如何解读GOOSE,mms报文解析

查看: 6026|回复: 32
最后登录在线时间1 小时人脉4 人注册时间阅读权限30主题积分283UID637638
技术员, 积分 283, 距离下一级还需 17 积分
该用户从未签到星币272 元0 贡献7 点精华0帖子
请问只能变电站中过程层goose网的定位是什么 ?
我的理解有两种:1、过程层goose网传递所有过程层goose报文,即横向、纵向传递;
& && && && && && && && &2、过程层goose网只传递过程层设备之间需相互交换的goose报文,即横向传递;
还有所谓的故障录波器是要记录过程层所有goose报文还是只记录过程层goose网络中报文?
网络记录分析装置被归类为间隔层设备,可是要监测所有goose、sv、mms报文,它的连接点是在哪一层?
以我个人理解应该在站控层有连接点,那么如果是这样还能把他算作间隔层设备么?
最后登录在线时间1 小时人脉4 人注册时间阅读权限30主题积分283UID637638
技术员, 积分 283, 距离下一级还需 17 积分
该用户从未签到星币272 元0 贡献7 点精华0帖子
难道没人知道么?
最后登录在线时间9 小时人脉133 人注册时间阅读权限80主题积分1851UID313183
助理工程师, 积分 1851, 距离下一级还需 149 积分
TA的每日心情怒 22:19:45签到天数: 1 天[LV.1]初来乍到星币1197 元0 贡献521 点精华0帖子
过程层网络通过相关网络设备完成间隔层与过程层设备、间隔层设备之间以及过程层设备之间的数据通信。这是国网文件上写的。目前智能化变电站的提法一般是三层两网嘛,我觉得过程层网络应该是过程层和间隔层之间的所有网络,横向和纵向肯定都能传递。
故障录波器应该是只记录GOOSE网络中报文,网络分析仪应该是全站网络报文都会进行分析吧,至于归到那一层,这只是个定义的问题,我觉得没什么讨论的必要吧?
&比较全面!严重同意!&
最后登录在线时间5 小时人脉30 人注册时间阅读权限50主题积分353UID673304
中级技术员, 积分 353, 距离下一级还需 147 积分
该用户从未签到星币300 元0 贡献23 点精华0帖子
正在学,不清楚。
最后登录在线时间5 小时人脉30 人注册时间阅读权限50主题积分353UID673304
中级技术员, 积分 353, 距离下一级还需 147 积分
该用户从未签到星币300 元0 贡献23 点精华0帖子
正在学,不清楚。
最后登录在线时间13 小时人脉135 人注册时间阅读权限80主题积分1028UID51217
助理工程师, 积分 1028, 距离下一级还需 972 积分
TA的每日心情开心 00:02:29签到天数: 3 天[LV.2]偶尔看看I星币535 元0 贡献358 点精华0帖子
学习了 GOOSE~~~~!
最后登录在线时间16 小时人脉114 人注册时间阅读权限80主题积分1952UID428115
助理工程师, 积分 1952, 距离下一级还需 48 积分
TA的每日心情擦汗 11:01:44签到天数: 28 天[LV.4]偶尔看看III星币1297 元0 贡献541 点精华0帖子
正在学,不清楚。
最后登录在线时间12 小时人脉25 人注册时间阅读权限30主题积分52UID767350
实习生, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
TA的每日心情郁闷 10:52:28签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币24 元0 贡献3 点精华0帖子
学习学习谢谢楼主
最后登录在线时间12 小时人脉25 人注册时间阅读权限30主题积分52UID767350
实习生, 积分 52, 距离下一级还需 48 积分
TA的每日心情郁闷 10:52:28签到天数: 5 天[LV.2]偶尔看看I星币24 元0 贡献3 点精华0帖子
学习学习学习学习
最后登录在线时间37 小时人脉358 人注册时间阅读权限80主题积分1814UID643140
助理工程师, 积分 1814, 距离下一级还需 186 积分
TA的每日心情开心 22:32:49签到天数: 127 天[LV.7]常住居民III星币1456 元0 贡献0 点精华0帖子
网络盲人前来学习
用于电力行业对用电设施的采集、维护、调试、安装等业务, 解决安装设备收集难、找地方难、故障排查难等诸多问题,点击得积分。
论坛负责:010-
&&&&&&&&广告直拨:
李小姐&&010-
Copyright & 1999 - 2015 北极星电力网. All Rights Reserved &nbsp&nbsp&nbsp&nbsp客服邮箱:
&京公网安备:&&您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
GOOSE实例报文解析及过程层调试要点.pdf5页
本文档一共被下载:
次 ,您可免费全文在线阅读后下载本文档
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:200 &&
你可能关注的文档:
··········
··········
东北电力技术
2012年第3期
GOOSE实例报文解析及过程层调试要点
石文江,隋 瑶,朱亮亮
大连供电公司电网调度中心,辽宁大连116011
摘要:GOOSE报文快速正确地解析是智能变电站调试的前提,其中ASN.1BER编码规划、GOOSE的应用协议描述、
能变电站过程层调试的要点。
关键词:ASN.1
BER;GOOSE;应用协议描述;以太网报文解析
[中图分类号】TM76IX献标志码】A[文章编号]一 33―05
ofGOOSEPracticalEthemetPacketsand
PointsofProcessin
Substations
LayerDigital
Wen-jiang,SUILiang-liang
SupplyCompany,Dalian,Liaoning116011,China
Abstract:ASN.1
encodingrules,applicationprotocolspecificationGOOSE,e119in∞ring
projectconfiguration
GOOSEa弛thefoundation
GOOSE Ethemetlink
analyzingpractical
layerpacke协.Settings
substations.
StNum,sqNum,test,confRev,ndsCom,allData
正在加载中,请稍后...GOOSE报文-学术百科-知网空间
与"GOOSE报文"相关的文献前10条
根据IEC61850对通信实时性的要求,GOOSE报文与其他网络应用传输的报文有所差异,不能再使用TCP/IP协议栈与常规的socket编程,而是需要直接与设备驱动通信来完成报文
变电站自动化系统设备数字化要求标准的网络数据通信具有高实时性和可靠性,IEC61850标准规定通用面向对象变电站事件GOOSE报文采用特殊通信映射,直接映射到专门的以太网类型。与
基于IEC 61850标准的陕西延安750kV智能变电站的系统测试,介绍了智能终端装置动作时延的测试方法。该测试方法主要运用测试装置向智能终端装置模拟发送GOOSE报文,由智能终
数字化变电站关键报文传输要求处理过程简单、时延小和具备一定的差错控制能力。以报文载体数据帧为研究对象,分析了关键报文的传输可靠性要求及其帧结构。依据报文帧的具体字段,分别分析了通
根据数字化变电站与传统综合自动化变电站的不同,对其检修模式的差异进行探讨,并设想了未来可能采用的全数字化变电站的检修方式。
通用面向对象的变电站事件(GOOSE)服务模型主要用于数字化变电站自动化功能的分布式实现。通过深入分析IEC61850标准针对GOOSE通信实时性所作的规定,提出了在发送端、交换
对IEC61850系列标准中面向通用对象的变电站事件(generic object oriented substation event,GOOSE)快速通信报文的实时性设计进行分
通过分析数字化变电站的面向通用对象的变电站事件(generic object oriented substation event,GOOSE)报文信息数据流,提出了应用通信报文录
报文的通信延迟包括传输延迟和处理延迟2部分。IEC61850标准将面向通用对象的变电站事件(GOOSE)报文直接映射到数据链路层,能有效减少传输延迟。文中对GOOSE报文在变电站
分析了IEC61850标准中保证面向通用对象的变电站事件(GOOSE)服务具备实时应用特征的相关协议规范。数字化变电站内部主要通信报文为基于客户/服务器模式的MMS报文、GOOS
"GOOSE报文"的相关词
快捷付款方式
订购知网充值卡
<font color="#0-819-9993
<font color="#0-
<font color="#0-56基于MMS与GOOSE网合一的数字化网络保护设计
上亿文档资料,等你来发现
56基于MMS与GOOSE网合一的数字化网络保护设计
第38卷第24期电力系统保护与控制Vol.38N;基于MMS与GOOSE网合一的数字化网络保护设计;杜振华1,王建勇2,罗奕飞2,王彦辉1,郑磊1;(1.北京四方继保自动化股份有限公司,北京100;摘要:综述了国内GOOSE的几种实现方法,并分析;Adesignofdigitalsubstati;DUZhen-hua1,WANGJian-yon;(1.Bei
第38卷 第24期
电力系统保护与控制
Vol.38 No.24 日
