两个格力三匹空调价格的空调五个一批的空调和一两千瓦的照明三千瓦

一个五P空调,再预留六个千瓦的照明插座,拉三相四线,应该用多大的线?_百度知道
一个五P空调,再预留六个千瓦的照明插座,拉三相四线,应该用多大的线?
总开用多大合适啊,五p空调该拉几根线?用什么样的插座?
提问者采纳
负载平衡的话,4平方就够
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
其他类似问题
按30考虑,也安全些.8(口诀是铝线载流量)。总功率在14千瓦左右.。如果后续可能增加设备的话建议用16平方铜线,25 &#47。你想问的是用多大的电源线是吧。还有空调启动的冲击电流也很大的。电缆载流简单口诀是10下5 .5P空调制热的话全功率还不得倒8个千瓦啊.;35四三界。总闸用50A的漏电开关吧...?三相平衡负载有个估算电流是每千瓦2个电流.铜线升级算穿管系数0。看样子是办公或商店店面?照明和插座预留6千瓦,百上2.。大概28个电流
我用三相四线,该用多大的线?
电源线4*16铜电缆 ,总开关50漏电 。
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁下家联系就是一个六千瓦的一个三匹空调加两个冰柜那要多大的漏油器漏电开关_百度知道
下家联系就是一个六千瓦的一个三匹空调加两个冰柜那要多大的漏油器漏电开关
提问者采纳
他们都有具体的人为您服务额,我也是不知道,天猫的广东珠江开关就非常不错哈 ,后面是他们的工作人员为我解决的 ,望采纳您可以直接去购买漏电开关的店铺或者是厂家咨询的
采纳率100%
其他类似问题
为您推荐:
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁这是个机器人猖狂的时代,请输一下验证码,证明咱是正常人~6个5匹的三相空调,和20千瓦的照明要用多大的电缆合适_百度知道
6个5匹的三相空调,和20千瓦的照明要用多大的电缆合适
20千瓦的照明电流计算。三相电的功率因数以0.85计算。功率/电压/根号3/功率因数20KW/380/1.732/0.85=35A。根据电缆电流对照表,电缆截面积建议选择10平方的。
其他类似问题
为您推荐:
35A选用铜单相面积,每相负荷大约6个5匹的三相空调,大约22KW和20千瓦的照明共计单相功率42KW:14KW(尽量三相负荷均衡)每相工作电流大约
其他5条回答
6×4kw=24kw
加上照明44kw
50kw足够了要16平方的电缆。
你的负载功率比较大,负责任的说需要专业电工看一下现场,然后来确定你的总进线或者分线的线径。具体我不敢多用多粗的线,但是我敢说上面两位选的都不合适。这个不是小事,要慎重。
一般情况下制冷量W都称为一匹,W为1.5匹,W为2匹。
4*3mm^2的电缆合适
电缆的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁下家联系就是一个六千瓦的一个三匹空调加两个冰柜那要多大的漏油器漏电开关_百度知道
下家联系就是一个六千瓦的一个三匹空调加两个冰柜那要多大的漏油器漏电开关
好,电流约18A。可以选择3P+N的漏电保护器,六千瓦用电设备+一个三匹空调+两个冰柜,功率大约为9KW
其他类似问题
为您推荐:
漏电开关的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 三匹空调耗电量 的文章

 

随机推荐