PKPM的stlmnt.tpkpm梁配筋图怎么看看

您所在位置: &
&nbsp&&nbsp&nbsp&&nbsp
PKPM PKPM应用.doc128页
本文档一共被下载:
次 ,您可全文免费在线阅读后下载本文档。
文档加载中...广告还剩秒
需要金币:100 &&
PKPM PKPM应用.doc
你可能关注的文档:
··········
··········
2001年-2002年9月 PKPM系列软件 主要改进和新增功能
中国建筑科学研究院
PKPMCAD工程部
2002年9月 目
图形支撑平台CFG 3
建筑软件APM和DEC的主要改进 11
PMCAD和梁柱楼板CAD 24
TAT&SATWE的改进 34
基础JCCAD 91
特殊多、高层建筑结构分析与设计软件 PMSAP
钢结构CAD软件STS 97
预应力设计软件PREC 100
多层及高层建筑结构弹塑性动力、静力分析软件EPDA 102
设备软件 108
概予算软件STAT 115
建筑施工软件 119
开展《PKPM工程设计能力认证》的通知 124
欢迎订阅2002年度《PKPM新天地》 126
图形支撑平台CFG 图形平台的改进关系到整个PKPM系统的操作方式。
仿事件驱动方式,用CLKCMD()控制转向,减少菜单转换的操作步骤。
以往的PKPM软件在交互操作中,当要结束某项操作再执行另外一项操作时,往往需要按一次或多次鼠标右键或“ESC”键,一步步退出当前的交互操作才能点取其它的菜单或工具条。而新版本的PKPM软件充分利用WINDOWS资源,进一步强化了交互操作中的事件驱动方式。用户在进行某一操作过程中,可以随时点取右侧菜单、下拉菜单或工具条,程序会自动结束当前工作而进入新的操作。如果点取的是下拉菜单或工具条中的显示缩放等功能时,在结束了显示变换后还会自动接续刚才的工作。新的事件驱动方式让用户减少了大量的按键操作,使用PKPM软件时会更流畅自如。
轴线输入时鼠标、键盘同时驱动,可用键盘在鼠标工作时键入相对坐标或相对极坐标的工作方式。
在以前的版本中,用户在屏幕上画网格时,点的定位以光标定位优先,比如当用户需要采用键盘输入网点坐标时每次都要按“Insert”、“Home”及“End”键来切换。而在新版本的程序中PKPM系统可对光标和键盘两种输入方式进行转换,即当用
正在加载中,请稍后...建筑结构分区
查看: 52973|回复: 66
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
结构用户问题及解答汇总-2010年6月第二周
1、SATWE弹性挠度计算中是否考虑了中梁刚度放大系数?
答:未考虑。施工图中长期挠度可以选择是否考虑,但对混凝土梁挠度结果影响不大。
2、平面不规则结构,SATWE计算到第二步停止
答:主要是选用VSS求解器导致的,该求解器不能取过多振型。可使用模拟一+LDLT计算。模拟三程序强制使用VSS求解,也不能使用模拟三。
3、异形柱截面尺寸位置保持不变,使用不同的布置方式(改变角度等),异形柱配筋计算结果差别大
答:SATWE对PMCAD的建模数据进行重新整理,对异形柱,SATWE以腹板形心作为计算定位点。对PMCAD中对称布置的异形柱,要保证两对称柱子的腹板同时沿竖向或横向,此时生成的计算简图一致,配筋也对称。
4、 混凝土箱型截面施工图出不了?梁截面为箱型,而平法表示却为矩形,截面配筋也是矩形?
答:梁施工图中无该类型处理。但SATWE计算是正确的。
5、 不计算地震作用时,没有剪力墙轴压比输出,如何查看?
答:将本工程拷贝到另一文件夹中,此时选择计算地震作用,烈度可以随便选,该模型计算的墙轴压比可供设计。
6、 筏板标高与上部结构什么关系?
答:08版基础CAD与上部PMCAD中使用同一标高,即坐标系一致,两者关联,所以在进行基础设计时要保证上部标高符合实际。05版基础与上部标高是独立的,设置相对正负0的标高就可以。
7、有无地下室,其计算的上部结构位移差别较大?
答:因为该模型地下室层数多,共4层,取的地下室约束 m值为3,较小,这样计算的地上部分位移要大一些。可将m值取10或直接设为-4,即嵌固,这样有无地下室计算的位移是很接近的。
8、2层的底部框架结构,非抗震,砌体结构辅助设计计算通过了没问题,但是底框-抗震墙结构三维分析,计算参数中选不计算水平地震力,生成SATWE数据文件及数据检查无错误,但是到第2步SATWE内力及配筋计算却出错!请问是什么原因?
答:底框结构的楼层地震剪力在“砌体结构辅助设计”中已经计算完毕,SATWE中不再计算。对于不考虑地震的底框,可在砌体中就不计算地震作用。SATWE中虽然选择计算地震力,但实际读不到砌体中的地震力。SATWE中选择“不计算地震作用”经常容易计算不过。
9、基础CAD读取的墙内力,用SATWE标准值手算与之不符,基础读取的内力偏大较多?
答:PMCAD中建了较多100mm的短墙,JCCAD识别混乱导致荷载错误。PMCAD中墙端与梁相交时,墙的端点与梁的端点为同一节点,此时不必再将墙向外延伸半个梁宽。
10、钢框架中钢梁的稳定计算较旧版SATWE大很多,且较经验也大?