Power System Protection and Control
Dec. 16, 2010基于MMS与GOOSE网合一的数字化网络保护设计杜振华1,王建勇2,罗奕飞2,王彦辉1,郑 磊1(1.北京四方继保自动化股份有限公司,北京 .广东电网珠海供电局,广东 珠海 519002)摘要:综述了国内GOOSE的几种实现方法,并分析了其优缺点及具体适用场合。在此基础上,针对变电站低压10 kV保护的实际情况,设计了一种基于MMS监控网的GOOSE信息传送方案,很好地兼顾了实时性、可靠性及经济性因素。并依据此方案结合具体的工程实践详细说明了几种10 kV网络化保护的实现方法,从现场应用情况来看效果良好。 关键词:IEC61850;GOOSE;MMS;ECT;EVT;母线快速保护;备用电源自动投入;集中式低频减载装置A design of digital substation network protection based on combination of MMS and GOOSE networkDU Zhen-hua1,WANG Jian-yong2,LUO Yi-fei2,WANG Yan-hui1,ZHENG Lei1(1. Beijing Sifang Automation Co.,Ltd,Beijing 100085,China; 2. Zhuhai Guangdong Power Grid Company,Zhuhai 519002,China)Abstract:This paper lists some implementation solutions of domestic GOOSE,and analyzes their merits,drawbacks and specific application condition.According to practical condition of low valtage 10 kV protection system,it designs a scheme to transfer GOOSE information by MMS network,and gives attention to two or more factors,such as real-time performance,reliability,and economical cost.Combined with practical projects,it illustrates several realization methods of 10 kV network protection.On-site application reault is good.Key words:IEC61850;GOOSE;MMS;ECT;EVT;bus fast protection;standby power automation equipment;centralized LFLS device中图分类号: TM77
文献标识码:A
文章编号: 10)24-0178-040
引言数字化变电站由智能化一次设备和网络化二次设备分层构建,一、二次设备的互联、互通是以集成通信技术为基础的,而要实现集成通信,必须使用通用的标准[1]。以IEC61850标准为基础的通信体系,具有突出的技术特点:使用面向对象建模技术,使用分布、分层体系,使用ACSI、SCSM技术,使用MMS技术,具有互操作性,具有面向未来的开放的体系结构,因此能够实现数字化变电站内智能电气设备间信息共享和互操作[2]。IEC61850所支持的互操作性是指自动化功能模块之间的互操作性。面向通用对象的变电站事件(Generic Object Oriented Substation Event,GOOSE)的出发点是功能的分布式实现,它以高速点对点(P2P)通信为基础,实现了间隔间横向通信,为逻辑节点间的通信提供了快速且高效可靠的方法,替代了传统智能电子设备(IED)间硬接线的通信方式,使二次接线大大简化,任一IED与其他IED通过以太网相联,可作为订阅方接收数据,也可为其他IED提供发布数据[3]。1
监控网与GOOSE网合一的思路GOOSE是一种实时应用,主要传送间隔闭锁信号和实时跳闸信号。目前国内GOOSE实现的方式多种多样,主要概括为以下两类。1.1 基于专用GOOSE网的过程层跳闸方式根据IEC61850标准的规定,GOOSE跳闸信号的通信延迟应小于4 ms。由于GOOSE所传信号的重要性,在实现时既要保证实时性,又要保证可靠性[4],因此国内大多厂家都采用GOOSE单独组网的方式。图1为一个220 kV变电站典型的通信组网图,最下面的部分为过程层,GOOSE网由专用光纤以太网和过程层交换机组成,装置的GOOSE信号通过专用GOOSE插件来完成。上面的为监控层,采用电以太杜振华,等
