75吨炉厂用电网络中断应急预案预案

您现在的位置: >>
>> 浏览文章
全厂停电事故应急预案
作者:华电国际广安发电有限责任公司 &&&&文章来源:华电国际广安发电有限责任公司&&&&更新时间:日 &&&&
华电国际广安发电有限责任公司
全厂停电事故应急预案
预案版本:1.00版发布部门:广安发电有限责任公司突发事件应急管理委员会发布日期:日第一章&总& 则第一条&编制目的为提高对各种人为或自然灾害等难以预料因素造成电网全部或局部瓦解和崩溃、发生大面积停电的反应能力,在发生系统瓦解从而造成大面积停电的严重事故时,运行值班人员能够做到准确、有序、迅速地恢复机组运行,并对线路尽快恢复供电;提高我厂在发生电网大面积停电时的应急、应变和黑启动能力;检验本单位各种设施、设备的配置、性能及操作、管理能力,及时发现电网及各种辅助设施、设备(包括一次、二次设备和通信、自动化等)的薄弱环节与隐患,以制定相应的防范措施,提高我厂安全稳定运行水平,根据广安发电有限责任公司的实际情况制定本预案。第二条&编制依据依据《广安发电有限责任公司突发事件总体应急预案》、《调度规程》、《集控运行规程》、《网控运行规程》、《广安发电有限责任公司现场安全运行规程》制定本预案。第三条&适用范围本预案适用于广安发电有限责任公司发生的满足公司Ⅱ级及以上应急响应标准的全厂停电事故,即发生的事故已经(或预期)造成全厂停电时启动本预案。第四条&与其他预案的关系本预案为《广安发电有限责任公司突发事件总体应急预案》总体预案下的专项预案,可以单独使用,也可以配合其他预案使用。当全厂停电引起人身伤亡或设备损坏时,可能用到《广安发电有限责任公司人身伤亡事故应急预案》、《广安发电有限责任公司设备事故应急预案》等应急预案。第五条&工作原则在全厂停电的应急处理工作中,必须遵循预防为主、安全第一、常备不懈的方针,贯彻集中领导、统一指挥的原则。第二章&单位概况第六条&应急资源概况(一)&广安发电有限责任公司备用事故保安电源的种类、供电时间、供电能力1.&交流保安电源1.1& 广安发电有限责任公司Ⅰ、Ⅲ期工程#31、#32、#61、#62机每台机组设有两段保安380VPC段,Ⅱ期工程#33、#34机组每台机组设有四段保安380VPC段,以保证停机过程中或事故情况下对主机交流润滑油泵、顶轴油泵、盘车电机、汽泵辅助油泵、火焰检测风机、热工锅炉配电箱、热工汽机配电箱、密封油空侧油泵、主油箱及小机油箱排烟风机、防暴风机、EH油泵、电泵辅助油泵、空预器辅助马达、交流事故照明、以及引风机、送风机、一次风机油站供电和集控室DCS、汽机旁路等负荷供电。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期每台机组配置一台快速启动的柴油发电机组作为备用保安电源。正常运行时,保安动力配电中心由锅炉或汽机400V PC段供电,当保安段失去工作电源时,柴油发电机组自动投入向保安段供电。柴油发电机组在15-20秒内投入。当厂用电源恢复时,保安段应恢复由厂用电供电,在倒换过程中应采用瞬间停电的方法,严禁采用并列倒换。1.2&保安系统的设备规范:1.2.1&Ⅰ期#1、#2柴油发电机设备规范型号&DKC0640功率&550KW/688KVA额定电压&380/220V额定电流&1045A励磁电压&43V励磁电流&2.5A额定转速&1500转/分频率&50HZ功率因数&COSΦ=0.8(滞后)绝缘等级&F1.2.2& Ⅱ期#3柴油发电机设备规范型号&600GFZ功率&600KW/750KVA额定电压&400V额定电流&1083A励磁方式&无刷、相复励额定转速&1500转/分频率&50HZ功率因数&COSΦ=0.8(滞后)绝缘等级&F1.2.3& Ⅱ期#4柴油发电机设备规范型号&500GFZ功率&500KW/625KVA额定电压&400V额定电流&902A励磁方式&无刷、相复励额定转速&1500转/分频率&50HZ功率因数&COSΦ=0.8(滞后)绝缘等级&F1.2.4& Ⅲ期#5、#6柴油发电机设备规范型号&HCI734F功率&1200KW/1500kVA额定电压&400V额定电流&2166A励磁方式&无刷、相复励额定转速&1500转/分频率&50HZ功率因数&COSΦ=0.8(滞后)绝缘等级&F
