高压绝缘兆欧表开关设备内绝缘的特点和什么有关

高压开关柜基础知识
查看: 435|
摘要: 一、基本概念 1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以断路器为主的电气设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘 ...
一、基本概念
1.开关柜(又称成套开关或成套配电装置):它是以为主的设备;是指生产厂家根据电气一次主接线图的要求,将有关的高低压电器(包括控制电器、保护电器、测量电器)以及母线、载流导体、绝缘子等装配在封闭的或敞开的金属柜体内,作为系统中接受和分配电能的装置。
2.高压开关设备:主要用于发电、输电、配电和电能转换的高压开关以及和控制、测量、保护装置、电气联结(母线)、外壳、支持件等组成的总称。
3.开关柜防护要求中的“五防”:防止误分误合断路器、防止带电分合隔离开关、防止带电合接地开关、防止带接地分合断路器、防止误入带电间隔。
4.母排位置相序对应关系:
母线安装相互位置
5.防护等级:外壳、隔板及其他部分防止人体接近带电部分和触及运动部件以及防止外部物体侵入内部设备的保护程度。&
表1-2&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
定&&&&&&&&&&&&&义
&防止直径大于50mm的物体
1.防止直径大于50mm的固体进入壳内;2.防止人体某一大面积部分(如手)意外触及壳内带电部分或运动部件
&防止直径大于12.5mm的物体
&&1.防止直径大于12.5mm的固体进入壳内;
&&&2.防止手触及壳内带电部分或运动部件
&&&&防止直径大于2.5mm的物体
&&&1.防止直径大于2.5mm的固体进入壳内;
&&&2.防止厚度(直径)大于2.5mm工具或金属线触及柜内带电部分或运动部件
&&&&防止直径大于1mm的物体
&&&&1.防止直径大于1mm的固体进入壳内;
&&&&2.防止厚度(直径)大于1mm工具或金属线触及柜内带电部分或运动部件
&&&&防&&尘
&&&1.能防止灰尘进入达到影响产品的程度;
2.完全防止触及柜内带电部分或运动部件
&&&&尘&&密
&&&1.完全防止灰尘进入壳内;2.完全防止触及柜内带电部分或运动部件
二、开关柜的主要特点:
1.有一、二次方案,这是开关柜具体的功能标志,包括电能汇集、分配、计量和保护功能电气线路。一个开关柜有一个确定的主回路(一次回路)方案和一个辅助回路(二次回路)方案,当一个开关柜的主方案不能实现时可以用几个单元方案来组合而成。
2.开关柜具有一定的操作程序及机械或电气联锁机构,实践证明:&无“五防”功能或“五防功能不全”是造成电力事故的主要原因。
3.具有接地的金属外壳,其外壳有支承和防护作用.因此要求它应具有足够的机械强度和刚度,保证装置的稳固性,当柜内产生故障时,不会出现变形,折断等外部效应。同时也可以防止人体接近带电部分和触及运动部件,防止外界因素对内部设施的影响;以及防止设备受到意外的冲击。
4.具有抑制内部故障的功能,&“内部故障”是指开关柜内部电弧短路引起的故障,一旦发生内部故障要求把电弧故障限制在隔室以内。
三、高压开关柜正常使用条件:
1.环境温度:周围空气温度不超过40℃(上限),一般地区为-5&℃(下限),严寒地区可以为-15&℃&。环境温度过高,金属的导电率会减低,电阻增加,表面氧化作用加剧;另一方面,&过高的温度,也会使柜内的绝缘件的寿命大大缩短,绝缘强度下降.反之,环境温度过低,在绝缘件中会产生内应力,最终会导致绝缘件的破坏。
2.海拔高度:一般不超过1000米.&对于安装在海拔高于1000米处的设备,外绝缘的绝缘水平应将所要求的绝缘耐受电压乘以修正系数Ka[ka=1÷(1.1-H×10-4)]来决定。由于高海拔地区空气稀薄,电器的外绝缘易击穿,所以采用加强绝缘型电器,加大空气绝缘距离,或在开关柜内增加绝缘防护措施。
3.环境湿度:&&日平均值不大于95%,月平均值不大于90%。
4.地震烈度:&不超过8度。
5.其它条件:没有火灾、爆炸危险、严重污染、化学腐蚀及剧烈振动的场所。
上一篇:下一篇:
Powered by &
这里是—这里可以学习 —这里是。
