空调长期使用一定会出现故障,比如说格力中央空调e6是什么故障呢?相信很多用户不清楚,所以也不知道格力中央空调究竟哪里坏了。接下来我们不妨一起来了解格力中央空调e6是什么故障。对于这样的故障代码应该是指通讯故障。内外机电脑板有本别有组通讯光耦,靠内外机通讯线连接实现内外机实时通讯。测量把通讯线断开测量内外机电脑版有无1~36V跳动的通讯电压。内机无输出,内机电脑版坏。外机无输出外机电脑版坏。内外机均输出,连接线有问题。一般连接线可能性较大,有接头的地方重新接一下。像这样的故障用户不妨直接找专业的空调维修人员上门来进行检测和维修,很快就能排除。非专业用户不要自己拆卸维修,以免发生危险。而且更容易扩大格力中央空调的故障。以上内容就是对格力中央空调e6故障的介绍,更多家电保养和维修常识,您可以点击、、等页面查看。
下一篇:没有了!格力空调显示E6怎么解决,有人说是通讯故障,要是通讯故障该怎么解_连接线_百科问答
格力空调显示E6怎么解决,有人说是通讯故障,要是通讯故障该怎么解
格力空调显示E6怎么解决,有人说是通讯故障,要是通讯故障该怎么解决
提问者:唐怡嫣
E6为通讯故障,通常为室内外机连接不畅导致,大部分原因是连接线没接好或者主板有问题。
回答者:俞千平
Mail: Copyright by ;All rights reserved.十几种格力空调故障代码_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员,立省24元!
十几种格力空调故障代码
上传于||文档简介
&&收​集​有​十​几​种​格​力​空​调​,​柜​机​,​挂​机​,​一​拖​二​,​中​央​空​调​等​故​障​代​码​,
阅读已结束,如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档?
下载文档到电脑,查找使用更方便
还剩5页未读,继续阅读
你可能喜欢最新资讯&&&New
联系我们&&&Contact
地址:福州市各区都有分部
搜索&&&Search
你的位置: >
闽清的周先生家空调出现了e6故障代码是什么问题?
& 家住闽清的周先生最近使用空调的时候会出现E6故障代码,他找了附近的维修技师维修多次都无法解决这个问题,他也不知道闽清的格力售后电话;最后在官网上看到了我们的热线,于是他就把他的情况反映给了福州格力空调维修的服务人员,在工作人员及时的联系到他之后,我们就约定了具体的去维修时间,于是我们派工作人员去闽清去解决这个问题,经过检测之后发现空调的连接线有松动的情况,接好之后问题觉得。下面我们给大家讲解格力空调E6通讯故障点的确认方法:
& 作为空调维修人员,现已都知道格力变频空调出现E6故障代码为通讯故障,根据资料表明,通讯故障原因有许多种,今天的维修人员教大家根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。
& 注意事项
根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断
1、三灯中任意一个灯或多个灯常亮&
& & 外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
2、三灯均不亮&
a.首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。
b.如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
c.如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。&
3只有红灯闪烁&
a、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。&
b、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
4、绿灯正常闪烁&
a、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右) & & 或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。&
b、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
本文编辑:福州格力空调维修,
上一篇: 下一篇:
Copyright 2014
福州格力空调维修中心 版权所有 All Rights Reserved
公司地址:福州市各区都有分部 联系电话:6 电子邮件:宁波海诚家电维修有限公司
联系人:赵紫阳
网址: http://www.
邮编: 315000
&& >> 浏览详情
格力空调开机显示E6官方解决方法
发布日期: 20:48
作为空调维修人员,现已都知道格力变频空调出现E6故障代码为通讯故障,根据格力官方维修资料表明,通讯故障原因有许多种,今天教大家根据外机板三个指示灯的显示情况来判断通讯故障点E6代码的确认方法。
一、 三灯均不亮
1、首先用万用表的交流电压档测试外机电器盒接线板上N(1)与3之间的电压,如果无电压则检测内机侧接线板是否有电,如果内机侧接线板没有电压则检查内机接线是否正确,否则更换内机控制器。
2、如室内机供电正常,则检查室外机的接线是否正确,是否存在接线错误或接线松脱的现象。
3、如果以上2种现象均不存在则可以直接更换外机控制器。
二、 三灯中任意一个灯或多个灯常亮
外机板出现三灯常亮,一般由于外机控制器上的主IC没有工作,因此直接更换外机板。
三、绿灯正常闪烁
1、用万用表的直流电压档测试R501上端对地(散热器)的电压,如果电压恒为高电平(3.3V左右)
或者恒为低电平(0V左右)则说明外机芯片或则通讯电路的故障,直接更换外机控制器。
2、如果用万用表测量的值在0V~3.3V之间,则需要断电后用万用表测量电容C504两端的电阻值,如果阻值为几百K或更大则外机控制器没问题,应更换内机控制器。如果C504两端只有几十K或者更小则为C504电容击穿,需将该电容更换为高压瓷片电容103/1kV(编码),注意此处不能直接更换普通的瓷片电容103,如无此电容或不具备更换条件,则直接更换外机控制器。
四、 只有红灯闪烁
1、用万用表直流电压档测量C503两端的电压,如果电压值在0~3.3V之间,说明内机已经发送了信号只是外机没有接收到,可以直接更换外机板。
2、 如果C503两端的电压恒为高电平(3.3V左右)或者恒为低电平(0V左右)则可以测量外机接线板上中间的通讯线(2)对零线(N1)之间的电压,电压在0V至20V左右跳动说明内机有信号发送,外机没有接收到,属于外机故障,更换外机板。如果没有变动,则说明内机根本没有发送信号或通讯线断路,检查通讯线或更换内机控制器。
以上由宁波格力空调售后提供的格力变频空调通讯故障(E6)故障点的确认方法(根据外机板三个指示灯的显示情况进行判断),有需要的用户可以转载、分享,希望文中链接给予保留。谢谢!
提供技术支持
免责声明:以上所展示的信息由企业自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布企业负责, 对此不承担责任。

我要回帖

更多关于 凉之静格力空调出现e6 的文章

 

随机推荐