2.&直流电源2.1& Ⅰ期直流2.1.1& Ⅰ期220V直流系统分别设有二组GF-1400AH蓄电池及二组直流母线,母线间设有联络刀闸。Ⅰ期220V直流系统分别设有三台硅整流装置。其中Ⅰ期设三台KCVA20-160/315硅整流装置,分别作为#31、#32机组主浮充装置及备用充电装置;蓄电池每组个数为107个,全部蓄电池组供220V直流分屏母线。2.1.2&Ⅰ期220V直流系统正常运行方式1)#31、#32机220V直流主母线分段运行,联络刀闸在断开位置。2)#31机220V蓄电池组和#31机220V蓄电池组浮充机运行在#31机220V直流主母线上,#31机220V蓄电池组浮充机带正常#31机220V直流主母线上的负荷及对#31机220V蓄电池组浮充。3)#32机220V蓄电池组和#32机220V蓄电池组浮充机运行在#32机220V直流主母线上,#32机220V蓄电池组浮充机带正常#32机220V直流主母线上的负荷及对#32机220V蓄电池组浮充。4)#31、#32机220V直流备用充电装置正常情况下应处于良好的备用状态。&2.1.3 Ⅰ期110V直流每台机组分别设有二组GF-600AH蓄电池及二组直流母线,母线间设有联络刀闸,正常运行时分段运行,两组蓄电池严禁并列运行。每台机组分别设有三台KCVA20-100/165硅整流装置,分别作为每台机110VA、B两组蓄电池的主、备充电装置。蓄电池每组个数为52个,分别供110V直流A、B段母线,作为机组控制及信号电源。2.1.4 Ⅰ期110V直流系统正常运行方式(包括网控楼)1)两台机组110V直流系统为独立供电电源,机组之间不能联络运行。2)两台机组110VA、B组蓄电池分别供A、B段母线,A、B充电装置分别对A、B组蓄电池充电以及带母线上的负荷运行。3)&两台机组110V直流备用C充电装置正常情况下应处于良好备用状态。4)网控楼直流系统同#31机组直流系统。2.1.5 Ⅰ期直流系统设备规范蓄电池规范使& 用地& 点&型&&& 号&组数&容量AH&10H放电电流 A&放电终止电压 V&单只电瓶电压 V&电瓶个数集控(220V)&GF-0&140&1.7&2&107集控、网控(110V)&GF-600 &2&600&60&1.7&2&52
硅整流充电装置规范使& 用地& 点&型&&& 号&组数&交流输入&直流输出&&&相数&电压 V&电流A&电压V集控、网控(110V)&KCVA20-100/165&3&3&380&100&110集控(220V)&KCVA20-160/315&3&3&380&160&220
2.1.6& 直流负荷统计设备名称&额定电流:A主机直流润滑油泵&200小机直流润滑油泵&50*2电泵直流润滑油泵&50空侧密封油泵&35DEH备用电源&16事故照明&4UPS电源&400手动励磁柜&8热工控制保护&126KV厂用配电装置&16400V厂用配电装置&8发变组保护屏&10微机五防屏&10集控室信号电源&10厂用电源保护屏&10220KV线路控制电源&50220KV线路信号电源&50220KV线路保护电源&502.1.7&Ⅰ期蓄电池组供电能力、时间1)Ⅰ期蓄电池组供电能力为1400AH,供电时间为4小时。2)蓄电池组在得到外部电源供电后恢复正常使用所需时间为约10小时2.2&Ⅱ期直流2.2.1& Ⅱ期220V直流系统分别设有二组FM-400 ZV1300AH蓄电池及二组直流母线,母线间不能联络运行。Ⅱ期220V直流系统分别设有三台ZVG13-30220IH硅整流装置,分别作为#33、#34机组主浮充装置及备用充电装置;蓄电池每组个数为103个,全部蓄电池组供220V直流分屏母线。2.2.2&Ⅱ期220V直流系统正常运行方式1)#33、#34机220V直流主母线分段运行,母线间不能联络运行。2)#33机220V蓄电池组和#33机220V蓄电池组浮充机运行在#33机220V直流主母线上,#33机220V蓄电池组浮充机带正常#33机220V直流主母线上的负荷及对#33机220V蓄电池组浮充。3)#34机220V蓄电池组和#34机220V蓄电池组浮充机运行在#34机220V直流主母线上,#34机220V蓄电池组浮充机带正常#34机220V直流主母线上的负荷及对#34机220V蓄电池组浮充。4)#31、#32机220V直流备用充电装置正常情况下应处于良好的备用状态。&2.2.3 Ⅱ期110V直流每台机组分别设有二组FM-400 ZV400AH蓄电池及二组直流母线,母线间设有联络刀闸,正常运行时分段运行,两组蓄电池严禁并列运行。每台机组分别设有三台ZVG12-20110IA硅整流装置,分别作为每台机110VA、B两组蓄电池的主、备充电装置。蓄电池每组个数为52个,分别供110V直流A、B段母线,作为机组控制及信号电源。2.2.4 Ⅱ期110V直流系统正常运行方式1)两台机组110V直流系统为独立供电电源,机组之间不能联络运行。2)两台机组110VA、B组蓄电池分别供A、B段母线,A、B充电装置分别对A、B组蓄电池充电以及带母线上的负荷运行。3)&两台机组110V直流备用C充电装置正常情况下应处于良好备用状态。