答:原因是用户输入楼板为钢板厚度为5mm,程序给计算了梁稳定应力。新SATWE中如果板厚输入小于10mm,则认为是开洞的,开洞的话程序就会给计算梁的整体稳定。而旧SATWE无该设置,只要有板厚,就不计算梁的稳定。
11、越层柱,建模采用柱底标高一次下拉从6层到3层,结构计算位移比与每层建模要大,为什么?
答:采用柱底标高建模,计算层间位移的时候采用的是6层位移减去3层位移,这样计算结果会较大。传统切开每层建模,则层间位移比较为正常。
12、型钢混凝土剪力墙怎么建模在PMCAD中?
答:PMCAD中没有专门的型钢混凝土剪力墙截面,只能是剪力墙与型钢分别建模,其中型钢柱可以是工字钢端柱,也可以是型钢混凝土端柱。剪力墙与柱子通过节点相连,实现变形及受力协调。
但要注意,《型钢规程》中指出,端柱是工字钢柱时,计算时不考虑该工字钢的有利作用,即刚度只计算剪力墙的。若此时建模时输入工字钢,应清楚除了剪力墙刚度外,程序将型钢柱的刚度带入到了整体内力位移计算中,对计算结果会产生影响。
13、混凝土芯柱在PMCAD如何建模计算?芯柱——大柱套小柱
答:PKPM目前不能布置芯柱,暂时按照普通矩形柱布置
14、筏板上覆土荷载在桩筏有限元计算后能否查看?
答:目前不能,但程序已经考虑了覆土重的计算。如在桩筏“沉降试算”中可看出是否输入覆土重的区别,其中的总面荷载值(准永久值)会发生变化。
打赏:2土木币0工程点
jianying816
很有专业水准
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
回复 主贴 的帖子
2010年6月第四周技术问题汇总
一、用户理解及操作问题
1、SATWE可否查看每个振型的各层位移比例?
2、框支剪力墙FEQ计算中,计算高规0.2Ln的加强区配筋时,上部剪力墙被垂直方向梁打断,该墙被认为是2片墙,输出两个U字形的加强区配筋,但实际该墙为一片墙,能否合并为一片墙,只输出一个加强区配筋?
答:需要人工修改DATA.FEQ,即FEQ的几何数据文件,将被打断的墙,人工合并为一片墙。具体操作可见FEQ说明书中关于DATA.FEQ文件的说明。
3、基础中平面荷载转换为空间荷载什么意思?
答:SATWE荷载中的恒、活载用PM恒和活载替换,其余风 地震仍然使用SATWE计算值。
4、PK文件打不开,有些同事可打开?
答:工程文件夹路径太长导致的,将工程子路径个数减小。不要用多级子文件夹。
5、桩筏基础,基础人机交互中输入了附加活载,在桩筏有限元计算菜单中读取荷载,看不到该附加活载?
答:在桩筏有限元中看不到人工定义的附加荷载,计算后在数据文件中查看桩总反力可以看出。
6、PMCAD布置第二台吊车,布置不上去?
答:布置了不同型号的吊车,布置时未选择吊车序号导致的。最新程序已经修改,避免用户产生误操作。
7、有2个塔,一个框剪、一个框架。计算整体模型的时候,结构体系取框剪或者框架都没有关系?
答:对轴压比的验算判断有影响,框架体系时,按照框架的最大轴压比,框剪体系时,按框剪最大规范判断,对内力、配筋及位移计算无影响。目前还不能单独指定每个塔的体系。
8、SATWE计算结果中柱子“构件信息”中Asxto代表什么意思?
答:Asxto表示计算钢筋面积,未考虑最小配筋率要求。为压弯或拉弯和轴心受压稳定计算(混凝土规范公式7.3.1)的大值。Asxt是Asxto与最小配筋率的大值。
9、STS门式刚架,高低跨连接处被打断的柱子的平面内计算长度是否需要修改?
答:不需要修改。程序先将打断的上下两段柱按照一根柱子来计算长度系数,再分别计算上、下柱的长度系数。
10、短肢剪力墙结构,在Satwe参数中结构形式填入短肢剪力墙结构,其对应的抗震等级应该如何填?
答:填写未提高后的抗震等级即可,选择“短肢剪力墙”体系,程序自动对短肢墙抗震等级提高一级,包括相应的内力放大。
11、独立基础的配筋选择二级,但计算书中输出的仍为一级?
答: 独立基础目前计算面积都按照一级钢即210MPa的强度计算,计算书中输出的配筋面积也是一级钢对应的面积。如果选择了二级钢,计算书中会进行强度代换,给出二级钢的实配钢筋。
12、筏板基础,上部多片剪力墙,“多墙冲板”命令计算书中,L形墙只有一个节点显示,但L形墙是三个节点?
答: 墙冲板的计算,将L形墙的内力集中到一个节点上,即为L形的角点,类似与柱
冲切板的公式来计算。所以该命令不能应用到太长的墙中,程序默认每个墙肢高厚比要小于8。 大于8的长墙,要使用“内筒冲剪”来验算冲切受剪。
13、SATWE计算第一周期60几秒,查看结果显示个别构件独立振动?
答:一般出现过大的异常周期,是模型中存在悬空梁、一端铰接一端悬臂梁,或者剪力墙之间的层间梁等导致的。另外,不论模型是否开洞等情况,计算各参数时都可选择总刚分析方法。
14、有一个大地下室一半是人防,一半是普通地下室,在人防荷载设置中,填入外墙人防等效荷载后,普通地下室怎样指明为普通外墙 ?
