格力1.5匹格力压缩机是自己的吗一启动就自动关机

格力柜式空调,开了一会儿自动关机了_制冷吧_百度贴吧
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&签到排名:今日本吧第个签到,本吧因你更精彩,明天继续来努力!
本吧签到人数:0成为超级会员,使用一键签到本月漏签0次!成为超级会员,赠送8张补签卡连续签到:天&&累计签到:天超级会员单次开通12个月以上,赠送连续签到卡3张
关注:6,784贴子:
格力柜式空调,开了一会儿自动关机了收藏
没定时的,求高手解答
有个吧叫 中国电工吧 电工们看看去
会是电容出问题了吗
涉及问题很多
先看看温度设定
看是不是使用问题
现在气温很低噢,温度达到设定值停机就对了
庆双“蛋”、赢战功、得好礼!
现在气温很低噢,温度达到设定值停机就对了
查设定温度
查探头 查散热
是冷凝器出问题了
没故障代码啊
登录百度帐号推荐应用
为兴趣而生,贴吧更懂你。或易修卡会员
& & & 郑州格力空调售后维修站 启动一会自动关机是什么原因
郑州格力空调售后维修站 启动一会自动关机是什么原因
郑州格力空调售后维修站 启动一会自动关机是什么原因?
这都是什么空调啊!怎么弄个空调开机启动一会儿自动关机了呢?}...
这都是什么空调啊!怎么弄个空调开机启动一会儿自动关机了呢?真是件头疼的事情啊,说咋家的空调也就用了五六年吧,咋整成自动开关机呢?
针对以上女士的抱怨,南宁新科作为空调售后服务人员表示歉意,希望您也不要心焦,看看我们为您准备的空调开机一会儿就自动关机故障分析答案能否帮到您;
判断为以下几种情况:
一、空调电控部分线路老化,焊接点虚焊。
二、空调传感器异常,造成CPU芯片信号反馈异常
三、空调风速检测异常或者霍尔元件损坏
四、空调电脑板信息处理异常
用了11年了最大的可能就是线路老化,找专业的空调售后服务公司看下。
如果价格高的话就没有使用的必要了。因为空调内部随着寿命不断老化,
内机过滤网细菌一类的非常多。
现在各大商场都有以旧换新的。
除了以上分析外,还值得补充的是:空调室外机压缩机散热不好,自动保护或局部线路问题,还有220v供电电压不稳定(压缩机供电电压允许在185v-250v范围内),最主要原因还是来源空调室内机准备CPU空调制信号出现混乱。
联系我们时请说明是在看到的,我们会更优惠!谢谢!
[公司名称]
[主营业务] 郑州空调维修,热水器维修,燃气灶维修,太阳能维修,洗衣机维修,油烟机维修,电视维修,消毒柜、壁挂炉维
[信息更新时间]
[联系电话] 6
[联系地址] 郑州市均有服务点
[联 系 人] 王天佑
[网站地址]
会员类别:[ 金卡会员 ] 会员ID:168412
上一条: 下一条:
城市分站:
中国易修网免责声明
以上信息由会员自行发布,其真实性、合法性、由发布企业负责
中国维修门户网――中国易修网
易付网旗下网站格力空调插电后自动开关机_压缩机_中国百科网
格力空调插电后自动开关机
    空调插电后自动开关机○维修案例:格力壁挂空调正常工作突然自动开关机,是怎么回事,??求解,!∑维修经验: ①: 室内主控板应急开关故障
③: 今天刚修了1台松下36的,也是上电两分钟左右自动开机,遥控关机后仍然是两分钟左右自启动。且自启动后室内机对压缩机无电源输出(压缩机在制冷系统里面的主要作用是把从蒸发器来的低温低压气体压缩成高温高压气体,为整个制冷循环提供源动力。),外风机却有。直接摘除手动开关无效,断开遥控接收板仍然无效。最后没办法武断万能板搞定。
④: 用WD40清洁应急开关