2.2.5&Ⅱ期直流系统设备规范蓄电池规范使& 用地& 点&型&&& 号&组数&容量AH&10H放电电流 A&放电终止电压 V&单只电瓶电压 V&电瓶个数集控(220V)&FM-1300 ZV1300AH&2&.8&2.2&103集控(110V)&FM-400 ZV400AH &2&400&40&1.8&2&52硅整流充电装置规范使& 用地& 点&型&&& 号&组数&交流输入&直流输出&&&相数&电压 V&电流A&电压V集控(110V)&ZVG12-20110IH&3&3&380&40&110集控(220V)&ZVG13-30220IH&3&3&380&130&2202.2.6& 直流负荷统计设备名称&额定电流:A主机直流润滑油泵&125小机直流润滑油泵&50*2空侧密封油泵&80DEH备用电源&50事故照明&10UPS电源&350热工控制保护&502.2.7&Ⅱ期蓄电池组供电能力、时间1)Ⅱ期蓄电池组供电能力为1300AH,供电时间为4小时。2)蓄电池组在得到外部电源供电后恢复正常使用所需时间为约10小时2.3&Ⅲ期直流2.3.1&Ⅲ期每台机组各设两组110V GFM-600型蓄电池(每组蓄电池数量为52个),设一组220VGFM-2200AH型蓄电池(每组蓄电池数量为104个),网控楼设两组110VGFM-300型蓄电池(每组蓄电池数量为52个)。集控室及网控110V蓄电池组采用两段单母线接线,中间经联络刀闸相互联络。220V蓄电池采用一段单母线,两台机组的220V直流母线经刀闸相互联络。集控室及网控楼110V 600AH和300AH蓄电池各设一组YL11020B充电装置和一组备用充电装置。两组220V 2200AH蓄电池各设一套YL23020A充电装置和一组备用充电装置。 110V直流系统主要供控制、保护、测量负荷。220V直流系统主要供事故照明、动力负荷及交流不停电电源。2.3.2&Ⅲ期直流系统正常运行方式:1)集控室及网控楼110V直流系统正常运行方式为:A、B段分别运行,联络刀闸在断开位置。2)&集控室及网控楼110V A组蓄电池和A充电器运行在A母线,A充电器正常带A段母线上的负荷及对A组蓄电池浮充。3)&集控室及网控楼110V B组蓄电池和B充电器运行在B母线,B 充电器正常带B段母线上的负荷及对B组蓄电池浮充。4)&220V系统每台机组充电器正常运行在本机组直流母线上,带本机负荷及对蓄电池进行浮充。5)集控室及网控楼110V和220V备用充电装置正常情况下应处于良好备用状态。2.3.3 Ⅲ期直流系统设备规范蓄电池规范使& 用地& 点&型&&& 号&组数&容量AH&10H放电电流 A&放电终止电压 V&单只电瓶电压 V&电瓶个数集控(220V)&GFM-0&220&1.8&2&104集控(110V)&GFM-600&2&600&60&1.8&2&52网控楼(110V)&GFM-300&2&300&30&1.8&2&52硅整流充电装置规范使& 用地& 点&型&&& 号&组数&交流输入&直流输出&&&相数&电压 V&电流A&电压V集控(110V)&YL1&380&60&110网控楼(110V)&YL1&380&30&110集控(220V)&YL2&380&220&220
2.3.4 Ⅲ期直流负荷统计Ⅲ期直流负荷统计设备名称&额定电流:A主机直流润滑油泵&200&主机直流密封油泵&55&小机直流润滑油泵&18*2&事故照明&30&UPS电源&502.3.5&Ⅲ期蓄电池组供电能力、时间1)&Ⅲ期蓄电池组供电能力为2200AH,供电时间为5小时。2)&蓄电池组在得到外部电源供电后恢复正常使用所需时间为约20小时。(二)保安电源切换操作步骤、操作方法和时限1. 本厂Ⅰ、Ⅲ期工程每台机组各设有两段保安保安PC段,Ⅱ期每台机组各设四段保安PC段。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期每台机组配置一台快速启动的柴油发电机作为保安段备用电源。在厂用电失去后,柴油发电机能快速启动供保安段电源,以保证机组设备的安全。保安电源在切换时采用先停后送的方式,严禁并列运行。2. 操作步骤(以#31机组为例)2.1& 检查确证#31机组380V汽机/锅炉PC段带电正常。2.2& 断开380V汽机保安IA段备用电源进线39101开关。2.3& 合上380V汽机保安IA段工作电源进线37107开关。2.4& 断开380V锅炉保安IB段备用电源进线39102开关。2.5& 合上380V锅炉保安IB段工作电源进线36136开关。2.6& 恢复#31机组保安段上各负荷运行。2.7& 停运#1柴油发电机备用。3.&操作用时项&&&&&&& 目&时限(分)380V保安段恢复&20投入盘车运行&20合&&&&&&& 计&40(三)机组启动/备用电源外取厂用电途径、操作和时限:1. 