电井扁钢有几种铜包钢扁钢 连接方式法

我关注的版块:
查看: 9080|回复: 20
一星高级工程师, 积分 2909, 距离下一级还需 91 积分
土木币3729
15:36 上传
图中画框处疑问:我的见解如下,希望指点
1:这份井道大样图是说明需沿井道内的墙明敷设一条25*4扁钢到井道的顶部吗?扁钢下面一头与钢筋焊接
2:在每层井道扁钢垂直干线分支出一根扁钢连接等电位端子箱(在每层井道内设置一个等电位端子箱),在将此层的金属线槽接地(用BVR线连接金属线槽到等电位端子箱)
请问下以上两点说法是否正确。井道内敷设接地扁钢的用处是否是这样。
人生路,我们都是新手
五星助理工程师, 积分 260, 距离下一级还需 240 积分
大概就是这意思
四星工程师, 积分 1004, 距离下一级还需 96 积分
土木币2331
等电位联结用的,是你说的意思。
这种做法规范有要求,不一定每层都设。
感觉这种等电位做法太密了,有点浪费。
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
图纸是你说的意思,我感觉设的有些过多,没有弱电箱的楼层可以不设。
四星工程师, 积分 1011, 距离下一级还需 89 积分
这个图纸画得挺详细的
楼主能否共享?
让我学习一下
&图纸在公司,星期一给你传个&
一星高级工程师, 积分 2522, 距离下一级还需 478 积分
土木币5136
是这个意思,
但是我以前一般在每层做一个LEB就近个和柱子主筋连接,不设置竖向扁钢
&每层的竖井内设置一个局部等电位箱吗!做法类似卫生间局部等电位箱&
一星高级工程师, 积分 2909, 距离下一级还需 91 积分
土木币3729
tiger2006 发表于
这个图纸画得挺详细的
楼主能否共享?
让我学习一下
图纸在公司,星期一给你传个
&能给我一个吗,我也想学习学习&
&呵呵,谢谢
好图纸都是好教材&
人生路,我们都是新手
一星高级工程师, 积分 2909, 距离下一级还需 91 积分
土木币3729
是这个意思,
但是我以前一般在每层做一个LEB就近个和柱子主筋连接,不设置竖向扁钢
每层的竖井内设置一个局部等电位箱吗!做法类似卫生间局部等电位箱
&是的,就是那样做,管井也是局部等电位,所以我感觉这样做事没问题的&
人生路,我们都是新手
四星工程师, 积分 1011, 距离下一级还需 89 积分
linmiaojing 发表于
图纸在公司,星期一给你传个
呵呵,谢谢
好图纸都是好教材
linmiaojing 发表于
图纸在公司,星期一给你传个
能给我一个吗,我也想学习学习
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)电井和配电间需要做环形镀锌扁钢接地连接吗?_百度知道
电井和配电间需要做环形镀锌扁钢接地连接吗?
提问者采纳
两种形式种像说配电室高压设备及电缆总等电位平衡须要做设备重复接种暗敷造房基础考虑配电室内总等电位平衡基础钢筋焊接已经布设安装设备需连接位