&&近年来,随着我国城市建设的飞速发展,高层建筑如雨后春笋般地出现,高层建筑可以使紧张的城市土地资源得到最大化的利用,并可以形成较好的城市风貌,是现代城市发展的必然现象。高层建筑本身的特点决定了为其配套的燃气供气系统与普通建筑有所不同[1]。本文针对高层建筑的特殊要求,结合现行国家规范和珠海的地方规定,对目前常见的几种高层建筑供气系统进行分析。
1 现行规范、规定及气源条件
&&& 《城镇燃气设计规范》(GB 5)第10.2.1条规定:居民用户中压进户室内管道最高压力为0.2MPa;低压进户室内管道最高压力小于0.01MPa。珠海市建设局2007年2月1日颁布实施的《珠海市庭院及室内燃气管道工程技术指引》第2.3条规定:居民用户应采用低压进户。第4.2.2条规定:引入管后仅有唯一燃气立管的,引入管阀门即为控制阀门,每个控制阀门所控制的燃气用户数量不应超过25户。不能满足此条件时,应在便于操作及维修处设分段控制阀门。这就限定了现阶段珠海市的燃气设计都应采用低压进户的入户方式,并且要控制单根燃气立管供应用户数量不能超过25户。以下供气方式的讨论都基于这两个前提进行。
&&& 《城镇燃气设计规范》(GB 5)第10.2.2条规定:民用低压用气设备燃烧器的额定压力,液化石油气为2800Pa,天然气为2000Pa;第6.2.8条规定:城镇燃气低压管道从调压站到最远燃具管道允许压力损失为燃具额定压力的0.75倍加上150Pa。由这两条得出使用液化石油气时低压燃气管道允许总压力降为2250Pa;使用天然气时低压燃气管道允许总压力降为1650Pa。
&&& 现阶段珠海市的管道燃气气源是气态液化石油气,远期转换为天然气。在高层建筑室内燃气管道设计中,由于两种燃气的密度与空气密度相差较大,随着楼层的增加产生附加压力,若附加压力过大会使用户燃具前压力波动超出允许波动范围。因此在燃气设计阶段必须兼顾这两种气源的不同特性。
2 高层建筑常用供气系统
2.1 上环下行供气系统
&&& 上环下行供气系统是指中压管道沿建筑物外墙敷设至楼顶,经楼顶中-低压调压箱调压后,分出若干根低压立管,各低压立管沿着靠近用气房间的建筑外墙或阳台向下引至各用户的供气方式。每条低压立管上游都应安装控制阀门,控制用户数量不超过25户。这种供气方式的调压设备、控制阀门及放散管都设置在屋顶,建筑外立面燃气设施较少,且屋顶管道都为明设,方便检修维护,比较适合对建筑外墙美观要求较高、屋顶为可上人的公共屋面的建筑。这种供气方式当用液化石油气作气源时,由于LPG密度比空气大,自上而下供气时高程差产生的附加压力可以抵消掉部分管道阻力损失,具有一定的优越性。不足之处是当转换天然气后,由于天然气密度比空气小,由上向下输气压力损失增大。而且当建筑的屋顶为斜屋顶或屋顶为住户私用时,没有可供安装燃气设备及管道的空间,就不适合采用这种供气系统。
&&& 以下分别计算在这种供气系统下使用天然气和液化石油气时低压燃气管道总压力降。
& &&设某住宅楼共25层,层高为3m,每户安装1台双眼灶和1台燃气热水器。燃气设计采用上环下行的供气系统,见图1。
&&& 低压燃气管道压力损失计算包括以下4部分:
&&& ① 沿程阻力
&&& 沿程阻力△p1按照《城镇燃气设计规范》(GB 5)第6.2.5式分段进行计算。液化石油气(气态)密度为2.49kg/m3,运动黏度为2.8×10-6m2/s,天然气(气态)密度为0.802kg/m3,运动黏度为15×10-6m2/s,燃气温度为298.15K。
& &&② 局部阻力
局部阻力可由下式分段求得:
式中△p2――局部阻力,Pa
&&& ∑ζ――计算管段中局部阻力系数总和
&&& w――燃气流速,m/s
&&& ρ――燃气的密度,kg/m3
&&& 其中局部阻力系数通常由实验测得,可查相关局部阻力系数表。
& &&③ 附加压力△p3
& &&由高程差而引起的燃气附加压力卸,按《城镇燃气设计规范》(GB 5)第10.2.13式计算得出,空气密度取1.29kg/m3。
