钢结构制孔中窥见真理之貌ova相邻两组端孔间距离什么意思

验收规范-制孔_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
验收规范-制孔
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢钢结构制孔工艺_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
钢结构制孔工艺
阅读已结束,下载文档到电脑
想免费下载本文?
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢广东理工职业学院中山校区二期工程图书馆钢结构工程;螺栓孔孔距的允许偏差(mm);螺栓孔孔距范围同一组内任意两孔间距离相邻两组的端;1、预拼装所用的支承凳或平台应测量找平,检查时应;2、高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试;1)当采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时;2)当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查;3、钢构件预拼装的允许偏差应符
广东理工职业学院中山校区二期工程
图书馆钢结构工程监理细则 螺栓孔孔距的允许偏差(mm)
螺栓孔孔距范围 同一组内任意两孔间距离 相邻两组的端孔间距离
≤500 ±1.0 ±1.5 501-1200 ±1.5 ±2.0
- ±2.5 - ±3.5 注:1、在节点中连接板与一根杆件相连的所有螺栓孔为一组。 2、对接接头在拼接板一侧的螺栓孔为一组。 3、在两相邻节点或接头间的螺栓孔为一组,但不包括上述两款所规定的螺栓孔。 4、受弯构件翼缘上的连接螺栓孔,每米长度范围内的螺栓孔为一组。
钢构件预拼装工程 1、预拼装所用的支承凳或平台应测量找平,检查时应拆除全部临时固定和拉紧装置。 2、高强度螺栓和普通螺栓连接的多层板叠,应采用试孔器进行检查,并应符合下列规定; 1)当采用比孔公称直径小1.0mm的试孔器检查时,每组孔的通过率不应小于 85%; 2)当采用比螺栓公称直径大0.3mm的试孔器检查时,通过率应为100%。
检查数量:按预拼装单元全数检查。
检验方法:采用试孔器检查。 3、钢构件预拼装的允许偏差应符合如下表的规定
构件 类型 项 目 预拼装单元总长 预拼单元弯曲矢高 允许偏差(mm)
检验方法 用钢尺检查 用交接班线和钢尺检查 用焊缝量规检查 ±5.0 L/1500,且不应大 于 10.0
多节 柱 接口错边 预拼装单元柱身扭曲 顶紧面至任一牛腿距离 跨度最外两端安装孔或两端 支承面最外侧距离 2.0 H/200,且不大应 用拉线、吊线和钢尺检查 大于 5.0
(2.0 +5.0 -1.0 2.0
用钢尺检查 用钢尺检查 用焊缝量规检查 用拉线和钢尺检查 梁、 桁架 接口截面错位
拱度 中山火炬建设监理有限公司
设计要求起拱 设计未要求起拱 (L/5000 L/ 广东理工职业学院中山校区二期工程
图书馆钢结构工程监理细则 节点处杆件轴线错位 预拼装单元总长 管构 件
划线后用钢尺检查 用钢尺检查 用拉线和钢尺检查 (5.0 L/1500,且不应大 于 10.0 T/10,且不应大于
3.0 +2.0 -1.0 (4.0
预拼装单元弯曲矢高 对口错边 坡口间隙 各楼层柱距 用焊缝量规检查
用钢尺检查 构件 平面 总体 预拼 装 相邻楼层梁与梁之间距离 各层间框架两对角线之差 任意两对角线之差 (3.0
H/2000,且不应大 于 5.0 (H/2000.且不应大 于 8.0
