各位大侠:
& && & 我们项目空调水系统的二次泵系统,其中一次泵、二次泵系统均为变频泵。在一次环路和二次环路的主供回水管之间都设有电动压差平衡阀。
& && &问题:1、一次环路上的压差平衡阀我理解是常闭,只有在水系统流量低于一台冷机最小流量时才开启,保证最小流量。
是否正确?
& &&&2、二次泵系统的压差平衡阀我开始认为是没有必要的,后来认为是否是这个道理:当二次系统负荷减小到二次泵变频到30HZ的时候 系统水量扔减小的时候,是否开启?
& &&&3、查看技措里关于这个压差平衡阀的描述7.3.4 2.。。。。。。。意思是如果二次泵是变速控制时,二次泵系统无此项。是否是二次泵水系统中不需要这个压差阀?
& & 4、由第二、三个问题引申出这个问题:夸张些讲二次系统的水量如果小到只有1台风机盘管开启的时候我的二次泵还要运行吗?
& &5、最后一个问题就是该阀技措要求是单座阀较好,要剖物线型的。我感觉是否只有一个开启关断作用就行了?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
1.我认为你是对的
2.我认为你是对的,我所知的变频电机最低为12hz。当电机达到最小频率时,开启旁通
3.如果二次泵达到最小频率时,用户还是不需要那么多,则需要
顺便说一下,太崇拜你这个系统了!!!实际运行有什么问题吗?节能么?
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分502帖子
一星工程师, 积分 502, 距离下一级还需 148 积分
路过,学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分64帖子
一星助理工程师, 积分 64, 距离下一级还需 36 积分
土木币1323
该系统设备招标已经完成,目前正在进行机房群控的招标。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分21帖子
技术员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
一、二次泵变频,控制系统要多复杂,控制不好容易紊乱。
一次变流量系统加上调动调节水路更可行
&有道理。我觉得在最低流量切换旁通的时候容易紊乱,其他情况下应该很稳定&
&有道理。我觉得在最低流量切换旁通的时候容易紊乱,其他情况下应该很稳定&
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分3377帖子
土木币11288
二次泵系统
一二次环路之间的旁通管管应该保持常开( 在两个环路的系统发生流量不平衡时,多余的流量从旁通管平衡。)目的是让一次环路和二次环路解耦
&平衡管的缺点就是压力不稳定。
而楼主的方案可以让水泵(一次和二次)均采用台数控制结合变频控制,这该多么节能啊&
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分39帖子
技术员, 积分 39, 距离下一级还需 11 积分
路过,学习一下
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分128帖子
二星助理工程师, 积分 128, 距离下一级还需 22 积分
kingkwong 发表于
一、二次泵变频,控制系统要多复杂,控制不好容易紊乱。
一次变流量系统加上调动调节水路更可行
有道理。我觉得在最低流量切换旁通的时候容易紊乱,其他情况下应该很稳定
adingkgb 发表于
二次泵系统
一二次环路之间的旁通管管应该保持常开( 在两个环路的系统发生流量不平衡时,多余的流量从旁通 ...
平衡管的缺点就是压力不稳定。
而楼主的方案可以让水泵(一次和二次)均采用台数控制结合变频控制,这该多么节能啊
&这只是理想状态
末端每台空调箱和风机盘管的主动性调节,靠一次环路是不可能完全跟踪的(毕竟一次泵要满足主机要求,流量调节是有一个范围的,但二次环路在实际运行中没有这个限制)
我觉得比较可靠的做法是在一&
2011年度优秀版主
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-铜
优秀版主-钻石
优秀版主-金
优秀版主-银
优秀版主-金
优秀版主-银
8-1(商易宝)
8-2(英才网)
8-3(媒体广告)请问:如何确定中央空调冷却水循环系统水泵进出水压差? 真的如一些人说的出水压力与进水压力无关吗?_百度知道
请问:如何确定中央空调冷却水循环系统水泵进出水压差? 真的如一些人说的出水压力与进水压力无关吗?
水泵扬程28
进出水压力均为1.1MP 正确吗?
所以进水不可能是1.1MPa .28 MPa水泵的出水压力和进水压力没有直接关联。所以出水也不可能是1。扬程28米=0,进水管是保持一定真空度的.1MPa ,是负压。在水泵运行状态下
其他类似问题
为您推荐:
其他2条回答
则出水压力就是1.28mpa,把两个压力表对换一下就知道了,出水压力就是0,也就是说,与冷却塔蓄水盘高度差110米.28MPA。水泵回水压力表安装位置与水泵回水口之间有阀门。否则就是压力表坏了.1MPA,进出水压差应该为0,则水泵不开的情况下,若进水压力为1mpa。若水泵工作在标准流量的工况下,进水出水压力均为1,水泵的出水压力肯定与进水压力有关,也有这个可能。若是冷冻水封闭循环系统。水泵应用在中央空调循环水系统上,且阀门关闭,若进水压力为0.28mpa若水泵在地下室
我也遇到过,扬程32米,但出口的压力是2公斤不到,把阀闭死可以达到额定量,问人说这跟水管道上的阻力有关,有专业大侠能解释一下
中央空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调水系统供回水压差过大对设备有什么影响_百度知道
空调水系统供回水压差过大对设备有什么影响
提问者采纳
供回水压差过大说明系统管路设计不合理、出现脏堵或者是水系统有其它异常。