空调打孔的时候好像打到钢筋了 没事吧 请问这是剪力墙可以打孔吗吗?

要在25厘米厚的剪力墙围成90度的墙角钻一空调孔,谁能钻?|掌上红豆
> 查看帖子
要在25厘米厚的剪力墙围成90度的墙角钻一空调孔,谁能钻?(回复:32/1879)
水平示意图如图,柜机孔的高度,水平钻出,如能钻,请留下电话
箭头位置是楼顶吗
钻是能钻,但写好协议屋倒了不关我事!
lg021:箭头位置是楼顶吗不是楼顶,是柜机空调的孔的高度,水平钻出即可.
钻吧,空调孔有50够了
剪力墙有钢筋
不怕罗倒不了找水钻50至100大洋怕是得了吧
真的是无知者无畏。剪力墙的角受力很大的,一般都加密钢筋,你却要在此打洞,打了洞会有应力集中,容易坏。如果以后要坏就肯定从这里坏起。有裂缝,然后渗水,水腐蚀钢筋,大风一来,水平力反复作用,加上应力集中,如果有地震更不用说了,就从这里坏起。
这个角度好偷窥。。。不易被发现。。楼主好眼光会选择。。箭头那边应该是女厕吧。。
1.如果楼主不是因为其他特殊原因必须要从对角处钻孔的话,建议按照上图黄色粗虚线的位置钻吧,毕竟钻了剪力墙的钢筋总归不是太好;2.如果是因为有特殊原因必须从对角钻穿剪力墙,这其实问题也不大,首先,放柜式空调机的地方应该是客厅,而一般的房子客厅并不是在整栋楼的核心筒或者四个转角处(地震时发生扭转效应较大的地方),如图所示:
所以,如果没有什么特殊原因,楼主你还是避开一下吧
二兄,估计佢是租客。
无知无威。
可以钻啊,只是房子寿命减30年。
个笔生意难做,即使按二兄标个黄线位置也难钻,个处位置个8厘以上箍筋是按5公分间距加密个,钻泥成百只水钻头茂见得会钻得好只窿,恐怕到追工钱时,只楼猪睇见笔数走飞机就嗨黑咧。
一个洞引出众多结构工程师,受教了,真是隔行如隔山啊。一个墙角包含着这么复杂的力学道理,不说不知道,一说吓一跳。间中还掺杂有偷窥及走飞机的心理,好玩,请继续。
回复内容(换行请输入/// ):
长按以下链接复制本帖地址,然后分享给好友
掌上红豆 &2015长沙墙壁打孔时如何有效的避免打到电线与水管_电话|长沙打孔|长沙空调打孔|长沙热水器打孔|长沙钻孔|长沙专业打孔|长沙墙上打孔 - 长沙部落打
打孔常识您的位置:&>&&>&
长沙墙壁打孔时如何有效的避免打到电线与水管
长沙墙壁打孔比较头疼的事是打到电线或水管,经常发生在装修完毕后打孔。为什么会打到电线水管呢?主要还是因为不太清楚电路的走向。下面我来分享下自己的经验:
1如果是自己布的水电,就应该拍照留底,以备后面查看。
2一般布线都是横平竖直的,插座高度一般30厘米左右,一般地面走线,开关高度130厘米,空调挂机180厘米,一般从顶垂直下来,你如果在另一面安装插座,
3你可以试试轻轻敲打要安装的位置,里面有管路的地方比较软,你可以确定里面是否有管路,其次打洞时不要太用力,万一打到管子会突然轻松,凭手感控制,避免打坏线路,(这个需要比较专业)大家分享一下,不到之处多多指教
4拆开插座,看底盒里电线的走向一幕了然这样最直接有效。
一般般布水管都是竖直的
现在的水管很多都是PPR走地面上来,不像以前的金属管道可以用仪器测试出来,
厨房或卫生间看到有冷热水管接头的下面就不要打孔,拆开扣板看看顶上是否走了水管,如果是从顶上下来那么冷热水管接头上面就不要打孔。
一般卫生间离地30公分以内最好不要打孔,很有可能会打到水管。
上一篇: &&
服务范围:全长沙
地 址:长沙市天心区书院路7号&主题:想装新风的看看,这样打洞受得了吗?
