空调水系统中,为什么卡罗拉水泵异响到主机之间的管道内存在很大的异响?

空调循环水泵故障产生的原因是什么?_百度知道
空调循环水泵故障产生的原因是什么?
提问者采纳
空调循环水泵的容量、台数、水泵最佳工作点的选择以及技术经济分析展开探讨,阐述应如何选择水泵,以保证空调系统运行良好,减少电力消耗。 一、造成空调循环水泵容量过大故障的原因:循环水泵容量过大在我国是普遍存在的问题,其容量常常达到实际需要的2-4倍,造成工程投资和运行费用的严重浪费。其主要原因如下:1、设计冷负荷偏大: 设计冷负荷是选择设备的主要依据,所以正确地计算建筑冷负荷对整个空调系统的设计十分重要。目前,教科书及设计手册中提供的空调负荷计算方法不论是计算围护结构的墙壁负荷,还是门窗负荷,其计算结果都是针对某一具体房间而言。然而,空调系统设备容量是依据整个建筑的冷负荷确定。由于建筑内各房间的朝向、位置、使用功能及其发热源等因素的不同,往往造成各房间最大冷负荷出现的时间并不相同。因此,建筑冷负荷的最大值应为每个房间逐时负荷叠加的最大值。据调查在我国有部分设计人员在计算建筑冷负荷时只是简单地将每个房间的最大冷负荷进行叠加,导致计算结果远大于实际需求负荷。所以我们必穿浮扁簧壮毫憋桐铂昆须对此给予足够的重视,使设计负荷的确定更加合理正确。2、系统循环阻力偏大: 在计算系统循环阻力时,由于设计人员经验不足,使得一些计算参数取值过于保守,造成循环阻力计算值偏大,更有甚者,在施工图设计阶段采用估算方法确定循环阻力,致使计算循环阻力比实际值大一倍以上。空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。3、系统静压问题: 空调系统充满水才能运行,水泵的进、出口承受相同的静水压力。因此,所选水泵的扬程只克服管道系统阻力即可。然而,有的设计者却把静水压力也计入该循环阻力之内,这当然会使循环水泵的容量增大很多。4、 系统水力平衡问题: 由于设计时不认真进行系统的水力平衡计算,工程竣工后又未按要求进行全面调试,往往造成系统水力失调,系统出现冷热不均的现象。有些技术人员错误地认为造成此现象的原因是循环水泵的容量太小,结果只简单地采用加大水泵的方法解决了之,自然也就使水泵容量增大。法兰球阀 二、设计水泵工作点沿水泵特性曲线向右偏移的原因:在水泵工作点向右偏移时,循环水泵所产生的扬程降低,这对系统的正常运行是极其不利的,尤其是系统中最不利环路,将促使该环路的流量进一步减少,影响正常使用功能。造成工作点右移的原因主要有两个方面:1、首先是设计中水力计算采用过大的安全系数及不实际的压降计算方法,2、其次是设计的系统未进行认真的水力平衡计算,而施工后又未进行严格的系统调试。因此,为使系统按设计工况运行,除应认真仔细地进行相关计算外,还应在选择水泵时将水泵的工作点选择在最佳工作点左侧适当的位置,以防水泵实际工作点超出一定范围处于不经济的运行状况,影响系统正常运行。
其他类似问题
为您推荐:
循环水泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁空调工程水管系统中管道的安装注意事项及调试_中央空调学堂
空调工程水管系统中管道的安装注意事项及调试作者:未知&&来源:网络转载&&查看:97管道安装时,外观检查不得有砂眼、裂纹、重皮、夹层、严重锈蚀等,对于洁净度要求较高的管道安装前应进行清洗,对忌油管道安装前应进行脱脂处理,管道与设备的连接,应在设备安装完成后进行,与水泵、制冷机组的接管必须为柔性接口,柔性短管不得强行对接,与其连接的管道应设置独立支承。管道安装完毕检查合格后,应按设计规定对管道系统进行强度和严密性试验,以检查管道系统以及连接部位的工程质量。在试验前,应将不能参加试验的系统、设备、仪表及管道附件等加以隔离,加置盲板的部位应有明显标记和记录。 && &空调工程水管系统的试验用水作介质。
&&& 对于管线较长的或者管线高低标高差很大的,可以分段或分层作水压试验,这时要用临时盲板把受试段的管道与系统其他部分隔断。
首先,压缩空气清除管内杂物,需要时用水冲洗,水流速度取1.0~1.5[m/s],直到排出的水干净为止(注意:在冲洗的同时要用小锤敲打管道),然后向管道系统内注水,此时,应把管道系统各高处的排气阀全部打开,让系统内空气排尽,待水灌满后关闭排气阀和进水阀。接着,用临时连接在管道中作试验用的手摇试压泵或电动试压泵加压,压力应逐渐升高,当压力加到一定值,应停下来对管道进行检查。无问题时继续加压,一般分2~3次升到试验压力;待压力表的指示压力达到试验压力时即停止加压,在该压力下保持10min,如果在这段时间里未发现管道有渗漏或者变形现象,且压力表的指示压力也不下降,则认为强度试验合格。强度试验压力取工作压力的1.25倍,但不可小于工作压力加
0.3[Mpa]。然后,把强度试验压力降至工作压力进行严密性试验(严密性试验压力等于工作压力)。在工作压力下对钢管进行全面检查,并且用质量为1.5[kg]以下的小锤在距焊缝15~20[mm]处沿焊缝方向轻轻敲打,到检查完毕时,如果压力表指示的压力值不下降,又管道的焊缝和法兰连接处均未发现有渗漏现象,即可认为严密性试验合格。
&&& 凝结水系统采用充水试验,应以不渗漏为合格。
&&& 注意:试验用的压力表应预先经过校核并合格,精度不低于1.5级,表的满刻度值为最大被测压力的1.5~2.0倍,压力表不可少于两个。
