空调匹数与面积泵积露怎么排

某办公建筑,地上六层,建筑高度为23.80m,总建筑面积为4800m2,地下室为汽车库和设备用房。建筑内设有集中空调系统,按《建筑设计防火规范》(GB5)的规定,设有室内消火栓给水系统和自动喷水灭火系统全保护,两个系统共用消防水泵组,并合用一套气压给水装置,在地下一层设有消防水泵房和150m3消防水池一座。消防水泵扬程为H=50m,流量Q=351/s(其中消火栓系统为151/s),采用自灌式吸水,两台同规格、同型号的消防水泵互为备用,并有双电源末端互投,泵房内设有DN150湿式报警阀一组,各层配水管直径为DN100,配浆片式水流指示器和信号蝶阀各一个,系统的各层最不利喷头处设末端试水装置,第六层设试水阀。闭式喷头流量系数K=80,按间距4.20m正方形布置,气压给水装置设于屋顶水箱间,屋顶水箱有效容积为18m3,气压给水装置的消防不动用容积4801,工作压力参数为:P1=0.16MPa,P2=0.30MPa,P3=0.33MPa,P4=0.38MPa,气压给水装置的出水口处设有一只电接点压力表控制稳压泵启停,湿式报警阀组与气压给水装置的安装高程差为27m。电接点压力表和压力表经定期校验合格。
某消防维保单位根据维保合同每年对消防给水系统进行年检1次,季检4次,并对系统故障进行应急排除。消防维保单位在某次季检时,首先对消防供电进行检查,未发现异常,并了解到由于电网停电,维修班利用停电机会对原消防供电设备进行了一次检修,无异常情况。检查了气压给水设备的运行情况,其压力参数正常,在启停压力下均能正常启动和停运稳压泵,检查了屋顶消火栓压力表示值与气压给水设备的压力表示值,结果基本一致,均为0.21MPa。检查消防泵出口处压力表示值为零。
检查湿式报警阀组时上腔压力表示值为0.52MPa,下腔压力表示值为0.48MPa,消防水泵手动盘车一切正常,检查消防水泵电气控制柜的电流表、电压表均处于正常工作状态,手动/自动转换钮处于自动状态,各供水阀门处于常开,消防水池和水箱储备充足的消防用水。
检查试验分五个小组,各持对讲机一部,分布在消防水泵房、消控中心、水力警铃、末端试水装置、屋顶气压给水设备五个部位,检查试验目标是:通过开启末端试水装置,检验自动喷水灭火系统和消防供水系统的联动可靠性。
消防控制中心指令打开地下汽车库末端试水装置后,稳压泵在压力为0.20MPa时正常启动,且反馈信号在消防控制中心显示,但水流指示器信号未送达消防控制中心,当湿式报警阀动作后,水力警铃发出正常声响,压力开关动作信号迅速送到消防控制中心,消防水泵及时启动,其反馈信号送达消防控制中心,原设定当系统在消防水泵启动后屋顶稳压装置应联动停运,故屋顶稳压装置停止运行,经检查消防水泵出口处压力表指针只在零位有轻微摆动,而不显示压力值,而末端试水装置处压力表示值却在0.47MPa以下持续下降,鉴于此情况,消防控制中心决定采用主、备泵切换方式,由备用泵再次重复上述试验,结果试验情况依旧,消防控制中心决定暂停联动试验,检查水力警铃、水流指示器和消防水泵。再次投入联动试验时,除水流指示器动作灵敏外,其余联动情况照旧。
为了找到消防水泵只转动不出水的原因,消防维保人员决定用消火栓箱按钮启泵进行试验,当按下消火栓箱按钮时,按钮的红色信号反馈灯立即点亮,消防控制中心有按钮动作信号,按照设计在按钮动作信号到达后,由消防控制中心值班人员通过键盘输入的手动直接启泵方式,启动消防水泵,操作完成后消防水泵启动,但仍然不能有效供水。
请分析以上案例,回答下列问题:
本案例中检测试验人员在试验操作上有什么不合适之处?君,已阅读到文档的结尾了呢~~
地铁工程机电安装施工组织设计..
扫扫二维码,随身浏览文档
手机或平板扫扫即可继续访问
地铁工程机电安装施工组织设计(可编辑)
举报该文档为侵权文档。
举报该文档含有违规或不良信息。
反馈该文档无法正常浏览。
举报该文档为重复文档。
推荐理由:
将文档分享至:
分享完整地址
文档地址:
粘贴到BBS或博客
flash地址:
支持嵌入FLASH地址的网站使用
html代码:
&embed src='/DocinViewer-4.swf' width='100%' height='600' type=application/x-shockwave-flash ALLOWFULLSCREEN='true' ALLOWSCRIPTACCESS='always'&&/embed&
450px*300px480px*400px650px*490px
支持嵌入HTML代码的网站使用
您的内容已经提交成功
您所提交的内容需要审核后才能发布,请您等待!
3秒自动关闭窗口供热制冷在线-中央空调 热泵 供热 空调 制冷 空气源 建筑 节能 环保 通风 供暖 绿色建筑 节能减排 建筑能耗 地板辐射 变频 热计量 建筑环境
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
暖气计费面积谁说了算
&&点击数:
&&&&& 中新山东网枣庄12月23日电 近日,不断有读者致电记者,对自己住房的暖气费收费面积表示怀疑,不太相信热力公司“既当运动员、又当裁判员”测量的房屋面积,担心自己因房屋暖气计费面积不准而被多收费。那么,目前一直按面积收费的暖气费,到底包括房屋面积的哪几部分?面积由谁说了算呢?昨日,记者就这个问题进行了相关采访。
&&&&& 关于暖气计费面积的相关规定,记者在今年11月18日枣庄市物价局以枣价格发[号文《关于进一步理顺市驻地集中供暖供 热价格的通知》中找到了答案。此文规定“供居民住宅取暖用热价格每平方米19.20元,计费面积为用户建筑面积扣除应分摊的公共建筑面积及未封闭的阳台面积。”但此文没有提到居民家中取暖计费面积的测量与如何确认问题。
&&&&& 针对记者提到的住宅居民采暖计费面积以什么数据为依据,居民对供暖计费面积有疑问该如何解决,市物价局的有关负责人说,作为价格政府主管部门的物价局,只负责公布收费标准,至于计费面积的确定,他们也没有解释权。但这位负责 人仍然给出了自己的看法,他认为,住宅用户取暖计费面积应该按照房产管理部门提供的面积为准,因为房屋面积测量工作一般由房产测绘部门负责,他们的数据应该比较权威;如果用户对取暖计费面积有疑问,可以请处于第三方立场的房产面积专业测量单位介入,得出准确、双方都认可的取暖计费面积。
&&&&& “居民房产证上,一般只显示居民住宅的建筑面积,其他如公摊面积、阳台面积、套内面积等几项数据,房产证上一般不标注,但市民可到所在小区的房地产开 发公司或物业公司查询,市民也可持身份证到房产管理部门大厅查询,但这种情况只针对于2000年以后新建的小区,”对于记者提出的居民如何查询自己的房屋面积时,市房产管理局测绘大队的负责人说,“对于2000年以前建成的小区,房产管理部门也没有市民房屋比较准确的数据。如果市民想测量自己房屋的面积,那得首先征得全体小区居民,至少是一整栋楼的居民同意,测绘队才会出面测量,此外,还要支付按建筑面积计算的每平方米1.49元的费用。” 来源:中新山东网枣庄