海尔空调主机漏水热风主机水多正常吗

海尔空调热风主机水多正常吗_百度知道
海尔空调热风主机水多正常吗
海尔空调热风主机水多正常吗
jpg" esrc="http.jpg" target="_blank" title="点击查看大图" class="ikqb_img_alink"><img class="ikqb_img" src="http、制热相反,滴水属正常现象.hiphotos./zhidao/pic/item/6a600c338744ebf8dc512ed9dff9d72a://g.baidu制冷是这样运行,冷热交换.hiphotos,空气湿度大.com/zhidao/wh%3D600%2C800/sign=210cefefb973a020cdcac338744ebf8dc512ed9dff9d72a.baidu://g
来自团队:
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁常见问题当前位置: >
空调制热时不出热风却出冷风,是什么原因?【
发布时间: 09:00:31 点击:
空调制热不出热却出冷风,外机不转,制冷正常,空调有6年了,但是我们单位里的没得空调调到20度时,吹出来的是热风,我家的空调制热时(同样调到20度),室内的温度能提高,可出风口却吹出冷风,请问是怎么回事?是不是空调坏了?
解答:你好,当室温达到设定温度时,会关闭压机等部件,以节约电源.你当前为制热,而你设定温度为20度,所以当停机之后只开内风机的情况下.就是你当前的情况.若你制热设定为31度,则开启外机,空调选择制热模式后因在送热风之前,防冷风装置为防止空调吹出冷风,需利用蒸发器温度检测电路,检测蒸发器的温度,温度较低时,禁止室内风扇吹热风,只有温度升上去之后,才能吹热风。空调运转一段时间后符合化霜条件时空调就开始化霜,化霜期间室内机一般会停止吹风。化霜时室外机一般伴随有&白烟&和排水
另外,空调吹出来的是冷风还是热风不是靠感觉出来的。有个很简单的原理,不知你有没用过农村的井,在夏天时水是凉的,在冬天时水是热的,而其实水温是没有改变的,只是外界的温度改变了而已,而人的温度感觉也就跟随着变了,所以问题不再这温度,而在于人的感觉。最可靠的方法就是在空调的出风口放一温度计,这样就不会有错了,是冷风还是热风看看温度计就知道了。不要相信人的温觉系统。信不过的。
&不过你空调的温度还是设定的有点低,怎么只设定在20度呢?冬天把温度设定高一点好,制热效果会很不错,夏天一般也是设定低一点为宜。
&如果是故障的话,那只可能是管温热敏电阻电阻偏少了,电脑板误认为温度还高就不关闭内机风扇了,继续吹风故有冷风感觉了。
&冬季空调不制热,主要有以下的原因:
1、温度设置不合理,建议设定在30度、使用微风,房间要密闭一些,适当开窗通风
2、内机过滤网和外机的冷凝器太脏,影响制热效果、清洗一下即可
3、系统压力低,正常制热压力在1.6-2.1MPa、如果低于这个标准,制热效果就会差,建议适量加氟
4、空调在环境温度低的环境下工作困难
【上一篇:】【下一篇:】国内中央空调服务第一品牌
| 企业邮箱登陆
快速通道:
2010年,我行进行中央空调系统安装,中港海通10-13
中港海通能够满足我们的要求,合理的采纳我们10-13
各个一流,施工队伍也很专业,细心没的说,这样10-13
从顾客的角度出发,很好的配合装修风格,让先10-13
大金中央空调,日立中央空调产品类型明确,产10-13
专业从事格力,美的中央空调产品设计工作多年10-13
专业从事海尔中央空调工程,设计,安装十五年10-13
海尔空调;格力空调;美的空调;大金空调;LG空10-13
您当前位置: >>
>> 浏览商品
海尔风冷模块中央空调
产品名称:海尔风冷模块中央空调
适用场所:宾馆,医院,娱乐中心,写字楼等场所
能力范围:35KW-320KW
◆ 节能高效,全优设计&&&&&&&&&&
◆ 高效板式换热器,安全稳定&
◆ 模块式自由组合,安装方便&&&&&&&&
◆ 健康环保
中港海通 中央空调解决方案第一服务品牌
热线电话:
海尔风冷模块式冷(热)水机组产品
海尔风冷模块式冷(热)水机组是我公司为宾馆、医院、影剧院、体育馆、娱乐中心、商业大厦、写字楼、工矿企业等场所开发设计的中央空调产品,它可安装于屋顶或室外庭院,不需专用机房和冷却塔。该产品吸取了国内外同类产品技术,着眼于空调发展的未来,是新世纪的空调精品。
全优设计,高效节能
◆压机并联技术:高效涡旋式压缩机并联运行,主机根据回水温度来控制压缩机的开启,达到最大限度的节能。
◆水侧换热器为壳管式换热器,全优化设计,结构合理,运行可靠并大大提高换热效果。
◆空气侧换热器采用加大型设计,加大传热面积,降低传热温差。使机组可适用于夏季45℃高温工况下制冷,冬季一15℃低温工况下制热。
◆电子膨胀阀设计,调节范围广,自动温控降压,能量调节更精确。
◆低噪音轴流风机加上高性能电动机,充分兼顾到标准工况和恶劣工况的使用,进一步提高机组效率,减少结霜
运行噪音低
◆世界一流涡旋压缩机,低噪音运转。
◆低噪音风机,运转噪音小。
控制智能化,操作简便、安全
◆自诊断技术:自动判定空调的运行状态,各种传感器将不同的运行参数传送到芯片,通过按键,各种运行参数将显示在液晶屏上。当机器在运行中出现故障时,液晶屏将自动显示,以便迅速排除故障。
◆密码锁功能:用户可根据密码设定机组参数调整的权限,从而保证对机组的控制层次性及可靠性。
◆联动集中控制技术:室内机可单独控制也可进行集中控制,各室内机通过双芯无极性配线与单独控制器或集中控制器相连,集中控制器再通过控制转换接口与BMS相连,实现空调器间集中统一控制。当室内机一个出风口达到设定温度时,联动开关将停止室内机,当所有出风口都达到设定温度时,制冷主机停机,更加节能。
◆拥有制冷、制热、自动运行、实时时钟、定时开关机、自动防冻、自动分别动态除霜、压缩机均衡工作控制、系统和模块故障信号显示和外控输出、风盘联动控制等强大功能。
◆出厂时位于机组主模块上的操作屏可移动到控制室内,实现远距离控制,最远距离达1000米。
模块化自由组合,安装方便,性能稳定
◆模块化的系统设计,使每一个制冷系统各自独立,互为备用。任何一个制冷环路发生异常情况都不会影响其他环路的正常运行。控制系统在某一环路发生故障时,会发出指令让其他备用状态的回路接替故障环路的运行,机组的制冷、制热保持相对稳定。
◆模块化的结构设计,使机组可以以标准模块单元进行生产和运输,在安装现场组合成完整的机组,标准的模块单元重量轻、体积小,可以节省运输吊装过程中的大量费用。
◆室外制冷主机可根据用户要求以及空调使用面积大小进行模块间自由组合。
网络通讯能力
◆具备RS一485、RS一232物理接口,既可实现多台主机联网群控,也可与多种通讯协议公开的智能设备进行联网通讯。
海尔风冷模块式冷(热)水机组&&产品型号含义
海尔风冷模块式冷(热)水机组
◆制冷量:33kW-1600kW ◆制热量:35kW+1680kW
海尔风冷模块式冷(热)水机组&&壳管式换热器
◆水侧换热器采用白清洁式壳管换热器,适应中国各种水质变化,寿命长。
◆耐压抗震,不易变形,避免了板式换热器在运行中极易产生震荡变形和疲劳破坏的情况。
◆在水质相同时,相比其他管道,管壁结垢造成堵塞的可能性很小。
◆机组运行时制冷剂流动畅通无阻,管路回油通畅,安全性高。
海尔风冷模块式冷(热)水机组&&风机
◆采用低噪音轴流风机,辅之于高效电机的使用,一步提高机组效率,降低噪音。
热力膨胀阀(电子膨胀阀)
◆进口世界一流制冷配件一一热力膨胀阀(电子膨胀阀),通过调节系统过冷(热)度来调节系统制冷剂流量,能力调节更精确。
海尔风冷模块式冷(热)水机组&&压缩机
◆世界一流涡旋式压缩机,运转噪音低,能效比高,且具有多种保护功能:排气温度保护、高低压力保护、过电流保护、逆相保护等。