基于MMS与GOOSE网合一的数字化网络保护设计
- 179 -网来完成,主要用于监控数据通信。 图1 变电站典型通信组网方式Fig.1 Typical communication network of substation该方案在保证实时性及可靠性的情况下,同时带来的是通信网造价的昂贵。一方面,保护装置的成本会增加;另一方面,大量昂贵过程层交换机的使用,大幅增加了成本,这对于低压变电站来说,用户是不能接受的。该GOOSE实现方式主要应用在变电站110 kV及以上电压等级的网络,智能变电站设计规范中规定,对于110(66)kV及以上电压等级的过程层宜配置双GOOSE网。1.2 基于监控网MMS的间隔层闭锁方式对于高压监控装置的闭锁信号传递,主要用于五防逻辑闭锁等,实时性要求不是很高。因此,对于监控来说,可以取消专用GOOSE网,与监控数据共用监控网。1.3 基于MMS与GOOSE网合一的方式通过上面的两种实现方式可见,对于第1种,造价太高,对于低压保护来说不太现实,而第2种方法对于低压保护的实时性又不满足要求。针对低压10 kV网络保护等的具体情况,本文设计了一种监控网与GOOSE网合一的方案,综合考虑了成本与实时性的因素。智能变电站设计规范中也有规定:35 kV及以下不宜设置独立的GOOSE网络,GOOSE报文可通过站控层网络传输。 1.3.1 典型组网图由图2可见,该方式取消了专用GOOSE网,GOOSE信号通过监控网来传送。1.3.2 对于GOOSE信号可靠性及实时性的保证措施[5-8] (1)可靠性GOOSE信号重发机制,保证发送数据的可靠性,发送过程分为三步。图2 监控网与GOOSE网合一的典型组网图 Fig.2 Typical communication network of MMS andGOOSE network combination1)当GOOSE控制块所监视的数据集发生变化时进行变化发送,此部分属事件驱动方式;2)随后进行快速重发,以较短的间隔2*N(即2,4,8等)ms进行一定次数的重发,由于低压保护装置只有一个CPU,且采用多任务操作系统,为保证其他任务的正常运行,GOOSE发送任务的重发间隔设为2 ms。3)以较长间隔进行定时重传。当发生数据变化时,阶段2)和阶段3)可以被突发的阶段1)打断而自行终止,重新由阶段1)开始进入下一个发送流程。(2)实时性 1)GOOSE信号传送只用了国际标准化组织开放系统互联(IsO/OsI)中的4层(如图3所示),其目的是提高可靠性和降低传输延时。2)适当提高GOOSE发送和接收任务的优先级。 图3 GOOSE通信协议栈Fig.3 The protocol stack diagram of GOOSE communication2
基于监控网MMS与GOOSE网合一的典型应用方案2.1 利用GOOSE网实现10 kV母线快速保护对于低压10 kV母线,一般不会配置专用的母- 180 -
电力系统保护与控制线保护装置。这样对于母线故障就只能由主变低压侧后备保护来完成,缺少了速动性。为解决这个问题,又不增加设计成本,于是采用了网络保护的概念,由出线保护与主变低压侧保护来共同完成,本文定义为母线快速保护,也有称为不完全母线保护、简易母差保护等。 2.1.1 电气主接线图变电站电气主接线图如图4所示。 图4 变电站电气主接线图Fig.4 Main electrical diagram of substation2.1.2 原理及构成电流闭锁式10 kV母线快速保护系统(以下简称10 kV母线快速保护)不是单独的保护装置,由图4可见,它由两部分组成,即嵌入在主变低压侧后备保护装置(501开关)中的动作元件(母线快速保护)和嵌入在10 kV出线(包括10 kV馈线、站用变、接地变、电容器等,下同)保护装置中的闭锁元件组成。动作元件是反应流经主变低压侧开关电流增大而动作的,10 kV母线上发生任何相间短路,都能够反应。闭锁元件是反应10 kV出线电流增大而动作瞬时发出闭锁信号,该信号被瞬时传送到主变低后备保护装置中10 kV母线快速保护的逻辑回路中,以闭锁10 kV母线快速保护。10 kV母线快速保护功能设置为投入和10 kV分段开关处于断开状态时,10 kV母线故障时,动作元件动作,无10 kV母线快速保护闭锁信号输入,则10 kV母线快速保护经一小延时T跳开主变低压侧开关,同时闭锁10 kV备自投。 当10 kV出线保护范围内故障时,闭锁元件瞬时发出闭锁信号并传送至主变低压侧后备保护装置,闭锁10 kV母线快速保护。10 kV分段开关投入时,闭锁10 kV母线快速保护。出线装置处于检修状态时,该出线装置退出母线快速保护闭锁功能。2.1.3 传统的母线快速保护传统的10 kV母线快速保护动作逻辑关系如图5所示。 