> 求大金空调故障代码大全及解决办法
求大金空调故障代码大全及解决办法 常见问题
器故障代码大金FTY系列分体式空调器故障代码故障代码故障原因A6风扇系统故障,风扇电机有问题!C4室外管温热敏电阻有故障!C9室外微风热敏电阻有故障!U4室内机与室外控制线接触不良或接错!U5室内机与遥控器接触不良!E5过载可压缩机超负荷运行!E3高压过高使压力继电器断开保护!H3高压控制器本身有故障!H9室外温度传感器本身有问题!J6热交换器的感温器有故障!P3电气箱内的感温器有故障以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下&时间&键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上&大金FVT-(125),(71)B系列柜式LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容&(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)&室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常楷检查室外机&闪亮---闪亮系统设置故&正常----室内机主控制板故障&灭----电源线以,室内机故障&室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对&闪亮闪亮-传感器故障&闪亮灭-室外机保护器损坏&该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示!&大金SKY FREE i系列故障代码&A0 室内机:外部保护装置异常A1 室内机:电路板不良A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定 过负载A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常AJ 室内机:水位超限&大金SKY FREE i 系列2C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常C5 室内机: 气管用热敏电阻(R3-1T (R3-2T))异常C9 室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常&大金RY71FPVIL,RHC71FPVL,RY-125FPSYIL,RVY125PVL空调器代码&C4-室内机热交换异常.&C9-吸入温度感应异常.&E0-保护装置动作.&风扇电机温度异常或压缩机过流&&E3-高压压力HPS异常.&E4-保护装置动作.&F3-压缩机排气温度异常.&H3-保护装置动作.&高压压力异常&&H9-室外机传感器不良.&环温不良&&J3-吐出温度异常.&吐出传感器不良&&J6-排气温度异常.&排气温度感应系统异常&&R1-室内机控制系统异常.&R3-排水系统异常.&R7-风向调节异常.&U1-相序错误.&U2-电压过低.&U4-通信故障.&控制面板与室内机的发送信息错误&&U5-通信故障.&室内机与控制面板的发送信息错误&&UF-通信故障.&室内机与室外机通信息错误&&UR-控制面板设置不良.FTY系列分体式空调器故障代码故障代码故障原因A6风扇系统故障,风扇电机有问题!C4室外管温热敏电阻有故障!C9室外微风热敏电阻有故障!U4室内机与室外控制线接触不良或接错!U5室内机与遥控器接触不良!E5过载可压缩机超负荷运行!E3高压过高使压力继电器断开保护!H3高压控制器本身有故障!H9室外温度传感器本身有问题!J6热交换器的感温器有故障!P3电气箱内的感温器有故障以上代码适用于FTY223C,FTY353C,FTY453C,FTY603C等机型,该机实现自动诊断故障功能的操作步骤是:当按动空调器选择运行方式时,则按下&时间&键3秒钟以上,空调器自动进入故障诊断测试状态,再按下异常信号检测键,如果存在故障,故障代码将出现在液晶板的温度显示屏上&大金FVT-(125),(71)B系列柜式LED-ALED-BLED-1LDE-2LED-10故障内容&(绿色)(绿色)(红色)(红色)(红色)&室内主控制板闪亮闪亮灭灭灭室内正常楷检查室外机&闪亮---闪亮系统设置故&正常----室内机主控制板故障&灭----电源线以,室内机故障&室外主控制板闪亮 灭闪亮-电源相序不对&闪亮闪亮-传感器故障&闪亮灭-室外机保护器损坏&该机是通过室内外电路板上各一绿二红故障灯与面板上一红灯点亮,提示故障范围,正常状态绿灯闪,红灯全灭,出现故障时能记忆保存,排除故障后关断电源20秒以上,否则二次送电后故障灯将一直显示!