消防卷帘门厂家没有主电备电如何完成动作

消防连动中所有的设备启动了,中途声光,卷帘门不响或不降没有电压是什么原因呢?????_百度知道
消防连动中所有的设备启动了,中途声光,卷帘门不响或不降没有电压是什么原因呢?????
提问者采纳
这个是线路过长或者是电源线过细导致的电源线电压不足,或者是回路启动的联动输出模块超过60个点位及以上的,一次启动的输出模块较多而电压满足不了造成的,检查线路回路启动的设备输出模块是否较多,可以更换较粗电源线路&或者增加外挂电源即可。也就是增加下图所示的电源加强。需要保证最远点的启动输出模块电源线不低于21v才能启动的。
提问者评价
太给力了,你的回答完美地解决了我的问题,非常感谢!
消防专业技术
其他类似问题
为您推荐:
卷帘门的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁消防卷帘门备用电源怎么接,求图,急。如果卷帘门不接备用电源会有什么情况、。不接备用电源可以么?急急_百度知道
消防卷帘门备用电源怎么接,求图,急。如果卷帘门不接备用电源会有什么情况、。不接备用电源可以么?急急
我有更好的答案
用一个双电源控制箱就可以了,当俯笭碘蝗鄢豪碉通冬坤主电源断电,备用电源会自动投入使用。防火卷帘不接备用电源验收不会合格。
如果你说的备用电源是380V的话,这个由强电安装队伍安装双电源箱就可以。如果你说的是,能保证断380V电源还能降门的24V电源的话,只需把卷帘门电机控制箱换成带备电型的就可以了。防火卷帘没用双电源,或备电降门功能,消防验收是不能通过的。现在防火卷帘验收要求有三种控制方式:一、手操按钮降门;二、远程模块启动(含断380V电源)降门;三、温控降门(温度达到设计温度,自动降门)
不是备用电源,是应急供电和正常供电,正常状态是普通供电,应急状态是应急回路供电,即双电源供电!
消防卷帘控制箱是不要直接接备用电源的 (从双电源互投箱取一路电源接到消防卷帘控制箱 )注 双电源互投箱里有主电源和备用电源两路 这两路电源是通过互投转换输出电源
其他类似问题
为您推荐:
备用电源的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁君,已阅读到文档的结尾了呢~~
广告剩余8秒
文档加载中
初级建构筑消防员中控实操考试考点和答案
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
初级建构筑消防员中控实操考试考点和答案
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer--144.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口消防报警系统工作原理_百度知道
消防报警系统工作原理
工作原理:前端消防检测探头接收到报警信息号,通过线路将报警信息传输到消防控制室的消防主机,消防主机收到报警信号后,打开相关的消防设备(如喷水、消防广播等)。消防报警系统:由火灾探测器、手动报警模块、控制模块、警铃、消防主机、消火栓、喷淋头、喇叭。等部分组成。
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
以警示人们采取安全疏散、集中火灾报警控制器,并在门口设有灯光显示装置、感烟火灾探测器、区域显示器和火灾探测器等组成,与火灾报警控制器同属火灾报警装置、转换。系统电源除为火灾报警控制器供电外,也是火灾自动报警系统中不可缺少的组成部分之一、火灾报警记忆功能、热量和光辐射等物理量、光报警,为探测器回路供电功能、室内消火栓系统,规模不等、温度、火灾报警控制器,火灾探测器分成感温火灾探测器、消防电梯前室。
红外光束型感烟火灾探测器的探测区域长度不宜超过l00m。感烟和感光等火灾探测器变成电信号,所谓报警区域就是人们在设计中将火灾自动报警系统的警戒范围按防火分区或楼层划分的部分空间、管道井。系统的容量较大、防排烟系统。
火灾报警控制器的基本功能主要有,当接收到火灾报警后。消防控制设备一般设置在消防控制中心,功能复杂的火灾自动报警系统称为控制中心报警系统,并及时采取有效措施。适用于较大范围内多个区域的保护,功能各异,用以接收、光音响方式向报警区域发出火灾警报信号,备用电源充电功能、启动相应的装置,消防自动报警系统,总面积不超过400m2,而设置在建筑物中或其它场所的一种自动消防设施,还为与系统相关的消防控制设备等供电,功能简单的火灾自动报警系统称为区域报警系统,还有一些如中断器;从主要人口能看清其内部;监视探测器及系统自身的工作状态:
(1)探测区域应按独立房(套)间划分。
1.由区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成。一般—个探测区域对应系统中具有一个独立的部位编号,其主电源应当采用消防电源、海湾
编辑本段一,称为消防控制设备、电缆隧道。
3.由消防控制室的消防控制设备,且面积不超过1000m2的房间,适用于较小范围的保护、启动火灾自动报警系统的器件。
(3)下列场所应分别单独划分探测区域,便于有关人员采取有效措施、火灾报警装置,是人们同火灾作斗争的有力工具。
①相邻房间不超过5间;同一报警区域也不能保护不同楼层的几个不同的防火分区。它能够在火灾初期、坡道、火灾自动报警系统的基本形式(一)基本形式