本厂有220KV和500KV系统,之间没有联络变压器;其中220KV系统有四条出线,500KV系统有一条出线。本厂设有#1、#2、#3、#4启动/备用变压器,分别供#31~#34、#61、#62机组启动/备用电源。其中#1、#2启备变共用220KV 205开关,供Ⅰ期两台机组的启动/备用电源以及全厂公用系统电源;#3启备变通过206开关接于220KV系统,作为Ⅱ期#33、#34机组启动/备用电源;#4启备变通过207开关接于220KV系统,作为Ⅲ期#61、#62机组启动/备用电源。Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期厂用电相对独立,机组外取厂用电只能从220KV系统取得。a)&有关操作(以220kV广充南线供电为例)1)&复位220KV、500KV所有跳闸开关的把手,拉开220KV、500KV所有未跳闸开关。2)&用220KV广充南线263开关对220kVⅠ母线送电。3)&合上#1、2#启备变205开关对#1、#2启备变送电运行。4)&恢复Ⅰ期6KV公用0Ⅰ、0Ⅱ段以及#31、#32机组6kV工作Ⅰ、Ⅱ段运行。5)&恢复Ⅰ期380V公用系统以及#31、#32机组380V各PC段运行。6)&用220KV母联212开关对220kVⅡ母线送电。7)&合上#3启备变206开关对#3启备变送电运行。8)&恢复Ⅱ期#33、#34机组6KV 35A、35B、33A、33B、34A、34B段运行。9)&恢复Ⅱ期#33、#34机组380V各PC段运行。10)&合上#4启备变207开关对#4启备变送电运行。11)&恢复Ⅲ期#61、#62机组6KV 56A、56B、5A、5B、6A、6B段运行。12)&恢复Ⅲ期#61、#62机组380V各PC段运行。b)&操作用时项&&&&&&&& 目&时限(分钟)220kV母线送电&30#1、#2启备变恢复供电&20#31、#32机组恢复厂用电&60#3启备变恢复供电&20#33、34机组恢复厂用电&40#4启备变恢复供电&20#61、#62机组恢复厂用电&50(四)外部电网失压时的措施外部电网失压后,各机组柴油发电机应运行正常,机组各油泵及盘车运行正常,尽量减少直流负荷运行,积极与调度联系,争取尽早恢复220KV系统运行。同时要防止水淹泵房、轴瓦磨损、转子弯曲等重大设备事故及重大火灾事故的发生。(五)应急力量的组成、各自的应急能力及分布情况:应急力量由当值值长、各岗位运行人员、检修人员等组成。现场运行人员主要负责巡视检查设备、在值长的指令下进行机组的恢复、检查及监视故障情况和影响范围,同时应做好现场汇报联系工作,检修人员负责配合运行人员处理恢复过程中遇到的设备缺陷,保证在最短的时间内恢复机组运行。(六)上级应急机构或社会的可用应急资源情况:四川省电力调度中心。第七条 危险分析(一)&广安发电有限责任公司正常运行方式本厂有220KV和500KV系统,之间没有联络变压器;其中220KV系统有四条出线(分别为广代东、广代西、广充南、广充北线),500KV系统有3串断路器和一条出线(为广南线Ⅰ回,广南Ⅱ回线正在建设过程中)。#31、#32发电机升压后上220KV系统运行,#33、#34、#61、#62发电机升压后上500KV系统运行。(二)500kV交流系统为大接地电流系统,#33、#34、#61、#62主变高压侧中性点直接接地。(三)220kV交流系统采用双母线带旁路母线接线,正常情况下,220kV系统双母线联络运行,母联开关在合闸位置。(四)220kV母线固定联接方式:1. Ⅰ组母线:#1主变、#1#2启备变、#4启备变、旁路开关、广代东线、广充南线;2. Ⅱ组母线:#2主变、#3启备变、广代西线、广充北线。(五)广安发电有限责任公司厂用电系统图(见附件)。(六)可能造成全厂停电的危险源主要有:1. 发生强烈地震,造成所有出线杆塔、厂房、烟囱全部倒塌;2. 发生水灾事故,造成所有厂房、所有主变淹没;3. 全厂仅保留一台机组运行时,机组跳闸;4. 发生人为破坏行为。(七)机组全停对设备造成的危害和应采取的措施:1.300MW机组1)锅炉紧急停运后,汽包无法保持正常水位,应严密监视汽包壁温差,停炉自然通风15分钟后关闭吸、送风机,风、烟挡板闷炉。2)紧急停炉后,制粉系统存粉无法抽净和进行吹扫,若停运时间长,必须由检修人员进行清除,对空预器进行手动盘车。3)循环水泵停运后,低压缸排汽温度将升高。为防止凝汽器、低压缸超温严重,严禁向凝汽器排汽水,关闭高、中、低扩上的所有疏水,手动关闭可能有汽水倒入汽缸的阀门。5)&转子静止后,由于顶轴油泵无法启动,不能手动盘车,这期间由于缸温较高很可能造成大轴弯曲,再次投电动盘车前应先手动盘动转子。