一次泵变流量水系统模拟和存在问题分析
下载积分:600
内容提示:恒压差控制,起不到节能的效果,如采用变压差控制,压差与流量的变化关系需试验确定,且一般起码&&&
文档格式:PDF|
浏览次数:1|
上传日期: 10:39:34|
文档星级:
该用户还上传了这些文档
一次泵变流量水系统模拟和存在问题分析
官方公共微信当前位置: & 制冷量不同的主机组合采..
制冷量不同的主机组合采用一次泵变流量系统的措施
问题补充:
有一商场,准备采用3台1200RT的主机,1台400RT主机,400RT除白天与另3台主机一起供商场冷负荷外, 主机主要用于夜间电影院的运行.冷冻水泵配置也是3大一小变频水泵.考虑采用一次泵变流量系统,但有如下问题不好解决,特求助:
1. 如何实现主机的加减机?
2.供回水主干管上压差平衡阀如何设置?
3.相同制冷量的主机&&是否是采用一次泵变流量系统的必要条件?
补充如下条件:
1.1200RT的为水冷离心机组,400RT的为水冷螺杆机组.
2.各机组的最小允许流量为50%,
3.各机组的最小流量变化率为3%/min .
补充另一条件:&&
冷水泵配置为4大2小,均配变频器.
比如1200RT的一台主机先启动,当末端冷负荷变大时,这时压差旁通阀的压差将减小,当压差值持续减少到某一数值时,或累计一段时间时,将会增加一台主机
1. 压差旁通阀的这个设定值取多少?按1200RT的最小允许流量取值,还是400RT的最小允许流量取值?
2.加机时,先加1200RT的,还是先加400RT的?如何设定呢?
3.冷水泵如何动作?
有一商场,准备采用3台1200RT的主机,1台400RT主机,400RT除白天与另3台主机一起供商场冷负荷外, 主机主要用于夜间电影院的运行.冷冻水泵配置也是3大一小变频水泵.考虑采用一次泵变流量系统,但有如下问题不好解决,特求助:
1. 如何实现主机的加减机?
2.供回水主干管上压差平衡阀如何设置?
3.相同制冷量的主机&&是否是采用一次泵变流量系统的必要条件?
补充如下条件:
1.1200RT的为水冷离心机组,400RT的为水冷螺杆机组.
2.各机组的最小允许流量为50%,
3.各机组的最小流量变化率为3%/min .
补充另一条件:&&
冷水泵配置为4大2小,均配变频器.
比如1200RT的一台主机先启动,当末端冷负荷变大时,这时压差旁通阀的压差将减小,当压差值持续减少到某一数值时,或累计一段时间时,将会增加一台主机
1. 压差旁通阀的这个设定值取多少?按1200RT的最小允许流量取值,还是400RT的最小允许流量取值?
2.加机时,先加1200RT的,还是先加400RT的?如何设定呢?
3.冷水泵如何动作?
问题标签:
1. 如何实现主机的加减机?
答:加机1200RT一台、二台、三台、加上400RT冷机,负荷由小到大。减机则逆向。
1、该系统其实只有两种情况下需要启用供回水主管之间的旁通管路。其一是负荷小于200RT时,开启1台小机组流量不足50%;其二是负荷大于400RT但小于600RT时,开启1台大机组流量不足50%。其他情况都不用启用旁通,所以你可排除以上几率较小的第一种可能,设定旁通压差值为对应600RT冷量时水流量的压差值。
2、加机显然按冷量递增的顺序:400RT――1200RT――1600RT――2400RT――2800RT――...
3、冷水泵也按以上对应的顺序,但选泵一定要选额定扬程相同的。
您尚未登陆,请
之后再提交答案!
没有账号?