&& &④ 燃气表的压力降△p4
& &&燃气表的压力降△p4一般取值为120Pa。
& &&液化石油气低热值为114.26MJ/m3,天然气低热值为36.96MJ/m3。双眼燃气灶的热负荷为5.83kW,燃气热水器热水出水量为10L/min,则每户天然气计算流量为2.03m3/h,每户液化石油气计算流量为0.64m3/h。燃气低压立管选用Ф57×3.5的无缝钢管,用户支管选用Ф22×3.5无缝钢管,燃气表后管道为DN15mm镀锌钢管。设调压器出口至第25层用户支管的三通距离为5m,上下相邻两户用户支管三通间距为3m,首层用户支管三通距远端燃具距离为2m。以屋顶调压箱出口为起点,首层用户远端燃具为终点,分段进行水力计算,整条低压管道压力降见表1。
表1 低压管道压力降
液化石油气
沿程阻力/Pa
局部阻力/Pa
附加压力/Pa
燃气表的压力降/Pa
总压力降/Pa
&&& 由表1计算结果可知,在低压进户的前提下,当建筑物层数不大于25层,层高不大于3m时,考虑两种气源,采用上环下行供气系统并选择合理的低压管道管径,低压管道总压力降在允许范围内,离调压器出口最近及最远端用户的燃具都能正常使用。
2.2 下环上行供气系统
&&& 下环上行供气系统与上环下行供气系统相反,是把楼栋调压箱放置在建筑物一层外墙上,燃气经过调压后,通过埋地低压干管引至各低压立管阀门箱前,经各自控制阀后沿建筑外墙引上的供气方式。下环上行供气系统见图2。
&&& 这种供气系统一般在屋顶没有布管条件时可优先考虑采用,且远期转换天然气后,由于天然气密度比空气小,由下向上供气的方式更为优越。在具体设计时,可根据燃气供应楼层数的不同,通过计算选用最经济的管径。调压箱应尽量选择在与各条立管的距离相差不多的位置安装,若相邻立管距离较远,可考虑增设调压箱。
2.3 上环下行+下环上行供气系统
&&& 这种供气系统结合以上两种供气系统,分开设置高层供气系统和低层供气系统。例如1座30层的建筑,用下环上行系统供应1~12层,用上环下行系统供应13~30层。这种做法主要是为了解决单根低压立管供应用户数量超过25户的情况。
3 高层建筑供气系统选择原则
&&& ① 由于现代高层建筑地面用地资源极其有限,地下管道密布,且一般都建有地下室,这就造成埋地庭院管道埋深不够,与其他管道及建筑物间距不够等诸多问题,给施工带来很多困难。上环下行供气系统一般一栋楼只有一条中压管道引出地面,埋地庭院管道较短,从而有效地减少了此类问题的发生。且每栋楼都只在中压管道引出地面处设置一个阀门箱,减少了对建筑立面的影响。因此对于屋顶有布管条件的建筑,提倡使用这种供气系统。
&&& ② 如果建筑物屋顶没有敷设管道和安装调压装置的空间,就适合采用下环上行供气系统。对于楼层较少、用户数量不多的建筑,尤其是别墅区,采用下环上行供气系统更为经济。可在庭院管道起点位置设置调压箱(或柜)庭院管道全部采用低压管道,这样可以节约管材和调压设备,并且低压管道与其他管道和建筑物的间距要求较小,容易布管。但这种方式会造成庭院管道较长、埋深不足等问题。采用这种设计方案后应做好与主体设计院的管道综合和外立面协调工作,尽量减少与其他专业的冲突。
&&& ③ 对于楼层超过25层的建筑,采用两种方式结合的供气系统是有效的办法。这种做法虽然会造成管道、阀门、调压器等数量的增多,造价加大,但是保证了在有事故发生或检修时,对用户造成的影响尽量少。
&&& ④ 为了使建筑物上下各层的燃具都能在允许的压力波动范围内正常工作,还可以将楼栋调压箱出口压力设为7.5kPa左右,在每户燃气表前安装低-低压调压器。这种做法虽然每户增加造价约100元,但是确保了每户燃具都能在接近额定压力条件下工作,并且充分利用了燃气压力,立管平均管径较小,降低了成本,也是值得推广的做法。
参考文献:
[1] 蒋连成,李淑芬,张志忠.高层建筑燃气管道设计有关问题的探讨[J].煤气与热力,1999,19(4):22-24.
