4平硬心铜线做火线,2.5平方做零1.5铜线能带多少瓦瓦

一条4平方电线和一条2.5平方混用载流最大多少谢谢,我的意思是火线用4平方零线用2.5平方的情况下。_百度作业帮
一条4平方电线和一条2.5平方混用载流最大多少谢谢,我的意思是火线用4平方零线用2.5平方的情况下。
一条4平方电线和一条2.5平方混用载流最大多少谢谢,我的意思是火线用4平方零线用2.5平方的情况下。
混用? 是并联用还是串联用串联的话,最小截面2.5平方并联的话,最大截面6.5平方铜线的电线的话,电流密度可以取到6A/mm^2串联最大载流15A,并联最大载流39A铝线的电线的话,电流密度要低些,4A/mm^2吧串联最大载流10A,并联最大载流26A3台5匹动力空调,3根6平方铜线当做火线,4平方铝线做零线,_电工吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0可签7级以上的吧50个
本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:148,401贴子:
3台5匹动力空调,3根6平方铜线当做火线,4平方铝线做零线,
3台5匹动力空调,3根6平方铜线当做火
那里有卖铝线和铜线的。...
有个问题!在网上查了下...
房子120平米,吧里有做...
4平方铝线等于2.5铜线。如果这样空调可能启动不了或烧东西!最少也得用四平方铜线!
三相平衡应该可以的
三台空调同时开机吗?功率相同吗???
不建议这样做
一根火线带一台空调没问题吧。
1匹725w 5匹匹1万多瓦了! 工作就1万多瓦 启动的多少呀!3相电6平方还行 单项电准烧
内&&容:使用签名档&&
保存至快速回贴您还未登陆,请登录后操作!
火线是4平方毫米,零线是2.5平方毫米的一套线路可以使用多大功率的电器
有三个电磁炉、一个冰箱。火线是4平方毫米,零线是2.5平方毫米的一套线路,后来又安装了2个2匹的空调(另用一套4平方的线路)把一个5(20)A的电表烧了。现在换了一个电表是10(40)A,且把原来的闸刀开关换成了一个63A的漏电保护开关。
我想知道1.线路是否过载;2.电表是否过载;3.要保护电表要采取什么措施;4.火灾的可能性大吗?
你的问题好象出现好几次了.
1.2.5平方的线路不够,换成两条4平方的,考虑到炉不一定同时使用,时间也不是很长,线路负载可取大值---6A, 共24A,电磁炉8*3=24A
冰箱等可以乎略不计.就算电磁炉每个达到10A,短时间使用也没问题.
另,如能把两路电源线并接,就不用换那条2.5平方的线了.
2.电表40A没问题.总电流40--45A,用电高峰期合理错开点就解决了.
3.表没啥需保护的,使用电器的总电流别超出40A便可.
4.错开使用电器(如3个电炉别同时使用太长时间,其余时间使用空调器等等).
火灾的可能性不大 .电源线如能并接,线路的负载是够的,,
,那一定是使用的单相交流电。火线用4平方毫米,零线也应该用4平方毫米的线。现在零线用的是2.5平方毫米线,整个电路只能按2.5平方毫米来使用。
  现在电表换了、闸刀也换了,那2.5平方毫米的零线电线必须也得更换成4平方毫米的,否则就成了&瓶颈&,是隐患,有火灾发生的可能。
您的举报已经提交成功,我们将尽快处理,谢谢!
可以的,只要没空调就行。。。看看你的漏电保护器是多大。。。做好用大点的60A。
大家还关注我家火线6平方铜线,零线4平方铜线。最大安全功率、电流是多少啊。谢谢!_百度作业帮
我家火线6平方铜线,零线4平方铜线。最大安全功率、电流是多少啊。谢谢!
我家火线6平方铜线,零线4平方铜线。最大安全功率、电流是多少啊。谢谢!
