第一篇:双电源调试套什么定额《电气设备安装工程》套用定额时的相关解释 电气设备安装工程》
1、配电箱安装定额的工作内容中有接地,接地的范围指哪些? 答:定额中考虑的接地是箱体接地,即将箱体与已接地的金属体或接地线之间进行跨接。2、定额中配电箱安装是按成品箱考虑的,如在工程中需由施工单位自己组装,如何套用定 额? 答:如果配电箱非成品箱,由施工单位现场组装的话,除了按箱体半周长套用相应定额外, 另按箱内配置的元、器件分别套用相应元、器件安装及箱内配线定额。3、电机检查接线实际发生的工作内容(如仅是接线、接地、空载试运转等工作)与定额中 考虑的不符,可否调整? 答:定额包括的工作内容是根据规范的要求考虑的,一般不做调整。如果实际工程中的工作 内容与定额规定不同时,可根据实际按规定作补充定额。合同另有约定者从其约定。4、风机盘管、空气幕、小型泵类等电气接线、调试应如何套定额? 答:功率在 0.75KW 以下的小型电机的检查接线根据其功率大小执行微型电机检查接线 (2-466、2-467)相应子目,其调试执行微型电机调试(2-1112)子目。5、预分支电缆如何执行定额? 答:预分支电缆按电缆不同截面分段计算工程量且分别套用相应定额。6、100mm 以内的电缆保护管如何执行定额? 答:电缆保护管管径小于 100mm 时,应按配管配线章相应定额执行。7、在计算电缆的预留长度时,对于工程量计算规则表中“电缆敷设的附加长度”规定可否 同时计算?如有的箱体根本无法按规定预留,如何处理? 答:工程量计算规则中电缆敷设的附加长度&是按照规范的要求对必须预留或宜发生预留的 情况进行规定的。通常情况下, 表中的各预留长度可按设计涉及的内容 (如进建筑物、 进盘、 箱、柜、电缆终端头预留等)同时计算,除实际工程中由于场地、空间等原因无法预留不 除实际工程中由于场地、 除实际工程中由于场地 空间等原因无法预留不 但当实际预留长度超出规定长度时 计算预留长度外 计算预留长度外,其余均应按规定计算,但当实际预留长度超出规定长度时,超出部分只 但当实际预留长度超出规定长度时, 计算主材费。计算主材费。8、户外接地母线敷设定额中的土方量是如何考虑的?实际与定额不同时可否调整? 答:该定额系按自然地坪和一般土质考虑的,包括了地沟的挖填土方和夯实工作。土方量的 计算按沟底宽 0.4m、上宽 0.5m、沟深 0.75m,每 m 沟长的土方量为 0.34m3。如设计要求埋 深不同或遇有石方、矿渣、积水、障碍物等情况时,可另行计算。9、利用基础钢筋做接地装置套用何定额?其接地电阻测试如何套用定额? 答:利用基础钢筋做接地装置应按设计要求的焊接点&处&执行 2-897&柱主筋与圈梁钢筋焊 接&定额子目。以基础钢筋作接地,其接地电阻测试按&独立接地装置&调试定额执行。10、 10、吊顶内敷设的电气用钢管是明配还是暗配?
答:钢管吊顶内敷设一般属于明配。11、 11、可挠金属套管敷设与金属软管敷设有何区别? 答:可挠性金属套管 可挠性金属套管系指普利卡(PULLKA)电线保护管,标准型管由镀锌钢带、钢带及电 普利卡( 可挠性金属套管 普利卡 PULLKA) 工纸双层材料卷制而成,此外还有为适应室外、高温、高寒以及洁净或腐蚀性气体环境使用 而特制的聚氯乙烯覆层、铝带覆层、不锈钢带覆层套管。可挠性金属套管耐腐蚀性能优越, 耐震动性能好,重量轻(仅为钢管重量的 1/4 左右),长度不受限制,可根据工程需要任 长度不受限制 长度不受限制, 意切割,可预埋在钢筋网中。意切割,可预埋在钢筋网中。该管外表面为螺纹状,配相应的附件即可连接、折弯。主要用 于混凝土内埋设以及室外低压电气配线保护, 亦可替代传统的金属软管用作钢管与电气设备 间的电线保护管。电气工程中所使用的金属软管 金属软管是指用镀锌低碳钢带 (近年来又出现了涂塑的) 制成的无填料 金属软管 镀锌低碳钢带 蛇皮管,如常见的 P3 型镀锌金属软管。金 的金属软管,结构上又有单扣与双扣之分,俗称蛇皮管 单扣与双扣之分, 单扣与双扣之分 俗称蛇皮管 属软管一般用于用电设备及电动机接线盒与线缆保护钢管末端口的连接处, 用来保护导线或 电缆不受机械损伤;也常用于明配管过伸缩(沉降)缝时的连接保护管。定额按其内径分别 定额按其内径分别 定额按其 每根长度列项 列项。以每根长度列项。12、 12、如果电气配管设置于管道井、已封闭的吊顶内,可否乘以系数? 答:电气配管定额已综合考虑本专业工程施工的工序、方法、技术要求等特点,不再调整系 数。13、 刚性阻燃管暗配定额中, 综合了墙体剔槽费用, 工程实际中, 现浇板中的管都是预埋的, 13、 不需要剔槽。那么工程结算时,是否应该把沿墙体敷设的管和楼板中敷设的管分开计算? 是否应该把沿墙体敷设的管和楼板中敷设的管分开计算? 是否应该把沿墙体敷设的管和楼板中敷设的管分开计算 答:不是。刚性阻燃管暗配定额综合考虑了在墙体中及在楼板中敷设的情况,在墙体中敷设 不是。不是 又考虑了轻质墙体中必需的切割墙体工作。一般工程中如果既发生切割墙体敷设又发生现浇 板中的预埋,则执行该项目,不用区分各自工程量。如果实际工程中,某一规格刚性阻燃 如果实际工程中, 如果实际工程中 管暗配均未发生切割墙体、全部为预埋时,可对定额进行调整。管暗配均未发生切割墙体、全部为预埋时,可对定额进行调整。调整方法为人工乘以系数 0.9,材料扣除水泥砂浆 合金钢锯片。材料扣除水泥砂浆、 0.9,材料扣除水泥砂浆、合金钢锯片。14、 灯具购买时一般已包括灯具内连接用的导线, 在执行成套灯具安装定额时材料消耗量中 14、 的导线是否应扣除? 答:定额中各型灯具的引导线是综合考虑的,原则上不作调整。15、防水开关、墙面防水插座安装应执行哪项定额? 答:防水开关可按密闭开关定额执行;墙面防水插座按普通插座相应定额项目执行。墙面防水插座按普通插座相应定额项目执行。墙面防水插座按普通插座相应定额项目执行 16、电线、电缆的绝缘电阻测试 16、电线、电缆的绝缘电阻测试及通电安全检查记录等工作内容包括在哪项定额之中? 答:上述工作内容在照明系统中包括在灯具安装定额内;在动力系统中包括在相应的电气 照明系统中包括在灯具安装定额内; 照明系统中包括在灯具安装定额内 调试定额内。调试定额内。17、 17、计算电气系统调试时,供电回路中仪表、继电器、电磁开关等调试元件(不包括闸刀开 关、熔断器)是同时具备还是有一个即可? 答:只要供电回路中有需要进行调试的元件之一,且实际发生调试,有调试合格 只要供电回路中有需要进行调试的元件之一, 实际发生调试, 需要进行调试的元件之一
记录,即可计取系统调试 记录,即可计取系统调试。
18、 18、在同一民用电气安装工程中,若设备安装和管线敷设分别由两个单位施工,怎样计取系 统调试? 答:设备、线路连接在一起才能组成系统,才能进行系统调试。对于一个系统由多个单位施 工时,谁进行调试、并有调试报告,就由谁计取调试费用。19、一般民用工程如何计取系统调试 如照明配电箱、动力配电箱、 系统调试? 19、一般民用工程如何计取系统调试?如照明配电箱、动力配电箱、总电表箱等
是否计取系统调试? 是否计取系统调试?