图5母线快速保护动作逻辑图Fig.5 Logic diagram of instantaneous bus protection所有10 kV出线单元保护装置中的闭锁元件瞬时动作出口触点并联以后,接入主变低压侧后备保护装置的10 kV母线快速保护开入闭锁回路,以闭锁主变低压侧后备保护装置中的10 kV母线快速保护。现场需要铺设大量电缆,并且闭锁信号电缆的状态检修比较困难。2.1.4 基于GOOSE的母线快速保护(1)利用GOOSE进行信号传输的优点由于传统的保护闭锁信号传送需要引大量电缆线路,导致接线比较复杂,施工难度较大。通过GOOSE网实现间隔间横向通信,交换各个间隔开关量状态信息,且间隔间的GOOSE信息可以实时校验,状态信息异常可以报警,方便检修。而传统的电缆闭锁方式对于闭锁信号线的状态检测比较难实现。基于GOOSE的10 kV母线快速保护动作逻辑关系,取消了图5中的闭锁元件动作触点及分段开关辅助触点,这部分信号通过MMS网络以GOOSE报文的方式传到变压器低压侧后备保护装置,闭锁母线快速保护。该方案使二次接线大大简化,避免铺设大量电缆,并为系统增容提供了便利。通过GOOSE传送间隔间跳闸信号后,其重要性是不言而喻的,因此建议GOOSE要双网配置,当母线快速保护检测到任一出线间隔发生GOOSE双网通信中断后闭锁该功能,防止误动。
(2) 基于GOOSE的母线快速保护系统组网方式母线快速保护的动作元件由变压器低压侧后备保护来完成,闭锁元件由10 kV母线各出线保护装置完成。当母线快速保护装置检测出任一出线保护装置发生双网GOOSE通信中断时,为保证母线快速保护的可靠性,闭锁母线快速保护功能,防止误动。鉴于母线快速保护传送的是间隔间闭锁信号,不属于过程层跳闸,因此可以不设专用GOOSE网。 杜振华,等
基于MMS与GOOSE网合一的数字化网络保护设计
- 181 -GOOSE信号与监控信号共用监控通信网络,与监控信号共用CSC200装置的两路电以太网,作为热备份。该方案在满足功能需求的情况下,有效地降低网络成本。下面的备投方案及低频减载方案均以此网络构架为基础。系统组网图如图2所示。 2.1.5 应用情况由现场运行情况来看,原来变压器低压侧后备保护的整定延时一般为1.2 s,现在采用基于GOOSE的母线快速保护,整定延时一般为0.3 s,有效地缩短母线故障变压器承受短路电流的冲击时间,提高10 kV母线故障的选择性,减少变压器损坏的几率。 2.2 其他基于GOOSE的典型应用2.2.1 网络化备自投及过负荷联切功能与母线快速保护的实现方式类似,通过监控网实现GOOSE信号传输,由2台备自投装置实现3台主变4段母线的均衡负荷备投方案。通过GOOSE网传送位置、闭锁信号及发送跳、合闸命令,取消了硬触点连线,降低设计成本,减少施工难度。集中式负荷控制功能由备投装置及10 kV母线各出线保护装置共同完成。备投装置作为启动装置,检测进线电流,满足条件即向10 kV母线各出线保护装置发GOOSE跳闸命令,10 kV母线各出线保护装置作为跳闸执行单元,接收到GOOSE跳闸命令后出口切除本线路负荷。备投装置提供2轮过负荷联切功能,最大联切线路数为16条,联切GOOSE信号采用跳闸矩阵的方式,通过跳闸矩阵可以灵活地调整联切线路的轮次,无需更改模型文件,极大地方便了现场运行工况的调整。2.2.2 集中式低周减载功能随着以IEC61850标准为基础的数字化变电站的推广,数字网络的搭建为网络化实现低频减载功能提供了可能。集中式低周减载功能由集中式低频减载装置及10 kV母线各出线保护装置共同完成。集中式低周低频减载装置作为启动装置,集中完成本变电站频率测量、母线电压检测、滑差检测和主逻辑判别,满足条件即向10 kV母线各出线保护装置发GOOSE跳闸命令,10 kV母线各出线保护装置作为跳闸执行单元,用于切除本线路负荷。集中式低周减载装置提供5轮减载功能,最大切除线路数为25条,减载GOOSE信号采用跳闸矩阵的方式,通过跳闸矩阵可以灵活地调整减载线路的轮次,无需更改模型文件,极大地方便了现场运行工况的调整。集中式低周低频减载装置与各10 kV母线各出线保护装置之间的跳闸命令通过GOOSE信号来实现,无须铺设电缆,方便系统增容。3
结论本文对数字化变电站及IEC61850的应用情况进行了概述,对目前国内GOOSE的实现方式进行了总结。同时结合低压保护装置的实际情况,提出了一种兼顾实时性与成本的GOOSE网与监控MMS网合一的方案。针对广东珠海兰埔变的工程实例,对低压10 kV几种网络保护应用进行了详细的介绍,现场运行情况良好。本工程的实施对于数字化变电站低压10 kV网络保护的应用具有一定的参考意义。 参考文献[1]
殷志良,刘万顺,杨奇逊,等. 基于lEc 61850标准的过程总线通信研究与实现[J]. 中国电机工程学报,):84-88.YIN Zhi-liang,LIU Wan-shun,YANG Qi-xun,et a1. Research and implementation of the communication of process bus based on IEC61850[J]. Proceedings of the CSEE,):84-88.[2]
