自己加氟, 压力到了0.4就上不去了,眼看要到0.5就又掉回0.4了,室内机加氟的时候也没达到设定温度,加了可能有一小时了吧,后来压缩机还自动停了,怎么回事?
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
交易区新帖推荐
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
本帖最后由 huzeji 于
20:42 编辑
没加光,摇摇还有。买的二手,自己装的机,开始喇叭口没做好,漏了好多氟,这次加似乎开始只有0.1MPA的压力。。。加的有点久, 加的时候室内温度也一直没到设定温度。。。
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
压力表到0.4MPa后就不太稳定,有时快到0.5MPa了,结果很快又掉到0.4MPa。。。。这样持续了一阵,外机风扇又停了。。。请问如何解释0.4MPa后压力表不稳定的现象???
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
交易诚信度0
你自己装的机器?粗细2个铜截止阀温度如何?&&要考虑铜管是否弄瘪了,安装时是否混入空气?& &&&现在怀疑你氟已经加超量了,可以放掉抽真空定量加氟。 再看结果。
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
来自家电论坛网手机触屏版
喇叭口重新做好了吗
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
喇叭口重新做好了吗
喇叭口应该是做好了,因为重做,排过几次氟,最后一次排空会不会机器内的压力不够,气流冲出来的速度变慢,排空不彻底了?
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
你自己装的机器?粗细2个铜截止阀温度如何?&&要考虑铜管是否弄瘪了,安装时是否混入空气?& &&&现在怀疑你 ...
加氟超量?压力0.4以后就难升到0.5了,混入空气如何会造成压力上不去?
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
交易诚信度0
加氟超量?压力0.4以后就难升到0.5了,混入空气如何会造成压力上不去?
混入空气对0.4 0.5没有关系。&&现在重点考虑管路有堵,铜管是否弄瘪,截止阀是否完全打开?
交易诚信度0
主题帖子威望
新手上路, 积分 0, 距离下一级还需 1 积分
交易诚信度0
本帖最后由 huzeji 于
19:16 编辑
混入空气对0.4 0.5没有关系。&&现在重点考虑管路有堵,铜管是否弄瘪,截止阀是否完全打开?
我开始也这么认为,不过家电维修论坛上有些人说是混了空气进去。。。机器是1.5P挂机,人家说正常状态时细管发潮,粗管结露,我现在是两个管子都结露。百度一下,有些人又说挂机两个管子结露也正常。怎么回事?
交易诚信度0
主题帖子威望
交易诚信度0
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 31, 距离下一级还需 19 积分
交易诚信度0
空调效果怎么样?电流多少? 铜管到底瘪不瘪? 如果你一味的追求表压0.5mpa,不看空调运行状态。我怕你误入歧途,表不准也有可能。& && &
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
边加边漏,会这样
交易诚信度0
主题帖子威望
高级会员, 积分 21, 距离下一级还需 29 积分
交易诚信度0
主要看电流,如果电流持续变大,堵;电流不大且加前加后无太大变化,漏
活动推荐 /1
[9月24日]Fibbr无损光纤传输,极致4K影音帝都线下体验会 暨Fibbr产品上市一周年新品鉴赏活动,快来报名参加吧!现场不仅可以看到Fibbr最新HDMI 2.0黑科技线材在明基DLP 4K投影机上的精彩表现,每个人还都有机会拿到价值千元的礼品,
Powered by后使用快捷导航没有帐号?
查看: 46336|回复: 53
手机看此贴:
用邻友圈扫一扫
微信扫一扫&&转发至朋友圈
说说给空调加氟的经验教训-希望能给大家点借鉴
& && & 去年换房搬家,在网上随便找了个电话,找了人把原来的房子的空调移到了新房子这边,整个移的过程还算顺利吧,一共移了3个空调,工人只是说其中一个空调的管线老化,游说我们换管子,未果。当然也就注定了今年的悲剧。
& && &&&今年夏天来了,开空调发现有2个空调都不能制冷,想想肯定是没氟了,于是也没做功课又随便找了个小广告,打电话问“空调加氟多少钱?”答约“一个35”楼主小白,之前确实看过央视报道加氟猫腻多,但也没有特别在意,于是让工人上门,来了个小伙,看了下空调,就告诉我们其实机器外面的螺丝没有拧紧,导致空调漏氟,而且让我们探出头看了外挂机,果然螺丝上油腻腻的,由此可见去年没有按那拨人的要求换管子,也就是人家没有挣到钱,在背后使坏,故意让空调漏氟,可见人心是多么恶劣。