答:一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列规定(1)配电室内 带有调试元件 带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方 配电室内 带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件 带有调试元件 式执行相应的&配电设备系统调试&定额。(2)如果民用配电箱 民用配电箱(包括每个用户房间的配电箱、板)内虽有电磁开关等调试元件,但 民用配电箱 不需安装单位进行调试就可直接投入使用, 生产厂家已按固定的常规参数调整好,不需安装单位进行调试就可直接投入使用,不应计 不需安装单位进行调试就可直接投入使用 算调试工程量。算调试工程量。(3)民用电度表 民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般由用户向供电局订购调试完毕 民用电度表 的电度表,不应另外计算调试工程量。不应另外计算调试工程量。不应另外计算调试工程量 20、 20、电气穿梁保护管如何执行定额? 答:电气配管穿梁保护管,发生时可参照第六册中&一般穿墙套管制作安装&相应定额执行。
1、电气安装系统调试一般是按施工图中总配电柜到分配电箱之间的空气开关区分。2、电气系统调试指的是对系统中“元件器本体”的系统调整工作,一般的建筑安装工 程中很少用到“电气系统调整”。原因有以下几点(1)施工单位一般不具备调试元器件本体的技术及设备。(2)大部分配电箱、柜及其中的“电气元件器”是经过厂商调试合格后交施工单位直 接安装使用的。(3)电气照明工程的“灯具安装”中已包括了灯具线路的绝缘测试及试亮工作。(4)电气动力系统中的电机检查接线中已包括了线路的绝缘测试及检查接线工作。3、网站上有很多的“专家”喜欢字面取义,认为:双电源切换箱要套用“自动电源切 换”或是“事故照明切换调试”;也有人特别喜欢套用“1KV 以下电气系统调整”等定额。个人以为,应对定额中的说明加以更深的理解。这些定额在实际应用中是比较少用到的!但 事实上,有很多的预结算中莫名其妙地加上了这些东西!在审价时,默认为正确!这已经成
为一种带着误区性质的贯例! 注意在电气调整定额的说明中最关键的一句说明“本定额只 限电气设备自身系统的调整试验。” 4、对于工程结算审价人员,电气调整项目应以施工单位出具相应的、有效的调试报告 作为审价的依据。问《工程量计算规则》第 2.11.5 条“送配电设备系统调试、适用于各种供电回路(包 括照明供电回路)的系统调试,凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不 包括闸刀开关、保险器)均按调试系统计算。”如果送配电系统中的电气设备生产厂家已按 固定参数调整好,不需要现场进行调试就可直接投入使用,是否应计算调试工程量? 答:“送配电设备系统调试、适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试, 凡供电回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器)均按调 试系统计算。”这句话表明了定额的使用范围,符合上述条件的应计取该项费用。但计取的 前提条件是发生, 只有发生了该内容才能计取费用。上述所说的不需要调试就可直接投入使 用时是不能计取调试费用的。
第一篇:双电源调试套什么定额C.B.11 电气调整试验 (编码:030211) 编码) 说明 一、 本章内容包括电气设备的本体试验和主要设备的分系统调试。成套设备的整套启动调 试按专业定额另行计算。主要设备的分系统内所含的电气设备元件的本体试验已包括在该分 系统调试子目之内。如变压器的系统调试中已包括该系统中的变压器、 互感器、 开关、 仪表和继电器和绝缘子、 电缆等一、二次设备的本体调试和回路试验。二、电气调试所需的电力消耗已包括在定额内,不另计算。但功率大于 10kW 电机及发电机 的启动调试用的蒸汽、电力和其他动力能源消耗及变压器空载试运转的电力消耗,另行计 算。三、送配电设备调试中的 1kV 以下子目适用于所有低压供电回路,如从低压配电装置至分 配电箱的供电回路;但从配电箱直接至电动机的供电回路已包括在电动机的系统调试子目 内。送配电设备系统调试包括系统内的电缆试验、瓷瓶耐压等全套调试工作。供电桥回路中 的断路器、 母线分段断路器皆作为独立的供电系统计算。本定额皆按一个系统一侧配一台断 路器考虑的。若两侧皆有断路器时,则按两个系统计算。如果分配电箱内只有刀开关、熔断 器等不含调试元件的供电回路,则不再作为调试系统计算。四、送配电设备系统调试,适用于各种供电回路(包括照明供电回路)的系统调试。凡供电 回路中带有仪表、继电器、电磁开关等调试元件的(不包括闸刀开关、保险器), 均按调试系统计算。移动式电器和以插座连接的家电设备业经厂家调试合格、 不需要用户自 调的设备均不应计算调试费用。五、起重机电气装置、空调电气装置、各种机械设备的电气装置,如堆取料机、装料车、推 煤车等成套设备的电气调试应分别按相应的分项调试子目执行。六、 本章不包括设备的烘干处理和设备本身缺陷造成的元件更换修理和修改, 亦未考虑因设 备元件质量低劣对调试工作造成的影响。本定额系按新的合格设备考虑的, 如遇以上情况时, 应另行计算。经修配改或拆迁的旧设备调试,基价乘以系数 1.1。
七、本章只限电气设备自身系统的调整试验。配合机械设备及其他工艺的单体试车,按施 工组织方案另行计费。八、调试子目不包括试验设备、仪器仪表的场外转移费用。九、调试子目已包括熟悉资料、核对设备、填写试验记录、保护整定值的整定和调试报告 的整理工作。十、电力变压器如有“带负荷调压装置”,调试子目乘以系数 1.12。三卷变压器、整流变压 器、电炉变压器调试按同容量的电力变压器调试子目乘以系数 1.2。3~10kV 母线系统调试 含一组电压互感器,1kV 以下母线系统调试项目不含电压互感器,适用于低压配电装置的各 种母线(包括软母线)的调试。十一、电力变压器系统调试项目中包括瓦斯继电器的检查及试验,但不包括避雷器、自动 装置、特殊保护装置和接地装置的调试。十二、发电机,调相机系统调试中不包括特殊保护装置、信号装置、同期装置及备用励磁 机的调试。十三、 送配电装置系统调试中不包括特殊保护装置的调试, 当断路器为六氟化硫断路器时, 基价乘以系数 1.3。十四、故障滤波器套用失灵保护定额,电机定子接地保护、负序反时限保护执行失磁保护 子目。十五、 自动投入装置调试中线路自动重合闸装置, 不论电气型或机械型, 均适用于本定额, 双侧电源自动重合闸系按同期考虑的。十六、 事故照明切换装置调试, 按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算。其调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。十七、母线、避雷器、电容器、接地装置:不包括特殊保护装置调试,避雷器每三相为 一组。十八、全数字式控制可控硅调速电机系统调试中不包括计算机系统的调试,计算机系统 调试执行 C.J《自动化仪表安装》相应子目,如为可逆电机调速系统子目乘以系数 1.3。十九、低压交流异步电动机调试:可调试控制的电机(带一般调速的电机、可逆式控制、 带能耗制动的电机、多速机、降压起动电机)按相应子目乘以系数
1.3。电动机调试子目的每一系统是按一台电动机考虑的。如一个控制回路有两台以上电机 时,再增加一台电机调试子目乘以系数 1.2。二十、普通小型直流电动机调试,直流电动机系指用普通开关直接控制的直流电动机, 励磁机调试亦适用本项目。二十一、整流设备及可控硅整流装置调试本定额均按一台考虑的。可控硅整流装置调试 从交流电源的一次开关起到整流变压器、调压设备、整流器(控制和触发回路)、直流输出 开关止为一个系统。其测量仪表及二次回路包括在定额项目内。二十二、交流变频调速电动机调试:微机控制的交流变频调速装置调试按相应子目乘以 系数 1.25,微机本身调试执行 C.J《自动化控制仪表安装工程》相应项目。二十三、微型电机调试子目适用于各种类型的交、直流微型电机的调试。二十四、电动机联锁装置调试不包括电机及其起动设备的调试。二十五、电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据,电气元件的本体试验均包括在 相应子目的系统调试之内, 不得重复计算。绝缘子和电缆等单体试验, 只在单独试验时使用。二十六、一般的住宅、学校、办公楼、旅馆、商店等民用电气工程的供电调试应按下列 规定1.配电室内带有调试元件的盘、箱、柜和带有调试元件的照明主配电箱,应按供电方式 执行相应的“配电设备系统调试”子目; 2.每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关等调试元件,但如果生产厂家已按固 定的常规参数调整好,不需要安装单位进行调试就可直接投入使用的,不得计取调试费用; 3.民用电度表的调整校验属于供电部门的专业管理,一般皆由用户向供电局订购调试完 毕的电度表,不得另外计算调试费用。二十七、变压器系统调试,以每个电压侧有一台断路器为准。多于一个断路器的按相应 电压等级送配电设备系统调试的相应子目另行计算。二十八、干式变压器调试,执行相应容量变压器调试项目乘以系数 0.8。二十九、双电源箱切换装置调试执行事故照明切换箱装置调试项目乘以系数 0.5。
三十、高标准的高层建筑、高级宾馆、大会堂、体育馆等具有较高控制技术的电气工程 (包括照明工程),应按控制方式执行相应的电气调试项目。三十一、单独安装的电气仪表、继电器不计取调试费,其调试费包括在系统调试费内, 电度表需作检测时按检测单位的收费标准计算。三十二、接地距离保护调试执行特殊保护装置调试中的距离保护装置调试子目。三十三、 本调试定额系按现行施工技术验收规范编制的, 凡现行规范 (指定额编制时的规范) 未包括的新试验项目和调试内容应另行计算。三十四、电气调试费用的计取,应符合下列条件; 1.有关施工验收规范、标准要求; 2.有经过批准的调试方案; 3.调试后经有关部门验收。工程量计算规则 一、 电气调试系统的划分以电气原理系统图为依据, 在系统调试定额中各工序的调试费用如 需单独计算时,可按下表所列比例计算。电气调试系统各工序的调试费用