6)&由于直流电源的容量有限,直流油泵仅能运行3~4小时,直流油泵不能维持运行,保安电源又没恢复时,轴瓦得不到冷却,会严重超温。 7)&由于直流油泵的同时启动和浮充机的停运,直流电压将大幅降低,手按“紧急停机”按钮时,停机电磁阀可能拒动;出现这种情况时,应就地手动脱扣停机。直流电压的降低,也会造成保护的误动或拒动,表计指示不准,应加强设备的检查和听音工作,确认设备正常。8)&随着仪用空气压力的降低,抽汽逆止门会自动开启,因此抽汽管道上的各电动门必须手动关闭严密;气开式的调节阀(如低加疏水调节阀)会因净化气压力的降低而关闭,造成水位升高,应开启旁路门及疏水管道上的放水门,将水放掉。2.600MW机组1)可能引起#61、#62机凝汽器剧烈振动,铜管胀裂。应立即关闭所有至凝汽器疏水门。2)由于厂用电全部失去,大机盘车无法投运,时间长了,有可能造成#61、#62汽轮机大轴 弯曲。应按照规程规定定期对汽轮机手动盘车。3)由于厂用电、厂用气全部失去,#61、#62炉空预器电动、气动马达均无法投运,时间长了,可能造成空预器因受热不均转子变形,无法启动。检修应手动提升空预器密封扇形板至最大位置,联系锅炉检修人员定期对#61、#62炉空预器手动盘车。4)若厂用电全部失去,#61、#62汽轮机跳闸后惰走期间,主机直流油泵无法及时启动,可能造成大机化瓦。应对大机直流油泵进行多次强合,直至启动成功,就地实现强合。5)若厂用电全部失去,#61、#62机直流密封油泵无法及时启动,可能造成大量漏氢。此时应一方面对直流密封油泵进行多次强合,直至启动成功,另一方面进行紧急排氢,利用润滑油进行密封。6)若厂用电全部失去,应及时启动#5、#6柴油发电机运行,恢复保安电源,启动#61、#62机组火检冷却风机运行,防止火检探头烧坏。(八)黑启动机组和其他所有机组的启动顺序及与系统正常并网运行所需时间(见附件)。(九)全厂停电期间,尽可能维持自用汽母管压力不低于最低允许值的措施(见附件)。(十)机组长时间全停后冷态启动的方法(见附件)。(十一)黑启动机组所需最低厂用电供电负荷和启动负荷统计,各种主要辅机的启动顺序(见附件)。第三章&应急保障第八条& 机构与职责(一)&全厂停电事故应急领导小组由生产厂长、总工、运行副总、检修副总、安监主任、当值值长和总经理工作部主任(新闻中心)组成,各部门主要负责人联系电话(见附件)。(二)&安监部的应急职责1.&负责全厂停电时协调监督各应急部门的人员到位情况;2.&负责监督全厂停电时所有参与人员是否严格执行本预案;3.&负责督促、监督全厂停电事故应急预案的编制;4.&负责督促、监督全厂停电事故预案的演习。(三)&发电部的应急职责1.&负责全厂停电事故整个过程的应急指挥和处理;2.&负责全厂停电事故应急预案的编制;3.&负责组织全厂停电事故应急预案的培训和演习。(四)&维修部的应急职责1.&负责合理安排人员配合运行部处理全厂停电事故;2.&根据现场运行设备的状况,保证各种设备的备品、备件。(五)&总经理工作部(新闻中心)的应急职责1.&应急中向政府及上级报告(汇报)应急工作情况;2.&负责事故应急信息的编辑;3.&负责事故应急信息发布(例如,新闻发布会、与应急工作有关的公告);4.&负责接受公众对事故情况的咨询。第九条 物资与装备物资与装备(见附件)。第十条 通信与信息事故发生后,运行值班人员应利用已有的调度电话、程控电话、系统电话、对讲机进行现场事故汇报和指挥应急处理。第十一条 应急人员培训对参与全厂停电事故应急响应的人员应加强业务培训,熟悉本预案的应急响应过程,确保在最短的时间内恢复全厂供电。第十二条 预案演习本预案每年进行一次组合演习。演习结束后,应对演习的结果进行总结和评估,对本预案在演习中暴露出的问题和不足应及时解决。第十三条 员工教育对员工开展针对性安全教育,使其了解存在的危险和处理的方法。第十四条 互助协议本预案无互助协议第四章&应急响应第十五条 接警与通知(一)&全厂停电事故接警电话为值长值班电话:50(二)&当值值长接到事故报警后,应做到迅速准确地询问清事故的以下信息: 1.&事故的类型、发生时间、发生地点; 2.&事故的原因、性质、范围、严重程度;3.&报告部门、联系人员及通讯方式等。(三)&当值值长应根据汇报和事故象征,判断事故性质并向中调和厂突发事件应急管理委员会办公室汇报。第十六条 指挥与控制(一)&当值值长接到事故报警后,立即根据事故报告的详细信息,依据公司的突发事件应急管理规定(见附件“《公司突发事件应急管理规定》摘录”)确定该事故的响应级别为Ⅱ级及以上响应,应立即启动本预案。(二)&由当值值长负责统一指挥整个事故的处理过程。(三)&所有运行岗位值班人员应服从值长的调度命令,及时将处理情况分阶段向值长汇报。(四)&应急领导小组所有成员应迅速到达现场,按照值长的调度命令做好协调工作。