  通讯故障(E6)故障点的确认方法(根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断)    一、三灯均不亮    1、首先用的交流档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。    2、如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。    3、如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。    二、三灯中任意一个灯或多个灯常亮外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主没有工作,因此直接更换外机板。    三、绿灯正常闪烁    1、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯的故障,直接更换外机控制器。    2、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量C504两端的值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
  四、只有红灯闪烁    1、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。    2、如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
本网站试开通微、小企业商家广告业务;维修点推荐项目。收费实惠有效果!欢迎在QQ或邮箱联系!
试试再找找您想看的资料
资料搜索:
查看相关资料 & & &
   同意评论声明
   发表
尊重网上道德,遵守中华人民共和国的各项有关法律法规
承担一切因您的行为而直接或间接导致的民事或刑事法律责任
本站管理人员有权保留或删除其管辖留言中的任意内容
本站有权在网站内转载或引用您的评论
参与本评论即表明您已经阅读并接受上述条款
copyright & &广电电器(中国梧州) -all right reserved& 若您有什么意见或建议请mail: & &
地址: 电话:(86)774-2826670&  过保护是用于限制压缩机的最高运行的保护装置,一般要经历限频、降频和停机3个阶段。当出现停机的时候则内机显示E5。    故障原因:    A:外机过电流保护发生故障;    B:可能压缩机运行在限频或者降频的时候突然出现比较大的波动而出现了正常的保护    故障排除:    关机3分钟后重新开机,如果运行一段时间仍然没出现E5则属于第二种情况;    如果仍然出现E5则属于第一种情况,可以直接更换外机控制器。