如果是单相电,用电器均属串接在供电回路里,串联回路的进出电流都是一样的,所以应按4平方算,安全电流是24A,,功率是5280w,即5.28千瓦
最大功率7kW左右,电流35A3根10平方铜线火线能和1根2.5平方的铜零线1根2.5平方的铜地线能搭配使用吗-中国学网-中国IT综合门户网站
> 3根10平方铜线火线能和1根2.5平方的铜零线1根2.5平方的铜地线能搭配使用吗
3根10平方铜线火线能和1根2.5平方的铜零线1根2.5平方的铜地线能搭配使用吗
转载 编辑:李强
为了帮助网友解决“3根10平方铜线火线能和1根2.5平方的”相关的问题,中国学网通过互联网对“3根10平方铜线火线能和1根2.5平方的”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:RT,我想知道:3根10平方铜线火线能和1根2.5平方的铜零线1根2.5平方的铜地线能搭配使用吗,具体解决方案如下:解决方案1: 不可以,地线要10mm2 ,铜相线16mm2及以下,PE线要与相线截面一样。 对单相负荷,N线也应该与相线一样。通过对数据库的索引,我们还为您准备了:答:不可以,地线要10mm2 ,铜相线16mm2及以下,PE线要与相线截面一样。 对单相负荷,N线也应该与相线一样。===========================================答:铜电阻率(20摄氏度)为0.0185欧姆.mm2/m,也就是截面积为1平方毫米,长度为1米的铜导线电阻是0.0185欧姆 R=电阻率*长度/平方数 1.5的10米电阻约为0.1233欧 2.5的10米电阻约为0.074欧 4的10米电阻约为0.046欧===========================================问:我安装即热式热水器用的,意思就是热水器最大功率不能超过多少瓦? 另外...答:哪根线细,以哪根线为准计算承受的功率 1.5平方铜线一般可以承受十几安培,这个是查安全载流量表可知的 这个要视你的电缆敷设环境,散热情况,还有使用时间而定 原则上就是线的温度不要达到一定值 假如你的1.5方线可以承受15A电流,那么最大功率...===========================================问:3根10平方铜芯线做火线,一根10平方做零线!380v情况下就带几个风机!正...答:3根10平方铜芯线做火线,一根10平方做零线!380v情况下就带几个风机! 若是电缆线每条线的额定电流按40A,可接入的额定风机总功率: P=1.732*380*40*0.9=24KW 若是单条线每条线的额定电流按50A,可接入的额定风机总功率: P=1.732*380*50*0.9=29KW...===========================================问:电器主要有空调、热水器、电灯、风扇、电视机等常用家电。答:首先你简单计算下你的总功率:线是这么配的,1.5平方最大能配个4KW,两根16平方相当于28平方的。最大负荷也就是75KW的 零线10平方足够了。还有在选择负荷开关时遵照1KW=2A计算负荷开关的选型===========================================问:电器主要有空调、热水器、电灯、风扇、电视机等常用家电。答:不行。现在家装主线一般要8平方以上。你自己算你家的电器功率多大了,我告诉你怎算。用你家电器的总的功率去除以220V的电压,得到总电流。然后一平方的先大概可以承受5安左右的电流,你就可以知道你要用多大的线了。 地线最好还是用2.5的。 还有...===========================================问:电器主要有空调、热水器、电灯、风扇、电视机等常用家电。答:提供以下资料作为参考: 电线的规格在国际上常用的有三个标准:分别是美制(AWG)、英制(SWG)和我们的(CWG)。 几平方是国家标准规定的的一个标称值,几平方是用户根据电线电缆的负荷来选择电线电缆。 电线平方数是装修水电施工中的一个口头...===========================================问:电器主要有空调、热水器、电灯、风扇、电视机等常用家电。答:1楼说的是铜丝的规格 1平方毫米的电线外径是2.8毫米。 1.5平方毫米的电线外径是3.4毫米。 2.5平方毫米的电线外径是4.2毫米。 4平方毫米的电线外径是4.4毫米。 6平方毫米的电线外径是4.9毫米。 10平方毫米的电线外径是6.8毫米。 楼主还是不清楚的...===========================================问:电器主要有空调、热水器、电灯、风扇、电视机等常用家电。答:20的能穿 最好是25的或32的大些好穿===========================================不可以,地线要10mm2 ,铜相线16mm2及以下,PE线要与相线截面一样。 对单相负荷,N线也应该与相线一样。===========================================26台550瓦的单相电机总共是14.3kw总电流是65A用10平方铜线安全电流刚刚好,现在分到三相上的电流就是21.667A用2.5的铜线安全电流是28A所以你用3根6平方的火线零线...===========================================则用DZ系列C60A的空气开关,零线、火线必须用10平方毫米的铜芯线。 3.如果是三相电,则用DZ系列C20A的空气开关,三根火线用2.5平方毫米的铜芯线,一根零线用2.5平方毫米...===========================================则用DZ系列C60A的空气开关,零线、火线必须用10平方毫米的铜芯线。 3.如果是三相电,则用DZ系列C20A的空气开关,三根火线用2.5平方毫米的铜芯线,一根零线用2.5平方毫...===========================================自动空气开关,电流为10,1P(只控制一根火线的通断)。BV500V3*2.5㎡&&&&& 意思是一根电缆线,里面有三根线,每根线有2。5平方毫米。===========================================