“送人玫瑰 手留余香”,您的建议可能影响他人一生。希望所有用户能够严肃对待回答,尽可能地为用户提供准确、全面、可信、有建设意义的高质量答案。
以下情况,用户回答一经发现,立即删除:
1、回答内容不能出现任何形式的广告、灌水行为,尤其是指向提供单位主站(页)的网址链接;
2、回答内容答非所问,与提问毫无关联或者关联性不大;
3、回答内容不能恶意中伤他人或其他单位的;
4、回答内容禁止复制粘贴大幅网络内容,提供无建设性意见的回答;
5、回答内容存在误导他人的事实性错误或过于偏激的主观臆断;
6、回答内容需符合法律法规及道德规范,不能含有脏话,恶意攻击,恐怖或者教唆犯罪,涉及歧视、误导等内容。
深圳市一览网络股份有限公司 版权所有 & 粤ICP备号 增值电信业务经营许可证:粤B2-空调冷水一次泵变流量系统设计要点
核心提示:对空调冷水一次泵变流量系统的原理及组成、优点及适用性进行了详细的介绍,并从冷水机组的选择、冷水机组的启停控制、冷水泵的选择及控制、旁通管及旁通控制阀的配置、压差及流量传感器的选择等五个方面,对其设计要点进行了阐述。空调冷水一次泵变流量系统设计要点
山东省设计研究院& 于晓明 赵建博 石颖& 李向东
随着我国经济的发展和人民生活水平的不断提高,空调得到越来越多的应用,但是空调的普及使得空调能耗在生产和生活总能耗中所占的比重越来越大。空调系统能耗约占整个建筑能耗的35%以上,其中中央空调冷水和冷却水系统能耗约占空调系统总能耗的30%。工程实践表明,导致中央空调系统电耗高的主要原因是由于目前我国大型建筑空调冷水系统多为定流量系统,且系统运行中普遍存在&大流量,小温差&的问题,由此造成冷水循环泵扬程过大、电耗过高。空调冷水一次泵变流量系统通过改变输送管网内的冷水流量满足用户负荷要求,可有效降低系统输送能耗,具有较大节能潜力,因此得到越来越广泛的应用。本文将就空调冷水一次泵变流量系统的设计要点进行探讨,以供同行在工程设计中参考。
2 空调冷水一次泵变流量系统的原理及组成
空调冷水一次泵变流量系统的工作原理:一方面是在负荷侧通过调节电动两通调节阀的开度改变流经末端设备的冷水流量,以适应末端用户空调负荷的变化;另一方面是在冷源侧采用可变流量的冷水机组和变频调速冷水泵,使蒸发器侧流量随负荷侧流量的变化而改变,从而最大限度地降低冷水循环泵的能耗。同时,要确保通过冷水机组蒸发器的水流量在安全流量范围内变化,维持冷水机组的蒸发温度和蒸发压力相对稳定,保证冷水机组能效比相对变化不大。
空调冷水一次泵变流量系统的典型配置如图1所示。在冷源侧配置变频泵,每台冷水机组的进(出)水管上设置慢开慢关型隔断阀,冷水泵与冷水机组不必一一对应设置,且二者启停应分开控制;在空调冷水总供回水管之间设置旁通管,旁通管上设置旁通控制阀(电动调节阀),当负荷侧冷水量小于单台冷水机组的许可最小流量时,旁通管上的电动调节阀打开,使流经冷水机组蒸发器的最小流量为负荷侧冷水量与旁通管流量之和,最小流量由流量计或压差传感器测得。另外,系统末端需安装电动两通调节阀。
1&冷水机组 2&变频调速冷水循环水泵 3&电动隔断阀
4&旁通控制阀 5&电动两通调节阀 6&末端空气处理装置 7&止回阀
图1&空调冷水一次泵变流量系统举例
3 空调冷水一次泵变流量系统的优点及适用性
空调冷水一次泵变流量系统与传统的空调冷水一次泵系统及二次泵系统相比较,具有以下优点:
1、由于取消了二次泵系统中的二级泵与相应零配件、减振器、启动器、电线、控制器等,因而减少了空调冷水系统的机房面积及初投资。
2、与一、二次泵系统相比,降低了系统中循环水泵的电耗。原因之一是由于一、二次泵系统中的一级泵通常是大流量低扬程,其固有的效率较低;而一次泵变流量系统中的一级泵均是大流量高扬程的水泵,其固有的效率要高于同等流量低扬程的水泵;原因之二是由于取消了二次泵系统中二级泵消耗在附加零配件与装置(阀门、除污器、变径管、集水器等)上的阻力损失。