论文录入:E网燃气&&&&责任编辑:E网燃气&
上一篇论文:
下一篇论文:
【字体: 】【】【】【】【】【】
  网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)
赞助商链接
E网燃气―网燃气技术,建网络家园!打造最专业的燃气网站!E网燃气网站原则:尊重原创 版权共享 !本站及会员提供资料仅供阅读交流学习,非作者容许不得用于商业用途!新闻及合作热线(新): 邮 站长: 津ICP备号-1燃气立管在建筑物外墙安装美观问题探讨
分两个方面探讨:美观和设计方面
燃气立管在建筑物外墙安装美观问题探讨
摘要:探讨利用建筑本身装饰遮掩楼栋立管,使之不破坏建筑物整体美观的方法。
佛山市地处珠江三角洲,属亚热带海洋性气候,很少出现0℃以下的天气,加上所用燃气较为清洁,几乎不含水分,故楼栋燃气中、低压立管几乎全部采用沿外墙敷设的安装方式,而不用担心水分及杂质冻结堵塞管道。较之北方地区将立管安装在住户厨房中它有四大优点:一是使室内燃气管减少了,燃气在室内泄漏的概率相应降低;二是不用在室内地板上开孔,不会破坏房屋结构,且避免了楼板漏水;三是施工时不用整个主管所在广留人在家,减少了施工扰民;四是立管不在室内,居民在装修自己的房屋时少了阻碍。所以,无论燃气公司,燃气用户还是建设行政主管部门,都认为这种安装方式是很自然、合理的,从不觉得有什么问题。
但是近年来,随着经济的发展,城市建筑的建设标准越来越高,安装在建筑外墙上的燃气立管开始频频受到诘难;建设行政主管部门说它影响市容市貌,不利城市形象;房地产开发商则报怨自己费尽心机打造的精品楼盘被它排坏了形象,搞坏了卖相。一句话,随着楼房建的越来越漂亮,外墙上管越来越象美女脸上的疤痕,让人讨厌了。若不重视这个问题,拿出解决方法,燃气公司将会受到越来越大的压力,不利于自己的生存与发展。
作为燃气设计专业人员,自己也觉得有不少的燃气立管安装,就将建筑师苦心孤诣的立面破坏了,但确实又是没有办法:
首先管道燃气在广东地区起步较晚(二十世纪九十年代中才基本形成气候),不但原有建筑在设计时未考虑燃气管线,就是新建的房屋也未考虑到燃气管道的走向,除了燃气公司自己的设计室外,几乎没有任何设计院配置有燃气专业,燃气管道的设计基本是在房屋建成后才进行的,除非机缘巧合,否则不可能解决好美观问题。
假如采用立管在厨房内安装的方式,在这里也几乎不可能。其一,目前很多市民对管道气抱可有可无的态度。每栋楼的报装率很难达到100%,故难以实施。其二,就算立管装在厨房内,被住广装修时封入墙内暗藏的可能性非常之高,造成的安全隐患很难处理。若依法对其停气,不仅是燃气公司与住户两败俱伤,而且还殃及池鱼,整条立管的用户都无气可用。
由此看来,对旧有建筑,拿不出什么有效的办法来解决这个问题,只能在施工时安装得美观一些,将立管表面油漆尽量调和得与外墙颜色相问,对新建楼栋要从根本上解决这个问题,只能从建筑设计上入手,从一开始就将燃气管道纳人建筑师的考虑范围。日前,建设行政主管部门已经意识到这一点,佛山市建委已着手抓这件事情,要求所有的管线单位与建筑设计部门在建筑设计初期就开始配合。作为燃气专业设计人员,我认为可从以下几个方面向建筑师及其它专业设计人员提供参考意见。
3.1立管置于管道井中
《城镇燃气设计规范》(GB50028—93)答应燃气管敷设在管道井中,但必须注重,有这样一些局限。