钢结构安装 1、钢结构安装检验批应在进场验收和焊接连接、紧固件连接、制作等分项工程验收合格的基础上进行验收。 2、安装偏差的检测,应在结构形成空间刚度单元并连接固定后进行。 3、安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,施工荷载和冰雪荷载等严禁超过梁、桁架、楼面板、屋面板、平台铺板等的承载能力。 4、在形成空间刚度单元后,应及时对柱底板和基础顶面的空隙进行细石混凝土、灌浆料二次浇灌。
项 目 允许偏差(mm) 0.0 -3.0 L/1000
顶面标高 水平度 位置
20.0 7、地脚螺栓(锚栓)尺寸的偏差应符合如下表的规定。地脚螺栓(锚栓)的螺纹应受到保护。 检查数量:按柱基数抽查10%,且不应少于3个。
检验方法:用钢尺现场实测。
中山火炬建设监理有限公司
22 广东理工职业学院中山校区二期工程
图书馆钢结构工程监理细则 项 目 允许偏差(mm) +30.0 0.0 +30.0 0.0 螺栓(锚栓)露出长度 螺纹长度 8、设计要求顶紧的节点,接触面不应少于70%紧贴,且边缘最大间隙不应大于 0.8mm。 检查数量:按节点灵敏抽查10%,且不应少于3个。 检验方法:用钢尺及0.3mm和0.8mm厚的塞尺现场实测。 9、单层钢结构主体结构的整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差应符合如下表的规定。 检查数量:对主要立面全部检查。对每个所检查的立面,除两列角柱外,尚应至少选取一列中间柱。 检验方法:采用经纬仪、全站仪等测量。 整体垂直度和整体平面弯曲的允许偏差
项 目 允许偏差(mm) H/1000,且不应大于 25.0 L/1500,且不应大于 25.0
备 注 主体结构的整体 垂直度 主体结构的整体 平面弯曲
单层钢结构中柱子安装的允许偏差(mm) 项目 允许偏差 柱脚底座中心线对定位轴线的偏
有吊车 柱基准 梁的柱 点标高 无吊车 梁的柱 弯曲矢高
检验方法 5.0 +3.0 -5.0 +5.0 -8.0 H/1200,且不应大于 15.0 H/1000 H/1000,且不应大于 25.0 H/1000,且不应大于 10.0 用吊线和钢尺检查
用水仪检查 柱 单层 轴 柱 线 垂 直
度 多节 柱
用 经纬仪 或拉 线和钢 尺检
H(10M 单节柱 柱全高
用 经纬仪 或吊 线和钢 尺检 查 35.0
中山火炬建设监理有限公司
23 广东理工职业学院中山校区二期工程
图书馆钢结构工程监理细则
项 多层及高层钢结构中构件安装的允许偏差(mm) 目 允许偏差 检验方法
上、下柱连接处的错口( 同一层柱的各柱顶高度差( 同一根梁两端顶面的高度( 主梁与次梁表面的高差( 压型金属板在钢梁 上相邻列的错位
用钢尺检查 用水准仪检查 用水准仪检查 用直尺和钢尺检查 用直尺和钢尺检查 5.0 l/1000,且不应大于 10.0
±2.0 15.00 (七)
钢结构涂装工程 1、涂装时的环境温度和相对湿度应符合涂料产生说明书的要求,当产品说明书无要求时,环境温度宜在5~38摄氏度之间,相对湿度不应大于85%。涂装时构件表面不应有结露;涂装后4h内应保护免受雨淋。 2、涂装前钢材表面除锈应符合设计要求和国家现行有关标准的规定。处理后的钢材表面不应有焊渣、焊疤、灰尘、油污、水和毛刺等。当设计无要求时,钢材表面除锈等级应符合如下规定。 涂料品种 油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆
除锈等级 St2 Sa2 Sa2(1/2) 高氯化聚乙烯、氯化橡胶、氯碳化聚乙烯、环氧树脂、聚氨
脂等底漆或防锈漆
无机富锌、有机硅。过氯乙烯等底漆 检查数量:按构件数抽查10%,且同类构件不应少于3件。 检验方法:用铲刀检查和用现行国家标准《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈等级》GB8923 规定的图片对照观察检查。 3、涂料、涂装遍数、涂层厚度均应符合设计要求。当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150微米,室内应为125微米,其允许偏差为-25微米。每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5微米。 检查数量:按构件数抽查10%且同类构件不庆少于3件。
