混凝土坍落度试验调大一个坍落度要多少水

施工中混凝土坍落度大了怎样调(1)混凝土在泵送过程中加水,致使水灰比增大,工作性也变大,使混凝土易离析及强度降低。(2)混凝土到达工地时坍落度太小造成不易浇筑。 (3)混凝土运至工地等候过久,致坍损过大,造成工作性不良。 混凝土出厂时一切正常,但天气太热或混凝土温度超过32℃,混凝土干得太快致使坍落度损失太大,到达工地麻烦高手对于上述现象能够一一的回答 感激不尽 (1)泵送过程中就不可以加水,混凝土在出厂的时候调好合适的坍落度。(2)这时就没有什么好办法了,如有商砼厂家的水泥,按混凝土的水灰比调出素水泥浆加入到商砼中,做为权宜之计。(3)混凝土待候过久,就别用了。我用过一次,打了两个柱子,最后强度不够,采用粘钢补强加固的,多花了四万来块钱啊。混凝土的出罐温度过高,建意对混凝土材料搅拌前用遮阳、浇水的办法解决原材料入机温度过高的... (1)这种情况建议不要再浇筑。因为加水的量无法得知,水灰比究竟到了什么程度也不知道,最终强度无法判断。如果加水不多,调整方法很少,目前通用的做法是等待,等到其经过坍落度损失后到达合适的坍落度再浇筑。退回搅拌站加干料进行调整是比较稳妥的办法。 (2)加入外加剂(一般罐车携带)和少量水,强制快速搅拌进行调整。 如没有外加剂,最好退回。(3)等同第2项调整。但加入的外加剂和水要多于(... (1)混凝土在泵送过程中加水,致使水灰比增大,工作性也变大,使混凝土易离析及强度降低。 这样做不行。说明外加剂不行(2)混凝土到达工地时坍落度太小造成不易浇筑。 可使用保塌好的减水剂(3)混凝土运至工地等候过久,致坍损过大,造成工作性不良。 混凝土出厂时一切正常,但天气太热或混凝土温度超过32℃,混凝土干得太快致使坍落度损失太大,到达工地