3.1.l燃气规范答应燃气管与空气、惰性气体,上水、热力管共问敷设,对能否与供电、通一汛、下水管道并未提及;在《民用建筑设计通则》(JGJ37—87)中,则明确提出“在安全、防火和卫生方面互有影响的管道不应敷设在同一竖井内。”由此看来,燃气管只能与不燃气体及水管设在同一井中。
3.1.2敷设在管道井的燃气立管有可能只能解决部分房间的通气问题。因为从立管中引出来的入户分支管还会受到很多限制,在设计时必须考虑到:
(1)不得穿越不用气的房问,如卧室、厕所。
(2)《建筑设计防火规范》(GBJ16一87)及《高层民用建筑设计防火规范》GB5年版)都明确要求可燃气体输送管严禁穿过防火墙。
(3)《建筑设计防火规范》7,4.l第二条规定“楼梯间及其前室内不应附设烧水间,可燃材料储藏室,非封闭的电梯井,可燃气体管道,甲、乙、丙类液体管道等”。
由此看来,如此多的规范限制,使设在管道井内的立管后的支管可解决的供气户非常有限,几乎只能解决与管道井一墙之隔的房问,在设计时必须注重。
3.2调整布局,利用建筑的外形达到隐藏管线的目的
在不少建筑中,为了满足采光、通风等要求,不少建筑平面呈图1或图二的外形;此时,若将燃气立管设在图中所示的几点,问题就迎刃而解了。这时要作的事就是说服建筑师调整布局,将各套房的厨房集中在平面图中的凹陷处,即A点四周。否则,若立A点,厨房在B点,靠水平外墙管引入户内,一样破坏外立面。
3.3利用外墙装饰线掩饰立管
要求建筑师利用纵向的外墙装饰线条掩饰管道,不失为一种好办法,如图3、图4让外墙装饰线在整个建筑中显得协调,对建筑师可能是一种挑战,但一个好的建筑师是乐意接受这种挑战的;也许更能激发他们的灵感。当然,我们也应该给建筑师更多的选择;如图5,可能纵向装饰线的位置离入户支管尚有一段距离,不妨建议建筑师再来一条水平装饰线,一样美观。
3.4调整好室内房间布局,避免出现户内表后外墙管
目前不少建筑在室内布局中,将浴室与厨房放在相距很远的地方,燃气管道很难在室内由厨房引至浴室,因为燃气规范中不答应管道穿过睡房等不用气的房问,而且住户也不愿意在室内有这么一条燃气管。为解决这个问题,只能将管道沿外墙敷设,从而影响外墙美观。所以要尽可能说服建筑师将厨房与浴室放在一墙之隔的地方,而且浴室须有对外的窗,便于通风,以免出现洗浴时供氧不足造成人身事故。
3.5留好阀门箱的位置
燃气阀门箱的位置,只能是在距地1.5m左右,方便开关的地方。但建筑设计师往往把首层设计为商铺、停车场等,用尽了首层立面的每一个地方;燃气楼栋间经常只能与同样无处可去的水表、电表箱、邮政信报箱一齐挤在首层楼梯间的侧墙上。有时连这种地方都箱满为患,只能非常难看地放在两个商铺间的柱上,非凡刺眼,其造成的视觉污染比外墙立管更大。外墙立管因装得较高,采用与外墙颜色一致的油漆还可作掩饰,但阀门这个实体却无处遁形。为此,我们请建筑师留好阀门箱位的同时,还应注重地下情况;假如地下的其它管线或构筑物(如地下室、化粪池、其他管线检查井等)造成我们的地下管根本到不了目的地,那就白费苦心了。
楼栋燃气管道立管在外墙敷设,其安全性、实用性都是无可非议的;但随着城市建设的发展,解决其美观问题已迫在眉睫。解决这个问题的最佳途径是从房屋的整体设计予以考虑。作为燃气专业设计人员,要能给楼房的主体设计人员提供建设性的参考意见,预见可能出现的问题,才能配合好建筑师的工作;同时也给自己减少设计上的麻烦。