项目 比率(%) 工序 一次设备本体试验 附属高压二次设备试验 一次电流及二次回路检查 继电器及仪表试验 30 20 20 30 30 30 20 20 40 20 20 20 30 30 20 20 发电机调相 机系统 变压器系统 送配电设备系统 电动机系统
二、供电桥回路的断路器、母线分段断路器,均按独立的送配电设备系统计算调试费。三、特殊保护装置,均以构成一个保护回路为一套,其工程量计算规定如下1.发电机转子接地保护,按全厂发电机共用一套考虑;
2.距离保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算; 3.高频保护,按设计规定所保护的送电线路断路器台数计算; 4.零序保护,按发电机、变压器、电动机的台数或送电线路断路器的台数计算; 5.故障录波器的调试,以一块屏为一套系统计算; 6.失灵保护,按设置该保护的断路器台数计算; 7.失磁保护,按所保护的电机台数计算; 8.变流器的断线保护,按变流器台数计算; 9.小电流接地保护,按装设该保护的供电回路断路器台数计算; 10.保护检查及打印机调试,按构成该系统的完整回路为一套计算。四、自动装置及信号系统调试,均包括继电器、仪表等元件本身和二次回路的调整试验, 具体规定如下1.备用电源自动投入装置,按连锁机构的个数确定备用电源自投装置系统数。一个备用 厂用变压器作为三段厂用工作母线备用的厂用电源, 计算备用电源自动投入装置调试时, 应 为三个系统。装设自动投入装置的两条互为备用的线路或两台变压器, 计算备用电源自动投 入装置调试时,应为两个系统。备用电动机自动投入装置亦按此计算; 2.线路自动重合闸调试系统,按采用自动重合闸装置的线路自动断路器的台数计算系统 数。综合重合闸也按此规定计算。3.自动调频装置的调试,以一台发电机为一个系统; 4.同期装置调试,按设计构成一套能完成同期并车行为的装置为一个系统计算; 5.蓄电池及直流监视系统调试,一组蓄电池按一个系统计算; 6.事故照明切换装置调试,按设计能完成交直流切换的一套装置为一个调试系统计算; 7.周波减负荷装置调试,凡有一个周率继电器,不论带几个回路,均按一个调试系统计 算;
8.变送器屏以屏的个数计算; 9.中央信号装置调试,按每一个变电所或配电室为一个调试系统计算工程量。10.不间断打印装置调试,按容量以“套”为单位计算。五、接地网的调试规定如下1.接地网接地电阻的测定。一般的发电厂或变电站连为一体的母网,按一个系统计算; 自成母网不与厂区母网相连的独立接地网, 另按一个系统计算。大型建筑群各有自己的接地 网(接地电阻值设计有要求),虽然在最后也将各接地网联在一起,但应按各自的接地网计 算,不能作为一个网,具体应按接地网的接地情况(独立的单位工程),套用接地调试定额。利用基础钢筋作接地和接地极形成网系统的,应按接地网电阻测试以“系统”为单位计算。建 筑物、构筑物、电杆等利用户外接地母线敷设(接地电阻值设计有要求的),应按各自的接 地测试点(以断接卡为准)以“组”为单位计算。如工程中同时具有上述情况,则分别计算。2.避雷针接地电阻的测定。每一避雷针均有单独接地网(包括独立的避雷针、烟囱避雷 针等)时,均按一组计算。3. 独立的接地装置按组计算。如一台柱上变压器有一个独立的接地装置, 即按一组计算。六、避雷器、电容器的调试,按每三相为一组计算;单个装设的亦按一组计算,上述设 备如设置在发电机、变压器、输、配电线路的系统或回路内,仍应按相应项目另外计算调试 费用。七、高压电气除尘系统调试,按一台升压变压器、一台机械整流器及附属设备为一个系 统计算,分别按除尘器执行定额。八、硅整流装置调试,按一套硅整流装置为一个系统计算。九、普通电动机的调试,分别按电机的控制方式、功率、电压等级,以“台”为计量单位。十、可控硅调速直流电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括可控硅整流装置 系统和直流电机控制回路系统两个部分的调试。十一、交流变频调速电动机调试以“系统”为计量单位,其调试内容包括变频装置系统和 交流电动机控制回路系统两个部分的调试。
十二、微型电机系指功率≤0.75kW 的电机,不分类别,一律执行微电机综合调试定额, 以“台”为计量单位。电机功率>0.75kW 的电机调试应按电机类别和功率分别执行相应的调 试定额。十三、高标准的高层建筑、高级宾馆,大会堂、体育馆、影剧院等具有较高控制技术的 电气工程(包括照明工程中由程控调光控制的装饰灯具),应按控制方式执行相应的电气调 试项目。十四、起重机电气试验按起重机形式、起重量以“台”为计量单位。十五、电气设备的专项调试范围及内容1.发电机、调相机专项调试(1)耐压试验; (2)绝缘测定; (3)电阻测定; (4)相序测定; (5)极性测定; (6)铁损测定; (7)空载特性试验; (8)负载特性试验; (9)消磁时间常数测定。2.电力变压器的专项调试(1)变比测试; (2)三相变压器接线组别检查; (3)单相变压器的极性检查;
(4)绝缘油的试验和化验; (5)有载调压的切换装置的检查和试验; (6)相位检查; (7)检查变压器的控制保护回路的继电器、接触器、仪表及信号装置等元件,并进行保 护整定和对控制系统作操作试验; (8)冲击合闸试验; (9)断路试验。3.交流供电专项调试(1)断路器、隔离开关、电抗器调整; (2)电流互感器调试; (3)继电保护、测量仪表试验调整; (4)电力电缆调试。4.断路器的专项试验(1)测量断路器的分、合闸时间; (2)测量断路器的分、合闸速度; (3)测量断路器主触头的分、合闸的同期性; (4)测量真空断路器合闸时触头的弹跳时间; (5)测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值; (6)断路器电容器试验; (7)断路器操作机构试验; (8)压力表及压力动作阀的校验;
(9)检查断路器的控制保护回路继电器、接触器、仪表及信号装置等设备元件和线路的 正确性和动作协调性是否合乎设计要求,并进行保护整定和控制系统的操作试验。3.电机的专项调试(1)测量轴承绝缘和转子进入支座的绝缘电阻; (2)测量启动电阻、灭磁电阻的绝缘电阻和直流电阻; (3)空载特性曲线试验; (4)断路特性曲线试验; (5)测量相序; (6)检查电机控制保护回路的继电器、信号装置及线路等设备元件的正确性及动作协调 性,应按控制原理系统图进行校接线和控制系统的操作试验及有关调试参数的整定等工作。4.避雷器的专项调试(1)测量避雷器的工频放电电压; (2)检查放电计数器动作情况及避雷器基座绝缘; (3)测量磁吹避雷器的交流电导电流; (4)测量金属氧化物避雷器的持续电流和工频参考电压。
第一篇:双电源调试套什么定额建筑安装问题集锦(电气分项)
15:22:53| 分类建筑电气|举报|字号 订阅
3、 配线预留就是一般导线进出配电箱时, 是否只进入预留还是进出都预留。另外配线定额中含引线, 是否指穿铁丝, 只穿铁丝, 不配线的话, 定额如何记取? 1、配线预留是为了配电箱内压线用的,计算预留量要按线计算,箱子内每 一路线(不管是主干线还是各回路线路)都要做预留,你说的出箱反过来看就是 灯具开关插座回路的线进箱; 2、 配线定额内的是钢丝, 穿线时拽线用的; 配管定额内另外含有镀锌铁丝, 这部分铁丝就是你说的引线。实际施工中,很多队伍敷管时不留铁丝,全靠后期 钢丝搭扣,这是自己施工中的小经济账;如果只配管不穿线,铁丝是要穿上的, 不穿应当从辅材中扣除。3、1. 电气配线中的电缆或电线进入和引出配电箱时,每个回路都得按定额 章节中的缆.线预留表中的长度计算量。2.所提到安装的电表箱. 动力柜. 双电源箱和预留动力箱共 29 台, 可能共分 百十来个回路, 但其中他的供电系统总的只有 9 个系统, 而其他都是系统的分支 以及普通的成品成套箱,不存在调试的内容(既不在按系统计算调试的范围), 所以只反映出 9 个属于系统调试。4、配线的预留和电气调试问题 回答:1、配线的预留不分进出线,只要本线路进入(出)箱,均按箱体的 半周预留线。2、关于住宅楼的配电系统调试我认为是个值得探讨的问题,全国统一 安装工程预算定额编制说明中明确规定 1KV 以下的供配电系统的调试要对具有 可调试元件的系统调试,而,我们的住宅供电系统没有可调试元件,故,不能套 用系统调试。但,根据你的描述,本工程有双电源回路,对双电源供电回路可以 套用备用电源调试定额子目。3、你说的 9 个系统,是不是设计人员对本工程做了 9 个供电系统,如果 是的话,此,不能作为对系统调试的依据。
4、在民用建筑里送配电的系统调试应该如何算,是按楼算还是按单元配电 箱算系统? 送配电设备调试,是指建筑物设有配电所(室)的配电系统,其中同时设有 空气断路器、控制仪表、电流互感器、电磁开关等器件的配电箱、屏、柜;未设 配电室的公用、民用建筑物,每设一处进户电源未一个供电系统,且必须具备空 气开关等器件的配电箱,方可套用一次系统调试定额 按你的说法,如果是进户电表箱可以算是一个系统的调试,动力柜 AP 看是 什么配电柜, 如果是风机水泵的配电柜应该套低压交流异步电动机调试,双电源 照明箱套事故照明切换装置调试, 至于你说的 9 个系统, 应该按上面的计算方式 来确定几个系统 配线预留就是一般导线进出配电箱时,是否只进入预留还是进出都预留。另 外配线定额中含引线,是否指穿铁丝,只穿铁丝,不配线的话,定额如何记取? 进出都预留的, 正常穿线的时候用钢丝带线,如果不穿线带钢丝做什么呢? 如是就是做此工作的话,定额里好像没有,这个只能打签证了。5、送配电装置系统调试的首要条件是必须有需要调试的电气设备,一般的 住宅楼配电箱是成套的, 箱内的设备是厂家安装调试好的, 没有必须调试的设备。所以原则上讲住宅楼是不能计取送配电装置系统调试费的。6、如果这栋楼有三个单元,分别有三个总箱,按 3 个系统。
5、电气工程中声光控开关套哪个子目? 答:套普通单联开关子目,换算主材即可。
6、电气图纸 路灯工程里面的“穿刺线夹”套什么子目? 答:目前没这个定额 深圳的消耗量定额是这样计的, 穿刺线夹安装按户内干包式电缆中间头子目 人工乘以 0.35, 规格以主芯截面计算, 材料按设计数量加损耗计算 (损耗率按 1% 计)
我一般是用“分流器的安装”这个项目计算人工费,再加上主材费.也有用压 接铜端子计算人工费的,也有编生项入主材费再人工加点钱.反正没规定,东西 是活的,楼主自行考虑吧.
