大连8ASJ17活塞式制冷压缩机油压差开机后半小时油压慢慢变低,请问是什么问题

我厂大连出厂的8AS17活塞式单级制冷压缩机抽真空时,空挡有油压,一调挡油压就没是什么原因。请前辈_百度知道
我厂大连出厂的8AS17活塞式单级制冷压缩机抽真空时,空挡有油压,一调挡油压就没是什么原因。请前辈
空挡有油压我厂大连出厂的8AS17活塞式单级制冷压缩机抽真空时,一调挡油压就没是什么原因。请前辈们指点
抽空以后把三通阀外接口关,然后恢复就OK了,并把高压保护短接启动压缩机就可以了。压缩机自身就把系统抽空哦,把压缩机高温管端头处的阀芯锁,要看压缩机高低压管端头有没有三通阀有些冷库的压缩机可以自身抽真空,三通阀外接口打开
您好,压缩机上的安全阀与油压有关系吗?
其他类似问题
为您推荐:
制冷压缩机的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁当前位置:&>&&>&&>&大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机
相关产品分类:
&&大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机
产品价格:73000元/台
供应数量: 2
产品详细介绍
大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机说明:大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机感谢您关注我们的产品,若您希望获得进一步的了解,如大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机价格、大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机规格型号等更多信息,欢迎您随时联络我们,诚邀为您提供最满意的服务!
我公司成立于1985年,主要从事供应大量二手制冷设备,调剂闲置冷冻、空调和制冷设备。承揽冷库中央空调工程安装维修,定做非标制冷设备。供应国产各型号冷冻机零配件。冷却塔的销售.安装.维修.调剂二手国产和进口制冷机和附属设备.冷水机组(跨省收购于销售)企业类型:&其他有限责任公司&&经营模式:&&生产型&贸易型&&注册资本:&人民币&160&万&&公司注册地:&中国河北藁城&&员工人数:&11&-&50&人&&公司成立时间:&&1997&年&&法定代表人/负责人:&&陈坤锁&&&主要市场:&大陆&&&&&&
本公司主要经营产品:制冷设备&&制冷压缩机&&冷却塔&&冷冻机&&其他制冷设备&&冷水机&&二手压缩机&&定非标制冷设备&&型冷冻机配件&&空调和制冷设备&&空调安装维修&&二手冷凝器&&
&公司相关信息
&公 司 名:
&所 在 地:&&藁城市
&公司地址:河北省藁城市藁梅路路西南马村村南(制冷设备厂)
&联 系 人:陈坤锁&先生
&联系电话:0
&手&&&&机:
&商铺网址:
&认证提示:该企业尚未资质认证,请注意交易安全! &风险提示:交易前请核实卖家身份真实可靠,建议您优先拨打座机,诈骗者通常只用手机或收款后不发货然后关机
企业链交易安全提醒:&&诈骗份子通常以虚假公司名义,打款后迟迟不发货,然后就联系不上,主要集中在食品饮料等相关低价批发产品,汇款建议要求以公司名开头的对公帐号,要求打个人帐号的,一定要小心,最好是验货后付款,否则你必须有足够的能力判断卖家的真实可靠性。
慎重声明:&&企业链不对交易的安全承担任何责任及保证,请买卖双方自行评估交易的安全性,近期我们会出台更多的安全措施!
中国企业链版权所有 &大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机
推荐商家:
大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机[详细参数]
大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机[详细内容]
藁城市固源制冷工程有限责任公司,供应大连2004年产8ASJ170氨双级制冷压缩机,欢迎来电咨询
供应商简介
我公司成立于1985年,主要从事供应大量二手制冷设备,调剂闲置冷冻、空调和制冷设备。承揽冷库中央空调工程安装维修,定做非标制冷设备。供应国产各型号冷冻机零配件。冷却塔的销售.安装.维修.调剂二手国产和进口制冷机和附属设备.冷水机组(跨省收购于销售)
供应详情价格
75000元/台
内容声明:勤加缘网为第三方互联网信息服务提供者,勤加缘网(含网站、客户端等)所展示的商品/服务的标题、价格、详情等信息内容系由店铺经营者发布,其真实性、准确性和合法性均由店铺经营者负责。勤加缘提醒您购买商品/服务前注意谨慎核实,如您对商品/服务的标题、价格、详情等任何信息有任何疑问的,请在购买前通过QQ和电话与店铺经营者沟通确认;勤加缘网存在海量店铺,如您发现店铺内有任何违法/侵权信息,请立即向勤加缘举报并提供有效线索。本页面提供有关的供应详情信息,您是想采购?可以直接联系供应商哦。
勤加缘旗下网站:
版权所有:勤加缘网
&&&&网络文化经营许可证:查看: 1652|回复: 9
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
活塞式制冷压缩机是外接油泵的 开机的时候或者正常拉库温度的时候都很正常 但最近使用隧道式单冻机如果吸气压力降到负压的时候,油压会一点点的降低最后停车保护。一直不解 不知道什么原因 不是外接油泵的机器就没有这个毛病 不知道外接油泵为什么会引起这个问题 。希望大家给解答下。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分1030帖子
土木币5987
1、油泵转子磨损厉害;2、油温太高;3、油泵吸入网脏堵;大概就三种原因。外置油泵压缩机走负压很理想啊。
听众数收听数自我介绍
最后登录注册时间主题精华0积分786帖子
二星工程师, 积分 786, 距离下一级还需 14 积分
土木币1148
回复 主贴 的帖子
所谓外置油泵的吸入端还是在曲轴箱内,当机头运行至负压状态时,冷冻油粘度增大,油中此时夹杂少量泡沫,油压自然降低,调整一下油压调节阀。适当调高即可。另外这种压力状态应当使用双机压缩机。不然排气温度会增高,效率也低。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
回复 板凳 的帖子
调整油压调节阀了 但是没有起到效果 。是双机的&&不是单机的。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分42帖子
技术员, 积分 42, 距离下一级还需 8 积分
回复 沙发 的帖子
正常的情况下 不带隧道时单冻机的情况下负压也能很好的工作 但是一带隧道单冻机 负压就完了 油压会一点点往下降 调解油压调节阀油压都不上。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分78帖子
一星助理工程师, 积分 78, 距离下一级还需 22 积分
回复 板凳 的帖子
同意分析,学习了
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分2097帖子
五星工程师, 积分 2097, 距离下一级还需 403 积分
土木币2842
逐个检查管路管件
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分41帖子
技术员, 积分 41, 距离下一级还需 9 积分
既然不是外置的没这毛病,那会不会是油泵轴封不密封或者吸油管有漏点呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分43帖子
技术员, 积分 43, 距离下一级还需 7 积分
不是很明白,过滤器没问题,油压又调了,不是在负压情况下又正常;应该还有其原因没有发现;
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分34帖子
技术员, 积分 34, 距离下一级还需 16 积分
感谢你们的评论&&我学了