检验方法:用干漆膜测厚仪检查。每个构件检测 5 处,每处的数值为 3个相距50MM 测点涂层干漆膜厚度的平均值。 4、构件表面不应误涂、漏涂,涂层不应脱皮和返锈等。涂层应均匀、无明显中山火炬建设监理有限公司
24 广东理工职业学院中山校区二期工程
图书馆钢结构工程监理细则 皱皮、流坠、针眼和气泡等。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。 5、薄涂型防火涂料的涂层厚度应符合有关耐火极限的设计要求。厚涂型防火涂料涂层的厚度,80%及以上面积应符合有关耐火极限的设计要求,且最薄处厚度不应低于设计要求的85%。 检查数量:按同类构件数抽查10%,且均不应少于3件。
检查方法:用涂层厚度测量仪、测针和钢尺检查。 6、防火涂料不应有误涂、漏涂,涂层应闭合无脱层、空鼓、明显凹陷、 粉化松散和浮浆等外观缺陷,乳突已剔除。 检查数量:全数检查。 检验方法:观察检查。
八、钢结构分部(子分部)工程进度监理控制方法和措施 1、督促施工单位在收到图纸后编制施工总进度计划,并审查该计划之可行性、合理性及是否符合工期要求,并报建设单位、监理审定。 2、依据施工总计度计划编制季、月、周施工进度计划,报建设单位审定。 3、按时检查施工进度,同计划比较,如有滞后现象应采取措施进行纠正,并将工程进度报表报送建设单位及相关部门。 4、施工进度计划一经批准,即要认真实施,不得随意更改,如确有必要修改,必经监理和建设单位审核,建设单位签字同意,方可更改。 5、每周进行工程例会,协调各单位工作,对工程中出现的问题及时处理,以免影响进度。并对一周中的工程进度进行检查,随时调整人员、设备 的分配,力争做到最优配置。 6、制定相应的奖惩措施,保证合同工期和进度计划的严肃性。 中山火炬建设监理有限公司
25 三亿文库包含各类专业文献、文学作品欣赏、生活休闲娱乐、幼儿教育、小学教育、外语学习资料、专业论文、9.图书馆钢结构工程监理细则(定稿)35等内容。 
 钢结构工程监理实施细则_建筑/土木_工程科技_专业...九、质量验收......5#图书馆为钢结构屋顶,钢结构高度为 27.35m, 面积为 256 O;6#拖曳水池为钢结构...  钢结构监理细则定稿 20页 5财富值 第二部分钢结构监理细则 10页 免费 监理细则...为一层排架结构,屋面为轻钢结构,局部为二层框架结构, 总建筑面积为2939.9O...  其中南塔框架呈 7°~18° 倾斜,北塔呈 9°~11...新图书馆钢结构包括型钢-钢筋混凝土(SRC)结构和钢...内容及其结果均应 在得到工程监理认可后才可进行正式...  9.图书馆钢结构工程监理细... 20页 5财富值 钢结构工程安全专项监理方... ...***商务中心 钢结构工程监理细则一、工程概况 (一)工程名称: 二、监理工作依据...  8.图书馆主体结构防水工程... 9.图书馆钢结构工程监理细...1...模板工程监理细则 一、工程概况工程名称:广东理工职业学院中山校区二期工程 建设...  山西传媒艺术学院图书馆钢结构工程 施工质量自我评价...制作安装施工规程》YB.《钢结构制作工艺...监理组签认报验单 监理组检验评定 合格 不合格 ...  钢结构工程监理细则一、 工程概况及工程特点 1、华南师范大学 B 区包括教学楼和图书馆两幢工程,其中教学楼建 筑面积为 57402 平方米,建筑工程等级为二级,分 A-...  钢结构工程监理细则 9页 5财富值 钢结构工程监理细则1 14页 5财富值 钢结构...7 平方米。文化中心由; 民族歌剧院、健身中心、档案馆、图书馆、博物馆、美术...