7、山西省定额 安装工程只计取税金项目指的是那些项目 答:只计取税金项目指的是那些项目,怎样计取? 设备、主材、未计价主材以及补充材料
8、钢铝窗接地跨接如何计算 答:1、钢铝窗接地跨接窗户在 1 米之内一个窗户算一处,1 米之外一个窗 户算两处。2、钢铝窗接地按”处“计算,有专用子目,至于与窗子之间的连接材料,不 在这个子目里面包括。一般是安装窗框的时候计算在内。
9、电话线 HPVV-2*2*0.5 是什么意思呀? 答:1、按多少对,套相应子目。上述 HPVV-2*2*0.5 是 2 对。2*0.5,是一 对。2、HP 配线电缆,v 聚氯乙烯绝缘层,v 聚氯乙烯护套。2*2*0.5 初步 估 计 是 2 芯 每芯 2 根 0.5 的导线。可以套 相 对应 的 控制电缆项
10、3M 防火封堵系统的价格?套什么的定额子目? 答:1、要根据封堵的材料,计算面积,套相应的定额子目,并计取费用。2、3M 防火封堵系统的价格
左右。套相应的定额子目,并计取 费用。3、子目是套用 2-599 防火门堵洞;
11、10 UTP-5e-100.PC 是穿几根管 答:10 UTP-5e-100Mpbs.PC20 要使用 5 根管??
12、CC 是在楼板中暗敷吧?ACC 是在吊顶中敷设吧?有个厂房,一层是吊 顶了,可是电气系统图中是 CC,是按楼板暗敷还是算至吊顶中呢?还有,一般 吊顶中那段管怎么计算, 是金属软管吗?如果是金属软管是不是已经含在灯具中 了?(北京地区) 答:看你说的这个意思是,厂房已经主体完工了,那么一层配管也只能按照 吊顶内敷设进行了! 一般情况下,吊顶内的那段是采用软管敷设(长度不能超过 1.5 米)的,如 果吊顶比较高,那么配管肯定是采用吊杆敷设,尽量使穿线管离吊顶近点儿,保 证在一米以内最好了!软管一般是不含在灯具内的,需要单独计量。13、请各位大侠帮忙下列问题如何套安装定额哈尔滨估价表 2006 1.事故照明配电箱是否套 4-21 事故照明切换屏还是套 4-30 成套配电箱 2.事故照明或动力双电源配电箱调试是否套 11-38 事故照明切换调试 3.什么情况下套用 11-36 备用电源自投装置 4.什么情况下套用 11-34 11-35 中央信号装置(变电所 配电室) 5.电机调试是套 11-92 电磁控制吗? 6.双速风机调试套哪项定额 答1.事故照明配电箱是否套 4-21 事故照明切换屏还是套 4-30 成套配电箱 套成套配电箱 2.事故照明或动力双电源配电箱调试是否套 11-38 事故照明切换调试 是 3.什么情况下套用 11-36 备用电源自投装置 自备发电机自动投入 4.什么情况下套用 11-34 11-35 中央信号装置(变电所 配电室) 大型配电室中央信号屏 6.双速风机调试套哪项定额 5.电机调试是套 11-92 电磁控制吗?
套电机检查接线,微型电机调试。1.事故照明配电箱是套 4-30 成套配电箱 2.事故照明或动力双电源配电箱调试是套送电系统调试。3.什么情况下套用 11-36 备用电源自投装置 双电源供电,具体看系统图。4.什么情况下套用 11-34 11-35 中央信号装置(变电所 配电室) 有中央信号屏的时候套,具体看图纸。5.电机调试是套 11-92 电磁控制吗? 不用。6.双速风机调试套哪项定额 套微型电机调试。
14、何为插接箱 答:与母线槽插接,从母线槽获取电源的配电箱叫插接箱。有多组插座组成的配电箱叫插座箱。母线插接箱相当于于电缆分支接头,从母线槽取电需要用插接箱,插接箱里 面自带断路器。15、清单子目中有一项是 金属防水挠性管敷设 2& ,请问这个 2''是什么意思, 还有几项是 11/4&,1&,3/4& ,请问这都是什么意思,还有要套相应的哪些定额?谢谢 了 答:英制 2& 管相当于 DN50 管径。英制 1 又 1/4&相当于 DN32 管径。英制 1&相当于 DN25 管径。英制 3/4&相当于 DN20 管径 英制 1 又 1/2&相当于 DN40 管径 英制 2 又 1/2&相当于 DN65 管径
英制 3&相当于 DN80 管径。2-1267 金属软管敷设 公称管径(15 mm 以内) 每根管长(500mm) 以内 gl 2-1268 金属软管敷设 公称管径(20 mm 以内) 每根管长(500mm) 以内 gl 2-1269 金属软管敷设 公称管径(15mm 以内) 每根管长(1000mm) 以内 gl 2-1270 金属软管敷设 公称管径(20mm 以内) 每根管长(1000mm) 以内 gl 2-1271 金属软管敷设 公称管径(15 mm 以内) 每根管长(1000mm) 以上 gl 2-1272 金属软管敷设 公称管径(20mm 以内) 每根管长(1000mm) 以上 gl 2-1273 金属软管敷设 公称管径(25mm 以内) 每根管长(500mm) 以内 gl 2-1274 金属软管敷设 公称管径(32mm 以内) 每根管长(500mm) 以内 gl 2-1275 金属软管敷设 公称管径(25mm 以内) 每根管长(1000mm) 以内 gl 2-1276 金属软管敷设 公称管径(32mm 以内) 每根管长(1000mm) 以内 gl 2-1277 金属软管敷设 公称管径(25 mm 以内) 每根管长(1000mm) 以上 gl 2-1278 金属软管敷设 公称管径(32mm 以内) 每根管长(1000mm) 以上 gl 2-1279 金属软管敷设 公称管径(40 mm 以内) 每根管长(500mm) 以内 gl 2-1280 金属软管敷设 公称管径(50mm 以内) 每根管长(500mm) 以内 gl 2-1281 金属软管敷设 公称管径(40mm 以内) 每根管长(1000mm) 以内 gl 2-1282 金属软管敷设 公称管径(50mm 以内) 每根管长(1000mm) 以内 gl 2-1283 金属软管敷设 公称管径(40mm 以内)每根管长(1000mm) 以上 gl 2-1284 金属软管敷设 公称管径(50mm 以内) 每根管长(1000mm) 以上 gl 我个人认为以上的定额子目是比较合理的 16、WDZN-BYJ-4*2.5,用于公共照明,这是什么线 双联双控开关是怎么样进线,怎么样控制灯具走线的 答:1、WDZN-BYJ 铜芯辐照交联无卤低烟绝缘阻燃耐火电线,双联双控开 关的进线,和普通开关进线大体相同。
2、双控开关的接线,灯位是一样,都两根,一零一控制线。但开关里面不 一样,都是三个接线柱,即 A1、A2、A3 和 B1、B2、B3,两个开关之间的接线 顺序是:控制线即火线接 A2 接火线,B2 接灯位。A1 接 B3,A3 接 B1.你可以 试一下,另外,每个双控开关上面都有接线图的哦。17、避雷引下线利用柱内钢筋,施工中是把柱内钢筋焊接联通上吗? 答直径 16 以上的采用 2 根主筋进行焊接, 16 以下的采用 4 根主筋进行焊 接,是联通的。是在钢筋的连接的套筒的位置,用圆钢跨接,焊接。这样连通。
18、可编程序控制器套什么定额 1、可编程序控制器应该就是 PLC,套用:外部设备安装调试 打印机 CRT 式编程器、组态器、终端器; 另外,别忘了还要套用小规模(PLC)调试 n 点以下。2、设备自控专用!是设备购买时控制柜的原器件,分规格的!接线端子数 不一样!本身的安装应该和 40A 的接触器安装一样,比较简单,但其接线端子 数应按照规格及其图纸计算。其设备调试一般由设备厂家负责,在设备购买时价 格中包括
