惠而浦热水器空调用410冷煤移机是否要抽真空

&&&最新查询信息
&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp&nbsp
&&本月活跃指数排行榜
城市分站:
门户网――中国易修网请问各位老师,为什么空调移机后普遍制冷效果下降?有人说,移机后要换铜管,对吗|维修达人 - 数码之家
查看完整版本: [--
赞助商链接
如题:请问各位老师,为什么空调移机后普遍制冷效果下降?我听有师傅说,由于连接空调室内机和室外机的铜管年限久了,铜管严重老化,不移机还好;移机的话,铜管老化后,非常硬,比铁管还要难以弯管;&&&& 一弯管,就容易就把铜管弯瘪了,请问是这样吗?我也听说过,空调是七分安装,三分品质,空调安装的不好,就影响制冷效果 ,空调安装是很重要的因素,对吗?常见有空调漏水故障,漏氟故障等请问,空调安装有什么注意事项?(有室内机墙壁上的持板要打水平、室内机的安装一定要水平,不能故障倾斜,对吗?我以前听说,室内机的安装要故意让左边高一点,右边低一点,方便室内机的水流到室外,但这次听空调维修师傅说,这种说法不对,空调室内机背面有水道,&&水道本身是倾斜,室内机安装是水平的话,才能保证空调室内机背面的水道倾斜,才能使室内机的水流到室外;如果室内机的安装故意让左边高一点,右边低一点,则空调室内机背面的水道出水口就会高于进水口,导致室内机的水无法流到室外,这种说法对吗?感谢各位老师的指点!
赞助商链接
空调移机安装先压缩机抽真空,不能有水。
赞助商链接
:空调移机安装先压缩机抽真空,不能有水。 ( 08:27) 说实话,我没有听说过,空调移机安装,有哪位师父抽过真空移机的话,并没有把氟利昂漏完吧?如果没有把氟利昂漏完,也不需要抽真空呀
:说实话,我没有听说过,空调移机安装,有哪位师父抽过真空移机的话,并没有把氟利昂漏完吧?如果没有把氟利昂漏完,也不需要抽真空呀 ( 08:31) 没漏完跟抽真空有关系吗?抽真空是为了把混进的空气抽出来
多年空调维修,没听说移机后效果就肯定差!拆前收氟彻底,排空用氟瓶排或者抽真空,效果不会有影响
:说实话,我没有听说过,空调移机安装,有哪位师父抽过真空移机的话,并没有把氟利昂漏完吧?如果没有把氟利昂漏完,也不需要抽真空呀 ( 08:31) 现在在空调是环保制冷剂r410 ,要求是装完后对管路抽真空的
看来二楼的不懂啊
:现在在空调是环保制冷剂r410 ,要求是装完后对管路抽真空的 ( 08:47) 请问,老式的空调(传统空调,用氟利昂那种)不经改造可以用这种冷媒么?
:说实话,我没有听说过,空调移机安装,有哪位师父抽过真空移机的话,并没有把氟利昂漏完吧?如果没有把氟利昂漏完,也不需要抽真空呀 ( 08:31) 移机是先打开空调,把制冷剂都压缩到压缩机里面,然后旋紧螺丝,不让制冷剂泄露出来。然后才拆开的,安装是直接就安装的
:请问,老式的空调(传统空调,用氟利昂那种)不经改造可以用这种冷媒么? ( 08:54) 不行,两种不同性质的氟,对管路设计都有要求,最主要的是压缩机不通用
如果是雨季,对内机和管道抽真空也是一项不错的措施。
学习一下,求真相
:多年空调维修,没听说移机后效果就肯定差!拆前收氟彻底,排空用氟瓶排或者抽真空,效果不会有影响 ( 08:45) 感谢老师指点!老师说的“拆前收氟彻底,排空用氟瓶排或者抽真空”请问,有什么注意事项?如何才能保证收氟彻底?排空用氟瓶排,是如何操作?想请老师详细说说!
鄙视那些无良的空调安装人员,故意留有隐患,让用户烦恼不已,从而骗取售后费用
