今天到工地看见普通烟感输出信号拉两条信号线,并且同接到两个点,为什么要两条信

广电信号进屋分线四条,其中两条连家里两台电视,一台接数字电视机顶盒,一台与线路直接连接。_百度知道烟感报警器是如何将信号通过二总线发到控制室的_百度知道火灾报警穿线暗敷设,从左向右,烟感到手报,信号线要下去,请问,信号线是先下到手报,然后从手报再上来到下一个烟感,还是在手报所在位置的顶板内有一个接线盒,分成两路线,一路到手报,一路到下一个烟感?
在手报所在位置的顶板内设一个86明接线盒,分成两路线,一路到手报,一路到下一个烟感.(做好后接线盒封堵)下一个消火栓按钮同理 将来线路查找比较方便
为您推荐:
其他类似问题
扫描下载二维码电气工程分区
查看: 1993|回复: 34
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分71帖子
一星助理工程师, 积分 71, 距离下一级还需 29 积分
22:41 上传
上面两个就连得是黄色的信号线,而客梯前面的两个探测器连接的却是SD线,这之间的差别是什么?要参照什么规范
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分7帖子
技术员, 积分 7, 距离下一级还需 43 积分
只需要信号二总线,也就是信号线就可以了。探测器不需要24v电源线。不明白看规范图解。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1002帖子
四星工程师, 积分 1002, 距离下一级还需 98 积分
探测器只需要信号线就够了& &
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分179帖子
三星助理工程师, 积分 179, 距离下一级还需 21 积分
学习看回复。。。。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分60帖子
一星助理工程师, 积分 60, 距离下一级还需 40 积分
路过学习呢
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分719帖子
二星工程师, 积分 719, 距离下一级还需 81 积分
图里那么连是因为前面的探测器在走线时需要考虑后面的声光报警器的电源线,到了最后没有需要D线的,所以后面的探测器是S线,如果把声光报警器等其他需要D线的设备单独连线就不会出现图中的现象了,探测器只需要信号线。
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分218帖子
四星助理工程师, 积分 218, 距离下一级还需 32 积分
应该是考虑后面的声光报警器的电源线,探测器不需要连电源线
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分1帖子
技术员, 积分 1, 距离下一级还需 49 积分
受教受教,我有八个字
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分89帖子
一星助理工程师, 积分 89, 距离下一级还需 11 积分
学习了!!!!
听众数收听数最后登录注册时间主题精华0积分181帖子
三星助理工程师, 积分 181, 距离下一级还需 19 积分
SD中的D用来给别的需要DC24V设备提供电源的