答:新SATWE可指定为非外墙。如在SATWE特殊构件补充定义中指定为非外墙,则侧向水土压力也不会给计算。此时对地下室所有外墙可计算两次:一次考虑人防荷载,则人防荷载作用的外墙配筋可参考。另一次不考虑人防荷载,只参考普通外墙(只有水土侧压力,无侧向人防)的配筋。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
回复 沙发 的帖子
2010年7月第一周技术问题汇总
一、用户理解及操作问题
1、SATWE的“WMASS“文件中,“风荷载信息”的“风荷载”、“剪力”、“倾覆弯矩”是“设计值”还是“标准值”?
答:都是标准值
2、push over 里剪力墙的红色大叉是什么意思?
答:红色叉是该片墙可认为是破坏了,包括拉坏、压坏、剪坏。可在前面参数 “高斯点破坏程度指数”中设定每片墙破坏高斯点占总点数比例,作为墙破坏的标准。
3、SATWE轴压比最大限值较规范小0.1是什么意思?
答:剪跨比小于1.5的时候,SATWE限值取规范表数值减去0.1作为最大轴压比。
4、某模型的地下一层地下室墙柱异常超筋。经检查,总地震力对,但单片墙地震力过大(地下一层单片墙地震力是地上一层地震力的3倍左右),请教是何原因?
答:是由于地下室侧向完全嵌固,地下室层刚度放大1000倍导致的,个别模型会出现这种& &
情况,特别当地下室剪力墙较多时。只能将约束填小,如回填土比例系数M取5或3,&&
此时地下1层构件内力也有减小。
5、平板伐板基础内筒冲剪出现负值?
答:原因是操作时,程序提示板边挑出网格线距离,用户输入的为0,程序只识别到了内筒上部的部分荷载,导致冲切力及剪力出现负值。
6、 中梁刚度放大系数在内力及位移计算时考虑,在配筋时不考虑可不可以?
答:不可以。内力位移配筋计算都要考虑。设置弹性板3、6时程序自动不考虑。
7、PUSH-OVER选择“不保留次要构件”计算不过,保留可以通过,怎么处理?
答:一般情况下,PUSH-OVER都要选择保留次要构件,这样计算是准确的。
8、WINDOWS7系统上,切换PMCAD标准层后,所有标准层变为同一层?
答:在系统所用杀毒软件中, 将C:\PKPM\PM文件夹设置为例外,不检查。
9、端柱倾覆弯矩算到墙里还是柱子里?
答:SATWE端柱倾覆弯矩和端柱剪力都算到墙中。
10、SATWE中,楼面活荷载折减与柱、墙的活荷载一般只能使用一个,如两者同时使用,荷载偏小,偏于不安全。
PMSAP目前改变了算法,在退出PMCAD时,不要勾选楼面活荷载折减,在计算参数中设置楼面及柱、墙的折减。PMSAP计算后会对梁,柱墙分别进行折减再配筋。
11、旧SATWE中,全楼组装标高都为负值时,程序也按照最底端标高为0来进行风荷载计算。新SATWE中,只当标高正负0以上的才会给予计算风力。SPASCAD的处理方式与新SATWE一致。
12、10年的新SATWE,在计算柱间荷载时,输出柱子的“构件信息”中显示的轴力为该柱顶端的轴力,而旧SATWE输出的为底端。如某柱子在中间高度处施加了偏心的竖向集中力,新SATWE计算结果看起来没有考虑该外力,实际上考虑了,可通过配筋图中“立面观察”来查看柱子上下端轴力的不同。
13、澳门地区,筏板基础,要查看1.35恒+1.5活 基本组合下的伐板反力,如何解决?
答:在JCCAD人机交互——荷载参数,修改活荷载组合系数为1.5\1.4=1.07, 再进行筏板计
算。要注意此时其它组合的内力也发生变化。
注意不能修改SATWE参数设置中的组合系数,因为基础CAD读取的是SATWE的标
准值,再使用JCCAD自身的分项、组合系数进行荷载组合。
二、软件自身问题
1、PMCAD梁平法施工图中,梁集中标注的截面尺寸和钢筋能否区分为两个图层?
答:目前不能。
2、STS门式刚架二维计算,、08版与05版的计算差别比较大,05的边柱剪力54点多&&08算出来的边柱剪力只有44点几 ,什么原因?
答:最初使用05版STS建模,并考虑了活荷载不利布置。用08版打开旧版时,选择打开
交互文件,此时读不到考虑活荷载不利布置,所以08版内力计算偏小。一般08版打开时,要选择打开旧版数据文件,此时两版本计算结果一致。
3、SATWE特殊构件补充定义中,将个别梁的中梁刚度放大系数改为2.1,梁支座弯矩小一半,变化过大?SATWE总体参数中梁刚度放大系数取的是2.
答:09年10月及之前的旧SATWE,当需要更改某根梁的系数时,需要将全层梁都重新布置一次系数,这样计算无问题。新SATWE无改问题。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
回复 板凳 的帖子
2010年7月第二周结构技术问题汇总
1、用户自定义影响系数曲线,8秒 287个点,能否定义?
答:目前最多可定义190个点。
2、檩条工具箱中有无加入集中力的恒载?
答:目前没有,只能用均布荷载等效。
3、双向地震SATWE,人工定义地震波,三个方向加速度一样,主次方向分别输入加速度35、27,计算后0度主方向地震剪力仅为次方向的一半,是否正常?