室内燃气管道设计的探讨随着人民生活水平的提高,房地产业发展迅速,越来越多的家庭开始注重居室的美观与实用性。不仅要求户型设计人性化[1],也要求配套设施简洁集中,易于装修。新型住宅重视厨卫综合设计,实行整体厨卫是发展方向。《小康型住宅厨房卫生间设计通则》以及正在制定中的《家用厨房设备》标准规定:将各类管道统一协调布置、统一接口尺寸。因此,室内燃气管道的设计应充分考虑居民的装修需求和安全需求。
   1 室内燃气管道的设计
   1.1 室内燃气管道的暗设
  《城镇燃气设计规范》[2](2002年版)的7.2.17条规定了暗设室内燃气管道的要求,在符合规范要求的前提下,室内燃气管道可以暗设。镀锌钢管可设在管槽、管道井和吊顶内,同时须加强通风,也要便于检修。可以把表前后的水平管装在厨房吊顶里,使用难燃材质。为增强吊顶内的通风,可在吊顶内靠外墙处,安装一台排气扇与灶具、热水器联动。既可保证暗设的安全性,又可加强排烟。
  从国内外的设计及应用来看,室内暗设管道主要采用无缝钢管、塑铝管、铝塑复合管、铜管,后两种应用比较普遍,铜管应用历史最长。英国、美国的燃气公司在20世纪80年代就在室内燃气管道上采用铝塑复合管。美国和丹麦的燃气管道非金属化达90%,日本现在多采用不锈钢波纹管。我国四川、吉林、河南等地成功使用了铝塑复合管,佛山、上海等地成功使用了铜管,都有相应的标准(CJ/T108—99《铝塑复合压力管》、GB/T
1《无缝铜水管和铜气管》)指导应用。国内不锈钢波纹管的应用刚刚开始,建设部正在制定《燃气用不锈钢波纹软管》。CJJ
94—2003《城镇燃气室内工程施工及验收规范扩”对室内暗设燃气管道的安装和验收做出了具体规定。
  铝塑复合管、铜管和不锈钢波纹管都具有耐腐蚀、耐压、耐高温、阻燃、内表面光滑、柔性抗震、安装方便、与住宅同寿命(50a)的特点,但也有在外力冲击下易破损(铝塑复合管最严重)、费用高的缺点。根据有关资料,室内暗设管道设计主要注意以下几点[4—6]:
   (1)管材管件的质量一定要符合规范要求。竣工图上必须标明管道的位置及标高,燃气公司、用户须各留一份备查。
(2)应整管铺设(中间不得有接头)在专用沟槽(不得在承重墙、柱和梁上)或套管内,管槽宽度为管外径加20mm,深度应保证覆盖层厚度大于10mm,覆盖层上涂有黄色安全色标(色浆)。槽顶应装有钢制保护盖,盖上也应有“燃气管道,注意安全”的标志,将来应考虑制造成型的专用沟槽。
(3)穿越处、沟槽出人口处设套管,注意有一定的弯曲半径;铺设在管道井内时,应有明显的标志并靠近外层;与其他管道特别是电线保持100mm以上的间距,保证绝缘。
(4)管道布置原则上应置于天花吊顶、地板或墙体内。暗设于墙体时管道高度宜在2.2m以上或0.2m以下,以及墙角等不易钉钉子的地方,并做到横平竖直,卫生间地板下不宜敷设管道。燃气灶及热水器前留阀门,外露墙外,灶前阀位于灶具侧面,距灶台面垂直间距100mm以上,水平间距150~500
mm,热水器前阀位置在热水器下方150~300mm处。
   1.2 室内燃具的排烟设计
  随着室内燃具增多,燃具排出烟气量增大,应采取专用烟道排烟。燃气灶的烟气通过排油烟机进入一般烟道排烟,热水器和供暖锅炉的烟气通过烟管进入专用烟道排烟。特别是高层住宅,专用烟道必不可少。CJJ
12规定了适用于密闭式自然给排气燃具的公用排气烟道(U形和倒T形),安全性大大提高,应该大力推广[7]。连接燃具和烟道的烟管最好是整条无接头的管道,坡向燃具,长度不超过3m。