泡网分: 0.219
注册: 2010年05月
新房装修,看了好多论坛,决定上新风,然后打完洞一看,连地暖空调家里大大小小多了200个洞,有一些直接就在梁上打了,现在担心影响整体结构和强度,如果再选一次,肯定就不上新风了。
&浏览:21879&&回帖:310 &&
泡网分: 15.629
注册: 2006年11月
简直是疯了,这么小的过梁,还打眼,小心房子开裂。如果有小地震,别人家没事,楼主就惨了。
泡网分: 0.018
注册: 2015年10月
ShadowEra 发表于
不客气,我是看着心疼。
不知道大家为什么这么推崇管道新风系统,几年后,清洁脏污的风管时一件令人非常头疼的事,不处理,则藏污纳垢细菌和味道都难以忍受。
无管道新风系统更适合家庭,在房子中央位置,一般住宅客厅阳台,别墅可以在楼梯附近找合适位置,放置一台新风机加过滤,所有其他房间设无动力排风口,开机后住宅内就能维持正压,不知道比常规新风系统好多少倍了料多工多,价格高,利润高。
泡网分: 0.018
注册: 2015年10月
泡网分: 1.902
注册: 2011年05月
WNDWJ,搭车问问,像下图所视打四个风洞可行么?
目测梁和露珠的一样,也是0.4m左右高,打4个直径120mm的孔;好像只有椭圆位置有一点承重墙。
还有梁高1/3位置打孔,是打在上面那个位置,还是下面位置?请内行指教一二,谢谢了!
泡网分: 22.345
帖子: 1094
注册: 2005年03月
ShadowEra 发表于
不客气,我是看着心疼。
不知道大家为什么这么推崇管道新风系统,几年后,清洁脏污的风管时一件令人非常头疼的事,不处理,则藏污纳垢细菌和味道都难以忍受。
无管道新风系统更适合家庭,在房子中央位置,一般住宅客厅阳台,别墅可以在楼梯附近找合适位置,放置一台新风机加过滤,所有其他房间设无动力排风口,开机后住宅内就能维持正压,不知道比常规新风系统好多少倍了赞。
上次和一朋友讨论室内维持正压还是负压合适,最后两人争论不下表情都是“懒得跟你说了”。 本帖最后由 wyjy 于
23:20 编辑
泡网分: 23.82
帖子: 3437
注册: 2005年11月
泡网分: 61.188
帖子: 13007
注册: 2003年11月
一旦想到装新风系统了说明外面的气候环境已经很恶劣、忍无可忍了,干脆啥也不想,搬家、迁移才是出路
泡网分: 12.169
注册: 2007年12月
泡网分: 28.789
帖子: 6251
注册: 2004年08月
pony1008 发表于
水管当然走房顶,以后万一漏水影响不至于太大。感觉天朝的这个装修,隐患不少,特别是水管,走地,那一般是浇筑在水泥里。走顶,那就是在吊顶内部。
最近看了日本的那个《全年改造王》,还是他们的合理,走地就是在地板下面。反正有个专门的管路层。
泡网分: 16.001
帖子: 2508
注册: 2008年06月
千里之堤,毁于蝼蚁。一家打洞可能不会在平时塌楼,地震时不好说。家家打洞,平时都可能有危险。要看工程设计余量。打洞这个事情,破坏承力结构,应该有专业机构批准才好,毕竟塌楼也不是一家的事情。
旷野809 发表于
真还没见过塌了的。
泡网分: 0.026
注册: 2015年12月
真还没见过塌了的。
泡网分: 0.574
注册: 2013年01月
几十层的大楼,价值几个亿,几百人居住,业主想怎么打就怎么打,打孔的农民工想怎么打就怎么打……
泡网分: 0.219
注册: 2010年05月
ctc038 发表于
楼主是位负责人的人,在做了新风打了孔的人里,99%都不会像楼主这样去补强, 在这个问题上我要赞一个...谢谢,老百姓买套房不容易,怎么着家人住的安心最重要。亡羊补牢而已。
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 0.642
帖子: 1535
注册: 2012年12月
pony1008 发表于
完工后刷防锈漆
在孔洞部分应设水平压条。
泡网分: 0.213
注册: 2012年01月
孔孟曾颜 发表于
唉,也就这样了。说两个事儿:
第一个是我师傅经历的,九十年代时,沈阳市的一把手(他是机电工程专业出身,不懂结构。但是是清华的啊,仿佛一...所以我现在看见那些40-50层的住宅,感觉很不安全,不知道有多少类似的拆墙行为在里面。别的不说,敲掉剪力墙保护层来贴踢脚线就是普遍行为,还有凿剪力墙埋管埋线的也很普遍,很多装修公司认为结构的保护层是可以凿除的。
iPhone6 iOS9.2 客户端发布
泡网分: 17.589
注册: 2006年03月
pony1008 发表于