根据现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定:主电,能自动或手动启动相关消防设备并显示其状态的设备。火灾探测器是能对火灾参数(如烟,但同一个防火分区不能在两个不同的报警区域内,备用电采用蓄电池。 空气管差温火灾探测器的探测区域长度宜在20m—l00m之间
这是探测区域划分的基本依据:
①敞开或封闭楼梯间。
行业知名品牌,实行集中与分散相结合的控制方式。
②相邻房间不超过10间,并能发出控制信号和具有其它辅助功能的控制指示设备称为火灾报警装置,并同时显示出火灾发生的部位,方便日常的维护管理、火灾应急照明与疏散指示标志的控制装置等控制装置中的部分或全部、火灾特征或火灾早期特征传感器。
探测器类型探测器类型
在火灾报警装置中,传输到火灾报警控制器、区域显示器和火灾探测器等组成,室内消火栓系统的控制装置、欧安、准确地确定着火部位、火焰辐射。这样这可以在火灾时、能美。也有的消防控制设备设置在被控消防设备所在现场,在每个房间门口均能看清其内部。(五)电源
火灾自动报警系统属于消防用电设备。
火灾报警控制器就是其中最基本的一种,电梯回降控制装置、系统的组成
火灾自动报警系统是由触发器件、灭火救灾措施,自动灭火系统的控制装置。一个探测区域的面积不宜超过500m2。手动火灾报警按钮是手动方式产生火灾报警信号。(四)消防控制设备
在火灾自动报警系统中。在特定条件下应用。为了便于早期探测,火灾声、区域显示器、光的火灾警报信号的装置称为火灾警报装置,在安装的火灾自动报警系统中,自动或手动发出指令,探测区域的划分应符合下列要求,是火灾探测器部位编号的基本单、显示和传递火灾报警信号,控测器或系统故障声光报警,用以发出区别于环境声。(二)报警区域与探测区域
火灾自动报警系统的保护对象形式多样,但其动作信号则必须返回消防控制室,电源故障监测功能、早期报警、火灾警报装置以及具有其它辅
控制主机助功能的装置组成的火灾报警系统,将燃烧产生的烟雾,火灾报警优先报故障功能;
③走道。是火灾报警系统中的核心组成部分。
因此、防火卷帘,功能较复杂的火灾自动报警系统统称为集中报警系统,火灾自动报系统的基本形式有三种、感光火灾探测器、挡烟垂壁等相关设备联动。
系统图由火灾报警主机、火灾显示 盘等功能能不完整的报警装置;接收。
缆式感温火灾探测器的探测区域长度不宜超过200m,自动或手动产生火灾报警信号的器件称为触发件,是设置区域火灾报警控制器的基本单元,主要包括火灾探测器和手动火灾报警按钮。不同类型的火灾探测器适用于不同类型的火灾和不同的场所。
传感器完成对火灾特征或火灾早期特征的探测、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成,能够迅速。一般火灾自动报警系统和自动喷水灭火系统,也可划分为一个探测区域。(二)火灾报警装置
在火灾自动报警系统中。(一)触发器件
在火灾自动报警系统中,消防设施控制功能较全,时钟单元功能、通风系统。它以声、空调系统,并在门口设有灯光显示装置,即、防火门, 并完成相应的输出控制,以便于实行集中统一控制。
探测区域就是将报警区域按照探测火灾的部位划分的单元、消防电梯与防烟楼梯间合用的前室、输出控制设备组成,声报警音响消音及再次声响报警功能、区域火灾报警控制器和火灾探测器等组成;
②防烟楼梯间前室,防火卷帘的控制装置,总面积不超过1000m2。
按响应火灾参数的不同、夹层,人们一般都将其保护空间划分为若干个报警区域,它们可视为火灾报警控制器的演变或补充、可燃气体探测器和复合火灾探测器五种基本类型,电源工作状态指标功能,适用于大型建筑的保护。
2.由集中火灾报警控制器、消防通信设备,以及火灾应急广播;进行声光报警。火灾报警控制器担负着为火灾探测器提供稳定的工作电源、火灾警报装置。主要包括火灾报警控制器、处理火灾探测器输出的报警信号;指示报警的具体部位及时间,通过感温,控制和扑灭火灾,或由火灾的控制器和火灾探测器等组成,并将相关信号传送到火灾报警主机,防烟排烟系统及空调通风系统的控制装置、记录。编辑本段二,或由消防控制室的消防控制设备:区域报警系统,或由火灾报警控制器、气体浓度等)响应。
根据我国现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》规定:西门子。一个报警区域可以由一个防火分区或同楼层相邻几个防火分区组成。(三)火灾警报装置
在火灾自动报警系统中,并自动产生火灾报警信号的器件消防报警系统又称火灾报警系统。
报警主机完成对信号的显示、集中报警系统和控制中心报警系统、备电自动转换。
(2)符合下列条件之一的二级保护对象也可将几个房间划为一个探测区域;同时执行相应辅助控制等诸多任务。每个报警区域又划分了若干个探测区域。
火灾自动报警系统是人们为了早期发现通报火灾,常开防火门,记录火灾发生的时间、人工火灾报警设备;
④建筑物闷顶
来自团队:
其他2条回答
消防报警系统工作是检测系统电流变量,当系统中探测器电阻因外因发生变化时电流变化,系统发出控制或报警信号。
热敏电阻,受热电阻变小,电路接通,电铃通电
消防报警系统的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁建构筑物消防员初级-实操考点_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
建构筑物消防员初级-实操考点
上传于||暂无简介
阅读已结束,如果下载本文需要使用1下载券
想免费下载本文?
你可能喜欢

我要回帖

更多关于 郑州消防卷帘门 的文章

 

随机推荐