空调老是过热保护,外机排气冰箱感温头位置图不要行不行

空调产品故障代码介绍,壁挂式空调故障分析知识
热点:【】 【】【】【】【】【】【】
您的位置:
家电科学专题
关 键 字:
请选择分类!
空调产品故障代码介绍,壁挂式空调故障分析知识
发布时间:&&点击次数:来源:&&作者:
& 1:电路板有问题
& 2:暂无用
& 3:除霜开头坏或除霜电路有问题
& 4:压力开头或压力保护电路坏,一般在开机时显示"
& 5:压缩机排气压力过高,触发压力开头动作,停机保护压缩机,一般在开机一段时间后显示"
& 6:电路板有问题、
& 7:信号线全断或接触不良(指操作板与主板之间的15位排线)
& 1:三相电源相序不正确
& 2:三相电源缺相
& 3:室内与室外机芯片通讯不正常
& 4:室温感温头故障
& 5:室内盘管感温头故障
& 6:室外盘管感温头故障
& 8:三相机型压机热过载继电器动作
& 1:制冷系统压力过高自动保护
& 2:蒸发器过冷保护
& 3:过热保护
& 4:A室内机盘管传感器故障
& 5:B室内机盘管传感器故障
&&&&& 1&. (过冷保护):在除湿或制冷状态下,具有管温过冷保护,当检测到室内管温连续3分钟低于-1.5℃(可编程数据)时,压缩机和室外风扇停。当检测到室内管温高于4℃(可编程数据)时,退出管温过冷保护进入正常。LED显示故障代码为E1。
&&&&& 2&. (过热保护):制热状态下,具有管温过热保护,当检测到室内管温连续高于53℃(可编程数据,不同机型不同参数)时,室外风扇停。当检测到室内管温低于48℃(可编程数据,不同机型不同参数)时,退出管温过热保护进入正常运行。LED显示故障代码为。
&&&&& 3&. (过压保护):当检测到压力过高信号时,在制冷或除湿模式下,压缩机及室外风扇停;或在制热模式下,压缩机、室外风扇及电辅助加器停。LED显示故障代码为直至检测不到压力过高信号时才恢复运行。
&&&&& 4&. (过流保护):LED显示故障代码,作用是:在任何运行状态下,以防止压缩机或驱动器过负荷运行而降低压缩机运行频率。
&&&&& 5&.(通讯出错保护):LED显示故障代码为E5,室内机收不到室外机信号时,告警;室外机收不到室内机信号时,停机。
&&&&& 6&. 驱动器过热保护:LED显示故障代码为E6,在任何运行状态下,如驱动器过热(或过流),则压缩机停,室内机显示驱动器过热保护(或过流保护)。
&&&&& 7&. 延迟保护:当压缩机从运行转入停止,需延迟三分钟才能启动(除霜除外),室外机制冷、制热之间转换有三分钟保护,在三分钟保护期间,四通阀保持原状;制冷、除湿之间转换不需要三分钟保护。
相关壁挂式空调故障分析空调内机有感温头外机要不要感温头_百度知道
空调内机有感温头外机要不要感温头
我有更好的答案
空调内外机都有感温头。
外机也有,化霜传感器。
其他类似问题
为您推荐:
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁||||||||||
||||||||||
查看: 16912|回复: 16
空调外机感温头能起到什么作用
在线时间 小时
注册家电维修技术论坛,与同行畅聊维修技术,享更多技术论坛功能。
才可以下载或查看,没有帐号?
空调外机背后黑色感温头能起到什么作用& &它坏了空调会出现哪些现象& &谢谢指点
阅读权限25
在线时间 小时
就比如制热的时候外机结霜到一定程度就自动化霜
阅读权限30
在线时间 小时
out的问题,感温头的作用肯定是感应温度。
阅读权限30
在线时间 小时
智能化霜,外机防高温保护
阅读权限35
在线时间 小时
那个是测外环境温度的
阅读权限30
在线时间 小时
我也没搞清外环温的作用
阅读权限120
在线时间 小时
轻狂小生 发表于
就比如制热的时候外机结霜到一定程度就自动化霜
楼主描述那个应该是室外环境温度感温器,用松下空调为例,在制冷和制热基本工作原理是一样的,都是经过室外机电脑板控制,比如制冷,当室外温度不是很高时,风机为低挡,当温度高到一定温度时,风机为高挡,制热则相反,不是很冷时,风机低挡,很冷时风机高档,该感温头开路,制冷时,则风机一直在低挡,制热时一直在高挡或保护,如此设计主要考虑到节能,人性化控制,化霜温度则通过室外管温来检测到
我很赞同!
原创内容!
阅读权限40
在线时间 小时
版主解释得最精彩,随着科技的进步,室外传感器会越来越显示更多的人性化功能!
在线时间 小时
谢谢你&&版主& &你的回答是我想要的&&谢谢你&&
在线时间 小时
广元友诚家电 发表于
智能化霜,外机防高温保护
哥哥&&那是化霜管温& &我问的是是在背后的环境感温头哦&&呵呵&&看版主的哦
( 鄂ICP备号-1 )&&
Powered by Discuz! X3.2
Comsenz Inc.
CopyRight ©
电子邮箱:
QQ:8794149
官方网址:
服务条款•隐私声明•
Wuhan Qiji Technology Co., Ltd.
武汉奇迹科技有限公司空调问题_百度知道
的空调晚上设置为28度,而且遥控器+1变29的话空调机上就变为31,请问谁知道这正常吗,但半夜就变成了30度!遥控器上还是28度,但空调机上是30度,开了睡眠模式和经济)!打客服说是正常的,但总感觉不对,减得话也是一样(是变频空调
1楼回答太复杂了
看不懂!有简单的回答吗?
我有更好的答案
  格力空调故障代码
  格力KFR--50L/H610故障代码
  E1:压缩机电流过大,压缩机过热、排气温度高、模块保护,应检查过载保护器有无断开及压缩机感温包是否短路。
  E2:室内蒸发器防冻保护。
  E3:室内温度感温头短路或开路。
  E4:室内蒸发器管温感温头短路或开路。
  E5:室内外通信故障。
  格力变频故障显示表
  绿灯亮          
压缩机运行
  黄灯亮      
 室外环境感温包有故障
  红灯亮        
室外管温感温包有故障
  闪烁          
闪烁      
压缩机过载保护
  绿灯亮 红灯亮
回答太复杂了
看不懂!有简单的回答吗?
其他类似问题
为您推荐:
您可能关注的推广回答者:
空调的相关知识
等待您来回答
下载知道APP
随时随地咨询
出门在外也不愁

我要回帖

更多关于 冰箱感温头位置图 的文章

 