栏目导航:KYN61-40.5高压开关柜技术说明
KYN61-40.5高压开关柜技术说明
KYN61-40.5高压开关柜技术说明
06-062 KYN61-40.5系列交流金属封闭开关设备和ZN85-40.5高压真空断路器
基于国内市场对40.5kV开关柜和真空断路器的需求,根据国家重点技术发展计划项目,西安高压电器研究所研发了一种复合绝缘结构的KYN61-40.5/户内交流高压金属封闭开关设备和专用的落地手车式ZN85-40.5/T型户内交流高压真空断路器,该产品性能优越,得到了电力部门和用户的一致认可,通过几年的可靠运行和总结经验,面对市场对产品小型化,智能化,提高可靠性和经济性的要求,我们在KYN61开关柜的基础上继续开发了它的小型化产品:KYN61A-40.5/户内交流高压金属封闭开关设备,(其外形尺寸在长宽高三个方向均减小了200mm)其配用的主开关为小型化的产品ZN85A-40.5/T型户内交流高压真空断路器.
它们的设计完全符合IEC62271和GB,GBX,GB11022-xx的标准规定,广泛应用于40.5kV三相交流50Hz的电力系统中,作为发电厂,变电所以及工矿企业接受于配电之用,对电路具有控制,保护和检测等功能.
该项目具有以下主要特点:
1.开关柜本体采用组装结构,结构简单,加工方便;
2.柜内采用同步开发的小型化元件如接地开关等,减小元件尺寸,减小操作功;
3.开关柜本体和断路器采用复合绝缘结构,有效提高绝缘水平,减小体积;
4.断路器采用上下布局结构手车式结构,有效利用开关柜高度空间,减小柜体深度尺寸;
5.断路器配用同步开发的新型灭弧室,管径显著减小,具有优良的开断能力;
6.断路器配用同步开发的弹簧操动机构,具有和断路器特性的最佳配合;
7.断路器一次回路电连接采用固定连接;且灭弧室触头压力调节无需拆卸极柱;
8.整机布局操作方便,配套连锁动作稳定可靠.
该项目从2000年开始技术转让以来,全国共有近70家企业转让了该技术.第二年就形成了生产能力.据估计,2005年KYN61和KYN61A以及其配用的ZN85和ZN85A全国的总产值可达3-5亿元.具有比较好的经济效益和社会效益
1.1本技术描述中的所有的技术内容,技术参数,采用的标准及所选用的设备和材料符合招标书的要求。
1.2本技术描述根据本公司多年的制造经验和本公司的先进技术作出。
2、基本依据
2.1所有设备的制造、测试和安装均采用中国国家标准,同时满足相应的IEC标准,主要标准号如下:
GB11022 《高压开关设备通用技术条件》
GB3906 《3~35KV交流金属封闭开关设备》
IEC298 《额定电压1KV以上52KV及以下的交流金属封闭开关设备和控制设备》
IEC694 《高压开关设备和控制设备标准的共用条款》
IEC60056 《高压交流断路器》
GB1985-89 《交流高压隔离开关和接地开关》
IEC60529 《外壳防护等级国际防护等级代码》
GB763-90 《交流高压电器在长期工作时的发热》
B311.1-1997 《高压输电设备的绝缘配合》
GB/T《高压试验技术》
DL/T 《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》
GB1408-89 《固体绝缘材料工频电气强度的试验方法》
GB2706-89 《交流高压电器动热稳定试验方法》
GB3309-89 《高压开关设备常温下的机械试验方法》
GB/7534-87 《局部放电测量》
DL/T404-1997 《户内交流高压开关柜订货技术条件》
《电力设备交接和预防性试验规程》2000版
3、高压开关柜技术参数
3.1环境条件
3.1.1周围环境温度
上限 +40℃
下限 -10℃
3.1.2海拔不超过1000m
3.1.3环境温度:
月平均相对湿度不大于90%
日平均相对湿度不大于95%
3.1.4地震烈度及加速度不大于8度
3.1.5适用于Ⅲ级污秽场所
4、系统参数
4.1系统标称电压: 35KV
4.3额定频率: 50HZ
4.4系统接地方式:不接地
5、技术参数
5.1断路器技术参数
5.1.1开关柜采用ZN85-40.5断路器,断路器配宝光陶瓷真空灭弧室。
5.1.2 ZN85-40.5断路器技术参数:
   项 目
   参数
小车式真空断路器
系统标称电压
雷电冲击耐受电压
主回路工频耐受电压
95KV 50HZ 1min
110KV 50HZ 1min
辅助回路工频耐受电压
2KV 50HZ 1min
4S额定短时耐受电流
额定峰值耐受电流
额定短路开断电流
额定关合电流
弹簧操动机构
额定短路电流开断次数
5.2 开关柜的技术参数
5.2.1开关柜为KYN61&40.5金属铠装移开式封闭开关柜。
5.2.2相数:三相
5.2.3母线接线方式:单母线分段
5.2.4设备最高电压:40.5KV
5.2.5主母线额定电流:1250A
5.2.6分支母线额定电流:1250A
5.2.7额定短时耐受电流(有效值):25KA (4S)
5.2.8额定短时耐受电流(峰值):63kA
5.2.9 1min工频耐压:
95KV(主母线对地及相间绝缘)
185KV (隔离断口间的绝缘)
5.2.10雷电冲击电压(峰值)
185KV(主母线对地及相间绝缘)
215KV(隔离断口间的绝缘)
5.2.11外壳防护等级:IP44
5.2.12断路器打开时的防护等级:IP2X
5.2.13外形尺寸:00(宽&高&深)
5.3泄压装置
在断路器室、母线室和电缆室上方均设有泄压盖板。泄压盖板的一端用金属螺栓紧固,另一端用塑料螺栓固定,当柜内发生故障时,内部的高压气体能很容易的将泄压盖板冲开,释放压力,以确保操作人员的安全。
5.4带电显示装置
柜内可装监测一次回路带电状态的带电显示装置。该装置不但可以提示高压回路带电状况,而且可以与电磁锁配合实现强制闭锁手柄、门,从而提高产品的防误性能。
5.5柜体结构
5.5.1开关柜为金属外壳,其外壳及隔板包括活门的防护等级为IP4X标准,柜底用钢板封闭。
5.5.2高压开关柜外壳内外及隔板采取防腐防锈措施。
5.5.3母线、断路器及电缆出线等主要设备采用单独隔室。
5.5.4开关柜外壳和金属隔板可靠接地,设专用铜材质接地导体,接地导体(大于200mm2)满足额定短时和峰值时耐受电流要求。避雷器柜接地线独立引出接地。各柜接地线有集中接地螺栓,接地线经接地螺栓集中接地。
5.5.5接地母线能承受柜体的4S额定短路电流时电流而不超过规定温升。
5.5.6高压开关柜中各组件及其支持绝缘件的外绝缘采用加强型,其爬电比距不小于2.0cm/KV(SMC绝缘)。
5.5.7断路器、隔离开关及互感器,避雷器等电气设备的安装位置便于运行中进行检查、巡视、检修,预防性试验及必要的更换等工作。
5.5.8开关柜内各相导体的相间及相对地间的净距离不小于300mm。
5.5.9同型产品内额定值和结构相同的组件能互换。
5.5.10在运行位置上的隔离插头能耐受短路冲击电流,并保证接触良好,隔离插头符合SD201规定。
5.6联锁装置
5.6.1断路器手车只有在断开/试验位置或工作位置时,合上推进机构提手,断路器才能进行合分操作,而且在断路器合闸后,手车的推进机构无法操作,防止带负荷推拉断路器手车;
5.6.2只有当断路器退至断开/试验位置,手车才能从柜体拉出;
5.6.3仅当接地开关处在分闸时,断路器手车才能从断开/试验位置运动至工作位置,仅当断路器手车处于断开/试验位置时,接地开关才能合闸操作,这样实现了防止带电误合接地开关处于闭合状态时关合断路器。
5.6.4接地开关处于分闸状态时,电缆室门无法打开,防止了误入带电间隔;而电缆门打开后,接地开关不能分闸。
5.6.5断路器手车处于试验或工作位置而没有控制电压时,仅能手动分闸而不能合闸;
5.6.6断路器手车在工作位置时,二次插头被锁定不能拔除。
6、设计联络会、工程实施、安装管理、调试、试运行及验收
6.1设计联络会:根据工程需要,双方可进行设计联络会,以便解决设计及制造中的问题。设计联络会应有会议记要。
6.2工程中标后,工厂将提供与土建配合有关的图纸及要求。设备到货前,工厂将书面提供所需货物堆放和安装场地的资料。
6.3工厂将提供对设备进行调试和运行指导。
6.3.1调试:开关柜安装完毕后,应在买方工程师的监督下进行调试,以证明设备可以进行试运行。
6.3.2试运行:开关柜试运转在买方工程师监督下按规定进行,内容包括:
a)准备好有关试运行的一切技术资料。
b)试运转中检测所有数据。