&大金SKY FREE i系列故障代码&A0 室内机:外部保护装置异常A1 室内机:电路板不良A3 室内机:排水水位控制系统异常(33H)A6 室内机:风扇马达(M1F)锁定 过负载A7 室内机:风门挡板摆动马达(M1S)异常AF 室内机:电子膨胀阀部分(Y1F)异常AJ 室内机:水位超限&大金SKY FREE i 系列2C4 室内机: 液管用热敏电阻(R2T)异常C5 室内机: 气管用热敏电阻(R3-1T (R3-2T))异常C9 室内机: 吸入空气用热敏电阻(R1T)异常CJ 室内机: 遥控器用热敏电阻异常&大金RY71FPVIL,RHC71FPVL,RY-125FPSYIL,RVY125PVL空调器代码&C4-室内机热交换异常.&C9-吸入温度感应异常.&E0-保护装置动作.&风扇电机温度异常或压缩机过流&&E3-高压压力HPS异常.&E4-保护装置动作.&F3-压缩机排气温度异常.&H3-保护装置动作.&高压压力异常&&H9-室外机传感器不良.&环温不良&&J3-吐出温度异常.&吐出传感器不良&&J6-排气温度异常.&排气温度感应系统异常&&R1-室内机控制系统异常.&R3-排水系统异常.&R7-风向调节异常.&U1-相序错误.&U2-电压过低.&U4-通信故障.&控制面板与室内机的发送信息错误&&U5-通信故障.&室内机与控制面板的发送信息错误&&UF-通信故障.&室内机与室外机通信息错误&&UR-控制面板设置不良.大金家用变频空调系列内机型号FTX45HV1LC,FTX45HAV1LC,FTX45GV1LC,FTX52GAV1LC!外机型号RX45HV1LC,RX45HAV1LC,RX45GV1LC,RX52GAV1LC!故障代码及内容:00 正常 , U0 冷媒不足 ,U2 低电压检出 ,U4内外机传送异常 ,R1 P板不良 , R5 变压器保护防结冰 ,R6 内电机异常 ,C4 内温传感异常 ,C5 内管温异常 ,C9 室温传感异常 ,E5 OL动作 ,E6 压机启动不良 ,E7 外风机异常 ,H8 CT异常 ,H9 外温传感异常 ,J3 高压热敏异常 ,J4 系统异常 ,J5 外低压热敏异常 ,J6 外热交换传感异常 ,J9 外气体管道热敏异常 ,L4 外风机温度高 ,L5 输出过电流 ,P3 电箱温度传感异常 ,P4 外管温异常
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10家电百科 产品:
> 大金中央空空调一拖4出现故障f3怎么修理
大金中央空空调一拖4出现故障f3怎么修理
空调故障代码 A1 室内P板不良 A3 排水水位异常 A5 室内防止结冰保护 A6 室内风扇电机异常 AJ 能力设定不良 C4 室内热交换热敏电阻异常 C5 室内热交换热敏电阻异常 C9 室内室温热敏电阻异常 EO 室外保护装置动作 E3 高压压力异常 E4 低压压力异常 E5 OL动作 F3 排气温度过高 E6 压缩机启动不良 E7 室外风扇电机异常 H3 高压压力开关异常 H4 低压压力开关异常 H8 CT异常 H9 室外温度热敏电阻异常 J3 室外排气热敏电阻异常 J4 室外低压饱和温度热敏电阻异常 J5 室外吸入管温度热敏电阻异常 J6 室外热交换热敏电阻异常 J9 室外气体管道温度热敏电阻异常 L4 放热风扇温度上升 L5 室外输出过电流 P3 室外电葙温度热敏电阻异常 P4 室外散热片热敏电阻异常 U1 电源反相 U2 电源异常 U4 室内机到室外机信号传送异常 U5 室内机到控制器信号传送异常 UA 现场设定不良 UC 集中控制器地址重复 UF 室内到室外错误接线
所在位置---空调故障代码