19、ZD-BV-4*6+E6 答:阻燃 D 类铜塑线 4 根 6 平方的加一根 6 平方的地线。20、各位老师:我是安装算量的初学者,有几个问题想请大家帮忙1、 低压配电室只画了配电柜, 上面画了出线的桥架, 外墙画了进户线管, 配电室内没有画出配线,预算员做预算时配电室内做不做? 2、这种情况外墙进线只作预留管还是墙外留 1.5M 后配管进线? 3、外墙进线标注自然地面下-700mm,而低压开关柜在地下-4.5m,进线只 画进墙里约 0.5m,这种情况做预算的需算配立管到地面再到开关柜吗? 答配电室与外墙这段只有配管的没有电线的,配电柜与外墙这个地方到时 候有专业的电力部门接电缆的是 10KV 高压电线的。
外墙进线标注自然地面下-700mm,而低压开关柜在地下-4.5m,进线只画 进墙里约 0.5m,这种情况做预算的需算配立管到地面再到开关柜吗? 700mm 这个数据是不是埋深啊这个数据应该是相对的一个埋深直接加上 0.7 就行了。你没有理解我说的意思, 的确是低压,就是说从墙外面引来的只有管道没有 电缆,还有就是室外地平 0.7 是需要加上立管的管道的,从室外一直到配电的这 段只有预埋管没有电缆, 这一段电缆时和外网相互连接的,这段电缆时电力部门 做的是 10KV 的高压。请问还有什么疑问吗、 预埋管是 1.5m+竖向高度+测量的距离! 配电柜和桥架之间的连接一般都会设置水平的桥架的和竖向桥架连接在一 起,但是也需要看图纸的设计。我计算安装都是手算的没有用软件,软件的问题 不能帮助你了。
21、KGB 金属薄壁管的接地怎么计算? 答:KGB 金属薄壁管敷设应套电线管敷设子目,定额工作内容中包括:测 位、划线、打眼、埋螺栓、锯管、套丝、煨弯、配管、接地、刷漆。
22、安装定额,户外接地母线敷设土方考虑 答接地母线是指将所有接地线汇在一起后的接地线, 一般采用扁铁或圆钢, 户外接地母线一般敷设在沟内,敷设前按设计要求挖沟,沟深不得小于 0.5 米, 然后埋入扁铁。接地母线不做散流作用,接地母线和接地体及接地支线一般采用 焊接连接。户外接地母线挖沟的沟底宽度按 0.4 米,上宽为 0.5 米,沟深为 0.75 米,每米沟长的土方量为 0.34 立方,如设计要求埋深不同时,可按设计方量调 整。23、层高是 6 米,其中灯具安装高度 3.6 米,吊杆安装在顶棚上,不吊顶房 间如何计算超高费用,工程量如何计算 答:超高增加费(已考虑了超高因素的定额项目除外):超高费是个子目费 用,操作高度离楼地面5m 以上、20m 以下的电气安装工程,安装费中的人 工费按人工费的 133%计算。
你这个灯具安装高度不在范围内,但是支吊架的安装却是在超高范围内,所 以,只能在支吊架安装的子目号后乘以 R*1.33 。
24、裸铜线 4mm2 与绝缘导线 4mm2 有什么区别 答定额里人材机, 裸铜线 4mm2 与绝缘导线 4mm2 的区别在 一个有绝缘, 另外一个是没绝缘材料包裹的。价格是有区别的,裸铜线 4MM2 2.5 元/米;绝 缘铜线 4MM2 3.1 元/米左右。25、消防系统中的 KVV 线应套那项定额 例如消火栓控制线 ZR-KVV-4*1.5 信号总线 ZR-RVS-2*1.0 和电话线 ZR-RVVP-2*1.0 是套多芯软导线吗? 答:1、ZR-KVV 是阻燃控制电缆,应该套控制电缆敷设的定额子目。是的,所提及的都是阻燃型 2 芯 2.5MM2 的软导线,按 2 芯软套。凡是 KVV 属控制电缆,就应该套控制电缆敷设的子目,根据控制电缆 的芯数选择相对应的子目并输入主材单价。RVS.RVV. RVVP 型是软导线,如是 2 芯或者以上时是套多芯软线。但 BV 型导线既不是软导线也不是多芯线,在套 定额时得按单线延长米计算。2、ZR-KVV-4*1.5 聚氯乙烯是阻燃 聚氯乙烯绝缘控制电缆,四芯制,每芯 1.5 平方毫米。ZR-RVS-2*1.0 是阻燃铜芯聚氯乙烯绞型软线,两芯制,每芯 1.0 平方毫米。线。个人认为:ZR-KVV-4*1.5 应该套用第二册“控制电缆安装”,ZR-RVS-2*1.0 应该套用第二册“多芯软导线敷设”,ZR-RVVP-2*1.0 应该套用第十册“双绞或多 绞屏蔽电缆敷设”相关子目。26、38 根超五类四对非屏蔽 UTp 怎么套定额 答:个人认为:应该套用消防及安全防范设备安装工程分册的“综合布线系 统工程”章节中的“穿放,布放双绞线”,四对内的相关子目。计算长度为每根长度 *38=工程量长度。27、一高层消火栓系统栓口设减压孔板,我想知道具体做法,以及有关规 定? ZR-RVVP-2*1.0 是阻燃铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套屏蔽软电
答根据建筑设计防火规范要求消火栓的栓口处静水压力超过 1.0MPA (100 米水柱) 时候就要分区。分区的原因消火栓口处压力过大容易对整个系统的设备 造成破坏。而当消火栓栓口出水压力大于 0.5MPA(50 米水柱)时由于水枪的反作用 力过大,一人难于操作,这时要采取减压措施,但为了确保水枪的必要有效射程 减压后消火栓处压力不得小于 0.25MPA(25 米水柱)。减压措施一般有三种, 一是在主干管处加减压阀, 二是在消火栓口处安装减压孔板,还有就是采用在栓 口加减压阀的减压消火栓。
28、定额中排水 PVC 的主材中排水管件具体指什么? 答:2003 版山东省安装工程消耗量定额给排水,采暖,燃气工程分册中承 插塑料排水管(UPVC)定额子目排水管件是辅材。包括顺水三通,顺水四通,90° 弯头,45° 弯头,管箍,立管检查口,伸缩节,变径等管件。29、如图,以前我问老师们,众说纷纭,我也不知道到底哪个说的是对的, 这下有图了,也标出了配电箱的位数,请高手将计算方法及过程写出来,自己都 没把握,就请不要乱说呀,谢谢了。箱子后面的回路分别是照明、照明、插座、 空调、空调、插座、应急照明、备用、备用。答:照明配电箱的位数,我们是这样算的,从总开关数起(从左到右,从上 到下)1、4P:四位; 2、1P:一位; 3、1P:一位; 4、2P:四位(带漏电保护,也有两位的漏电保护开关); 5、2P:两位; 6、3P:三位; 7、2P:四位(带漏电保护,也有两位的漏电保护开关); 8、1P:一位; 9、1P:一位;
10、1P:一位; 共计 二十二 位。但是,你这个肯定不是纯粹的照明配电箱,还有一个动力回路;
30、还是配电箱的位数计算问题& 答:配电箱的位数是看开关的极数,一 P 一位,一位 18 毫米宽,带漏电保 护的多一位, 这样可以计算配电箱的宽度能不能放得下开关,是应该放一排还是 两排。
31、沟槽式镀锌钢管的卡箍有没有固定使用量吗?损耗是多少? 答沟槽式镀锌钢管的卡箍及其他管件定额额没有核定定额使用数量。作预 算时要根据设计施工图把需要安装管件的数量数出来进行统计。结算时需要根据 实际使用数量并由监理和建设单位共同确认数量。
32、ppr 管的内丝三通中外径 25*3/4 和中外径 25*1/2 有什么区别?用在什么地 方? 答:以三通呈丁字型为例:中外径 25*3/4,竖向一个主管管径是 DN25,横 向两个支管为 3/4 英寸也即 DN20 管径。中外径 25*1/2,竖向一个主管管径是 DN25,横向两个支管为 1/2 英寸也即 DN15 管径。33、软管霓虹灯套什么项目?定额怎么没有这个项目呢? 答:软管霓虹灯可以借用荧光灯光沿子目,把主材换算即可。34、电气安装中 1 批线槽是多少米? 答:如果是施工单位报价上这样写,就是表明了施工单位提供整个工程所需 要的足够的线槽,结算时不得增加.