&& &中央空调水系统调试的顺序1)检查各变风量空调器、新风机组和风机盘管,看托盘内是否有异物,如有,则应先把其清理干净。
&& (2)关闭进回水管路上的各种阀门,通过盘车看转动是否灵活,检查水泵运转情况,转向是否正确。
(3)启动补水泵或直接利用自来水供水,一般按照水流方向进行正向补水,然后根据系统充设置情况,先将分水器上控制一个系统的主阀门打开,看主阀门至走廊楼层控制阀这一段有无漏水情况,如有的话应把水放掉进行修复;然后打开楼层控制阀,看控制阀至内机盘管进回水支管上阀门段有无漏水现象,如有的话应把水放掉进行修复,再打开风机盘管进回支管上阀门,看整个楼层的管道通水情况有无渗漏,如有渗漏,应尽快作好标记,然后关闭阀门,放水重新修复后再试,直到系统不漏水为止。然后依次打开其安系统的阀门,逐个系统检查。
(4)系统灌满水无渗漏后,便可进行系统大循环水泵的流量、扬程等是否达到了设计要求,运行半小时后,打开总回水管上过滤器,取下滤网,清除脏物。5)水泵和主机联动,先启动循环水泵,再开启主机,达到设计温度以后,开启各个风机盘管,用手拧开风机盘管上手动放气阀,放掉积存的空气,并清理风机盘管进水管上过滤器的脏物,看风机盘管的制冷效果。
(6)在整个系统运行后,查看风机盘管托盘内的凝结水,看排水是否畅通,如有积水则应检查管路,重新调整坡度
上一篇:下一篇:
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||热泵热水系统水箱放在楼顶供水,为什么还要加压泵_百度知道
热泵热水系统水箱放在楼顶供水,为什么还要加压泵
1,热泵热水系统水箱放在楼顶供水,加压泵是因为压力不够,楼顶需要很大的压力的,所以很多时候会压力不够的。2,热泵热水系统原理:压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体。液体在进入蒸发器进行蒸发,(蒸发器蒸发的同时也要有换热媒体,根据换热的媒体不同机器的型号结构也不同,常用的有风冷和地源。)液体经过蒸发器后变成低压低温气体,低温气体再次被压缩机吸入进行压缩。就这样循环下去,空调侧循环水就变成45-55度左右的热水了。热水经过管道送到需要采暖的房间,房间安装有风机盘管把热水和空气进行热交换实现制热目的。
其他类似问题
为您推荐:
把热量送到你需要的位置:
为什么暖气片能热起来?因为暖气片里的水是流动的,让它继续加热。为什么有的暖气片热不起来?因为暖气片里的水是静止不循环的或者流速很慢。如果没有泵,再给热泵输送回去?
明白了吗,也就不能带走热量。
热泵所制取的是低温水,温度也就在55度左右,让热泵里的水流动起来,无论放在什么位置,当你消耗了这些水中的热量,都需要一个流体来将热泵冷凝器内制取的热量给带出来。只有让水流动起来,也就是说必须有一个压力,这样才能将热量送到所需的位置,里面的水也就不循环了,水靠泵循环,我们也就能连续不断的使用了。就像前面举例的暖气片,是不是一样啊通俗的和你解释一下
其他2条回答
甚至于顶入热水箱热水在用的时候是需要在你家的水龙头处与冷水混合才能用的,冷水压力又过大,那么冷水会把热水顶回去,你就没热水了。如果热水没有加压泵
1、供水时压力不够,高差比较小;2、非直热式系统水箱与主机之间需要用水泵循环
热泵的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁变频供水系统水泵启动瞬间压力很大_百度知道
变频供水系统水泵启动瞬间压力很大
要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变(因为流量变小),要检查管道是否有漏水现象,造成压力不能保持。 一般来说,供水机组是自动的,它的自动动作是靠压力来控制机组的开关动作。管道的流量大小也会影响很大,流量变小会造成水泵一启动,出口处至阻塞处的压力突然变大,造成压力控制误动作,启动就会频繁(漏水也会)。办法1.要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变(因为流量变小),要检查管道是否有漏水现象,造成压力不能保持;2.一般来说,供水机组是自动的,它的自动动作是靠压力控制机组的开关动作。管道的流量大小也会影响很大,流量自动变小会造成水泵一启动,出水口处至阻塞处的压力突然增大,造成压力控制误动作,启动就会频繁(漏水也会);3.启动水泵的瞬间产生了水锤;
其他类似问题
为您推荐:
提问者采纳
流量变小会造成水泵一启动。 一般来说。管道的流量大小也会影响很大,它的自动动作是靠压力来控制机组的开关动作要检查管道是否有阻塞现象,造成压力突变(因为流量变小),出口处至阻塞处的压力突然变大,供水机组是自动的,造成压力不能保持,要检查管道是否有漏水现象,造成压力控制误动作,启动就会频繁(漏水也会)
提问者评价
查明了原因由于使用的井动水位严重下降导致深井泵内管道聚气过多导致压缩空气冲开止回阀
其他3条回答
如问题依然存在,你可以表测输出频率是否正常,启动时频率是否正确建议检查你的变频器是否存在故障,故障点应该在变频控制部分,适当延长启动时间
是不是 ,变频器的负荷变了啊,你门那里有没有装单向阀啊!要是没错的话,恒压供水不回出现这样的问题,
检查一下远传压力表和变频器的信号