三洋空调故障代码 E1、E2、E3 室内机主控板与操作板通信故障 E4、E5 室外机主板故障 E6、E7 室内机主板故障 F1 室内机热敏电阻故障 F4 室外交换热敏电阻故障 F5 F6 F8 室外空气热敏电阻故障 H1 压缩机过流 H2 压缩机卡死 H3 压缩机过流检测电路异常 P1 室内风机保护 P2 室外风机或压缩机热保护动作 P3 压缩机过热保护 P4 压缩机高压 P5 电源反相 ---故障代码 一、 KF(R)-34GW/E5:故障代码 故障原因E1 室温热敏电阻短路或断路E2 室内管温热敏电阻短路或断路E3 室外管温热敏电阻短路或断路E4 控制器连续16秒未接到转速反馈信号E7 压缩机保护(压缩机连续运行7分钟,室内管温与室温相差在3℃以内时)二、 KFR-25GW/JK2,KFR-34GW/JK2故障点 故障显示 症状 验证方法 检修接错线 ● ○●○●○●○重复亮1秒,灭1秒 室外机不运转 接通电源,继电器52C首次接通后,连续信号停止4~5秒 ☆ 检查连接导线☆检查室内机控制板☆ 检查室外机控制板☆ 检查电器部件连接信号 ● ○○○○○●○○○○○●○鹬馗戳?秒,灭2.5秒 来自室外机的连续信号停止4~5秒管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆检查插座☆ 检查室内电路板室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确定信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆检查室内风机☆ 检查插座室外化霜电阻 ● ○●○●○●○●○●○○○○○●○重复闪6秒,灭2.5秒 室外机不运转 压缩机起动后,除霜电阻接通或断开 ☆ 制冷量不足☆检查除霜电路板● :表示亮;○:表示灭三、 KF-25GW/JK2,KF-35GW/JK2故障点 故障显示 症状 验证方法 检修管温、室温热敏电阻 ● ○●○○○○○●○●○○重复闪2次,灭2.5秒 室外机不运转 运行中将室温或管温电阻短路或开路2秒钟 ☆ 检查热敏电阻☆检查插座☆ 检查室内电路板室内风扇电机 ● ○●○●○○○○○●○●○●○○○重复闪3秒,灭2.5秒 室内风扇重复出现转12秒停3分钟,风扇不运转在室内风扇电机运转12秒期间,不能发射转速反馈信号 ☆ 拔下插座CN211,测量CN121②-③之间,确定信号大于等于1.5V☆ 检查室内控制板☆检查室内风机☆ 检查插座四 KFR-51LW/Aa2 KFR-51LW/Ba2故障显示部位故障部位原因解决措施27℃灯闪烁室外机结霜保护☆空气循环不畅☆室内机风扇电机不工作☆移去联物或清洗滤网☆检查室内风扇电机28℃灯闪烁室外机组☆室内、外机连接线错误☆检查接线☆检查室外机29℃灯闪烁管温热敏电阻☆插头接触不良☆热敏电阻陨坏☆检查接线☆检查热敏电阻☆检查室内控制板30℃灯闪烁室温热敏电阻☆插头接触不良☆热敏电阻陨坏☆检查接线☆检查热敏电阻☆检查室内控制板五:KFR-75LW/(S)2KFR-120LW/(S)a2KFR-75LW/(S)2 KFR-120LW/(S)a2(1) 自检(以下指示灯闪烁)TUNER TEMP 故障部位原因检修方法12―29室外机组☆室内、外机接线错误☆室外机检测到异常状态☆室外管温热敏电阻☆检测到反转相位☆检查接线☆检查室外机☆检查室外管温电阻11――28室温热敏电阻☆插头接触不良☆热敏电阻失灵☆检查接线☆检查热敏电阻☆检查室内控制板10――27室内管温热敏电阻☆插头接触不良☆热敏电阻失灵☆检查接线☆检查热敏电阻☆检查室内控制板7――24预防铜管结霜和过热☆空气循环不畅☆室内机风扇电机不工作☆移去障碍物或清洗滤网☆检查室内风扇电机( 1――18亮表示空调正处于自检状态)(2)室外机故障代码闪烁的LED异常诊断原因检查方法LD1反相R、S和相接触不良检查电源输送电路LD2缺相☆S相断开☆电源接触时保护器触点断开☆检查电源输送电路☆检查各保护器LD3室外管温电阻异常(断路或短路)☆室外热敏电阻损坏☆热敏电阻接触不良☆检查热敏电阻☆检查插头和控制板LD4高压开关(63H2)☆高压开头接触不良☆高压开关发生作用☆检查高压开关和室外风扇电机☆制冷剂是否不足☆空气循环是非不畅LD5热继电器(51C)☆热继电器接触不良☆热敏电阻继电器工作☆检查热继电器、压缩机和电源LD6温度开关(26C)☆温度开关接触不良☆温度开关工作☆检查温度开关☆检查制冷剂是否充足☆毛细管是否堵塞LD7过热保护☆热敏电阻损坏☆管温超过67℃☆检查热敏电阻☆检查室外风扇电机☆检查空气循环是否受阻LD8室外控制板输入电路异常脉冲输入不正常检查室外机控制板六:KF-34JK3KF-34GW/JK3 