答:双向地震波计算,可能存在主方向剪力小于次方向的情况。
4、SATWE旧检查提示墙线重叠
答:SATWE旧对剪力墙长度有限制,特别地下室墙过长(两节点间距过大)会有提示,此时要在该长墙中部加节点,具体可在PMCAD左下方命令行中输入SHOWGJBH命令,按SATWE的错误提示墙号,查找到该墙,加节点。10年后SATWE无该限制。
5、选择常规桩基,无地质资料,多个桩承台,弹性地基梁模型,但某个桩反力超限时,加桩,再计算后本承台不超,但其他邻近承台桩反力反而超,什么原因?
答:改前荷载的是对的,修改后的荷载错了。解决办法:进入交互输入先删除荷载再读取荷载,进入有限元计算即可
6、&&门式刚架基础施工图如何出?
答:门式刚架可以计算独立基础及配筋,但没有施工图,还不能接力JCCAD绘图。即使不设基础在门刚计算中,也会输出用于基础计算的柱底内力。
7、顶层门式刚架,下层混凝土框架,门式刚架柱子与下层混凝土柱固接还是铰接?
答:使用SATWE计算,一般可以将门式刚架柱,设置为下端铰接,在特殊构件补充定义中。
8、框架结构,SATWE计算本层与上层受剪承载力比值为0.5,为何较小?
答:模型中存在大量跨越三层的越层柱,中间越层柱子受力较小,配筋明显小于上层,导致该情况。但实际上三层柱子可能采用同一配筋,楼层受剪承载力比会比较接近。
9、PMCAD中输入的柱间荷载SATWE各层恒载简图中看不到?
答:10年版SATWE各层恒载活载简图未显示 柱间荷载,但SATWE给予计算了。计算结果是考虑了,可以使用。
10、选择广东地区,层间位移角比大于1,但总信息WMASS.OUT中该层没有乘以1.15的放大系数?
答:目前这种情况需要人工到SATWE参数“调整信息”中指定薄弱层号,再进行SATWE计算。计算后可在各层内力标准值文本文件WWNL.OUT中看到放大前后的构件地震内力标准值。
11、基础CAD读取上部荷载有无考虑偶然偏心对应的地震力?
答:没有考虑。
12、框架梁箍筋加密与非加密区一致,什么原因?
答:出现该情况可能有三个原因:剪力小,两者都为构造配筋;梁长较短,两端加密区重合;
两者都取的为剪扭箍筋。
13、两平行剪力墙之间的梁(梁轴线垂直于墙轴线),是否进行0.2Q的调整?
答:目前SATWE中,该类型梁默认为非连梁,与框架梁一样也进行了0.2Q的调整。
14、SATWE中修正后的基本风压和荷载规范中的基本风压是一样的吗?比如北京50年一遇的基本风压为0.45KN/M2,在SATWE参数“修正后的基本风压”这一项是不是也填0.45呢?
答:修正指的是:根据结构的高度、沿海位置、重要性等,对规范基本风压的提高。一般乘以1.1-1.2的系数。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
回复 地板 的帖子
2010年7月第三周结构技术问题汇总
1、砌体结构,7度,层高加到6m,墙厚减为120时,仍然抗剪通过;同时高厚比无数字显示,什么原因?
答:初次使用砌体模块时,可能将墙体材料定义成了混凝土墙,改了砖墙即可。
2、梁施工图中300mm宽的梁全部配的四肢箍,什么原因?&&
答:因为是一级抗震,根据混凝土规范11.3.8条,最大肢距为200mm, 300-50=250,除以200=1.25,至少要配3肢箍,程序默认不用奇数箍筋,所以取了四肢。50是两个保护层厚度。
3、剪力墙竖向暗柱纵筋计算有否考虑平面外弯矩?
答:未考虑平面外弯矩。考虑了只受轴力时,按混凝土规范墙平面外稳定的配筋计算
4、2010年后新SATWE计算,混凝土柱选择单偏压和双偏压计算,柱子B边和H边配筋大小相反,如单偏压B边和H边配筋分别为10和20,而双偏压配筋为20和10,差别过大,什么原因?
答:新SATWE计算双偏压时,先确定初始钢筋,如钢筋不满足承载力,则先增加B边钢筋,导致双偏压可能出现上述情况。B边和H边的识别与PMCAD建模柱子转角关联,PM中0度和180度的B边是水平边,90度转角时B边是竖向边,所以同一柱子在PM中使用0度和90度转角建模,SATWE双偏压计算配筋可能有较大不同,但都满足受力要求。
5、PMCAD退出时提示PMSRWDATA出错。楼层逻辑关系混乱?
答:楼层组装时标高定义错误,2层与5层使用了同一标高,且两层平面位置也一样。
6、SPASCAD中荷载定义TF是什么荷载?
答:是特殊风荷载。
7、SATWE计算混凝土柱子轴压比没有超规范限值,但是提示超限,为什么?
答:这种情况经常是柱子剪跨比在2-1.5之间,程序取限值为高规表6.4.2减去0.05,如剪跨比小于1.5,限值再减0.05,相当于减去0.1.。目前SATWE柱子剪跨比计算为简化公式,层高除以2倍的H,h为柱截面高度。
8、砌体中有部分混凝土构件时,如何计算混凝土构件的内力及配筋?
答:可使用砌体中的“砌体和混凝土构件三维计算”,设定风荷载和地震信息、砌体材料、容重等用SATWE计算,结果中输出混凝土构件的配筋。砌体墙的验算还以“砌体信息及计算”中为准。
9、目前可否通过修改SATWE水平风荷载文本文件,来修改高层建筑的风荷载?