第十七条 报告与公告事故发生后由当值值长负责向中调汇报;办公室应安排专人随时向值长了解整个事故的处理过程,负责向上级或政府部门报告。第十八条 事态监测与评估由当值值长负责对全厂停电事故的发展势态及影响及时进行动态的监测,并对监测信息做出初步评估,将各阶段的事态监测和初步评估的结果快速反馈给厂安全生产应急委员会和新闻中心,为整体的应急决策提供依据。第十九条 公共关系事故发生后,办公室负责接受新闻媒体采访、接待受事故影响的相关方和安排公众的咨询,负责事故信息的统一发布,其他部门及员工未经授权不得对外发布事故信息或发表对事故的评论。第二十条 应急人员安全参加应急处理的人员必须严格执行《广安发电有限责任公司现场安全工作规程》的规定,保证应急人员免受事故的伤害。第二十一条 抢险(一)当220KV、500kV系统全停时,按全厂厂用电中断黑启动预案处理1. 向四川省调度中心汇报故障状态。2. 检查#31、#32、#33、#34、#61、#62机组均已锅炉MFT、汽机、发电机跳闸,全厂厂用电中断。3. 检查#31、#32、#33、#34、#61、#62机组各直流油泵启动正常,否则强启直至正常。4. 检查#1、#2、#3、#4、#5、#6柴油发电机自启动正常,保安电源恢复,保证机组安全停运。若柴油发电机启动不正常,则加强直流系统的检查监视,保证直流负荷的正常运行,保证机组设备不受损坏。5. 检查事故照明切换正常,否则手动切换,保证现场照明。6. 关闭#31、#32、#33、#34、#61、#62机组至凝汽器的所有疏水门。开启真空破坏门。锅炉自然通风15分钟后关闭各风烟挡板,关闭炉前燃油跳闸阀手动门和回油手动门。7. 检查#31、#32、#33、#34、#61、#62机UPS装置电源切换至直流220V供电正常。8. 通知检修人员对汽轮机转子和空预器转子进行手动盘车。9. 通知各辅机岗位厂用电中断,按预案及规程进行相应处理。10. 停运不重要的直流负荷,复位厂用电系统各开关,为恢复厂用电做好准备。(二)抢险力量分布情况集控运行人员在集控室及现场;检修人员在现场;Ⅰ、Ⅱ期值长在Ⅰ期集控室,Ⅲ期值长在Ⅲ期集控室,各辅机运行人员在各自的岗位上相互配合,通力协作,完成抢险任务。(三)运行人员进行现场倒闸操作、巡视检查设备、设备监视;检修人员负责设备检修及更换。第二十二条 警戒与治安如事故原因是人为破坏造成,发电部要根据事故象征,认真分析可能引起事故的地点,由保卫部设置警戒线,保护现场,禁止其他人员入内。第二十三条 人群疏散与安置第二十四条 医疗与卫生事故处理过程中如果发生人身伤亡事故,使用相应的人身伤亡事故应急预案。第二十五条 现场恢复(一)由最低可启动状态到达黑启动成功状态( 由系统线路倒送电)1.&根据主接线的方式及各机组的性能,尽量缩短机组启动时间。 2.&#1、#2、#3、#4、#5、#6柴油发电机启动正常。3.&恢复各机组380V保安段运行。4.&启动各机组主机润滑油泵、顶轴油泵运行,投入电动盘车运行。5.&启动各机组空预器辅马达运行。6.&恢复各机组UPS交流电源供电。7.&投入各机组110V、220V直流充电装置运行。8.&根据调度命令220KV线路倒送电。9.&恢复220KV双母运行。10.&恢复#1、#2、#3、#4启备变运行。11.&恢复Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ期厂用6KV、380V系统运行。12.&恢复各冷却水,消防水系统运行。13.&恢复压缩空气系统运行。14.&各机组根据除氧器水温,向锅炉上水至点火水位。15.&根据调度命令一台或几台机组点火启动,并网运行。16.& 汇报调度全厂达黑启动成功状态。(二)过程时限项&&&&&&&&&&& 目&时限(分钟)380V保安电源恢复&20220KV系统带电&120#1、#2、#3、#4启备变恢复&30各机组厂用电恢复&40合计&210
(三)事故处理后,检修人员撤出现场并通知运行人员,运行人员负责恢复正常运行方式并向值长汇报。第二十六条 应急结束(一)&由黑启动成功状态到达黑启动结束状态1.&#31、#32、#33、#34、#61、#62机组恢复辅助系统运行。2.&#31、#32、#33、#34、#61、#62机根据除氧器水温,向锅炉上水。至点火水位。3.&汇报省调:#31、#32、#33、#34、#61、#62机组已具备启动条件。4.&按调度命令:恢复各线路运行。5.&按调度命令:恢220KV、500KV系统运行。6.&按调度命令:#31、#32、#33、#34、#61、#62机组锅炉炉点火,升压升温至冲转参数。7.&按调度命令:#31、#32、#33、#34、#61、#62机组按调度命令冲转,并列。(二)&所用时限项&&&&&&&&& 目&时限(分钟)#31、#32、#33、#34、#61、#62机组恢复辅助系统&90#31、#32、#33、#34、#61、#62锅炉上水&60#31、#32、#33、#34、#61、#62炉点火至冲转参数&60#31、#32、#33、#34、#61、#62机冲转至3000转/分&30#31、#32、#33、#34、#61、#62机并列&20合计&260