KFR-34GW/JK3室内管温传感器 ●○● ○○○○○●○●○ 室内管温短路或断路1.5秒 2.5秒室温传感器 ●○○○○○ 室内温传短路或断路2.5秒室内风扇 ●○●○● ○○○○○●○●○● 单片机12秒未接到转速反馈信号2.5秒 2.5秒七:KFR-32GW /(B)1 23JK1 25JK故障定时灯(黄色)运行灯(绿色)室内机盘管温度传感器断亮闪亮1次/8秒室温传感器断亮闪亮2次/8秒室外机异常闪亮5次/8秒亮防结霜闪亮4次/8秒亮防冷风、化霜闪亮1次/2秒八: KFR-23JK5KF(R)-23GW/JK51、 压缩机连续工作时间&10min,盘管温度&房间温度-5℃,转低速&5min后仍盘管温度&房间温度-5℃,则关掉空调。2、 故障定义(1)、风机故障:定时灯10秒闪3下(2)、室温传感器故障:定时灯10秒闪1下(3)、室内盘管传感器故障:定时灯10秒闪2下(4)、制冷系统故障:定时灯10秒闪5下3、 当室内风机(调速风机)30s内转速成&500rpm时,则关掉空调器,室内风机停机保护。九:KF(R)-26GW/AJK,KF(R-35GW)/AJK1、 当出现异常保护时,控制主板在关机的同时,运转指示灯位置显示相应故障:内风机异常●○●○●○○○○○ 单片机12秒未接到转速反馈信号2、 当T1、T2、T3出现异常时,在运行指示灯上显示相应故障:T1 ●○○○○○ 室内进风温度传感器异常0.5秒 2.5秒T2 ●○●○○○○○ 室内管温传感器异常1.5秒 2.5秒T3 ●○●○●○●○●○●○○○○○ 室外管温传感器异常5.5秒 2.5秒注:黑●表示亮 白○表示灭十:KF(Rd)―50LW/EY,KF(Rd)―60LW/EY,KF(Rd)―75LW/EY5,KF(Rd)―50LW/ESY1、 在压缩机运行5分钟之后,如果「RT―IPT」&3℃,并持续5分钟,则压缩机、室外风机停。3分钟之后,压缩机、室外风机恢复运行。若再次出现上述情况,则判为系统故障,室内、外机停,运行灯闪烁,直至人工干预。(故障代码为E4)2、 室内回风温度传感器损坏(故障代码为E5)取消系统异常保护,指示灯闪。3、 内盘管温度传感器损坏(故障代码为E6)取消制冷防过载保护、制冷防冻结功能及系统异常保护,化霜、防冷风及吹余热则用定时方式,防冷风定时时间应为30秒开低风,压缩机开2分钟转设定风,吹余热改为15秒低风30秒停风,指示灯闪。室外盘温度传感器损坏取消温度控制除霜,改用智能除霜,指示灯闪烁。(故障代码为E7)。十一 KFR―51LW/E1序号故障现象故障代码(时间指示位)1显示板与室内外机通讯故障E012室内板与室外板之间故障E023室外板三相故障E034压力过高E045压力过低E056压缩机电流过大E067制冷或制热不良(在压缩机进行6分钟后,如果T室温-T管温&3℃,并持续4分钟,则判定室外机故障,压缩机与室外风机停)E078排气温度过高E089室内、外机型不配套E0910室温热敏电阻故障E1011室内管温热敏电阻故障E1112室外管温热敏电阻故障E1213室外排气传感器故障E13十二 KFR-42LW/CA1、 室内进风传感器检验(故障代码E1)若发生室温传感器短路或断路情况(T1<-25℃5、或T1>60℃连续10S=,在双8字数码管上显示有E12、 室内盘管传感器检验(故障代码E2)若发生室内盘管温度传感器短路或断路情况,(T2<-25℃5、或T2>70℃连续10S 报警显示。3、 室内风电机检验(故障代码E0)当室内风电机连续一分钟检测到的转速小于300rpm,则认为PG故障,报警显示。