  当不采用建筑烟道排烟时,为增强排烟效果,增加进气抽力,也为了及时排出室内泄漏的燃气,建议在天花板下100mm处,安装一台排风扇。严禁排油烟机烟管与热水器烟管连接[8]。排烟的同时也要保证进气。建议直接从外墙开一个面积不小于0.02m2的进气孔,不单依靠从厨房门缝进气。进气孔位于厨房外墙立面0.1~0.3
m之间,开口位置避免直吹人,宜呈扁平状,加百叶窗和沙窗防鼠防蚊。
   1.3 室内燃气管道的安全设计
  室内燃气事故主要有2类:①燃气燃烧产生的烟气向室外排放不畅导致中毒;②燃气泄漏导致中毒或爆炸。前者主要由于排烟设计不完善,后者则是由于施工、管材、燃具本身或用户违章改动等原因造成的。
  预防事故一方面要完善排烟设计,另一方面要加强施工管理,同时加强管道和燃具安全设计。在加强管道安全设计方面,国内主要采取增加灶前保安阀,加设与电磁阀或排风扇联动的燃气报警器。保安阀是指当燃气软管意外脱落或老化龟裂发生泄漏时,阀内浮球动作,立即阻断燃气继续外泄,达到安全保护作用。天津已开始试用保安阀,而山东等地已强制推行安装燃气报警器,取得了较好的效果。《燃气燃烧器具安全技术通则》[9]规定了在燃具安装处设置燃气报警器。在管材选择上,上海推广使用不锈钢波纹管,材质可靠并配有安全接头。安全设计还包括增加安全标志,在管道外表面涂黄色警示漆等。
  日本室内燃气管道的事故很少,主要因为普遍使用保安阀和多功能切断阀[10],这种多功能切断阀除了具备调压功能外,还具有防泄漏、防火、防震及定时等功能。多采用埋墙式不锈钢波纹管作为室内管道,使用智能型燃气表来监测燃具出现异常大流量,可自动关闭表内电磁阀并蜂鸣报警。燃气灶和热水器等燃具本身设有20多种安全保护,确保了用户安全用气。日本的燃具连接管多采用不锈钢波纹管,接头采用自锁的快速接头(国内也有类似产品),避免了接头松动,不使用耐油胶管和管卡。
   1.4 室外挂表
   (1)集中式挂表
  集中式挂表就是引入管从室外引出地面,在底层楼外靠近厨房的位置进入表箱,箱前安装引入管阀门。引入管进入表箱后分别引支管与燃气表相连,表前设分支阀门,表后接用户支管,各表后用户支管形成管束引出表箱,可沿建筑物外墙垂直向上敷设,也可敷设在外墙墙槽、凹墙处、管井内,至各户所在楼层后在适当高度(建议距室内地面0.3~0.6m)进入厨房。对焦炉煤气,可在垂直向上敷设的管束下端分别设置一段0.1m长的短管,作为排水器。另外,也可以在屋顶集中布置表箱。引入管直接上屋顶表箱,由上而下分层敷设支管到户。对于小高层,可在6~8层处,再设集中表箱分层敷设。集中式挂表适合各种户型,但不适于18层以上高层。
   (2)分散式挂表
  对多层建筑,分散式挂表是将燃气表装在各层的非封闭楼梯间,表宜高位设置,表后管过墙进入用户厨房,或穿墙沿楼外墙敷设,进入厨房,在用户室内适当位置设一球阀。分散式挂表适用于非封闭楼梯间的房型,若每层楼梯间带开放式前室,立管和燃气表装在前室则更安全。对于高层,立管和表可设在公共区域的管道井内。
   (3)室外挂表的注意事项