c)运行和检测安全保护装置(包括手动操作及自动操作)。
d)开关柜的电控程序及接地按要求进行测试、调整好。
e)试运转前提供所有试运转程序,记录表格及要求,并参加试运转工作。
6.3.3技术指导:工厂派出合格的技术人员到现场进行指导安装、调试及试运行。
6.4.1现场验收:
开关柜到达现场后,买方应提前一周电传告知开箱验收的时间、地点。接买方电传通知后,工厂将及时派出人员参加开箱验收。开箱验收时应检查如下内容:
a)包装及密封是否良好:
b)型号、规格是否符合设计要求,设备应无损伤,附件、备件齐全;
c)产品的技术文件是否齐全;
d)按本标书要求外观检查合格;
开箱验收合格后,买方签署交货验收证书。
6.4.2工程交货验收:
买方在整个工程施工完毕,通过检测与试验证明全部满足标书要求,并且提供的图纸与资料也全部满足标书要求的情况,可最终接收。
a)验收时检查
在验收时,应按下列要求进行检查:
柜体的固定安装孔及接地应可靠,漆层应完好、清洁、整洁。
柜内安装仪表、电器元件应完好,安装位置正确,固定牢固。
所有二次回路接线准确,连接可靠,标志齐全清晰,绝缘符合要求。
抽出式开关柜内可移开部件在推入或拉出时应灵活,机械闭锁可靠,互换性好。
柜内一次设备的安装质量,验收要求应符合国家现行有关规定。
b)验收时应提交的文件资料:
工厂提供产品说明书、试验记录、合格证书及相关图纸等技术文件;
根据合同要注提供备品备件清单;
安装技术记录;
调试试验记录。
6.4.3验收合格条件
a)试运转性能、参数、达到标书要求;
b)试运转的问题得以全部解决;
c)工厂已提供合同的全部货物和资料。
工程最终验收合格后,买方签署设备验收证书。工程最终必须经过当地供电部门审验通过。
ZN85-40.5 系列户内高压真空断路器
ZN85-40.5 系列户内真空断路器是三相交流 50HZ 。额定电压为 40.5KV 的户内装置 , 配用专用的 3AV3 弹簧机构。断路器可配置在 JYN1-40.5 ( Z )移开式金属封闭开关柜也可配置在 KYN61-40.5(Z) 组装式金属封闭开关柜中使用 , 是目前 40.5KV 装置中最理想的断路器。
本系列产品技术参数高,开断能力强,动作可靠,性能稳定,寿命长,维护简便,且无爆炸危险及污染,供工矿企业,发电厂及变电站作单母线系统电气设施的保护和控制之用,并适用与频繁操作的场所,也可用于切合电容器组等特殊场合。
断路器采用一体化和模块化设计,整体结构简单合理,采用上下布置,灭弧室部分在上面,联锁和操动机构在下面。使用专用的 3AV3 弹簧操动机构,无需调整,动作稳定可靠。真空灭弧室布置在封闭的绝缘筒内,提高了绝缘性能,并缩小小整体尺寸。
环境温度:上限 + 40 ℃ ,下限 -10 ℃ 。高寒地区 -25 ℃。
& 海拔高度: 1000m;
& 相对温度:日平均不大于 95% ,月平均不大于 90% ;( +25 ℃)
饱和蒸汽压:日平均不大于 2.2 & 10-3Mpa ,
月平均不大于 1.8 & 10-3Mpa 。
& 地震烈度不超过 8 度;
& 不适用于易燃、爆炸、危险化学腐蚀及剧烈震动的场所。
主要技术参数
额定绝缘水平
1min 工频耐压(有效值
额定雷电冲击耐压(有效值)
额定短时耐受电流
25KA 31.5KA
额定峰值耐受电流
额定短路开断电流
25KA 31.5KA
额定短路关合电流(峰值)
额定短路持续时间
额定操作顺序
分 -0.3S- 合分 -180S- 合分
额定短路开断电流开断次数
额定电容器组开断电流
额定操作电压
-110V/ ~ 110V , -220V/ ~ 220V&TAG:KYN61-40.5,高压,开关柜,技术,说明,KYN61-
转载请注明出处!(责任编辑:管理员)
关于KYN61-40.5高压开关柜技术说明,其他人还感兴趣的是:
地址:湖北省襄阳市红光路26号 邮箱:
版权所有 襄阳源创工业控制有限公司 www.shuizugui.net高压柜图片
高压开关柜 -
高压开关是指用于电力系统发电、输电、配电、电能转换和消耗中起通断、控制或保护等作用,电压等级在3.6kV~550kV的电器产品,主要包括高压断路器、高压隔离开关与接地开关、高压负荷开关、高压自动重合与,高压操作机构、高压防爆配电装置和高压开关柜等几大类。高压开关制造业是输变电设备制造业的重要组成部分,在整个电力工业中占有非常重要的地位。