答:暂时不能,只能直接在“水平风荷载查改”点击形心修改。
10、计算框剪结构传基础内力时,使用模拟施工二,一般可将剪力墙的轴力减小,框架柱轴力大一些较模拟一及三。但L形剪力墙角部带端柱的情况,由于该处既有柱又有墙,使用模拟二可能轴力减小的不多,可将端柱按墙建模,或不要端柱计算。
11、STS钢管不显示整体稳定应力比?
答:STS钢结构中,只计算钢结构规范中提供的几种常见截面的稳定应力,暂时无钢管。
12、复杂空间结构建模导入PM模型提示USERSTL.LIB安装不正确,无法导入PM模型。
答:出现此提示需要安装PKPM的钢结构模块,不管有无购买。然后操作则无问题。
13、偶然偏心只用于刚性楼板假定?弹性板不能准确考虑偶然偏心吗?
答:任何情况都可使用偶然偏心,与弹性楼板无关。如果有弹性楼板,则计算内力和配筋时也应勾选偶然偏心。
14、剪力墙满足高规7.2条规定时,还是否需要按高规附录D计算稳定?
答:不需要。如SATWE输出该墙稳定超限,可不予参考。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
回复 地下室 的帖子
2010年7月第五周结构技术问题汇总
1、SATWE考虑了自定义组合,计算后都为构造配筋,轴压比也为0?
答:使用SATWE自定义组合,在参数“荷载组合”中勾选了“采用自定义组合及工况”后,需要进入自定义组合列表,先删除其中任一组合系数,如改为0确定后退出列表;再次进入列表,改回正常值,确定退出列表。再进行SATWE计算即可。
2、不等高基础的柱底内力放大是否可以识别?如楼层组装的2层柱直接与基础相连,该柱子能否按照规范底层柱子内力放大来处理?
答:可以识别该柱子为底层柱,并按高规6.2.2和6.2.4进行弯矩及剪力放大。
3、钢结构二维桁架,连续三跨,每跨柱距24m,桁架跨度23m,如何STS建模?
答:按照桁架及柱子实际位置建模,其中柱子与桁架端部用钢结构 “任意截面”中的刚性杆来连接来实现跨度不等。
4、PMSAP中不能定义高耸结构,可以通过调整基本风压或体型系数解决
5、门式刚架纵向支撑地震力是否考虑,如何计算?
答:如果是08版,门式刚架三维设计模块可以自动纵向榀计算,能够自动导算纵向支撑承担的地震力。如果是05版,可以建一个纵向榀来进行计算。
7度或7度以下地区,轻型门式刚架地震力一般不起控制作用,也可以不进行地震力的计算,支撑计算时只考虑纵向风、刹车力就可以。
6、柱按双偏压计算并双偏压复核,为何配筋还显示不够?
答:双偏压计算配筋结果是正确的。但在计算配筋时,程序内部预设了所配的钢筋根数。
双偏压验算时,也需要设定钢筋根数,如果两者不一致,就会产生这种现象。程序在改进。
08版对柱施工图中实配钢筋自动考虑双偏验算,也会产生上述情况。一般双偏计算后,可以不必作双偏压验算。
7、关于JCCAD中关于桩筏筏板有限元计算的配筋值问题,计算出来的配筋值大小差别较大,这这种情况该怎么配筋呢?
答:一般可采用均匀(平均)配筋,局部大的地方加短筋。
8、SATWE选择层间剪力与层间位移算法时,并未输出楼层的扭转刚度,即WMASS.OUT中的RJZ输出为0,只有选择剪弯和剪切刚度时才会输出楼层的扭转刚度。
9、厚板转换中,按虚梁建模,厚板应定义为弹性板3,虚梁不用定义为转换梁。如按等代梁建模,楼板不应定义为弹性板,等代梁可定义为转换梁。
10、新SATWE中参数“地震信息”中加入“抗震构造措施的抗震等级提高、降低一级”用于什么情况?
答:根据高规4.8.1 各抗震设防类别的高层建筑结构,其抗震措施应符合下列要求:
2 丙类建筑:应符合本地区抗震设防烈度的要求。当建筑场地为Ⅰ类时,除6度外,应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施。
4.8.4 建筑场地为Ⅲ、Ⅳ类时,对设计基本地震加速度为0.15g和0.30g的地区,宜分别按抗震设防烈度8度(0.20g)和9度(0.40g)时各类建筑的要求采取抗震构造措施。
当SATWE中烈度、场地类别与上两条符合时,“抗震构造措施的抗震等级”变为可修改,否则为灰色。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
回复 6# 的帖子
2010年8月第一周结构技术问题汇总
1、 异形柱抗剪承载力产生的薄弱层放大1.2倍地震剪力,如何实现?
答:可手工指定薄弱层号,再在“全楼地震放大系数”中填入1.2\1.15=1.04,则程序自动对薄弱层地震剪力放大1.2倍,非薄弱层不放大。结构体系选择异形柱体系。
2、抗震规范6.2.2条,框架顶层及柱轴压比小于0.15者不需进行柱端弯矩调整,SATWE如何执行?
答:SATWE顶层柱子不调整,没有按照轴压比判断;即次顶层即使柱子轴压比小于0.15
& & 也进行了弯矩放大。
3、STS二维桁架,下弦连续,未设铰接,出施工图时为何分开,显示为拼接?