  应考虑室外立管的布置和色彩,既不影响建筑立面美观,又方便配管。室外挂表的燃气表要安装在专用表箱内(CJJ94中3.1.4条有相应规定),集中式挂表可多个表装在一个大表箱内,也可将2—3个标准表箱(每个表箱内可装4~6块表)组合在一起。分散式挂表每表一个表箱。表箱的位置既要避开人流集中的出人口、一楼用户门窗开口,又要便于抄表和维护。表箱要有通风口,以免泄漏的燃气积聚。在最低气温低于0℃的地方,表箱要有一定的保温性能。保温有两个目的:一是按GB50028的要求,膜式表工作环境温度应高于0℃;二是对于焦炉煤气,避免水结冰和萘结晶导致堵塞。表箱的每个表盘处要有观察口,以便抄表员和用户观察读数。表箱的钥匙要由燃气管理人员保管,箱前引入管阀门可加锁或卸掉手柄,以防止非管理人员关阀停气。表箱材质采用镀锌钢板,也可使用玻璃钢材质(质量轻、耐腐蚀)。集中挂表的表后管较长,进行管道设计时,设计压力降应选得稍大一些,可以减小管径。
  表后管可用镀锌钢管、铝塑复合管、不锈钢波纹管和塑铝管。从实际应用经验来看,镀锌钢管因易腐蚀且安装不方便而较少使用,铝塑复合管也存在强度不高、室外安装时易老化、不易固定等问题。在高层建筑可以使用不锈钢波纹管或衬不锈钢钢管,用排卡直接固定在外墙上。
   1.5 高层建筑室内燃气管道的设计[11—14]
   (1)管材
  管材宜采用无缝钢管或不锈钢钢管,焊接连接。高层建筑更重视防火,镀锌钢管焊接性能不佳,螺纹连接易腐蚀,不宜作为高层建筑燃气管道管材。仅当15层以下时,可考虑用镀锌钢管螺纹连接。
   (2)管位
  应布置在管道井中,15层以下可考虑沿外墙敷设。每层管道井应设置与楼板耐火极限相同的防火隔离层,并配有检修门。管道井与消防电梯和走梯之间应有一定的缓冲空间。
   (3)管道的支撑
  高层建筑燃气立管较长,管道自身重量在立管底部产生的压缩应力较大。应在立管底部设固定支座以承受立管自重,并在每层设管夹限定立管。高度超过100m时,可在50m处转换立管位置形成“与”字形,两段立管间用金属波纹管连接,立管底部分别设固定支座承重。
   (4)热补偿
  立管因环境温度变化热胀冷缩,所以应以立管底部为固定端,顶端为自由端,使之有自由伸缩的余地。也可在立管适当位置设置方形或波纹管补偿器。立管穿楼板、楼梯平台、墙壁时应设置预埋套管,套管与管道之间用填料填实,这时套管部分相当于滑动支架,有利于轴向移动。
   (5)建筑沉降
  高层建筑本身自重大,必须考虑沉降问题。应尽量在建筑沉降一段时间后敷设引入管,可在管道穿墙处设置钢套管或预留竖槽,并保证管道上部间隙不小于建筑物最大设计允许沉降量的1.2倍,下部间隙不小于5mm。或者在引入管进口处采用柔性连接,如金属软管、波纹软管等。
   (6)附加压力
  高层建筑立管较长,不能忽略燃气与空气密度不同而产生的附加压力。对焦炉煤气,经计算,一般25层(80m)以下的高层,用户燃具前压力还在允许波动范围内,25层以上则须消除附加压力。措施有:①加大底层部分的立管管径,减小高层部分的立管管径。②在立管上分段设置调节用阀门,可每隔6层设置1个以增大局部阻力。③设置调压器,在立管的适当位置设置,或在用户燃具前设低压用户调压器。④中压进户,在每户设中低压调压器,保证用户燃具前压力的稳定。
   (7)安全监控
50028和GBJ16—87要求引人管处设快速切断阀(最好是电磁阀,与室内燃气泄漏报警、火灾报警系统联动使用),25层以上建筑设置燃气泄漏集中监控和压力控制室等。人工快速切断阀应设在易于操作且事故时不妨碍人流疏散的地方,并设置阀门井或阀门箱。
   2 结 语
  随着房地产业的迅速发展,对室内燃气管道的设计提出了许多新要求。应树立以用户需求为中心、以人为本的设计理念。考虑到燃气设计和住宅设计的相互影响,应将二者作为一个整体考虑。借鉴国外室内燃气管道设计的先进技术和新材料,结合国内的情况,改进室内燃气管道的设计。