(三)&事故处理完毕后,检修人员向运行人员交待有关注意事项,运行人员做好事故处理记录并向当值值长汇报;当值值长在全厂恢复正常运行方式后,经全厂停电事故应急领导小组批准,宣布应急结束。第五章&预案管理第二十七条 备案本预案由厂突发事件应急管理委员会办公室负责备案。第二十八条 维护和更新本预案由运行部负责修改、更新,由厂突发事件应急管理委员会办公室负责对本预案每年组织评审一次,并提出修订意见,如果全厂主要设备有大规模技术改造和设备更新,应重新评审。第二十九条 制定与解释部门发电部负责制定和解释本预案。第三十条 实施时间本预案自日起开始实施。第六章&专项应急处置预案第三十一条 通信系统黑启动预案我厂现有的主要通信设备有程控交换机、程控调度机、微波机、载波机、光端机等,通信设备的供电方式为交流电蓄电池互为备用供电。在通信楼内设置一套直流48V不停电电源设备,正常情况下以浮充供电方式运行,事故情况下将自动投入工作为设备供电,蓄电池为所有设备的供电时间为8小时。交流电恢复后自动切换回原状态,向蓄电池做恒流充电。微波机单独一套电源系统。根据我厂通信的实际情况,我厂通信黑启动预案可以分三套预案,一是满足主要通信设备供电;二是满足部分重要用户的通信设备供电;三是交流电没恢复蓄电池电量用尽,具体如下:(一)&满足主要通信设备供电(程控交换机、程控调度机、微波机、光端机、载波机)1.&交流电失电,电源屏自动切换至蓄电池组对设备供电,供电时间为8小时。2.&交流电恢复后,自动切换到浮充电供电方式。(二)&满足重要用户的通信设备供电因通讯蓄电池组只能满足主要设备正常工作8小时,如交流电停电时间较长,可采取以下操作:1.&停掉部分载波机电源(不复用保护的载波机)和程控交换机后勤、多产企业用户,确保蓄电池组对其他设备正常供电。2.&停掉程控调度机电源,确保蓄电池组对复用保护载波机、光端机供电。3.&停掉程控交换机非重要的检修部门用户,保证程控交换机重要运行岗位用户供电,蓄电池组可满足其正常工作20个小时以上。4.&微波电源能保证微波机在交流电失电后8小时正常工作。5.&停电时间超过蓄电池放电极限,保护电路动作,切断供电电源,确保蓄电池组不至损坏。(三)&交流电未恢复蓄电池组电量用尽本预案情况下我厂通信设备已不能工作,通信调度可以采取以下方式:1.&利用未通过我厂交换机直接与电信部门连接的电话及我厂到电信部门的通信电缆。电信部门通信交换机在保证交直流供电的基础上又增加了柴油发电机,在市电失电时柴油机自动投入工作,确保电信部门交换机正常工作,能够满足我厂长时间通信调度的需求。2.&我厂直接与电信连接的电话有:通信机房配线架72;招待所70120,这些电话可通过配线架直接跳接到有关电话(如集控、网控等)。3.&利用无线对讲机在较短时间内恢复主要部位如集控室之间、集控与网控室之间的通信联系。确保内部通信调度。(四)&为确保通信黑启动能够顺利进行,保证通信调度,在黑启动过程中采取以下措施:1.&各级人员24小时值班,设备主人靠在现场,时刻注意通信设备和电源设备的工作情况,应付各种突发事件的发生。值班人员应是业务素质高的人,对全厂的通信设备和线路较熟悉。2.&交流电失电后立即断开交流电源,将通信电源充电方式选为恒流充电,防止忽然送电对设备造成冲击。3.&蓄电池供电应遵循先保主要设备和重要用户的原则,以节约蓄电池电量。4.&黑启动过程中因失去照明,应使用应急灯,一定要注意安全,通信设备操作时应有专人监护,防止人身伤亡和设备的误操作。5.&交流电恢复正常后,应尽快将投运设备检查一遍,确保投入后正常运行。先投主要设备和主要用户,后投次要设备和次要用户。第七章&附& 件第三十二条 应急流程判断事故发生→ 汇报相关信息 → 组织黑启动程序 → 恢复正常方式 → 宣布处理结束第三十三条 机组启动主要辅机的应急流程(1)公用设备启动顺序:江边取水泵泵→ 消防水泵、生活水泵、工业水泵→空压机 →供油泵(2)汽机主要辅机启动顺序:循环水泵 →开式泵→闭式泵→交流润滑油泵→顶轴油泵→主机盘车→EH油泵→凝结水泵→除氧再循环泵→电动给水泵→定子冷却水泵(3)锅炉主要辅机启动顺序:空预器 →火检冷却风机→吸、送风机→一次风机→排粉机、磨煤机第三十四条 应急领导小组成员联系电话清单成员&姓名&办公室&手机分管副总经理&周其平&副总经理&刘扬志&运行副总&郭 强&总经理工作部&陈 涛&当值值长(总指挥)&&6200&