35 电气平面图中管线是按比例用比例尺量出来的,那么在用比例尺量的过程中 量到那个位置呀 1. 电气配管:按图纸比例用比例尺量出来,具体是水平距离+竖直高度(在 地面或楼地面的埋地暗管不可漏计),中间灯位直接量取不扣. 末以端灯具中心
止,开关. 插座至进管口,箱的配管至进管口,柜. 盘配管上进时至盘. 柜的上端 进管口,下进时管出地面或基础 30~50MM 止。2. 电气配线:水平距离+竖直高度+箱. 盘. 柜的半周长=计算工程量。不知道其它设备指的是什么, 如果指的是楼上说的开关插座, 行业习惯如上。如果是柜体,就不同了。有条件的话,还是现场测量为主,设备不一定都在图纸 上标的位置,如果是低压还好,若是高压,电缆按图纸测量短了,损失会很大。
36、YJV-4*25+1*16 交联聚乙烯绝缘电力电缆铜芯.四根 25 平方加一根 16 平方,一般在桥架或 管内敷设 37\请教总等电位联结端子板和局部等电位连接端子板是如何连接的?通过 结构钢筋吗?还是预埋管道? 有镀锌扁钢或镀锌圆钢连接;钢管+软铜线连接;通过结构钢筋连接。镀锌扁钢或镀锌圆钢连接;钢管+软铜线连接;这二种方式需要有设计说明 或图示才可以。38、那计算这个导线根数都应该分段计算,应遵循什么规律吗?比如说是 火线进开关, 零线进灯头, 如果从配电箱中引出的的一个回路比较长并且电气设 备多并分别由几个开关控制,这样以来这个回路的每一段导线的根数就有差异。有没有一个好一点的方法数导线根数并且不容易出错呢? 注(图中未标出根数) 一份好的设计图, 平面图中导线的根数都有标注,但大多数标注根数是不全 的,要自己计算。有的图纸有清册,有的没有,就得自己数,没有捷径。只有懂 电气原理的才知道 39、电缆泄漏试验的单位是根次 请问单位的根是怎么算 一根三芯电缆算 一根还是算三根 一条电缆打一次耐压算一个根次,一般分两次:分安装前和送电前。一根三芯电缆算一根电缆。40、电气图里面的 3/1MX,2/1MX 是什么意思呢?
电气图里面的 3/1MX, 2/1MX 是配电箱的符号的意思, 具体表示什么电箱, 有什么功能要看系统图和设计说明
41、ZR 与 NH 型导线有什么具体的区别? ZR-(阻燃)、NH-(耐火)、WDZ-(低烟无卤、企业标准)、-TH(湿热地区用)、 FY-(防白蚁、企业标准) 电缆的型号由八部分组成一、用途代码-不标为电力电缆,K 为控制缆,P 为信号缆; 二、绝缘代码-Z 油浸纸,X 橡胶,V 聚氯乙稀,YJ 交联聚乙烯 三、导体材料代码-不标为铜,L 为铝; 四、内护层代码-Q 铅包,L 铝包,H 橡套,V 聚氯乙稀护套 五、派生代码-D 不滴流,P 干绝缘; 六、外护层代码 七、特殊产品代码-TH 湿热带,TA 干热带; 八、额定电压-单位 KV 有关电缆型号的问题 1、SYV:实心聚乙烯绝缘射频同轴电缆 2、SYWV(Y):物理发泡聚乙绝缘有线电视系统电缆,视频(射频)同轴电 缆(SYV、SYWV、SYFV)适用于闭路监控及有线电视工程 SYWV(Y)、SYKV 有线电视、宽带网专用电缆 结构:(同轴电缆)单根 无氧圆铜线+物理 发泡聚乙烯(绝缘)+(锡丝+铝)+聚氯乙烯(聚乙烯) 3、信号控制电缆(RVV 护套线、RVVP 屏蔽线)适用于楼宇对讲、防盗报 警、消防、自动抄表等工程 RVVP:铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套软电缆 电压 300V/300V 2-24 芯 用途:仪器、仪表、对讲、监控、控制安装
4、RG:物理发泡聚乙烯绝缘接入网电缆 用于同轴光纤混合网(HFC)中 传输数据模拟信号 5、KVVP:聚氯乙烯护套编织屏蔽电缆 用途:电器、仪表、配电装置的信 号传输、控制、测量 6、RVV(227IEC52/53) 聚氯乙烯绝缘软电缆 用途:家用电器、小型电动 工具、仪表及动 力照明 7、AVVR 聚氯乙烯护套安装用软电缆 8、SBVV HYA 数据通信电缆(室内、外)用于电话通信及无线电设备的连 接以及电话配线网的 分线盒接线用 9、RV、RVP 聚氯乙烯绝缘电缆 10、RVS、RVB 适用于家用电器、小型电动工具、仪器、仪表及动力照明 连接用电缆 11、BV、BVR 聚氯乙烯绝缘电缆 用途:适用于电器仪表设备及动力照明固 定布线用 12、RIB 音箱连接线(发烧线) 13、KVV 聚氯乙烯绝缘控制电缆 用途:电器、仪表、配电装置信号传输、 控制、测量 14、SFTP 双绞线 传输电话、数据及信息网 15、UL2464 电脑连接线 16、VGA 显示器线 17、SYV 同轴电缆 无线通讯、广播、监控系统工程和有关电子设备中传输 射频信号(含综合用同轴电缆) 18、SDFAVP、SDFAVVP、SYFPY 同轴电缆,电梯专用 19、JVPV、JVPVP、JVVP 铜芯聚氯乙烯绝缘及护套铜丝编织电子计算机 控制电缆 电缆构造:
同轴射频电缆,又叫同轴电缆,简称电缆。它一般是由轴心重合的铜芯线和 金属屏蔽网这两根导体以及绝缘体、铝复合薄膜和护套五个部分构成的。内导体铜芯是一根实芯导体;绝缘体选用介质损耗小、工艺性能好的聚乙烯 等材料制成;铝复合薄膜和镀锡屏蔽网,共同完成屏蔽与外导电的作用,其中铝 复合薄膜主要完成屏蔽的作用, 而镀锡屏蔽网则完成屏蔽与外导电双重作用;护 套是减缓电缆的老化和避免损伤。在有线电视系统的不同位置或不同的场合应采用不同种类和规格的电缆, 以 尽量满足有线电视系统的技术指标要求。因此,电缆的种类和规格繁多。为了规 范电缆的生产与使用, 我国对同轴电缆的型号实行了统一的命名,通常它由如下 四个部分组成。第二、 三、 四部分均用数字表示, 这些数字分别代表同轴电缆的特性阻抗 (Ω) 、 芯线绝缘的外径(mm)和结构序号。例如:型号为 SYWV-75―5 一 1 的同轴 电缆的含义是:同轴射频电缆、绝缘材料为物理发泡聚乙烯、护套材料为聚氯乙 烯、特性阻抗为 75Ω、芯线绝缘外径为 5mm,结构序号为 1。应用分析SYV 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 SYV-75-5是物理发泡, 实心聚乙芯绝缘;而 SYWV-75-5 为物理不发泡, 屏蔽层铝塑复合膜及 34 线规铝镁合金丝编织 聚氯乙烯或耐日光聚氯乙烯护套 通过 UL 垂直托架燃烧试验 SYWV 物理发泡聚乙烯绝缘射频电缆,SYWV 用于监控,如:SYWV-75-9 和 SYWV-75-5 意思就清楚了,SYWV 就是指材质,里面还有,多少编网的,已用铜网还 是铝网,现在还有铜包铝说法,例如:型号为 SYWV-75―5 一 1 的同轴电缆的含 义是:同轴射频电缆、绝缘材料为物理发泡聚乙烯、护套材料为聚氯乙烯、特性 阻抗为 75Ω、芯线绝缘外径为 5mm,结构序号为 1。SYKV 纵孔聚乙烯绝缘射频电缆,SYKV 用于有线电视,是电视使用的特性阻 抗为 75 欧姆的同轴电缆,SYKV 是藕状电缆 SYTFVR 电梯用特种射频电缆