答:因为选择了“对称”画法,此时程序自动对节点进行拼接处理。可选择“完全”画法,
& & 下弦出图为连续。
4、SATWE目前计算地下室外墙的侧向水、土和侧向人防荷载时,并未将这些荷载施加到整体结构上,而是单独计算,给出剪力墙平面外配筋,也没有考虑将这些荷载作用到外墙的端柱上。PMSAP是将这些荷载施加到整体结构计算,较为精确。
5、扭矩折减与梁两边是否有楼板有关、是否考虑了楼板平面外刚度有关、以及楼板平面外刚度是否与梁中间协调有关。由于SATWE在考虑楼板平面外刚度时,没有考虑其与梁中间的协调。所以在有楼板时,梁都可以考虑扭矩的折减。
6、SLABCAD复杂楼板没有考虑活荷载的不利布置计算。
7、PKPM软件将基础同上部结构分开计算,但按照结构力学理论,基础沉降将引起上部超静定结构的内力,请问软件和规范如何考虑?
答:两个办法:1.控制差异沉降在允许范围内。2.设缝取消差异沉降的影响。软件可以
& & 设后浇带并计算。
7、侧刚、总刚是指周期计算时,采用的结构刚度形式。用得到的周期再进行地震力的计算。
8、基础中,柱墩对筏板的影响按刚性与柔性分别考虑,刚性柱墩就是变截面的柱子,计算内力不影响,计算配筋考虑。柔性柱墩就是变厚度的板,内力及配筋均有影响。
10、为什么剪力墙端柱的配筋不是0,而是15?如果去了水平力,就是0。那15是一侧端柱的配筋吗?
答:15表示是柱单侧的配筋面积,即1500;如果去掉水平力为0是因为力分配使得该柱的
内力发生变化,为0表示只需构造配筋。端柱输出的配筋简图中只考虑了计算配筋,
未考虑构造,端柱的配筋要与 墙一起,查看&剪力墙边缘构件简图&。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
回复 7# 的帖子
2010年8月第二周结构技术问题汇总
1、柱的剪跨比是否大于或小于2在哪可以查出?
答:剪跨比查不到在SATWE中。柱的剪跨比程序按简化计算,层高除以2倍的柱边长,手算就行
2、转换层在第三或大于第三层,框支柱自动提高一级抗震等级,包括地下室层数吗?
答:不包括在SATWE中.
3、多塔结构,三层裙房均为为商场(包括主体塔楼的裙房),三层以上塔楼为住宅,如要考虑柱、墙的活荷载折减,如何处理商场与住宅的关系?
答:根据荷载规范,商场的柱墙活荷载折减,是在附属面积大于50平方米才起作用,而本工程无这么大房间,所以本工程商场即裙房部分柱墙活荷载不应折减。目前SATWE等还不能按使用功能进行详细的折减处理:
这样该工程可以计算两次,一次考虑柱墙活荷载折减,此时三层以上柱、墙配筋可用于设计。另一次不考虑柱墙活荷载折减,此时三层裙房柱墙配筋用于设计。对梁,两次计算所有楼层结果一样。
SATWE中考虑柱墙活荷载折减,是在整体计算后考虑。即初始计算时,活荷载按未折减进行构件内力计算,之后进行内力组合时,再对活荷载标准值进行折减,再配筋。即更改柱墙活荷载折减系数,不影响结构的周期和位移。
而如果PMCAD中考虑了对梁的活荷载折减,则SATWE按照折减后的荷载进行整体计算,结构的周期和位移与不折减可能发生变化。一般两折减只用一个(在SATWE中)。
PMSAP中提供了更准确的算法,即整体计算都按未折减计算。在内力组合时,再分别对梁、柱墙进行活荷载折减处理,并配筋。即使用PMSAP时,PMCAD不要勾选对梁的折减,后续计算后可实现对梁、柱墙的同时折减处理。
4、转换层结构,用到剪弯刚度,新旧SATWE计算不一样,为什么?
答:主要是新旧SATWE剪力墙网格划分不一样导致的。层高较大时,如5m,可能新旧SATWE有些差别。
5、PMSAP两次计算,周期相差多?
答:原因是一次计算未勾选PMSAP参数中的“定义的弹性楼板参加计算”,不勾选,弹性楼板及上的荷载就丢失,导致质量改变,周期也变化。
6、SATWE结果文本文件WZQ.OUT与WMASS.OUT中的地震倾覆弯矩有什么区别?
答:WMASS.OUT中的倾覆弯矩验算,采用简化算法,将基底剪力乘以三分之二楼高得到倾覆弯矩。
WZQ.OUT中的倾覆弯矩,先计算每个振型每层的倾覆弯矩,再CQC得到最终倾覆弯矩。
7、梁配筋显示为1000,如何查看真实配筋面积?
答:软件中如果输出配筋为1000,表示承受弯矩大于极限承载弯矩,不会给出配筋,需要增大截面或提高混凝土强度等级。如是港澳地区,没有该限制的情况下,可以手算配筋。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
回复 8# 的帖子
2010年8月第三周结构技术问题汇总
1、使用2010年新SATWE与旧版SATWE进行结果对比时,要注意一下几点:
A、 墙元细分最大控制长度均取1m
B 、新SATWE梁柱主筋强度要在PMCAD“本层信息”中设置,不在SATWE参数中定义。要保持与旧SATWE钢筋强度一致。
C 、新SATWE连梁的自动判断为跨高比小于5,剪力墙之间的梁。旧SATWE不对跨高比做判断,只要是剪力墙间的梁(梁中不与其他梁连接),就判定为连梁。
D、 新SATWE层高方向对墙的单元划分按1m一个单元,而旧SATWE层高只划分三个单元。当层高较大时,如5m,新旧SATWE可能计算有些差别,新的更加精确。
2、墙体稳定计算的轴力,也考虑了墙的活荷载折减。
3、顶塔楼放大系数对其他楼层及结构的位移比,周期等是否有影响?