3、一、二次泵系统中的一级泵是定流量泵,必须像冷水机组一样分级投入运行,而且其电耗是恒定不变的;而一次泵变流量系统中只配备变流量泵,能根据末端负荷的变化,通过改变水泵的转速调节负荷侧和冷水机组蒸发器侧的流量,最大限度地降低变频调速水泵的电耗。
4、能够消除一次泵和二次泵系统的&低温差综合症&,使冷水机组高效运行。
5、能够充分利用冷水机组的超额冷量,减少并联的冷水机组和冷却水泵的全年运行时间和能耗。
3.2 适用性
目前,常用的空调冷水一次泵和二次泵及一次泵变流量三种系统适用于不同类别、规模及使用特点等的工程。通常,冷源侧定流量、负荷侧变流量的一次泵系统(见图2),适用于水温要求一致,且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程;冷源侧和负荷侧分别设置一级泵和二级泵(变频泵)的二次泵变流量系统(见图3)适用于负荷侧系统较大、阻力较高的工程,且当各区域管路阻力相差悬殊(超过50KPa)或水温要求不同时,宜按区域分别设置二级泵;而对于冷源侧和负荷侧均变流量的一次泵(变频)变流量水系统(见图1),则适用于以下空调系统:
1、全年空调冷负荷变化较大的空调系统;
2、空调冷水供水温度可以允许轻微变化;
3、工程初投资及回收期可接受;
4、工程设计者对技术应用的把握到位,控制方案和运行管理可靠,用户(操作者)了解并能熟练掌握等。
尽管空调冷水一次泵变流量系统具有节能的优点,但是其旁通控制和冷水机组的分级启停控制较为复杂,因此在设计这种水系统形式时,一定要谨慎,必须准确理解和掌握其原理、组成及设计要点。
&1&分水器 2&集水器 3&冷水机组 4&冷水循环泵 5&止回阀
&6&压差控制器 7&电动调节阀 8&末端空气处理装置 9&电动两通调节阀
图2 空调冷水一次泵系统举例&
1&分水器 2&集水器 3&冷水机组 4&冷水一级循环泵 5&止回阀
6&末端空气处理装置 7&电动两通调节阀 8&冷水二级循环泵 9&压差控制器 10&平衡管
&图3&空调冷水二次泵系统举例
4 空调冷水一次泵变流量系统设计要点
4.1 冷水机组的选择
对于空调冷水一次泵变流量系统采用的可变流量的冷水机组,机组蒸发器的许可流量变化范围和许可流量变化率是衡量冷水机组性能的重要指标。机组蒸发器的许可流量变化范围越大,越有利于冷水机组的加、减机控制,节能效果越明显;机组蒸发器的许可流量变化率越大,冷水机组变流量时出水温度波动越小。在实际的机组设计选型中:选择蒸发器流量许可变化范围大,最小流量尽可能低的冷水机组,如离心机30%~130%,螺杆机45%~120%,最小流量宜小于额定流量的50%;选择蒸发器许可流量变化率大的冷水机组,每分钟许可流量变化率宜大于30%。
对于空调冷水一次泵变流量系统,冷水机组尽可能选择同一规格型号,如规格型号无法保持一致的话,建议各冷水机组蒸发器额定水阻力尽可能保持在相等的水平,此时,当外网空调负荷导致空调冷水流量发生变化时,流经各冷水机组蒸发器的水流量可基本实现同步等比例变化。
4.2 冷水机组的启停控制
对于空调冷水一次泵变流量系统来说,其运行难点是如何解决并联冷水机组的顺序启停的控制问题,而其冷水机组的最大流量、最小流量、温度设定值又是这些顺序启停控制的关键切换点。因此,空调冷水一次泵变流量系统的正常运行必定需要依靠预先编好的顺序启停软件来执行。
4.2.1 冷水机组的启动控制
在启动另一台冷水机组之前,应让正在工作的冷水机组几乎满负荷运行。当所监测的蒸发器出水温度超过了设定值的允许偏差上限,或其水流量超过了该机组所允许的最大流量时,才启动下一台冷水机组运行。通常做法是以压缩机运行电流为依据:若机组运行电流占额定电流的百分比大于设定值(如90%),并且这种状态持续10~15min,则开启另一台机组,这种控制方式的好处是供水温度控制精度高,在系统供水温度尚未偏离设定温度时,已加机了。此时,为防止正在运行的冷水机组蒸发器流量的突然下降,需要采取以下两项保护措施:
1、为缓解由于水流量突然下降,出现铜管内冷水冻结的危险,采取关小机组进口导叶阀或提高机组供水温度设定值1至3 min的办法来使正在运行冷水机组暂时卸载;
2、缓慢打开新启动冷水机组蒸发器的电动隔断阀,其打开速度要根据所启动冷水机组所能容忍的最大许可流量变化率而定。最大许可流量变化率越大,其电动隔断阀从全关到全开所需要的时间越短,例如:对于最大许可流量变化率每分钟允许30%的机组,其电动隔断阀从全关到全开,大约为2min;对于最大许可流量变化率每分钟允许10%的机组,约需要经历6min;而对于最大许可流量变化率每分钟只允许5%的机组,则需要12min左右。
4.2.2 机组的关闭控制
根据机房内机组的台数与部分负荷效率曲线,应设计&停机&策略,避免机组的低负荷运行。在空调冷水一次泵变流量系统中,通过测定机组运行时的电流RLA ( running load amps) 来控制机组的启停间隔。RLA%(运行电流除以额定电流 )反应了冷水机组运行时实际负荷率的良好指标。在多台相同机组的并联运行时,关闭机组的策略是目前正在运行的各台机组的RLA%之和除以运行机组台数减1,若结果小于设定值(如80%),就关闭一台机组。即:
&&&&&&&&&&&&&&&&&80%
例如,3台机组运行电流为满负荷电流的50%,可以关闭1台机组。
&&&&&&&&&&&&&&&&&=75%&80%
另外,应根据冷水机组蒸发器结构,最小许可流量和防冻结温度设定值,设计&防冻结延时停机&保护顺序。因为,一般定流量冷水机组控制器当监测到蒸发器出水温度到达冻结水温度时就会立即执行保护性停机。但在空调冷水一次泵变流量系统中,如立即执行保护性停机,停机的机率会很高。这种&防冻结延时停机&保护顺序能在监测到达冻结温度时不会立即停机,而是累加冻结温度以下的度-秒值,只有当此值总和上升到临界值时才迫使其停机,以便使机组的制冷能力调节器达到稳定的出力控制。
4.3 冷水泵的选择及控制
对于空调冷水一次泵变流量系统,在设计中宜采用&集合母管并联&后再与蒸发器串联的方式进行配管。此种连接方式下,冷水泵与冷水机组在控制方面不呈一一对应关系,冷水机组的启停数量由用户端空调瞬时总负荷决定,而冷水泵启停数量的控制则根据用户端空调水流量实际需求值并同时结合水泵、马达及变频器效率分析决定水泵启停台数。此种方式通用性强,针对大小冷水机组组合的情况,避免了冷水泵变频工作时相互干扰的问题,最大程度地节省了冷水泵运行能耗。
4.3.1 冷水泵的选择
根据设备设计安装位置、空间及承压,结合设计流量及扬程,决定选用何种类型水泵及其所配机械密封,设计选泵时,水泵设计工作点尽可能在高效区偏右一点区域,以实现水泵在高效区变频运行。实际设计中应选择Q-H曲线陡峭的水泵。
4.3.2 冷水泵的变频控制
空调冷水一次泵变流量系统冷水泵的变频控制原理为:供回水总管末端最不利的末端空调设备根据负荷变化调节电动两通调节阀(风机盘管、空调机组等)的开度,使得系统流量变化,从而引起压差变化,水泵变频器控制器根据此压差调节冷水泵的转速,实现了系统变流量的节能运行。
在设计中,冷水泵为防止低流量造成的负面效果需设定最小流量,根据有关,建议最小流量为水泵最佳效率点流量的25%;为确保水泵马达的正常散热,水泵转速不应低于正常标准值的30%。
另外,冷水泵要求每台均配置变频器,同时变频调速,避免一变多定。
4.4 旁通管及旁通控制阀的配置
空调冷水一次泵变流量系统的旁通管上设置旁通控制阀,当负荷侧冷水量小于单台冷水机组的最小流量时,旁通管打开,使冷水机组的最小流量为负荷侧冷水量与旁通管流量之和。
4.4.1 旁通管规格及其设置原则
旁通管的设计流量为系统中制冷量最大冷水机组许可的最小流量。旁通管应尽量安装在冷水机组和冷水泵的附近,这样可减少水路的压降,降低水泵的能耗。
4.4.2 旁通控制阀的选择及控制
空调冷水一次泵变流量系统旁通管上设置旁通控制阀,当负荷侧冷水量小于系统中制冷量最大冷水机组的最小流量时,旁通管打开,使冷水机组的最小流量为负荷侧冷水量与旁通管流量之和,以确保冷水机组冷水流量不低于其最小流量。