十三 KF(R)―45LW/AA、KFRd―45LW/AA序号故障现象故障代码1室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)2室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)3(1)、制冷模式下,压缩机运行25分钟后,检测到Tp&25℃若保持60秒,则停机;(2)、制热模式下,若室内风机因防冷风机而持续停止5分钟后仍不能使TR―Tr>5℃则认为出现制热不良故障。十四 KFR―25LW/AA序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)1室内室温电阻坏(RT)闪1次/8秒2室内管温电阻坏(IRT)闪2次/8秒3压缩机保护,即当压缩机连续运行6―7分钟后IRT―RT&3℃,故障指示灯闪烁,再运行4分钟还小于3℃,则停机闪4次/8秒4内风机故障(在运行期间如15秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒十五 KF(Rd)―32GW/D020序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)1室内室温电阻坏(RT)闪1次/8秒2室内管温电阻坏(IRT)闪2次/8秒3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT―RT&5℃,故障指示灯闪烁,机器停机闪4次/8秒4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒十六 KF(Rd)―23、26、32GW/D010,KF(R)―35GW/A010序号故障现象故障显示1室内管温电阻坏(IRT)E12室内室温电阻坏(RT)E23压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT―RT&5℃,并持续5分钟,则停机E44内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机E6十七 KF(Rd)―35、43GW/D030序号故障现象故障显示(运行指示灯闪烁)1室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒2室内室温电阻坏(RT)闪2次/8秒3压缩机保护,即当压缩机运行20分钟后IRT―RT&5℃,并持续5分钟,则停机闪4次/8秒4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒十八 KF(R)―35、50、60GW/B010序号故障现象故障显示(电源指示灯闪烁)1室内管温电阻坏(IRT)闪1次/8秒2室内室温电阻坏(RT)闪2次/8秒3压缩机保护,即当压缩机运行8分钟后IRT―RT&5℃,则判断系统异常,机器停机闪4次/8秒4内风机故障(在运行期间如12秒内检测不到内风机反馈信号,则判断为内风机故障),机器停机闪6次/8秒十九KF(Rd)―50GW/D010序号故障现象故障显示1室内室温电阻坏(IRT)E12室内管温电阻坏(IRT)E23机器错相、缺相、过电流、高低压保护E34制冷不良,(制冷时当压缩机连续运行15分钟后,IPT&25℃并保持1分钟,则停机)E45制热不良(制热时当压缩机连续运行15分钟后,IPT&20℃并保持1分钟,则停机)E6二十: KF(Rd)―70、75、120LW/D020(S)序号故障现象故障显示1室内室温电阻坏(系统检测到回风温度低于-45℃或高于90℃)E32室内管温电阻坏(系统检测到盘管温度低于-45℃或高于90℃)E43压缩机1小时内连续出现4次电流保护,(机器运行电流超过其额定电流2倍及以上)P14室外机异常保护(缺相保护、错相保护、高低压开关保护等)P6
标签:&&&&&&&&&&&&&&&
" tab="tab_0" >常见问题热点事件家电人物家电名词热门品牌
热门新品1234567891012345678910 123 4 5 6 7 8 9 10大金中央空调VRV故障代码大全_空调故障代码
大金中央空调VRV故障代码大全作者:未知&&来源:网络转载&&查看:352大金中央空调室内机故障&&&&
& & & & A0外部保护装置动作& &
& & & & A1室内机P板不良& &