其它线YXB 音频总线:音响线、 话筒线可以分别使用 YXB、 HTP 系列或 RVJF、 RVFP 系列的 RGB 线:电视机背后是 RGB/PC 端子,用什么 RGB 线 1. 传统连接方式S 端子线 条件 你的计算机必须是独立显卡,带 S 端输出! 2. VGA 方式.( 换句话说就是把 TV 当显示器,就用 DB15 VGA 视频模拟电 缆) ( 条件要你的 LCD TV 有 VGA(电脑接口)) 3. DVI-&HDMI 纯数字接口 ( 要求你的计算机有独立显卡带 DVI 输出 然后 去买根 DVI 转 HDMI 的线就 ok) 注意首先要搞清楚自己的显卡是 DVI-D 还是 DVI-I 4. 极品发烧 HDMI-HDMI 有独立的带 HDMI 的计算机独立显卡 + 支持 HDMI 的 LCD TV 其实 RGB 和 VGA 的线本身功能区别不大 RGB 线材与 VGA 线的定义是完 全相同的,仅传输 红 R 绿 G 兰 B 行 H 场 V 5 种信号。还有其他的如AV 线:这是最老的传输模拟视频信号的视频线, 两端是莲花头(RCA 头), 目 前 DVD 机及电视机都会有这种接口 S 端子线前几年出现的比 AV 线质量好一点的视频线,接口是圆形的,类 似 PS2 鼠标头; 三色差线比 S 端子线线质量更好的视频线, 传输模拟信号,目前应该是 模拟信号中很好的视频线,新近出的 DVD 机,高端电视,以及家用投影机都会 带有这种接口。VGA 线也是一种模拟信号视频线,最常见于电脑,其信号与色差线相比 各有千秋,但随着视频数据量的加大, 例如未来要传输 P 的视频信 号,那么色差线的冗余会更大,分辨率超过
后,VGA 线质量稍次, 长度稍长会导致雪花。DVI 线全称 Digital Visual Interface, 最新的数字视频线, 以无压缩技术 传送全数码信号,最高传输速度是 8Gbps,目前已获多数厂家支持的数字视频
信号线,接口的传输速度高达 8Gbps,其接口有 24+1(DVI-D), 24+5(DVI -I)型,DVI-I 支持同时传输数字(DVI-D)及模拟信号(VGA 信号),一般来说 HTPC 的显卡一般是 DVI-I 接口, 而液晶显示器, 投影机上是 DVI-D 接口. DVI-I 的接口虽然兼容 DVI-D 的接口,但 DVI-I 的插头却插不了 DVI-D 的接口,多了 四根针所以还要加一个 DVI-I 转 DVI-D 的转换器。HDMI 线:全称 Hi-Definition Multimedia Interface, 比 DVI 更新的数字视频 线, 以无压缩技术传送全数码信号,最高传输速度是 3.95Gbps,HDMI 除了传 输视频外,还支持八声道 96kHz 或单声道的 192kHz 数码音频传送,但目前支 持 HDMI 的设备还不是太多. 其接口可与 DVI 接口转换(视频信号部分)那就看 你买的支不支持了嘿嘿。。。米米应该要大大的呦。色差线和 VGA 和 DVI 还有 HDMI 全可一就看你自己怎么选用的是什么型号 的机器了 人我们说的弱电一般是指电话线,网线,有线电视线但是它还包括了一些其 他的东西如音视频共享,红外遥控,远程监控,IPTV,安防,智能灯光背景音 乐等等现在弱电的概念已经是很广泛不是简单的就那么几个了, 不过话说回来那 要看你家里要不要了如果你家里就是装个电话, 宽带和电视的话线就让那些装潢 的人布吧不过一些细节还是要注意的比如不能有接头啊, 和强电线之间的距离啊 什么的上面我说的很清楚了。自己看一下。最后那些细节还要给专门做这个的人 弄了。装潢工一般不会给你弄的。所以还是让人家帮你看看吧 还有不做环绕就没必要布音响线了但是你的连接线必须够长度呵呵如果做 挂式的话那是要在墙里布点线吧不然线从上面拉下来很难看的把面板装在音响 后面,箱子还是买吧 方便以后的变动. 电线型号中:字母 B 表示布电线,字母 V 表示塑料中的聚氯乙烯,字母 R 表示软线(导体为很多细丝绞在一起)。还有铜芯符号、硬线(常见的单芯导体)符 号省略没有表示。ZR 阻燃型和 NH 耐火型电线或电缆的区别主要在于绝缘材料的防护要求方 面的差异,在不同设计要求的建筑环境中选择使用不同绝缘介质电线或电缆。一般普通场所和室内住宅宜选择普通线.缆,因为经济合理;
小高层或高层建筑的地下室.楼梯过道.电井内和应急照明, 就得选择 ZR 阻 燃型线.缆,由于消防和防火的要求对材质要求相应提高一个档次,ZR 阻燃型比 普通型的单价高 5~7%; 在易燃.易爆场所. 矿区矿井.油站等场所或设计有特殊要求的建筑时,就得 选用 NH 耐火型线.缆,此 NH 型耐火类材质比 ZR 型阻燃单价高 7~10%。42、请教高手,弱电箱为甲供,做劳务施工方只安装弱电箱底箱及配管(暗装), 这箱体安装定额中套接线箱子目,还是套配电箱箱体安装子目,如套接线箱子目, 是否包含剔洞内容,还是另算 个人决定套配电箱还是接线箱,要看你是哪个种类的弱电箱了,因为定额里 并没有弱电箱子目, 只能找相近的,如果是有线电视或者监控类的小箱子套配电 箱不合适, 应该套接线箱, 如果你是大的柜子, 里面放交换机等可以套个控制柜, 在定额里有, 我不是北京的不知道你们那里有吗?另外你说预留孔洞,我们这里 定额子目不含,单套定额的, 定额中好像没有配电箱的箱体安装子目吧,如果有,当然是最合适的了! 如果没有, 我觉得应该套用接线箱子目最合适,因为无论从施工工艺还是工 作内容上,都是接线箱最符合。接线箱的工作内容只包含箱体的安装,其他发生 的工作内容都是另行计算的,剔槽有开槽子目,凿洞有打洞子目,相应套取就可 以了!
43、接地母线与接地跨接线的区别? 接地母线与接地跨接线的区别接地母线:是指接地干线,一般是用镀锌扁钢直接与接地体连接起来。跨接线:把断开的设备、管道、法兰等用短铜导线连接起来,使其分开的 构件连接起来,就是跨接线。以下是我的理解。母线:长度较长(起码 1m 以上吧),直径较大(镀锌圆钢 Φ10 以上,铜 母线 10mm2 以上),连接多个需要接地的构件、设备或接闪装置。44、各位前辈:路灯安装说明里提到的“路灯安装基价未包含支架制作及导 线架设”这个支架指的是啥?