旁通控制阀的设计流量必须满足系统中制冷量最大冷水机组的最小流量,并且应具有线性控制特性,即流量与阀门的开度呈线性关系。旁通控制阀的设计选型不能根据旁通管管径确定,而是根据所选阀门的流量系数Kv值计算当旁通控制阀处于最小开度和最大开度情况下其可调比是否满足要求,根据计算出的可调比求出最大流量和最小流量与旁通控制阀在最小开度及最大开度下的流量进行比较,反复验算,直至合格为止。
旁通控制阀可由冷水机组变频控制装置来控制,其控制原则是根据冷水机组蒸发器进出口压差或流量的实测值调节旁通控制阀开度,确保每台冷水机组蒸发器水流量不低于其最小值。
4.5 压差、流量传感器的选择
在空调冷水一次泵变流量系统中,旁通阀控制的信号源由冷水机组蒸发器瞬间流量值或压差的测定值提供,因此压差、流量传感器的安装位置及精准与否对空调冷水一次泵变流量系统相当重要。
在空调冷水一次泵变流量系统的设计中必须选用准确度高和重现性好的压差、流量传感器。一般有两种方案可供选择。
1、在冷水泵组进口集水母管前的回水干管的直管段上,设置准确度不低于&0.5%的电磁流量计,该直管段的长度至少应为15倍管径。流量计应按生产厂商说明书要求安装并且定期标定校正。
2、另外,因电磁流量传感器价格较高,通常也可采用在每的台机组蒸发器两端设置压差传感器,根据机组的压降与流量的关系,计算蒸发器实际流量。该压差传感器的灵敏度不应低于&0.1%,准确度不应低于&0.2%,压差传感器与其变送器应按生厂商说明书要求定期标定校正。此时,需要冷水机组生产厂家提供其蒸发器流量与水压降的关系曲线,并对水系统采取严格的水质控制与过滤措施。
随着国家大力提倡建设节约型社会和低碳经济,节能降耗将作为衡量一项工程的重要指标。空调冷水一次泵变流量系统既节省机房面积和降低初投资,同时又减少了水泵的电力需求与全年运行能耗,具有较大的节能潜力,发展前景十分看好。但是,由于其在设备选用上的更高要求和控制技术上的复杂性,使得在设计中采用空调冷水一次泵变流量系统时应根据工程特性进行分析,选用合理的设计形式,合适的设备和控制策略,才能圆满地完成设计工作,使其达到真正节能的目的。一次泵变流量系统_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
一次泵变流量系统
上传于||文档简介
&&中​央​空​调​节​能​新​技​术
阅读已结束,如果下载本文需要使用
想免费下载本文?
你可能喜欢我关注的版块:
查看: 334|回复: 0
简介:&&通过一次泵变流量水系统的模拟 分析 ,得到了变流量情况下的节能率与部分负荷率和水泵相对于功耗的关系,分析了水侧变流量运行对冷水机组性能的 影响 ,并给出了不考虑这一因素对于一次泵系统变流量节能分析所引起的偏差,指出 研究 和掌握冷水机组变流量下的制冷性能对于一次泵变流量系统的设计是至关重要的。对于改造中出现的一些带有普遍性的 问题 进行了分析。
关键字: 一次泵系统 变流量水系统 节能
&&引言& &空调 冷冻 水和冷却水经常在大流量、小温差下运行。根据日本的经验,VWV与VAV并列,是空调中仅次于全技术的节能措施。随着近年来电力 电子 技术的 发展 和性价比的不断提高,交流电机变频调速技术的 应用 越来越广,一次泵变流量水系统的研究因此也得到了一定的重视 [1]-[3] ,但在研究中也存在这定性的结论多,定量的研究和 计算 办法少,可操作性较差的问题,因而影响了其在实际中的广泛使用。虽然 冷冻 水和冷却水的变流量运行对 冷冻 水泵和冷却水泵的节能运行有利,但变流量运行对于冷水机组的制冷性能可能有一定影响,制冷机的制冷效率(COP)可能有一定程度的下降。因此,要保证在冷水机组安全的前提条件下实现节能运行,就要求 冷冻 水流量和冷却水流量的变化有一定的限制,并满足某种匹配关系。