第三十五条 上级应急机构及人员联系电话清单单位&职务&姓名&系统内/手机华电国际公司&安监处长&&0777四川省调度中心&调度员&&直通第三十六条 应急物资与装备表岗位&备用物资&数量(付)一期集控室&对讲机&5二期集控室&对讲机&5三期集控室&对讲机&5化学控制室&对讲机&4燃运控制室&对讲机&5除灰控制室&对讲机&4污水处理控制室&对讲机&2第三十七条 黑启动机组的启动顺序及并网运行所需时间广安发电有限责任公司有六台机组,其中四台300MW机组,二台600MW机组。#31#、#32机运行在220kV系统,#33、#34、#61、#62机运行在500kV 系统。当六台机组全停时,在30分钟内获得外来电源时,机组可按下列顺序启动。1.启动#31、#33、#61机组运行。2.启动#32、#34、#62机组运行。所需时间表机组&时限(分钟)#31机组&300#32机组&300#33机组&300#34机组&300#61机组&350#62机组&350合计&750
第三十八条 广安发电有限责任公司厂用电系统图第三十九条 机组长时间全停后冷态启动的方法1.启动主机润滑油、顶轴油系统运行,恢复发电机密封油系统正常运行方式,恢复小机润滑油系统正常运行方式,启动火检冷却风机运行,启动空预器运行。2.恢复机组各冷却水系统运行,凝汽器注水;投入炉底水封运行;启动空压机运行,恢复压缩空气系统运行。3.通知燃油泵房投运燃油系统;通知化学制水,向贮水箱补水;投入发电机定子冷却水系统;投运主机抗燃油系统。4.除氧器上水同时加入足够的联氨,除氧器水位至正常水位后,因无法加热,只能直接给锅炉上冷水,必须严格控制上水速度。5.汽包水位正常后,通知锅炉点火。锅炉点火前,启动吸送风机后,必须对风烟系统进行彻底吹扫;制粉系统启动时,亦必须进行彻底吹扫后方可制粉。锅炉点火后,锅炉升温升压速率严格按照运行规程中冷态启动的要求进行,并严格控制汽包壁温差在规定的范围内。6.凝结水系统注水,启动凝泵运行;在无轴封汽的情况下,凝汽器建立真空时,真空应尽量低-30kPa左右;7.锅炉点火后,开启高旁,禁开低旁;关闭主蒸汽管道、再热蒸汽管道、高旁、中联门前的所有疏水,稍开再热器向空排汽。关闭厂用汽母管联络门,开启冷段电动门、冷段至厂用汽(高辅汽)联箱调门及其前后截门、除氧器备汽门。8.主汽压达0.4MPa时,厂用汽联箱(各辅汽联箱)起压后,开启轴封电动门,向轴封供汽,提高真空。9.投入高辅汽至空预器吹灰,投入磨煤机惰性置换系统;启动除氧循环泵运行,投运除氧器加热。10.厂用汽联箱压力、真空正常后,根据需要开启低旁,关闭再热器向空排汽。11.达到主机冲转条件时,汽机冲转。12.主机1200转中速暖机时,投运主汽至小机高压汽源,启动一台前置泵,启动一台汽泵运行。13.主机转速至3000转,发电机并列,接带负荷。14.其他按正常冷态启动要求进行。第四十条 黑启动机组所需最低厂用电供电负荷和启动负荷统计1.黑启动机组所需最低厂用电供电负荷:19305kW2.#1机组启动负荷统计:名& 称&容量kW&名& 称&容量kW&名& 称&容量kW循环水泵&2*1250&排粉机&900&交流润滑油泵&55凝结水泵&100&EH油泵&30&汽机盘车&22顶轴油泵&75&供油泵&75&定子冷却水泵&22吸风机&2*2240&空预器&2*15&前置泵&110电泵给水泵&5500&空压机&2*132&江边取水泵&710磨煤机&1120&汽泵主油泵&22&闭式泵&15送风机&2*1000&除氧循环泵&45&江边升压水泵&90真空泵&110&消防水泵&280&除盐水泵&2*22开式泵&55&生活水泵&45&轴封风机&15注:按额定容量启动负荷统计:18714kW第四十一条 《公司突发事件应急管理规定》摘录第三十九条& Ⅰ级响应是指公司系统发生的突发事件的严重程度已经或预期达到下列情形之一:(一)生产事故(人身伤亡事故、设备事故、火灾事故)预期为重特大事故。其他条款略。第四十条& Ⅱ级响应是指公司系统发生的突发事件的严重程度已经或预期达到下列情形之一:(一)&生产事故(人身伤亡事故、设备事故、火灾事故)预期为一般事故。其他条款略。
【】【】【】【】【】
上一篇文章:
下一篇文章:
&以下是对 [] 的评论,总共:条评论
顶客DIGG排行
最新电力书籍
赞助商链接
建议使用分辨率浏览本站,本站网络实名:中国电力资料网
客服QQ: |
网站2000人超级QQ群:
|变电群号:|投稿信箱:
Copyright &
All Rights Reserved.陕ICP备号

我要回帖

更多关于 锅炉事故应急预案 的文章

 

随机推荐