答:无影响。只是将顶层构件的地震内力标准值放大,再进行内力组合及配筋。目前SATWE使用振型分解法,只要有效质量系数大于90%,就不用设置顶塔楼放大系数。
4、PMCAD模型布置主梁后,点“保存”后,该梁消失,柱子也一样,回到原有界面,什么原因?
答:因为工程文件夹设置了“只读”属性。全选工程文件夹中所有文件,右键“属性”,将“只读”属性取消。
5、特殊构件补充定义——特殊梁中的“滑动支座”,目前SATWE不能计算
6、新SATWE生成数据出错,提示搜索边界区域无效
答:模型中上下两层同一位置轴线剪力墙长度不等,上层墙长略大于下层,导致提示该错误,属于建模误操作。遇到该错误可返回PMCAD检查模型,如20层楼,每次组装5层,可较快发现错误所在楼层。
7、平板式筏基,在JCCAD运算完桩筏及筏板有限元计算后,计算结果中板的剪力图,这里的数值可做为筏板抗剪验算的参考。
8、PMSAP 软件对于梁的铰接端,只放松其垂直面内的弯矩,扭矩并不放松(否则可能出现机构)。如果算出的扭矩较大,且梁与楼板相邻的话,可以对其扭矩大幅折减,比如可以取扭矩折减系数为0.1。如果不与楼板相邻,要根据实际情况酌情考虑。
9、PKPM计算风荷载时有没包括外围悬挑梁部分的面积?
答:包含了。迎风面取最大外轮廓尺寸。
10、由于地下室的楼层绝对位移较小,一般不必控制位移比。Satwe与PMSAP中强制取地下室楼层的位移比为1.0。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分91帖子
一星助理工程师, 积分 91, 距离下一级还需 9 积分
回复 9# 的帖子
2010年8月第四周结构技术问题汇总
1、在pmcad模型显示中,楼板开洞处显示为一片白色,无法消除。不知道是什么原因,如何能解决这个问题。从模型上看,荷载、尺寸等都没有问题,就是洞口显示的问题。
答:在PMCAD中点击上部标题栏“状态设置”——“点网设置”——“显示设置”—— 将&&
& &“显示填充”的勾去掉。
2、筏板及桩筏这样的整体基础时,JCCAD程序未考虑柱、 墙 的基底剪力。
3、基础CAD新增功能平面荷载替换SATWE空间荷载?
答:主要用于框剪结构设计基础,类似于模拟施工2的作用,使用后剪力墙轴力可能变小,
& & 柱子轴力变大,但基底总轴力不变化。
4、混凝土结构鉴定加固-结构类型选择“ A类”与“全国”梁配筋不一样,A类大。由于A类考虑了承载力抗震调整系数的折减系数0.85,正常的A类配筋应该小一些,为什么比全国大?
答:如果是非地震组合控制,A类按89规范荷载组合公式,其组合系数与01全国规范不同,
& &且设计内力可能要大于01规范,此时由于是非地震,又不考虑其承载力抗震调整系数的
& &折减系数,所以可能 出现A类计算梁配筋大于全国的情况。
5、多塔结构,切开按单塔计算时,是否仍然可以设置遮挡面,考虑风力的折减,让受力接近实际情况?
答:可以考虑。
6、TCAD程序绘直线,按F4角度捕捉后只能绘制水平直线,为什么?
答:按F9,将弹出的“角度捕捉”菜单中的角度改为常用角度即可。出现该现象可能是使
& & 用新TCAD程序打开了较老的T图,当时角度捕捉未做入程序。
7、SATWE参数定义,自定义荷载组合系数中风荷载没有0.2,只有0.6,是否需要在自定义组合系数中添加0.2的组合,再进行计算?
答:不需要。如果勾选了“按高规或高钢规设计”,则SATWE计算后自动考虑地震组合时,
风为0.2的组合值系数,可从WPJ1.OUT中查看荷载组合系数表,0.28的系数就是风与
地震同时参与组合时的风工况系数,为0.2×1.4=0.28。
8、JCCAD计算桩筏基础,输入了地质资料,在桩筏有限元计算界面,点“单桩刚度”时,程序根据地质资料自动计算的大部分桩的刚度是一致的,但个别桩刚度小很多,为什么?
答:是由于个别桩的长度,在地质资料自动插值时,恰好处于两层土的交界处,计算刚度时
未考虑下层土的影响。可手工将个别小的桩刚度改为与其他桩一致。
9、同一个模型我用单偏压计算的时候,主跨度方向的配筋面积大,我们认为合理下。但是按双偏压计算的时候主跨度方向的配筋面积反而比平面外小,不知道软件是怎么考虑的,到底是怎样的配筋计算才算合理?
答:双偏压计算的时候是综合考虑N、Mx、My的,先确定布筋方式,然后不够的话一个方
向加钢筋,再不够的话再加另一方向的钢筋,但是先加钢筋的方向并不一定是Mx和
My中较大的那个方向,所以就出现了M大的一侧配筋小的情况,有些不合习惯,但是
结果没问题。可以直接采用双偏压计算的结果,也可以采用单偏压计算,双偏压验算的
另外,如出现上述现象,可在PMCAD中将该柱子的布置角度旋转90度,再计算,主
跨度方向配筋一般会变大。
10、在用JCCAD的防水板抗浮计算模块时对抗浮板反力图的结果有疑问。请问反力图中括号内的支座反力是如何计算的?