由于 目前 生产厂家一般没有提供在不同的 冷冻 水出水温度和冷却水进水温度下,冷水机组、输入功率随 冷冻 水流量和冷却水流量变化的完整数据,因此关于一次泵变流量水系统的研究和设计受到了一定的影响;反过来,由于定量研究较少,也使得生产厂家没有积极性进行相关数据的测试。相信一次泵变流量水系统研究的进一步深入,对于提高冷水机组在部分负荷工况下及变流量情形下的的研究和节能技术的推广将起到推动作用,从而形成和制冷主机节能研究及其应用的良性互动。1 水侧变流量对冷水机组性能的影响 在传统的空调水系统设计中,通过冷水机组的 冷冻 水和冷却水的流量基本保持不变。认为只有维持定流量,才能确保盘管的换热效果,流量减小时,在换热盘管表面可能会出现层流状态,降低换热效果;同时,流量过小时,还会出现冻结的危险,当流速小于一定值时,水中若含有物质,会对盘管造成腐蚀。随着控制技术的发展,冷水机组的控制系统越来越先进。目前,不同类型的冷水机组均能实现冷量的自动调节。冷水机组能量调节功能的进步使得其水侧变流量设计成为可能,同时也凸显水泵应改变以不变应万变之策,而应以变应变。事实上,目前,多数冷水机组允许蒸发器流量在额定流量的50%~100%以内变化。当蒸发器采用变流量运行时,其流量随着用户负荷的变化而变化,当用户负荷变小时,蒸发器的 冷冻 水流量变小,冷水机组的控制系统根据实际需冷量减小流量,导致蒸发器盘管内制冷剂流速偏离了最佳流速值,冷水机组的整体性能降低。衡量蒸发器变流量运行能否节能的标准不单是 冷冻 水泵运行时节能多少,而还应考虑蒸发器变流量运行造成冷水机组COP值下降而损失的能耗,再考虑变流量运行的负荷时间频度。由于控制技术的进步,控制系统可以保证始终在高效区运转,使得冷水机组蒸发器变流量时的性能不会下降很多。冷水机组蒸发器变流量对其制冷性能的影响程度与压缩机类型和制冷剂变流量的方式有关。 文献 3从热力学角度对此进行了分析,认为即使 冷冻 水流量减至60%,冷水机组的COP的下降幅度也不超过10%。冷却水进出口温差变大时,虽然可以减小冷却水泵的运行费用,然而,为了保证冷凝器内的热交换,冷凝温度必然要高于冷却水的出口温度,并且冷凝温度与冷却水出口温度也要求有一低限。所以,要想加大冷却水的进出口温差,就必须提高冷却水出口温度(通常冷却水进口温度基本上是定值),这又将引起冷凝温度的增加,降低了冷水机组的COP值。与蒸发器变流量相比,冷凝器变流量运行对冷凝温度的影响较大,故导致冷水机组COP的变化较大,在给冷却水泵变频器时,应详细分析冷却水变流量对冷水机组性能的影响,确定方案的可行性。& & 2& &一次泵变流量系统节能模拟 分析& &现将在部分负荷情况下变流量与定流量两种情形的系统(冷水机组和水泵)能耗进行比较,设定流量情形冷水机组和水泵的输入功率分别为& &和& &,变流量情形为& &和& &,对于冷水机组和水泵组成的系统而言,水泵变流量的节能率为(1)变流量与定流量两种情形下的制冷量应相等(& &),因此,两种情形下冷水机组的输入功率与能效比(EER)的关系为(2)因此,节能率为(3)在部分负荷情况下,由于环境温度和工况的改变,冷水机组的输入功率& &与名义工况下的输入功率& &相差较大,且关系较为复杂;而EER虽有改变,但变化幅度较小,一般不超过15% [4] 。设EER随部分负荷率η(=Q/Q 0 )的变化为线性变化(4)这里EER 0 为名义工况下的能效比,待定系数& &与部分负荷率和机型有关,如不考虑部分负荷情况下能效比的变化,则取& &。据能效比的定义,有,& & (5)由(4)、(5)式,可将部分负荷情况下冷水机组的输入功率& &用名义工况下的输入功率& &和部分负荷率η来表示:(6)将(6)式代入(3)式,得(7)对于闭式系统,水泵的等效率曲线与管路特性曲线重合,在一定的调速范围内,符合相似定律,(8)式中& & 和& &分别为定流量和变流量情形下的水流量。在名义工况下,有& & (9)式中& &为名义工况下的温差,若采用等温差控制,则有 (10)因此,& & (11)将(8)、(11)式代入(7)式,得(12)上式中最后一项是由于考虑了变流量运行对于冷水机组性能的 影响 而带来的。