⑤: 应该是开关漏电
⑥: 主板坏了,换主板把
⑦: 感大神,热情指点, 问题已解决,我把应急开关直接拿掉了,现 在开机1切正常
⑧: 把应急开关拿掉 不行就换主板
⑨: 各个品牌都是通病,把应急开关去掉
空调维修视频教程1主要讲解:各部份的原理、结构,及测量方法。
空调维修视频教程2主要讲解:主要零件的诊断与维修,如四通阀、过滤器等。
空调维修视频教程3主要讲解:加氟、检漏的步骤;电路板原理详解。
空调维修视频教程4主要讲解:感温包引起的故障,及其相应的控制电路;保护电路原理。
空调维修视频教程5主要讲解:空调电器控制系统的工作原理与故障分析方法,几个典型的实例。
空调维修视频教程6主要讲解:空调安装中的注意事项、标准,及安装不当将导致的各种故障。
∑相关知识: 压缩机串气导致的制热效果差1、该机启动后,低压压力一直保持8 .0kg.f/CO,电流和额定电流相差较大,通过加氟,但压力保持不变2、检查四通阀、单向阀工作正常,故判断压缩机窜气,造成压缩机吸排气降低而造成制热效果差。3、解决措施:更换压缩机4、经验总结:压机和四通阀串气,都会使空调不制冷,不制热,表现故障现象类似,机器工作时,用手摸四通阀阀体,若温度均匀并且高压压力低,低压压力高可判断为四通阀故障。
Copyright by ;All rights reserved.开机运行1分钟不到就自动关机_空调_中国百科网
开机运行1分钟不到就自动关机
    格力空调H6故障代码 无风速大小○维修案例:35挂机(挂机与室外机组的高差要在5米内,以减少制冷流动的阻力),开机运行1分钟不到就自动关机,显示错误代码H6。我用遥控器试了1下,才懂得无论开中低高速,出来的风速都是最大的风。我网上搜寻了下,好像说是内风机故障。 我想请问下,这个情况是换板子还是换风机电机, 我找店里保修,他拿了个内风机电机给我叫我自己换上去起。我感觉好像是可控硅出问题了,换内风机好麻烦。 如果是板子出问题,我就不换电机了,叫商家申领换块板子了。∑维修经验: ①: 开机1会你用手摸1下,电机会不会很热。过热就换了。不热就换板
②: 我换过两例??都是 板子坏??
③: 刚才我把内风机电机换了,发现有大小风速了,先叫他们用着,暂时没出现什么问题。我不明白了,电机坏怎么会影响风速的?风速不是可控硅来控制的吗?
④: 额。。。不幸的消息!刚才又来电话了,还是H6
∑相关知识: 空调电机几个工作模式:1、当主IC接收到风速控制信号,39脚相应输出高,中,低三种不同的信号脉冲,经过三极管N5的饱和或截止控制IC4内部的发光二极管,从而控制IC4内部的双向可控硅的导通角,实现控制风速.2、当风机每转一圈风机内的霍尔元件输出一个方波信号经R26送到33脚IC判断风速是否正常,如不正常达一分钟停机并报警.
Copyright by ;All rights reserved.挂式格力空调现在坏了,开机一会儿就自动关机,为什么呐?不管开什么温度就关机,就凉快几分钟。
挂式格力空调现在坏了,开机一会儿就自动关机,为什么呐?不管开什么温度就关机,就凉快几分钟。
不区分大小写匿名
应该是压缩机过热自动保护启动了,这种情况一般是其他故障造成,建议你与格力售后服务电话联系,请他们为你上门维修,如果在保修期内,你不用花任何费用,如果出了保修期,就要收你维修费啦。
外机自动保护 请维修师傅修修
我的格力也出现此现象,售后说是室内机电脑板坏了。看来格力空调质量也没有想象的好
你好空调指示灯闪的黄灯是什么题
相关知识等待您来回答
家用电器领域专家
& &SOGOU - 京ICP证050897号