孙一民,李延新,黎强. 分阶段实现数字化变电站系统的工程方案[J]. 电力系统自动化,2007,3l(5):90-93.SUN Yi-min,LI Yan-xin,LI Qiang. A grading solution for building digital substion[J]. Automation of Electric Power Systems,2007,3l(5):90-93.[3]
刘青,王增平,徐岩,等. 光学电流互感器对继电保护系统的影响研究[J]. 电网技术,):11-14. LIU Qing,WANG Zeng-ping,XU Yan,et al. Research on the influence of optical current transducer on protective relaying system[J]. Power System Technology,):11-14.[4]
徐成斌,孙一民. 数字化变电站过程层GOOSE通信方案[J]. 电力系统自动化,2007,3l(19):91-94.XU Cheng-bin,SUN Yi-min. A communication solution of process layer GOOSE in digitized substation[J]. Automation of Electric Power Systems,2007,3l(19):91-94.[5]
窦晓波,周旭峰,胡敏强,等. IEC 61850快速报文传输服务在VxWorks中的实现[J]. 电力系统自动化,):41-47.DOU Xiao-bo,ZHOU Xu-feng,HU Min-qiang,et a1. Realization of fast message transmission services based on IEC 61850 in VxWorks[J]. Automation of electric Power Systems,):41-47.[6]
李晓朋,赵成功,李刚,等. 基于IEC 61850的数字化继电保护GOOSE功能测试[J]. 继电器,):59-61.(下转第221页
continued on page 221)韩 潇,等
重合闸误动作原因分析与防范措施
结束语重合闸装置是保证电网可靠供电的重要装置,正常运行中不仅要求正确动作提高供电可靠性[7],更要保证不得误动和拒动。通过对这起重合闸误动作事件的原因分析,让我们对微机型重合闸装置的充电条件、启动条件、出口条件的设置有了更进一步的认识,对重合闸二次回路的组成结构更加明晰。通过将提出的改进措施在现场落实,使得重合闸装置的运行可靠性有了进一步提高,保障了电网的安全稳定运行。 参考文献[1]
国家电力调度通信中心.电力系统继电保护实用技术问答[M].二版. 北京:中国电力出版社,2002. State Power Dispatching and Communication Center. Practical technology on relaying protection of electric power system[M]. Beijing:China Electric Power Press,2002.[2]
王宏茹,甘庆红,郭剑黎,等. 一起开关偷跳重合闸不动作的分析及改进[J].电力系统保护与控制,):201-202.WANG Hong-ru, GAN Qing-hong, GUO Jian-li, et al. Analysis and improvement about a case of recloser
miss operation when switch secret tip[J]. Power System Protection and Control, ): 201-202. [3]
路改强,刘敏. 浅析500 kV系统中3/2接线方式线路重合闸[J].电力系统保护与控制,):141-144.LU Gai-qiang, LIU Min. Analysis of 3/2 connection mode lin reclosing in 500 kV system[J]. Power System Protection and Control, ): 141-144. [4]
国家电力调度通信中心.电力系统继电保护规定汇编 [M]. 二版. 北京:中国电力出版社,2001.State Power Dispatching and Communication Center. Regulations collection on relaying protection of electric power system[M]. Second edition. Beijing:China Electric Power Press,2001.[5]
