功率1.5KW,求用万用表测出电阻应该是多少,怎么算出来。谢谢_百度知道
三相泵电机星型接法,电流3.4A,功率1.5KW,求用万用表测出电阻应该是多少,怎么算出来。谢谢
平时维修时
怎样才能判断电机的好坏
提问者采纳
直流电阻没办法计算。你如果查电机手册可以查出来的。这么大的电机应该在几欧姆左右。
其他类似问题
为您推荐:
其他5条回答
算是不太好算,因为各个厂家的生产要求参数不同,不过要判断好坏很容易,1.把三相绕组的公共端解开(Y形接法的公共连接片)2.用万用表量各相绕组的电阻是否一样,阻值偏差5%以内是充许的.当然三相电阻偏差越小越好,完全一样是最好的,但那是不可以能达到的.好果偏差超过5%那就是可以断定电机已坏.3.用摇表量相与相,各相与壳的绝缘电性能,要达到2M以上,否则可断定为电机已坏.
一群笨蛋!根本不需要计算!那数字表欧姆档量内阻数,三端交替测量,显示数字不能有差别,也就是测量3相绕组的直流电阻是否平衡,平衡就是好的,不平衡就是烧毁了。添加:三相电机5.5KW一下主要靠测量3端直流电阻是否平衡,5.5KW-15KW可以拆开接线柱联片测量每一相的直流电阻值是否相等,或者直接打开看线包的样子是否发黑烧焦。
内阻计算起来很麻烦,直接查电机手册就对了,根据我的经验,这电阻应该是30欧左右 维修时用万用表200欧档测三接线柱两两之间的电阻差不多就行一般相差不到2欧就说明电机是好的
1.把三相绕组的公共端解开(Y形接法的公共连接片) 2.用万用表量各相绕组的电阻是否一样,阻值偏差5%以内是充许的.当然三相电阻偏差越小越好,完全一样是最好的,但那是不可以能达到的.好果偏差超过5%那就是可以断定电机已坏. 3.用摇表量相与相,各相与壳的绝缘电性能,要达到2M以上,否则可断定为电机已坏.