地区:九江
头衔:砌墙工
浏览数:200
墙半高处的水平系梁遇门窗该怎么布置,而门窗刚好在好在框架梁下
图纸上说明了 墙高超过4。5米在半高处设置水平系梁,但是遇到门窗洞口怎么办?网上说的是把它当过梁布置 但是门窗刚好在框架梁下怎么办?
地区:广东
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
图纸上说明了 墙高超过4。5米在半高处设置水平系梁,但是遇到门窗洞口怎么办?网上说的是把它当过梁布置 但是门窗刚好在框架梁下怎么办?
答:。。。用圈梁定义并布置。注意标高。遇门窗时断开。
提问者对最佳答案的评价:3星
请填写消息,提交后将发送给用户
及时采纳答案不仅是对回答者的认可,同时也能避免问题过期后被
地区:河南
等级:15 级
头衔:亚太区总裁
操作执行中...
无满意答案
  及时举报违规行为,共同维护良好环境
举报原因:
问题与专业无关
没有实用价值
问题描述不清晰
同IP自问自答,恶意刷分
完全复制他人答案
部分复制他人答案
无实际价值
同IP自问自答,恶意刷分
    
如果您认为这个答案有误,或者有更好的答案,请立即告诉我们!
如果您的“揪”错被采纳,可获得10分积分奖励!
我的答疑任务
图片正在上传...四川房地产网媒联盟:
服务热线:400-
区域区域市中区东兴区资中县威远县隆昌县白马镇高桥镇史家镇椑木镇
类型类型普通住宅公寓商住别墅其他
价格价格4000以下7000以上
区域区域市中区东兴区资中县威远县隆昌县白马镇高桥镇史家镇椑木镇
类型类型普通住宅公寓商住别墅其他
价格价格50万以下50-80万80-100万100-120万120-150万150-200万200-300万300万以上
区域区域市中区东兴区资中县威远县隆昌县白马镇高桥镇史家镇椑木镇
类型类型普通住宅公寓商住别墅其他
价格价格500元以下500-1000元元元元元8000元以上
栏目栏目城市建设家居市场团购促销家装快讯装修课堂家装日记
区域区域市中区东兴区资中县威远县隆昌县白马镇高桥镇史家镇椑木镇
面积面积50平以下50-70平米70-90平米90-130平米130-150平米150-200平米200-300平米300平米以上
区域区域市中区东兴区资中县威远县隆昌县白马镇高桥镇史家镇椑木镇
/ 桐梓坝大桥南成渝铁路桥拓宽项目:另半幅框架梁制作完成
桐梓坝大桥南成渝铁路桥拓宽项目:另半幅框架梁制作完成
发布时间:&&来源:&&阅读(
在桐梓坝大桥南成渝铁路桥拓宽项目建设现场看到,尽管天空下着细雨,但现场的施工人员仍在加紧施工,确保工程早日完工,打通“要道”。据了解,目前,该工程最后半幅的框架梁已经制作完成,预计于3月28日进行“顶进”作业,完成拓宽,随后进行道路修复等工作。
(按住Ctrl+Enter键快速提交)
点击加载更多朋友们,框架结构设计中,遇到隔墙不在梁上布置,在梁上按照线荷载来布置,可是有的隔墙在板上可怎么办呢?_百度知道
朋友们,框架结构设计中,遇到隔墙不在梁上布置,在梁上按照线荷载来布置,可是有的隔墙在板上可怎么办呢?
计算的时候怎么算等效荷载?等效荷载是按照恒荷载还是活荷载不知道这块板上呢?请高手们帮帮忙隔墙在板上下面没梁
我有更好的答案
附加值不小于1.0kN/m)的1/3作为楼面活荷载的附加值(kN&#47,当隔墙位置可灵活自由布置时。规范是有规定的,非固定隔墙的自重可取每延米长墙重(kN&#47,若是不能设置;m2)计入;m2隔墙下面需要设置梁
建筑结构荷载规范 (GB )5.1.1
6 本表各项荷载不包括隔墙自重和二次装修荷载;对固定隔墙的自重应按永久荷载考虑,当隔墙位置可灵活自由布置时,非固定隔墙的自重应取不小于1/3的每延米长墙重(kN/m)作为楼面活荷载的附加值(kN/m2))计入,且附加值不应小于1.0kN/m2。也就是说,若隔墙下有梁按梁上恒载计入;若是墙下无梁,算出隔墙线荷载值X(KN/m),取 (X/3)(KN/m2)作为楼面活载附加值计入,且附加值不小于1.0KN/m2
建筑结构荷载规范GB附录B规定 单向板可按公式qe=8Mmax/bll
L为版的跨度 b板上有效何在分布宽度 Mmax简支板绝对最大弯矩 b的确定方法还是自己看规范吧 Mmax的计算可取1m宽板带按简支梁据算 梁宽1m 高为板厚 双向板同理按四边简直计算
其他类似问题
为您推荐:
线荷载的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁我关注的版块:
查看: 2058|回复: 17
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
如题,由于房间布置比较乱,下不设梁可以吗,有什么注意的地方呢
五星助理工程师, 积分 377, 距离下一级还需 123 积分
个人意见,最好设梁,墙长度不太长的话可以不设梁貌似
五星工程师, 积分 1804, 距离下一级还需 696 积分
土木币2526
可以不设,改作楼板里补强筋。但对轻墙的要求还是要严一些的。
&如果不设梁,填充墙的构造柱钢筋直接锚固在板上吗?&
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
tonylee911 发表于
可以不设,改作楼板里补强筋。但对轻墙的要求还是要严一些的。
如果不设梁,填充墙的构造柱钢筋直接锚固在板上吗?
五星工程师, 积分 1687, 距离下一级还需 813 积分
土木币1932
学学习习,再学习
五星工程师, 积分 1804, 距离下一级还需 696 积分
土木币2526
我晕,理解存在错误!框架结构,梁柱是要有的,楼板荷载通过梁传递给柱,没主梁是不行的,就是主体的。强柱弱梁。我说的是主框架梁内的楼板上设置轻质墙体的,可以考虑不做梁,做补强筋。我这么说你明白吗?
&填充墙是落在主框架内的板上,但是有一些构造柱,补充一下板厚做的150的,可行吗&
一星助理工程师, 积分 57, 距离下一级还需 43 积分
你都有构造柱了。还不搭梁。玩的有点高哦。
&构造柱是填充墙的,必须要落在梁上吗&
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
tonylee911 发表于
我晕,理解存在错误!框架结构,梁柱是要有的,楼板荷载通过梁传递给柱,没主梁是不行的,就是主体的。强柱 ...
填充墙是落在主框架内的板上,但是有一些构造柱,补充一下板厚做的150的,可行吗
技术员, 积分 40, 距离下一级还需 10 积分
shanjinan123 发表于
你都有构造柱了。还不搭梁。玩的有点高哦。
构造柱是填充墙的,必须要落在梁上吗
&构造柱可以锚固在板上;砌体墙下也可以不设梁,前提是楼板的配筋能满足墙体重量要求&
五星工程师, 积分 1433, 距离下一级还需 1067 积分
学习 学习&&学习&&谢谢