朱声石.高压电网继电保护原理与技术[M].北京:中国电力出版社,1981.ZHU Sheng-shi. Principle and technology of relay protection in high voltage grid[M]. Beijing: China Electric Power Press, 1981.[6]
江苏省电力公司.电力系统继电保护原理与实用技术[M].北京:中国电力出版社,2006.Jiangsu Electricity Company. Principle and application technology of relay protection in power supply system[M].Beijing: China Electric Power Press, 2006. [7]
杜书平,吴俊芳,赵敏,等. FS6弹簧操作机构断路器与重合闸配合问题的浅析[J]. 电力系统保护与控制,):122-123.DU Shu-ping, WU Jun-fang, ZHAO Min, et al. Analysis of SF6 circuit breaker with spring operating mechanism fitting for reclosure[J]. Power System Protection and Control, ): 122-123.收稿日期:;
修回日期:
作者简介:韩
潇(1976-),女,高级工程师,高级技师,长期从事电力系统继电保护及自动装置管理维护工作;E-mail:赵国宇(1965-),男,工程师,长期从事电力系统电网运行管理工作;韩
洁(1979-),女,工程师,长期从事电力系统电网运行工作。(上接第181页
continued from page 181)LI Xiao-peng,ZHAO Cheng-gong,LI Gang,et a1.GOOSE test of digital relays based on IEC61850[J]. Relay,):59-61.[7]
IEC basic communication structurefor substationand feeder equipmentCabstract communication service interface(ACSI)[S].[8]
IEC specific communication service mapping(SCSM)Cmappings to MMS[S]. 收稿日期:;
修回日期:
作者简介:杜振华(1974-),男,高级工程师,长期从事电力系统数字化微机保护装置研发;E-mail:duzhenhua@王建勇(1971-),男,长期从事继电保护运行与管理工作;罗奕飞(1972-),男,长期从事继电保护运行与管理工作。包含各类专业文献、专业论文、行业资料、中学教育、幼儿教育、小学教育、文学作品欣赏、应用写作文书、56基于MMS与GOOSE网合一的数字化网络保护设计等内容。
 MMS (GBT 5 ) 是一种实时通信机制, 61850 MMS 制造报文系统和 GOOSE 报文通讯是基于 61850 数字化变电站的通讯基础。 MMS 标准即 ISO/IEC9506 ...  参考文档: 1. 《数字化变电站调试总结-马玉龙》 ...类型:SPS 3.3.2 测量类数据 包括测控测量和保护...有办 法查看远动与装置的 mms 报文以及 goose 数据...  上图就是一个数字化变电站的基本结构,从上而下,图示的互感器与断路器是常见...注意:10KV 目前没有走单独的 GOOSE 网,走的是 GOOSE/MMS 合一的网络,即是在...  数字化相关概念_数学_自然科学_专业资料。1 数字化...三层:站控层、间隔层、过程层; 两网:GOOSE 网、...MMS 网:保护、测控等设备与监控通讯的网络,走 ...  [2],基于 GOOSE 的分布式母线保护、分布式备自投、...并结合国网的互操作试验和数字化变电站的工程经验...订阅模型进行面向嵌入式环境的设计和改进 [8,9]。...  “直采网调”的保护构架,集中在南网的数字化 变...网络结构清晰, 节省了大量的光缆, 便于设计、维护,...基于 MMS 的站控层报文占用的带宽远大于 GOOSE 报文...  因素和经济效益,提出了云 林变的设计方案, 采用标准三层二网式构架, 站控层 MMS 单网配置, 过程层 GOOSE 双网配置, 不设 SMV 网;采用网络化的监控和保护设备...

我要回帖

更多关于 mms报文 检修 的文章

 

随机推荐