高压开关柜 -
高压开关柜是由柜体和手车两大部分构成。柜体由金属隔板分隔成四个独立的隔室:母线室、真空断路器手车室、电缆室和继电器仪表室。手车根据用途分为断路器手车、计量手车、隔离手车等,同参数规格的手车可以自由互换,手车在柜内有试验位置和工作位置,每一位置都分别有到位装置,以保证联锁可靠。高压开关柜有安全可靠的连锁装置,能满足“五防”要求:①防止误操作断路器;②&防止带负荷拉合隔离开关,即防止带负荷推拉小车;③防止带电挂接地线,即防止带电合接地开关;④防止带接地线送电,即防止接地开关处于接地位置时送电;⑤防止误入带电间隔&a)断路器手车在试验或工作位置时,断路器才能进行合分操作,且在断路器合闸后,手车无法移动,防止了带负荷误拉、推断路器。b)仅当接地关处于分闸位置时,断路器手车才能从试验位置移至工作位置,仅当断路器手车处于试验位置时,接地开关才能进行合闸操作,实现了防止带电误合接地开关及防止接地开关处于闭合位置时关合断路器。c)接地开关处在分闸位置时,下门及后门都无法打开,防止了误入带电间隔。d)断路器在工作位置时,二次插头被锁定不能拔出。为保证安全及各联锁装置可靠不至损坏,必须按联锁防误操作程序进行操作。
高压开关柜 -
高压开关柜的组成及元器件
  开关柜的组成:  开关柜应满足GB-35&kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,开关柜具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。  1.柜体的材料:  1)冷扎钢板或角钢(用于焊);  2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).  3)不锈钢板(不导磁性).  4)铝板((不导磁性).  2.柜体的功能单元:  1)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构  2)断路器室  3)电缆室  4)继电器和仪表室  5)柜顶小母线室  6)二次端子室  柜内电器元件:  1.&柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:  电流互感器简称CT[如:LZZBJ9-10]  电压互感器简称PT[如:JDZJ-10]接地开关[如:JN15-12]  避雷器(器)[如:单相型;、JBP组合型]  隔离开关[如:GN19-12、GN30-12、GN25-12]  高压断路器[如:少油型(S)、真空型(Z)、SF6型(L)]  高压接触器[如:&JCZ3-10D/400A型]  高压熔断器[如:RN2-12、-12、RN1-12]  变压器[如:SC(L)系列干变、&S系列油变]  高压[DXN-Q型,DXN-T型][如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套]  主母线和分支母线  高压电抗器[如串联型:和起动电机型:QKSG]  负荷开关[如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)]  高压单相并联电容器[如:BFF12-30-1]&等等  2.&柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:  继电器,电度表,电流表,电压表,功率表,功率因数表,频率表,熔断器,空气开关,转换开关,信号灯,电阻,按钮,等等。
高压开关柜 -
高压开关柜分类
  1.按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式  (1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。  (2)固定式(用G表示):&表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。  2.按安装地点分为户内和户外  (1)用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用,&如:KYN28A-12等开关柜;  (2)用于户外(用W表示);表示可以在户外安装使用,&如:&XLW等开关柜。  3.按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜﹑金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类  (1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型。  (2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型高压开关柜。  (3)金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-12型高压开关柜。  (4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜柜的“五防”  1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)  2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)  3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).  4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)  5、高压开关柜内的在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)组成开关柜应满足GB-35&kV交流金属封闭开关设备"标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。材料1)冷轧钢板或角钢(用于焊接柜);2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜).3)不锈钢板(不导磁性).4)铝板((不导磁性).2.柜体的功能单元:1)主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构2)断路器室3)电缆室4)继电器和仪表室5)柜顶小母线室6)二次端子室一、采用标准-GB/IEC298:-40.5KV交流金属封闭开关设备和控制设备-GB1408固体绝缘材料工频电气强度-GB1984交流高压断路器-GB1985交流高压隔离开关和接地开关-GB11022高压开关设备和控制设备标准的共用技术要求二、正常使用条件-周围温度不超过40℃,最低周围空气温度为-5℃,-15℃,-25℃。-海拔不超过1000M。-温度:在24h内测得和相对温度的平均值不超过95%;考虑到温度的变化,允许产生适度的凝露。-周围空气没有明显地受到尘埃、烟、腐蚀性和或可燃性气体、蒸汽、和盐雾的污染。
高压开关柜 -
1.明确项目定位高压开关柜是成套的组合产品,目前国内虽有数百家生产厂商,但其核心部件仍采用进口的产品为主,如果遇到技术问题,设备维护和更换都比较麻烦,因此,在预算充裕的情况下,应尽量选择知名的品牌,由于其备货充足,遇到问题时的解决效率比较高。2.检验资质选购前要向生产厂家索取开关柜出厂试验大纲(或要求),一般正规生产厂家都会有的,应该搞清楚主要元器件是否按图纸要求配置并选择了指定品牌,如西门子、施奈德等。3.高压开关柜体积较大,因此,柜体材料对价格影响很大,一般情况下,部件支架等都采用进口敷铝锌板,而门板则采用300系列优质钢板。4.整组柜排列柜体排列次序及操作面位置是制造厂考虑制作柜内隔板、终端护板、母线分段支架等问题时正确施工依据,平面布置图要与现场进出线实际位置吻合,尤其是要正确表示出柜体操作面方向,才能使高压柜到达现场后能顺利进行安装。往往起先不予重视,设备到达现场后,发觉与现场要求不符合,最后导致返工。5.进出线方式开关柜上常规进出线基本有二种连接方式:(1)进出线电缆电缆室连接,(2)进出线由柜顶穿墙套管引出,并与母线桥架相连母线桥架再经穿墙套管与架空线连接。也有少数用户,电缆电缆架由柜顶引入,柜内连接,柜顶连接,另设安全网架。用户订货时提供了一次系统图和标准方案,但进出线方式不可能完全表达十分清楚,用户应该现场实际安装要求技术协议中加以说明为妥,到现场安装时发生困难。6.出线大小主母线材料和规格应一次系统图上表明,但有些用户一次系统图缺少主母线规格,有以宽代窄。母线合理选择满足能长期额定工作电流时,其温升允许范围内,同时当系统发生短路故障时,能经受动热稳定考验。该项计算工作,应由设计单位设计一次系统图时,一并进行。主母线一次插头均用梅花触头。7.断路器开断容量正确选择一次系统图上,所选用,表明断路器型号、额定工作电压、额定工作电流外还必须选定断路器开断容量。有用户图纸,断路器开断容量不选定,使制造厂进行工程设计时带来困难,开断容量选择要依据系统短路参数来选定,若制造厂不了解系统短路参数是很难作出正确选择。还有些用户图纸,不考虑系统短路参数情况,盲目选择高开断参数,造成不必要浪费资金。正确选择开断容量是很重要,既要保证安全运行,又要考虑到降低产品成本。
高压开关柜 -
&&&&合闸故障可分为电气故障和机械故障。合闸方式有手动和电动两种。手动不能合闸一般是机械故障。手动可以合闸,电动不能合闸是电气故障。&  1、保护动作:在前面已经分析过保护动作使开关跳闸。开关送电前线路有故障保护回路使防跳继电器作用。合闸后开关立即跳闸。即使转换开关还在合闸位置,开关也不会再次合闸连续跳跃。&&&&2、防护故障:现在高压柜内都设置了五防功能,要求开关不在运行位置或试验位置不能合闸。也就是位置开关不闭合,电动不能合闸。这种故障在合闸过程中经常遇到。此时运行位置灯或试验位置灯不亮。将开关手车稍微移动使限位开关闭合即可送电。如果限位开关偏移距离太大,应当进行调整。  3、电气连锁故障:高压系统中为了系统的可靠运行设置一些电气连锁。例如在两路电源进线的单母线分段系统中,要求两路进线柜和母联柜这三台开关只能合两台。如果三台都闭合将会有反送电的危险。并且短路参数变化,并列运行短路电流增大。(进线柜连锁电路串连母联柜的常闭接点,要求母联柜分闸状态进线柜可以合闸。母联柜的连锁电路是分别用两路进线柜的一个常开和一个常闭串连后再并连。这样就可以保证母联柜在两路进线柜有一个合闸另一个分闸时方可送电。)在高压柜不能电动合闸时,首先应当考虑是否有电气连锁,不能盲目地用手动合闸。电气连锁故障一般都是操作不当,不能满足合闸要求。例如合母联虽然进线柜是一分一合,但是分闸柜内手车被拉出,插头没有插上。如果连锁电路发生故障,可以用万用表检查故障部位。利用红、绿灯判断辅助开关故障简单方便,但是不太可靠。可以用万用表检查确定。检修辅助开关的方法是调整固定法兰的角度,调整辅助开关连杆的长度等。&&&&4、控制回路开路故障:在控制回路中控制开关损坏、线路断线等都使合闸线圈不能得电。这时候合闸线圈没有动作的声音。测量线圈两端没有电压。检查方法是用万用表检查开路点。  5、合闸线圈故障:合闸线圈烧毁是短路故障。这时候有异味、冒烟、保险熔短等现象发生。合闸线圈设计为短时工作制,通电时间不能太长。合闸失败后应当及时查找原因,不应该多次反复合闸。特别是CD型电磁操作机构的合闸线圈,由于通过电流较大多次合闸容易烧坏。在检修高压柜不能合闸的故障时经常使用试送电的方法。这种方法可以排除线路故障(变压器温度、瓦斯故障除外)、电气连锁故障、限位开关故障。故障部位基本可以确定在手车内部。所以在应急处理时可以用试验位置试送电,更换备用手车送电的方法进行处理。这样可以起到事半功倍的效果并且可以减少停电时间。
为本词条添加和相关影像
互动百科的词条(含所附图片)系由网友上传,如果涉嫌侵权,请与客服联系,我们将按照法律之相关规定及时进行处理。未经许可,禁止商业网站等复制、抓取本站内容;合理使用者,请注明来源于。
登录后使用互动百科的服务,将会得到个性化的提示和帮助,还有机会和专业认证智愿者沟通。
您也可以使用以下网站账号登录:
此词条还可添加&
编辑次数:14次
参与编辑人数:9位
最近更新时间: 14:19:41
贡献光荣榜
扫描二维码用手机浏览词条
保存二维码可印刷到宣传品
扫描二维码用手机浏览词条
保存二维码可印刷到宣传品

我要回帖

更多关于 高低压绝缘子 的文章

 

随机推荐