海尔风冷模块式冷(热)水机组[制冷循环]&&工作原理
◆在机组制冷循环运行时,压缩机吸入气液分离器中的低压气态制冷剂,经压缩机压缩后变为高压气体,经过四通阀至风侧换热器,在风侧换热器中经风扇使空气循环带走热量,冷凝为高压液体,经分液头汇集后,通过单向阀流入贮液器,此时,若有未冷凝的气体,则充于贮液器顶部,液体又通过贮液器底部经干燥过滤器后,去除水分和杂质,经视镜后至膨胀阀,高压液体经膨胀阀节流后,膨胀变为低压的液态制冷剂,进入水侧换热器中,在此,制冷剂液体在换热器换热管内吸热蒸发,同时使换热管外的水被冷却,达到制冷要求,低压气体从水侧换热器中出来,经四通阀后进入气液分离器中,经气液分离器至压缩机吸气口,保证回压缩机的制冷剂全部为气体,至此,完成一个循环。
海尔风冷模块式冷(热)水机组[制热循环]&&工作原理
◆在机组制热运行时,压缩机吸入气液分离器中低压气态制冷剂,经压缩后变为高压气体,经过四通阀至水侧换热器,在水侧换热器中高压气体放热冷凝为高压液体,同时使换热管外的水被加热,达到使用要求,高压液体通过单向阀流入贮液器,此时,若有未冷凝的气体,则充于贮液器顶部。液体又通过贮液器底部经干煤过滤器后,去除水分和杂质,再经由视镜后至膨胀阀,高压液体经膨胀阀节流后,膨胀变为低压的液态制冷剂,经过单向阀和分液头后均匀进入风侧换热器中,在此,制冷剂液体在换热器换热管内由风扇使空气循环,提供热源,低压气体从风侧换热器中蒸发后,经四通阀后进入气液分离器中,经气液分离器至压缩机吸气口,保证回压缩机的制冷剂全部为气体,至此,完成一个制热循环。
海尔风冷模块式冷(热)水机组变工况制冷量、制热量及输入功率曲线
海尔风冷模块式冷(热)水机组33KW、65KW B系列机组外形尺寸
海尔风冷模块式冷(热)水机组33KW C系列机组外形尺寸
海尔风冷模块式冷(热)水机组65KW C系列机组外形尺寸
海尔风冷模块式冷(热)水机组100KW 机组外形尺寸
海尔风冷模块式冷(热)水机组控制接线示意图
海尔风冷模块式冷(热)水机组典型接线和管路连接
下面以LSQW(R)F65/B为例,说明机组多模块组合时,机组接线和管路连接方法:
◆机组供电电源线;◆模块机组通讯线;◆机组远程控制连接线;◆水泵电源线;◆到机组配电柜电缆
海尔风冷模块式冷(热)水机组&&水系统安装示意图
1、软性接头;2、压力表;3、总回水温度传感器安装处;4、温度计;5、11.15截止阀;6、旁通阀;7、止逆阀;8、水泵;9、水过滤器;10、电子水处理仪;11、1自动排气阀门;12、膨胀水箱;13、排水阀
循环水初次运行时、关闭进、出口阀门(序号5),开启旁通阀门(序号6)。水泵运行一段时间后,清洗水过滤器网。确认外部循环系统内无杂物后,方可打开进、出口阀门(序号5),关闭旁通阀门(序号6),投入正常使用。
机组安装完毕,主模块的总回水温度传感器(已放置在水管表面)必须放置在总回水管路上,并注意现场安装设计时应在管路上预留盲管(函8mm、L=60mm)用于安放温度传感器,盲管插入管路部分为50mm。安装传感器时,将传感器放到盲管底部,在盲管中注入冷冻油,冷冻油的油位要求高过传感器至少1 Omm。为减少传热误差务必采取隔热保护措施。
中港海通中央空调解决方案第一服务品牌 版权所有
全国咨询热线:
京ICP备号-1
设计部:86-10-
工程部:86-10-
售后服务热线:海尔空调内机热风外机凉风是什么问题_百度知道
海尔空调内机热风外机凉风是什么问题
我有更好的答案
空调是否设定为制热模式,重新设定为制冷看看
亲,您是不是开启了制热模式
开制热了吧?
看看是不是调成制热模式了吧,如果不是的话可以联系海尔的官方售后服务热线,由海尔的售后服务工程师上门检测处理。
其他类似问题
为您推荐:
海尔空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 海尔空调主机漏水 的文章

 

随机推荐