& && && &接下来说这次,小伙儿在第一个空调那忙活了半个多小时都没弄好,然后告诉我说“空调压缩机坏了,得换压缩机”楼主马上来了脾气,告诉他不要耍这些小手段,果然过了一会他又说,压缩机没坏,是外面有根管子掉了,他插上了,就好了,哼,多么神奇,然后第一台空调制冷,第二台很快也顺利制冷,好了“结账吧.850”楼主当时蒙了,不是说一个35吗?人家小伙马上说“一个压力35.一台10个压力,还有第一台空调有个零件坏了,我给换了个新的,150,总共850”一番争论……,小伙子的理由是“一台35.那是天上掉馅饼了,哪有那便宜事”我的观点是他事先说的话本身就是不明确,偷换概念,一个35,常人的理解就是一个空调35,我们没有那么专业的知识,不知道别人怎么样,反正楼主之前孤陋寡闻,不知道他说的一个,指的是一个压力。{:ok:}好吧认了,一个压力35,咱们看看到底加了多少压力吧,小伙拿出压力表,用手指着其中一个指着10的指针说10个压力,我说小伙你欺负我没念过书怎么地?那个单位明显写的是摄氏度,5的地方才指的是帕斯卡好不?小伙子的理论是他学的时候师傅就这么告诉他的,呸,那只能证明你学的就是错的。再说下一个,你凭什么给我空调换零件不告诉我???他的理论是他怀疑那个零件坏了,所以他换了,然后加了氟,制冷了,那么果然是那个零件坏了,如果你现在不同意,我可以把坏的按上,到时候不制冷,你可别怪我。乖乖,如果是一个坏空调,我为啥还要给它加氟?吧啦吧啦,又是一顿争吵…
& && & 楼主是弱女子,也不想把事弄大,最后按每个空调5个压,2个空调10个压力,加上50元零件费,我们双方以我给他400元达成协议。整个过程闹腾了几个小时,钱花了,气的半死。
& && && &后来我上网脑补了一下,加氟确实是按压力收费,但一般一个1p的空调只要打4个压,一个压力大概40元,也就是说他的表显示的5个压力其实也是做了手脚的,不过总共算下来2台空调到也没多花太多。
& && && && &把这件事说出来就是想给和我一样不懂这事的人提个醒,别上当受骗了,当然如果您有这方面的知识更好,不过话说回来,正所谓君子爱财,取之有道,靠这种小伎俩做生意,相信他们永远发不了财,而且老天有眼,骗人也会得到报应。
好帖,我不支持谁支持!
我也学到了新知识~
行业有内定,楼主需咨询专家才行,有钱给专家也比给不认识熟悉的人强百倍
找小广告只能害的满楼的小广告越贴越多,哎
小广告为何不能灭绝呢?这就是答案吧
妹子,你可真行,小广告也信,以后千万别这样。名牌企业都扯犊子,更不用说小公告了。我换个锁是名牌企业搞的都花冤枉钱。吸取教训吧。
找卖场要他们公司的售后,别找这种不正经的 哈哈 你很牛 据理力争超本事
天啊,还有这么多猫腻,真是长知识了。
谢谢楼主。
还有就是,您就当破财免灾吧。
如果星星开满树 发表于
小广告为何不能灭绝呢?这就是答案吧
正规的比这更恶劣。
liqiang410 发表于
妹子,你可真行,小广告也信,以后千万别这样。名牌企业都扯犊子,更不用说小公告了。我换个锁是名牌企业搞 ...
世道就这样。
beifeng 发表于
找卖场要他们公司的售后,别找这种不正经的 哈哈 你很牛 据理力争超本事
之前曝光的就是格力的售后加氟,都一样,只是自己多长点心吧,这个世道貌似诚信经商不能活。
厂家售后也是一个德行,那会家里空调不制冷了,找的厂家问的售后电话,上门一看就是室外机坏了,得换,还收了80的上门费
我是琢磨换室外机还不如直接换个空调当时就没换,但是小区里有一家开了很久的小维修点,抱着试试的运气让来修,结果说室外机上的一个电容爆了换一个就行,好像是40多,还说电容会爆是因为这个电容根本不适合室外机,还帮着把室外机给清洗了。
想起来之前确实也是厂家的售后给修过室外机,就是那个时候换的电容。说来说去还是因为第一次维修厂家用了不匹配的东西导致室外机超负荷运行,以后再也不找什么厂家售后了,什么都修不好只会收上门费
user1971 发表于
天啊,还有这么多猫腻,真是长知识了。
谢谢楼主。
还有就是,您就当破财免灾吧。
嗯,一点小事,惹了一肚子气,给大家点借鉴,免得以后被骗。
Powered by空调加氟一般几个压_百度知道||||||||||
||||||||||
查看: 3161|回复: 14
空调加氟压力上不去怎么回事
阅读权限20
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
& &&&一台柜式空调链接管漏氟,焊好,抽真空加氟,压力上到两个压就加不上去了,外机转一会就停机了,停机压力六个压,师傅们怎么回事啊,修空调没经验。
阅读权限15
在线时间 小时
按压力加氟是不行的,压力和温度有很大关系,
阅读权限15
在线时间 小时
要订量加氟,R22冬季平衡压力有5个就行了
阅读权限50
在线时间 小时
模拟制冷,定量加,比较好。
阅读权限30
在线时间 小时
抽空了怎么不定量加昵
阅读权限20
在线时间 小时
按压力加氟是不行的,压力和温度有很大关系,
那怎么弄啊
阅读权限20
在线时间 小时
模拟制冷,定量加,比较好。
我这种情况怎么弄啊
阅读权限40
在线时间 小时
加多了,要定量加,冬季与夏季不同的
阅读权限60
在线时间 小时
把气放了一些。
阅读权限25
在线时间 小时
用手握住室内温感看看会不会停机。