变流量情形下,冷水机组的能效比将比定流量情形下的能效比略有下降, 目前 这方面实验数据较少。为便于从 理论 上分析一次泵变流量情形下的节能与流量变化的关系,本文分别模拟以下两种情况:流量变为额定流量的60%时,冷水机组的EER变为定流量时EER的5%和10%,且EER与相对流量呈线性关系。这里为方便起见,不妨称之为“5%影响曲线”和“10%影响曲线”,见图1。对于“5%影响曲线”和“10%影响曲线”,分别有(13)(14) 为便于分析一次泵变流量情形下的节能与部分负荷率η和水泵相对主机的功耗& &的关系,这里,假设 [4] (15)
(相对功率为15%) (相对功率为25%)
(相对功率为15%) (相对功率为25%)图2和图3分别给出了水泵相对主机的电功率& & 为15%和25%情况下,“5%影响曲线”下的节能率与部分负荷率(流量变化)的关系;图4和图5则分别给出了对应于“10%影响曲线”下的节能率。从图中可以看出变流量对于冷水机组制冷性能的负面影响可能在相当程度上抵消水泵的调速节能,特别是当水泵相对主机的电功率比较小时。当水泵相对主机的电功率小于15%时,不考虑对主机影响的节能率 计算 (三次方定律)较考虑“5%影响曲线”时要高估50%以上,较考虑“10%影响曲线”时更要高估100%以上。即使对于水泵相对主机的电功率较大的情形,也应该正确评估变流量对主机制冷性能的影响,否则,有可能做出错误的判断。因此, 研究 和掌握冷水机组变流量下的制冷性能对于一次泵变流量系统的设计是至关重要的。3& &工程中存在 问题 分析&&一些变频器生产厂家和公司,在推动变频调速技术 应用 于空调水系统中,经常走在人员的前面,大部分后期工程改造(变频调速系统的添置)往往由自动控制专业人员所主导。目前已有若干空调用户,特别是饭店,被推荐在空调 冷冻 水系统和冷却水系统中采用变频泵。但由于集中空调系统有着不同于一般流体输配系统的特点,在工程改造和节能核算中也存在一些问题。有的工程由于设计或方面的原因,水环路压力本来就不平衡。而在进行变频调速方案可行性论证时,有时仅仅关注供回水总管上的温差和系统的运行时间,而没有关心水环路压力是否平衡。水环路压力不平衡所造成的水力(热力)失调,在额定的大流量情况下,有的环路温差大,大多数环路温差小,供回水总管或上的温差还是较小,问题被掩盖了;但在小流量情形,就暴露了出来,结果在水泵调速运行时,最不利环路上的空调区域往往达不到要求,流量偏小(就是管理人员常常说的压力不够)。这就是许多调速装置形同虚设的一个主要原因。如何进行变频调速系统控制,对于运行的节能效果影响很大。目前,大多数情形采用的是压差控制和温差控制。压差控制反应快,成本低,但也有缺点:恒压差控制,起不到节能的效果,如采用变压差控制,压差与流量的变化关系需试验确定,且一般起码要对最不利环路进行控制,布线较长,如是后期改造则要影响外观效果,不受业主欢迎;温差控制布线简单,只要将传感器布置在供回水总管或分集水器上即可,但其响应滞后,同样成本下,温度传感器精度较低,且在原来系统水环路压力不平衡的情况下,控制效果不好。两种 方法 各有利弊 [5] 。几乎所有节能核算办法均没有考虑到冷水机组水侧变流量运行对于其COP的影响,大多数核算办法只是简单地(也许有商业方面的考虑)将变频泵电流与工频泵电流进行比较,并计及变频泵地运行时间,而得出节能地效果(目前大多数变频调速采用“一变多定”方案),没有考虑到水泵机组在部分调速运行时,变频泵电流下降,而工频泵电流可能会有所上升。4& &结论&&一次泵变流量水系统是空调的重要方法,但其设计或改造,需要事前对系统进行细致的测试和调研,或需要生产厂家提供冷水机组制冷量、输入功率随 冷冻 水流量和冷却水流量变化的完整数据。随着对于一次泵变流量水系统研究的进一步深入,可以推广PLC()与变频器组成一调速控制系统,充分考虑到冷水机组水侧变流量运行对于其制冷性能的影响,实现冷水机组和水泵的一体化控制。