答:防水板只起抗浮作用,上部结构荷载主要由相应的基础承担。程序假定上部竖向构
& &件柱、墙作为不动支座,竖向位移为0。防水板只是承担本身自重,面荷载及水浮力。
& &在计算结果中只是输出防水板上的水浮力、筏板自重、板上覆土重等荷载验算结果,不
& &考虑上部结构的荷载。反力就是在该工况下,假设柱墙都是固定支座得到的反力。
11、用prec1计算,和采用prec2计算(二维数据由prec1生成),结果相差较大,尤其是外荷载引起的弯矩相差有7000KN.m左右,是否因为二维计算未考虑另一方向预应力共同作用?实际设计以哪个模块为准?
答:二维是没考虑另一方向的预应力及另一方向的梁等,二维和三维计算方法不一样,区别
& &就如PK和satwe的区别,所以以prec1计算为准。
12、用prec1进行计算与用satwe模块不加预应力计算结果相比较,prec1计算结果的柱配筋偏小,且加预应力楼层的框架柱比未加预应力楼层的框架柱配筋小,这就意味着预应力的偏心弯矩对柱子受弯是有利的,而《后张预应力混凝土设计手册》(陶学康主编)分析好像是对柱不利。Prec1计算结果是否准确?
答:对柱的影响不一定是不利的,跟柱的受力状态,控制内力有关。
13、prec1菜单4(三维等效荷载及预应力筋设计)中,在预应力等效荷载计算及预应力筋初估计算后,直接修改预应力筋,直接点击“继续”,程序是否按用户修改后的预应力数重新进行等效荷载及应力计算呢?
答:程序按用户修改后进行计算的,可以修改数据后查看计算结果内力。
14、本工程转换梁跨度为27米,相邻跨梁跨度为8米。使用prec1主菜单8(按三维画梁施工图及验算)计算后,发现程序均在最右边跨的左截面分别按梁截面上部、下部受拉进行抗裂计算,其余截面均未进行此计算。程序是否有误?
答:程序计算是取上部和下部中弯矩最大的两个截面,就是最不利的两个截面计算。
15、关于《混凝土结构设计规范》GB中第11.8.3条中折算配筋率,prec1是如何计算的,非预应力筋数量是在哪儿输入?
答:折算配筋率在极限承载力的计算结果文件中有,只是没有校核是否超标。普通钢筋计算
& &后在第八步验算前可以修改。
16、PM里面的上下开间的轴线可以换不同颜色吗?
答:不能对轴线设置不同颜色,对轴线较多不好区别定位的情况,可以对轴线进行命名,轴
& & 线显示,可比较方便进行操作。
17、08版PKPM梁平法施工图中,如何分别对纵向梁与横向梁进行平法标注?
答:主菜单中,“钢筋标注”-“标注开关”,按平面位置分别勾选水平梁与竖直梁即可。
18、08版PKPM柱平法施工图中,如何修改柱钢筋?
答:主菜单中,“平法录入”,“立面改筋”,都可以对柱修改钢筋。
19、底框砌体结构中的墙梁在PKPM模型中怎么建模?程序如何考虑计算?
答:用QITI模块,按框架梁输入,输入底框层数,用规范算法计算,程序自动对底框梁进
& & 行内力调整。
20、砌体结构底层局部底框,上部配筋计算采用“砌体和混凝土构件三维计算”合理些?还是采用“配筋砌体结构三维分析”合理些?
答:对上部结构中梁柱构件的计算,采用“砌体和混凝土构件三维计算”,程序默认采用有
限元整体算法,此方法将砌体结构房屋结构作为一个整体,按弹性方法进行结构内力分
21、平板式筏型基础X方向配筋率很大φ32@200,而Y方向配筋率很小φ14@180,板厚是1000mm,请问是否合理?
答:考虑上部结构共同作用计算,且有限元网格控制边长为2m,采用均匀配筋方式,计算
& & 结果比较合理,局部应力集中导致配筋较大属正常情况。
22、筏形基础输入时集水沟、集水井是否要输入计算?输入与不输入计算会对实际工程有什么影响?电梯井底、地下室消防水池又是如何考虑?
答:可以采用布置子筏板的方式输入,如果集水井尺寸较小,输入与否对计算结果影响不大,
& & 可不输入。
23、梁板式筏基计算参数里面有“弹性地基梁计算参数修改-梁式基础梁肋向上(否则向下)”这一选项,模型中右边三跨是梁肋向上的,其余左边是梁肋向下,存在两种情况该怎么选?
答:选择梁肋向上或向下,对计算结果没有影响。
24、用PKPM生成的独立基础,基础面积大小和上部结构不成比例,比如对应的只有一层,生成的基础却比其他的大?
答:柱轴力较小,弯矩较大,基底反力产生拉应力,不是由轴压力控制面积,而是由偏心控
制基底面积。可以修改“承载力计算时基础底面受拉面积/基础底面积”来减小基础大
小,程序默认基础受拉面积的比例为0,可适当放大。或者加大上部结构荷载,使基底
面积由轴压力控制,从而减小基础面积。
25、JCCAD中,如何输出打印“荷载输入”-“当前组合”中任意荷载组合类型的图纸?
答:先选择需要输出的荷载组合,在主菜单中,“图形管理”-“写图文件”-只勾选自定义
& &内容文件(可修改图形名称)-自定义文件的显示内容(勾选节点号,节点荷载与线荷载),
& &到图形编辑打印转DWG即可在CAD中打印。
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)

我要回帖

更多关于 pkpm基础荷载怎么看 的文章

 

随机推荐