再有“.一般路灯清单包括基础制作、安装,立灯杆,杆座安装,灯架安装, 引下线支架制作、安装,焊压接线端子,铁构件制作、安装,除锈、刷油,灯杆 编号,接地”1:这里的“杆座”指的是啥?它不就是基础制作安装吗?咋还要套个 杆座安装呀?;2:灯架安装指的是啥部件?;3:引下线是在灯杆里面吧(是 指钢杆)?一般是用啥做引下线的?4:铁构件制作安装指的是啥? 再有,“立灯杆”是套 10KV 以内架空配电线路定额中的线杆组立吗?而且在 子项中将水泥杆改为钢杆?这样套对吗? 问题有些多了,麻烦各位前辈了,多谢了!! 杆座”指的是预埋的连接基础的钢板及固定的螺栓 灯架安装指的是出灯杆的安装灯的罩及架 一套完整的防雷装置包括接闪器、引下线和接地装置。[1]引下线指连接接 闪器与接地装置的金属导体。防雷装置的引下线应满足机械强度、耐腐蚀和热稳 定的要求。(1) 引下线一般采用圆钢或扁钢,其尺寸和防腐蚀要求与避雷网、避 雷带相同。用钢绞线作引下线,其截面积不得小于 25mm2。用有色金属导线做 引下线时,应采用截面积不小于 16mm2 的铜导线。(2)引下线应沿建筑物外墙敷设,并应避免弯曲,经最短途径接地。(3)采用多条引下线时,为了便于接地电阻和检查引下线、接地线的 连接情况,宜在各引下线距地面高约 1.8m 处设断接卡。(4)采用多条引下线时,第一类防雷建筑物和第二类防雷建筑物至少 应有两条引下线,其间距离分别不得大于 12m 和 18m;第三类防雷建筑物周长 超过 25m 或高度超过 40m 时,也应有两条引下线,其间距离不得大于 25m。(5)在易受机械损伤的地方,地面以下 0.3m 至地面以上 1.7m 的一段 引下线应加竹管、角钢或钢管保护。采用角钢或钢管保护时,应与引下线连接起 来,以减小通过雷电流时的电抗。(6)引下线截面锈蚀 30% 以上者应予以更换。铁构件制作安装是值设计此的钢构件,如基础中的与灯座相对应的钢构件, 杆上的抱箍构件等。
立灯杆”是套 10KV 以内架空配电线路定额中的线杆组立吗:可以用此近似 套用,但这个灯杆不是 10kv 的,在本地定额中再找一下有没有对应的。将水泥杆改为钢杆也可以,但不准确,定额中有相关的子目 回复:就是基础支架 45、各位前辈:10kv 以内架空线路定额里,“横担安装”定额里包括绝缘串 等金具吗?如果不包括那这些金具应该套哪个? 10kv 以内架空线路定额里, “横担安装”定额里是包括绝缘串等金具的, 但不 含括绝缘子及金具的主材费,可在未计价材料栏输入绝缘子及金具的价格。46 定额说明中电力电缆敷设项目均按三芯考虑;5 芯电力电缆敷设乘以系 数 1.3, 每增加一芯定额增加 30%。定额中指的电缆 (比如 YJV-3*5) 是这种吗? 那 YJV-3*35+1*16 这种电缆用乘系数吗,这种电缆算几芯啊? YJV-3*35+2*16 这种电缆是(三芯相)+(一芯零)+(一芯地),不是 2 根接地,因为是五芯,应该乘系数 1.3、 47、C2-2038 低压交流异步电动机调试 低压绕线型电动机 (控制保护类 型) 速断、过 流保护 单位:台 单价:1921 元. 2.2W 三相交流电机带有交流接 触器,热继电器起动时需要套用 C2-2038 子目吗? 应该是套低压笼型的子目。可查所执行定额子目是否分为笼型和饶线型 2 类的,因一般小功率都是笼型,大功率才是饶线型。48、 1、 01 年电气工程预算定额中第二章第四节电缆保护管敷设和第十一节 中电缆穿导管敷设相当于第六章中的配管穿线吗?我的意思是电缆穿导管敷设 中的导管是否是电缆保护管? 2、电缆保护管和密封电缆管有什么区别?在做工程时怎么套定额? 电缆保护管是指电缆正常埋地敷设,在穿越马路等需要特别保护的地方,使 用钢管保护,过了马路,又是埋地敷设。电缆穿导管敷设,电缆自始至终都穿在导管里面敷设。密封电缆保护管是指电缆穿越建筑外墙, 需要防水而使用的电缆密封保护管。这是两个不同的概念 保护管 一般指的是过障碍 进行的保护 穿导管 那是 一种敷设方式
电缆保护管是指电缆正常埋地敷设,在穿越马路等需要特别保护的地方,使 用钢管保护,过了马路,又是埋地敷设。电缆穿导管敷设,电缆自始至终都穿在导管里面敷设。密封电缆保护管是指电缆穿越建筑外墙, 需要防水而使用的电缆密封保护管。在做工程时可以套电缆保护钢管敷设定额和电缆穿管定额子目。
49、波纹管应套哪相定额?? 波纹管套同管径阀门定额*0.7,波纹管材质一般和管道相同,具体看图纸或 设备说明书。50、 截面 10mm2 及其截面一下的电缆是否计算电缆头?如何判定什么时候 采用热缩式和干包式电缆头呢? 1. 10MM2 以下电缆的电缆头,按正规要求应该制作电缆头的,是按正规要 求作的电缆头时就应按电缆头算。若施工时没有作头,只是剥线后压线或者压线 鼻子接线时,就不能算头,而只可按接线端子算了。2. 干包头和热缩头在施工工艺和材料上有区别,详见相关子目的材料表既 知。
51、电井插座的作用是什么? 电井的插座是为了今后进行井道的维修.检修时的维检用电。
52、同轴电缆的用途,定额中是套哪个? 同轴电缆一般用在电视系统或监控系统中,13-34~13-37 电缆敷设,还需要 套 13-76 同轴电缆测试
53、电气部管于基础接地 照明回路 走顶 pc20 的管 在 砌体墙上有一开关 控制 屋子里的灯 层高 3 米开关距地 1.3
现在 浇注 顶板 请问 此 部位的 管 开关 部位 竖向的 (实际施工中) 如何 处理 ?下翻 1.7m? 可是 此部位 下面是模板 啊? 求 清楚现场 实际的 前辈 解答 谢谢^_^ (最好能带个草图或者介绍下做法) 2. 图纸上的 基础接地 是否 需要 用镀锌扁钢 沿整个 基础 柱子的外沿 焊接 一圈呢 ?图纸说明仅 仅 说了 几个点要 加焊 扁钢 引出接地极 图上 标注 一圈 点画线 是否代表 扁 钢 的 布置 位置?求 正规的做法 (高层的) 你得到施工现场多看看多问问,详细的要说半天呢,简单的给你说一下吧; 1.配暗管,下翻 1.7 米,是在墙上开关位置配 86 盒配 PVC 管,固定在钢筋 上至顶板上,完成后通知土建合墙体模板打混凝土。到顶板钢筋配完后,再把 PVC 管延长至灯的位置,固定好,通知土建打混凝土顶板。你预算只要计算管的延长米,盒的个数等。2.基础接地焊接是用短钢筋将底板上的横向和竖向的钢筋焊接, 构成一个接 地整体,引出接地极的用镀锌扁钢,是否在外围焊一圈,看图纸丝接说明是否有 要求。一般不做。你的预算就计算底板的面积就可以了。1、你说的开关位置上边随板浇的应该有梁吧,现在用的都是木模板,在梁 底模板上用钻钻个洞, 把管子插进去,连接开关的那段竖管等砌墙的时候跟梁上 预留的管子接上就行了啊。如果是钢模版,就在那个部位放接线盒,砌墙的时候 从那里引下。2、 基础接地把基础上的钢筋用短钢筋焊通就行了, 在图纸上有测试点位置, 在那些位置用镀锌扁钢焊到规定高度甩头。另外一般图纸会要求在几个点外甩镀 锌扁钢出散水。这个作用是:当接地电阻不够规范要求时,需要打人工接地体, 这几个点是人工接地体的预留接点。
53、弱电电话线 网络线 电视信号线问题
请问一下 网络线 电话线 电视信号线一般都是什么规格的 还有管里一般都 是几棵线 1、网线只是材质或屏蔽不同,套定额没有规格分类,有智能化分册就套网 线子目,没有的套多心软导线子目;管内线的根数要根据图纸设计,没有特殊要 求。2、电话线规格一般为 2*0.5 一对,也有采用 2*0.75 或 2*0.3 的,具体要看 图纸标注;管内线的根数要看图纸标注为 Fn,n 就是电话线的根数。3、电视线多采用 SYKV-75-N,这里 N 一般为 5、7、9;干线粗一些,多 采用-9 的,支线-7、-5 都可以;一般电视线穿管都是一根管一根线。
54 接线端子的计算?计量箱到室内配电箱的线是 BV-3*10mm, 那么计算几个接 线端子。个人认为计量箱出线计算 3 个端子,进室内配电箱计算 3 个端子? 你的计算数量和方法是对的。在套定额时如遇到导线截面不同时要分规格计 算,再则就是有线鼻子时和无线鼻子的子目以及压接线端子时的子目据实分套。
55、 回路是什么意思?从第一盏灯到第二盏灯是用 2 根 BV 线,从第二盏灯到第 三盏灯是 3 根线,搞不明白怎么回事? 提问时间 10:04:02 回路是什么意思?从第一盏灯到第二盏灯是用 2 根 BV 线, 从第二盏灯到第 三盏灯是 3 根线,搞不明白怎么回事? 回路是什么意思?一个控制开关后面的所有灯具、插座为一个回路。从第一盏灯(是电源线,一火一零,此灯必须有第一个开关控制)到第二盏 灯是用 2 根 BV 线,从第二盏灯到第三盏灯是 3 根线(一火,一零,一控制线, 第二个灯和第三个灯都有此控制线供电,此两个灯【第二个灯和第三个灯】必须 有第二个开关控制。)
56、光柜和力柜的作用,之间有何联系? 光柜一般是管照明的,力柜一般是管动力的。进光柜的电缆型号是 4+1 的,例如 YJV-4*185+1*95mm2.
进力柜的电缆型号是 3+2 的,例如 YJV-3*185+2*95mm2. 主要的区别是零线的规格不同。