& & & & A3冷凝水位异常(浮子开关动作)& &
& & & & A5热交换器热敏电阻故障& &
& & & & A6风扇马达锁住或过载、过流& &
& & & & A7风向调节电动机故障& &
& & & & A9电子膨胀阀故障& &
& & & & AF排水水位超限;内机未工作,浮子开关动作& &
& & & & AJ容量设定错误& &
& & & & C4热交换器(1液管)热敏电阻异常& &
& & & & C5热交换器(2气管)热敏电阻异常& &
& & & & C9吸气热敏电阻异常& &
& & & & CJ遥控器热敏电阻异常
& & & & 大金中央空调室外机故障
& & & & E0保护装置动作& &
& & & & E1室外机P板不良& &
& & & & E3高压开关动作:请检测外机是否脏污& &
& & & & E4低压开关动作:机器周围有无油迹& &
& & & & E5变频压缩机过载:家用机缺F的常见故障& &
& & & & E6标准压缩机过电流(定频)& &
& & & & E7风扇马达过载或过电流& &
& & & & E8 AC输入过电流& &
& & & & E9电子膨胀阀故障& &
& & & & EA四通阀异常& &
& & & & H3高压开关异常& &
& & & & H4低压开关异常& &
& & & & H6压缩机位置传感器异常& &
& & & & H7风扇马达信号异常& &
& & & & H9室外机空气用热敏电阻异常& &
& & & & F3排除管温度异常& &
& & & & F6制冷剂填充过量& &
& & & & J2标准压缩机电流互感器异常(定频压缩机欠流& &
& & & & J3排除管热敏电阻短路或开路& &
& & & & J5吸气管热敏电阻故障& &
& & & & J6热交换器热敏电阻故障& &
& & & & J8均油管或液管热敏电阻异常& &
& & & & J9集液器气管热敏电阻故障& &
& & & & JA高压传感器故障& &
& & & & JC低压传感器故障& &
& & & & L3电气盒温度上升& &
& & & & L4变频器散热翅片温度上升异常& &
& & & & L5变频压缩机异常& &
& & & & L8变频器电流异常& &
& & & & L9变频器起动错误& &
& & & & LC变频器与控制PC板之间传送故障& &
& & & & P1变频器过脉动保护;电源电压不稳,缺相& &
& & & & P4变频器散热翅片温度上升传感器故障& &
& & & & PJ室外机容量设定错误& &
& & & & U0电子膨胀阀故障或制冷剂短缺& &
& & & & U1反相、缺相& &
& & & & U2电源电压不足或瞬间停电& &
& & & & U3未执行试运转& &
& & & & U4室内外机之间传送故障& &
& & & & U5遥控器与室内机之间传送故障& &
& & & & U7室外机之间传送故障& &
& & & & U8主遥控器与副遥控器之间传送故障& &
& & & & U9同一系统内的室内机与室外机之间传送故障& &
& & & & UA室内机台数过多& &
& & & & UC集中遥控器地址重复& &
& & & & UE集中遥控器与室内机之间传送故障& &
& & & & UF制冷剂系统未设定,配线、配管不兼容& &
& & & & UH系统故障、制冷剂系统地址未确定& &
& & & & M0集中遥控器PC板故障& &
& & & & M8集中遥控器装置间传送不良& &
& & & & MA集中遥控器装置组合不当& &
& & & & MC集中遥控器地址设定错误
& & & &   *以上是大金空调常用维修故障代码,,可以引导维修人员更快的找到问题所在,仅供参考!电路板受到信号或者噪声干扰会造成误报代码,有时会引起机器停机。所以一般情况下请断电复位,如果再次出现同样代码再进行维修。
& & & &   本人在大金售后网点上班多年,熟悉各种型号大金空调的故障。上海浙江江苏提供上门服务。另有各种新旧电路板,电脑板,变频板,压缩机出售(请看清机器型号,一般外机R开头,内机F开头)。有维修资源的朋友可长期双赢合作!具体事宜请来电细谈。上一篇:下一篇: