查看: 12267|回复: 48
五星工程师, 积分 1405, 距离下一级还需 1095 积分
土木币3179
一、工程概况
现在设计一座学校,8座楼,都是4~5层教学楼、办公楼、实验楼;查规范(民规13.1.3除外),不需要做火灾自动报警系统,无防排烟系统;只是有一栋教学楼体积超过1万立,水专业要做消火栓系统,在校区设消防泵房及消防水池。
对于这种电气本可不做火灾自动报警系统的,而水设消防泵房的,消防控制室你做还是不做?
三、个人分析
我的分析如下:
1、GB 11.4.3 设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防排烟设施的建筑,应设置消防控制室。
个人理解:此规范不需要设消防控制室。
2、GB.3.2 消防控制设备(条文说明,在消防控制室内……)对室内消火栓系统应有下列控制、显示功能:控制消防水泵的启、停;显示消防水泵的工作、故障状态;显示启泵按钮的位置。
6.3.1 消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能:控制消防设备的启停,并应显示其工作状态;消防水泵、防烟和排烟风机的启停,除自动控制外,还应能手动直接控制。
& & 民规.1 仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。
& & 13.11.2 设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室;
& & 13.11.7 消防控制室应具有接受火灾报警、发出火灾信号和安全疏散指令、控制各种消防联动控制设备及显示电源运行情况的功能。
个人理解:GB50116-98这两个条文是否可以这样理解,如果设消防控制室,那么就应该事先对消防水泵等设备的控制、监测等;如果不设消防控制室,那么就不需要对消防水泵等设备控制、监测。但也可以反过来理解,该规范既然已经要求消防控制室对消防水泵进行控制、监测,也就是说只要设消防水泵,相应就要设消防控制室,否则控制、监测等功能不能圆满实现。
3、04X501 P54消火栓灭火系统控制接口示意图,手动按下消火栓按钮——火灾报警控制器接受报警信号——确认火灾发生位置/模块自动控制启泵/消防控制台手动启泵……。
个人理解:按照本图集,需要设消防控制室。
结论,安全第一,功能完善,满足规范,设消防控制室。
但是火灾自动报警系统的总线却仅仅连接着消火栓按钮,联动控制台仅仅控制着消防泵,不知大家有什么指教,谢谢
附:06年也做过一所学校单体教学楼和为其设计的消防泵房,当时我犹豫再三,最终没有做消防控制室,审图也通过,验收也通过,可能是侥幸。
[ 本帖最后由 yingzi123999 于
17:48 编辑 ]
土木币6932
做与不做,完全取决于你;会不会做,要看你的能力;能不能做,还看是否符合规范。设计不能光讲钱,还要讲原则,还要担责任!!!
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
学习中,问题复杂,应该是建筑类型、设计规范需要进一步完善的问题!
个人考虑还是设置监控室,理由如下:
1、消防法规越来越严格,问题一旦出现后果会严重;
2、楼主阐述的学校应该是个综合性较高的园区,有几座单体构成且主楼超过万平,对于投资方来说也是尽可能设置完善,有备无患!
土木币10722
可以与门卫室合用,不需要单独设置
五星工程师, 积分 1255, 距离下一级还需 1245 积分
土木币2797
教学楼不用做自动报警系统吗?几层?做比不做好!!
三星助理工程师, 积分 172, 距离下一级还需 28 积分
土木币2527
可以与门卫室合用,不需要单独设置
我也这样看,可节省人力,财力
一星助理工程师, 积分 61, 距离下一级还需 39 积分
回复 主贴 的帖子
我觉得还是做得好!
&&不过也可以和建设方商量一下,取一个折中的办法!
三星助理工程师, 积分 172, 距离下一级还需 28 积分
学习西学习
三星助理工程师, 积分 162, 距离下一级还需 38 积分
土木币1406
可以不做,消火栓启动信号引至消防泵控制箱,用于启动消防泵,消火栓启动信号报警至值班室,也就是说,值班室设有消火栓报警按钮状态的显示功能就可以了。以前做过这样的,建审和消防审查均顺利通过。
五星工程师, 积分 1530, 距离下一级还需 970 积分
土木币3844
设不设报警联动系统要参照建筑防火规范。在是否上报警系统问题上,它唯一可靠权威的依据。
民规不是国标,权威性上低于它。不过审图人会要求你按严格的来。
火灾报警规范从属于、依赖于它。和防火规范在使用上 有先后顺序。
虽然有些人说这2本规范要互相参照着看,但很多实际工程没做报警的也通过验收了。
设不设报警不是由 存不存在消防泵决定的。
楼猪的学校可能符合——防火规范P105的 1500m2 或总面积3000m2的儿童活动场所。
你再查“儿童”的定义,《现代汉语词典》第五版的定义,百度一下就可以。
也就是说你的学校只要是小学、初中, 都要做报警系统。
纠结的是条文说明的【儿童活动场所】只列举了——————儿童福利院,没提到学校。
综上,尽量做报警联动系统。有了报警、有了联动,按照民规你要设消防控制室的,抬高了一个等级,做起来麻烦啦。。哈哈
有消火栓泵不做报警,就是只做消火栓按钮联锁启泵&&每个按钮4根线&&2根启泵、2根指示灯信号。看消防泵控制图集就了然了。一切与总线无关。
有时候还有喷淋系统,电气也未必做消防报警的哦。。。
助理工程师
优秀版主-钻石
优秀版主-铜
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)提问回答都赚钱
> 问题详情
应急照明中的备用照明(不包括消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等场所)的照度不宜低于
悬赏:0&&答案豆&&&&提问人:匿名网友&&&&提问收益:0.00答案豆&&&&&&
应急照明中的备用照明(不包括消防控制室、消防水泵房、配电室和自备发电机房等场所)的照度不宜低于正常一般照明照度的( )。A.30%B.20%C.10%D.5%请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
发布时间:&&截止时间:
网友回答&(共0条)
回答悬赏问题预计能赚取&22.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&22.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&5.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&1.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&3.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&10.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&5.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&5.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&2.00元收益
回答悬赏问题预计能赚取&8.00元收益
你可能喜欢的
[] [] [] [] [] [] [] [] [] [] [] []
请先输入下方的验证码查看最佳答案

我要回帖

更多关于 消防控制室面积 的文章

 

随机推荐