谢谢各位直言,家里有老有小,安全是最主要要考虑的,这一点,已经充分认识了,后续的补强方案,首先满足结构安全,等方案确定,再向各位汇报,望各位也引此为鉴,以后装修过程中不犯同样错误!楼主是位负责人的人,在做了新风打了孔的人里,99%都不会像楼主这样去补强, 在这个问题上我要赞一个
泡网分: 17.589
注册: 2006年03月
btgreat 发表于
正压新风系统是指无管道新风么?在广州,对于热交换有反正有总比无好吧是无管道新风。根据我测试,很多热交换系统,包括一些名牌会很大程度上降低新风效果(二氧化碳降不下去,噪音大),这样的新风还不如不装。
泡网分: 25.702
帖子: 1717
注册: 2004年05月
ctc038 发表于
建议你装正压新风系统,不要装管道新风,吃力不讨好,还破坏原有结构,还有热交换其实没有必要,还大大减低新风系统功效。正压新风系统是指无管道新风么?在广州,对于热交换有反正有总比无好吧
泡网分: 26.394
帖子: 2230
注册: 2003年12月
pony1008 发表于
顺便厨房新风两个大洞,碳纤维加固一下。
不懂,但总觉这这个碳纤是装装样子。
泡网分: 17.589
注册: 2006年03月
btgreat 发表于
请问各位老师,我家中有小孩对空气污染敏感,所以必须要装新风系统!新房今年中收楼,140多方三房毛坯,看了楼主的洞洞,有好的解决方案么,越详细越好,先谢谢各位了!建议你装正压新风系统,不要装管道新风,吃力不讨好,还破坏原有结构,还有热交换其实没有必要,还大大减低新风系统功效。
泡网分: 16.469
帖子: 3870
注册: 2007年07月
源头活水 发表于
现在的人什么都敢干怕球,不是自己家,收了钱走人。
打孔的时候八成是业主的意思。
泡网分: 39.039
帖子: 14456
注册: 2007年08月
学习了,先收藏。
本帖由 Windows Phone_1.0.7.0 客户端发布
泡网分: 25.702
帖子: 1717
注册: 2004年05月
请问各位老师,我家中有小孩对空气污染敏感,所以必须要装新风系统!新房今年中收楼,140多方三房毛坯,看了楼主的洞洞,有好的解决方案么,越详细越好,先谢谢各位了!
泡网分: 0.033
注册: 2012年03月
& &是请的马路游击队?
泡网分: 0.219
注册: 2010年05月
顺便厨房新风两个大洞,碳纤维加固一下。
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 0.219
注册: 2010年05月
完工后刷防锈漆
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 0.219
注册: 2010年05月
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 0.219
注册: 2010年05月
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 0.219
注册: 2010年05月
计算了受力情况,用3mm的钢板粘钢
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
泡网分: 0.219
注册: 2010年05月
今天加固公司来施工了,采用粘刚加固。
本帖由 iPhone7,2 客户端发布
&版权所有:&&桂ICP备号&增值电信业务经营许可证||||||||||
||||||||||
查看: 2916|回复: 8
空调打孔,怎么避免打到钢筋上?请有经验的师傅指点。
阅读权限25
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
昨天一门头,搭档打眼,打了几公分深,碰到一团钢筋呢!头都大了,怎么弄!
阅读权限25
在线时间 小时
多加钱钱赛!
阅读权限25
在线时间 小时
,用水钻打。给玩似的
阅读权限10
在线时间 小时
水钻也难打。。。。。换位置
阅读权限25
在线时间 小时
先说好呀,遇到一个钢筋对加钱呀,以此类推
在线时间 小时
避免不了换位子了& &要避免需钢筋探测仪才行
阅读权限20
在线时间 小时
阅读权限60
在线时间 小时
其实这个问题有经验很容易解决。
城市楼房一般是框架结构,立柱和上梁都比较粗,正常的砖墙一般是18CM,加批荡层一般是20CM左右,仔细看可以分辨出来。
乡镇自建房大多有全框架,半框架和无框架平房,这种一般凭经验或问房主人可以知道。
还有一种情况就是门的上方或窗口的上方一般都会有压板(钢筋混凝土浇灌制成)。
打洞尽量理墙边有几公分距离开钻。
在线时间 小时
打墙不打樑,要打打砖墙
站长推荐 /1