:感谢老师指点!老师说的“拆前收氟彻底,排空用氟瓶排或者抽真空”....... 收氟前开制冷,先关细管,停一分钟再关粗管,或将压力表接到粗管加氟口,待压力为零后管粗管。排空将粗管上紧,接好压力表和氟瓶,细管松开,开氟瓶加气体,十秒以上排空时间,具体时间依据管路长短自行判定。
空调是七分安装,三分品质,是有道理的,是否按规定操作安装,对空调效果是有影响的,至于移机,多年老机的铜管变硬,只要细心盘大圈,也不是不能移机器(只要管壁不存在漏点,不堵塞)碰见无良人员以此为借口叫你换管的,只能说:呵呵。
:鄙视那些无良的空调安装人员,故意留有隐患,让用户烦恼不已,从而骗取售后费用 ( 09:29) 整体来说,每年加一次冷媒那种完全是安装问题,消费者也被灌输了这种不良思想,甚至有消费问是不是每年都要加冷媒,尼玛,冷媒是消耗品么~~~&&
:收氟前开制冷,先关细管,停一分钟再关粗管,或将压力表接到粗管加氟口,待压力为零后管粗管。排空将粗管上紧,接好压力表和氟瓶,细管松开,开氟瓶加气体,十秒以上排空时间,具体时间依据管路长短自行判定。 ( 09:36) 比如这种,根本没有检漏环节,漏不漏完全是人品问题,然后每年加冷媒……………… 问题的严重性在于:整个行业都认为这是对的。干了一辈子空调的人都不觉得这有什么问题。
干活仔细点,就有经验了,很少有漏的。有漏点的话加氟也容易发现,当然黑着良心不认真干的也大有人在
不是必须要换铜管,但是旧管普遍会发硬变脆,喇叭口处还是要小心不要受力
偶只知道移空调的话要在室外机那里的铜管弄个口&&原先不知道干嘛用的 有些弄得就不是很美观,不知道还有这么多的学问&&论坛果针高手如云&&各行各业都涉及 啊
个人觉得移机后肯定需要抽真空,如果不抽真空铜管和冷凝器里的空气怎么办
移机一次会损失一些冷媒的,铜管也不容易那么老化,主要是不良的维修人员要骗一些维修费。移机前先要把管道中的冷媒回收进室外机里,通电后先关高压管(细管)阀门,继续运转2分钟后,再把低压管阀门关闭,这样官道上的冷媒就全部收进室外机里了,然后可以拧开铜管螺帽和拧开电线接头,就可以分开室内室外机了,铜管盘管时尽量圈盘的大一点,铜管就不会坏(瘪),从新安装时,先把高压端铜锣帽拧紧,低压端螺帽拧三分之一,然后拧开高压阀门开关,进行排空操作,一般放气10秒以上,之后再拧紧低压铜管的螺帽,然后再把低压阀门打开(要全部打开),连接好控制线,一般移机过后或运行了5到6年的空调,基本上需要加冷媒,加多少根据冷媒种类不同,看低压端的压力值加注,空调安装的不好每年或每几个月需要加冷媒。
抽真空基本上不现实,基本上用排空法代替抽真空
空调移机后制冷能力下降:第一,没有规范排空,管道里空气混入过多&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&第二,管道内冷媒流失过多
一般移机时安装人员都不带真空泵,只是装好后利用机器内的氟利昂从管路内把空气给冲出来,再移机就又放出一部分氟利昂,这样规定的加注量就不够了,再加上安装不仔细,造成泄露(氟利昂泄露能力比较强,只要有细微的漏点时间长了就会漏完),时间长了制冷效果就下降。只有加氟利昂才能解决,但是不查出泄露点,往往是加完后效果好,用一段时间效果就不行了。所以只有查出漏点,充注量加够才能解决问题。
查看完整版本: [--
Powered by
Gzip enabled无氟空调是否需抽真空?_百度知道无氟空调R410A安装不抽真空,用通常方法排空气可行吗?_百度知道移机空调在安装时还要再抽一次真空吗_百度知道

我要回帖

更多关于 惠而浦洗衣机 的文章

 

随机推荐