为什么断路器在AC400V和AC690V时分断能力不一样
提问者采纳
分断越困难,分断能力与电压关系密切,电压越高肯定不一样
也不至于相差那么多噻,常熟的某型开关,额定电压690V时分断能力10KA,400V时50KA
就是差很多,能够差一点承受690V的开关还是好开关,许多开关就是分断容量降低也不见得能够通过试验。降多少没有具体的倍数关系,因为与开关机构的分闸速度、触头胎距及触头速度有关。。
那我再请教下,10KV的ABB断路器,型号VD4,这个电压与690V差很多了吧,它的分断能力是31.5KA,10KV与400V的差距是很大的了,按理说10KV的时候分断能力应该比690V时还低,
那是不一样的开关,VD4本身就是为10KV做的,而你说的常熟开关是为380做的